1.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的安全防护用品应合格、齐备。(×)2.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来作业人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》,方可参加工作。(×)3.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。(√)(变电安规4.2.2)4.现场使用的安全工器具应符合有关要求。(×)5.各类作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(×)6.工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况和安全注意事项。(×)7.任何人发现有违反《国家电网公司电力安全工作规程》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后,立即报告。(×)8.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场。(×)9.经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准越过遮栏。(×)10.在运行中若必须进行中性点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。(√)(变电安规5.1.10)11.倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。(√)(变电安规5.3.2)12.监护操作:由两人进行同一项的操作。(×)13.监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运维人员操作,运维负责人监护。(√)(变电安规5.3.3.1)14.拉合设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等】后检查设备的位置应填入操作票内。(√)(变电安规5.3.4.3b)15.进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)位置应填入操作票内。(×)16.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况应填入操作票内。(√)(变电安规5.3.4.3d)17.设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。(√)(变电安规5.3.4.3e)18.操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。(√)(变电安规5.3.4.2)倒闸操作的设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。(√)(变电安规5.3.5.2)19.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经变电运维班长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。(×)20.未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄、阀门大厅和网门应加挂机械锁。(√)(变电安规5.3.5.5a)21.当电气设备处于冷备用时,网门失去闭锁作用时的有电间隔网门应加挂机械锁。(√)(变电安规5.3.5.5b)22.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心和上级部门。(√)(变电安规5.3.6.14)23.事故紧急处理可以不用操作票。(×)24.拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票,但应在操作完成后应作好记录;(√)(变电安规5.3.7)25.进行拉合断路器(开关)的单一操作,事故紧急处理,可以不用操作票,但应在完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。(√)(变电安规5.3.7)26.同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存半年。(×)27.不停电的工作是指工作本身不需要停电。(×)28.不停电的工作是指许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。(√)(变电安规5.4.1.3b)29.在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。(√)(变电安规5.4.2)30.在电气设备上工作,“工作许可制度”,是保证安全的一项有效的组织措施。(√)(变电安规6.1)31.在电气设备上工作,“工作监护制度”,是保证安全的一项有效的组织措施。(√)(变电安规6.1)32.在电气设备上工作,“工作间断、转移和终结制度”,是保证安全的一项有效的组织措施。(√)(变电安规6.1)33.高压设备上工作需要全部停电者,应填用第一种工作票。(×)34.二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者,应填用第一种工作票。(×)35.高压电力电缆的工作,应填用第一种工作票。(×)大于设备不停电时安全距离(表1)的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。(√)(变电安规6.3.3)36.高压电力电缆需停电的工作,应填用第二种工作票。(×)37.带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电时的安全距离(表1)、大于带电作业时人身与带电体间的安全距离(表4)规定的工作,应填用带电作业票。(√)(变电安规6.3.4)38.事故紧急抢修可不用工作票,但应使用事故紧急抢修单。(√)(变电安规6.3.5)39.用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。(√)(变电安规6.3.7.2)40.工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。(√)(变电安规6.3.7.2)41.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可互相兼任。(×)42.工作负责人可以填写工作票。(√)(变电安规6.3.7.4)43.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。(√)(变电安规6.3.7.5)44.检修及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运维管理单位备案。(×)45.第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、分工作票,并同时签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关规定由单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。(×)46.专职监护人的职责是:明确被监护人员和监护范围;工作前,对被监护人员交待安全措施;监督被监护人员遵守《国家电网公司电力安全工作规程》和现场安全措施,及时纠正不安全行为。(×)47.工作班成员安全责任:明确工作内容、工作流程,安全措施;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;相互关心工作安全,并监督《国家电网公司电力安全工作规程》的执行和现场安全措施的实施。(×)48.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地。(×)49.高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。(×)50.带电部分在作业人员后面、两侧、上下的设备, 应停电。(×)答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。(变电安规错4.2.1)答案:参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来作业人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》,经考试合格,并经设备运维管理单错位认可,方可参加工作。 (变电安规4.4.4)对答案:现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。(变电安规4.2.3)错答案:各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(变电安规4.2.4)错答案:工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况和、危险点和安全注意事项。(变电安规4.4.4)错错答案:无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合安规规定的安全错距离。(变电安规5.1.4)答案:经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。(变电安规5.2.1)错对对答案:有人监护的操作。(变电安规5.3.3.1)错对对答案:进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置应填入操作票内。错(变电安规5.3.4.3c)对对对对答案:高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭20.锁装置应经设备运维管理单位批准,短时间退出防误闭锁装置时,应经变电运维班长或发电厂当班值长错批准,并应按程序尽快投入。(变电安规5.3.5.3)对对对答案:事故紧急处理可以不用操作票,但应在操作完成后做好记录。(变电安规5.3.7)错对对答案:同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已错执行”字样。操作票应保存一年。(变电安规5.3.8)答案:不停电的工作是指工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。(变电安规5.4.1.3a)错对对对对对答案:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用第一种工作票。(变电安规6.3.2a)错答案:二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应填用第一种工作票。(变电安规6.3.2b)错答案:高压电力电缆需停电的工作,应填用第一种工作票。(变电安规6.3.2c)错对答案:高压电力电缆不需停电的工作,应填用第二种工作票。(变电安规6.3.3f)错对对对对答案:一张工作票中,工作负责人和工作许可人不得互相兼任。(变电安规6.3.7.3)错对对答案:检修及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。(变电安规6.3.7.5)错答案:第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,总分工作票应由同一个工作票签发人签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关规定由单位主管生产的领错导(总工程师)批准后执行。(变电安规6.3.7.7)答案:专职监护人的职责是:明确被监护人员和监护范围;工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项;监督被监护人员遵守《国家电网公司电力安全工作规程》和现场安全措错施,及时纠正被监护人员的不安全行为。(变电安规6.3.11.4)答案:工作班成员的安全责任:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续;服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守《国家电网公司错电力安全工作规程》和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全;正确使用施工器具、安全工器答案:当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。(变电安规7.4.2)错答案:高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。错雨雪天气时不得进行室外直接验电。(变电安规7.3.2)答案:带电部分在作业人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备, 应停电。(变电安规7.2.1d)错