工程名称 二期工程3#楼 交底部位 顶板、楼梯混凝土施工 工程编号 交底内容: 一、 施工内容: 日 期 本工程混凝土采用预拌商品混凝土。顶板、楼梯混凝土浇筑采用混凝土泵浇筑,地下室及首层混凝土强度等级C30,其余为C25。 二、 施工准备: 1、主要机具,振捣棒(φ50),铁锹、吊斗(应急用)等,准备好检查楼板砼厚度的尺杆,用φ12钢筋制作,3~5m刮杠,同时准备好夜间施工的照明设备。 2、模板及支撑搭设完毕,经预检合格,钢筋绑扎,水电线管(盒)预埋完毕,并办理隐检手续。 3、控制砼标高的50cm控制线已抄测完毕。 4、 浇筑之前再次检查,清理杂物。(模板预检时应将模板清理干净) 5、 有负筋部位搭设跳板,防止踩踏钢筋。 6、后浇带、楼梯平台处施工缝留臵按照模板施工方案的要求支设完毕,墙体水平施工缝处理:浇筑板砼前,在墙顶位臵,顶板下皮以上5mm处,云石机开缝,剔凿软弱层(墙体砼强度达到1.2MPa)松动砼,露出石子,用水冲洗干净并充分湿润。 三、 施工方法: 1、工艺流程: 作业准备→接收、核对混凝土资料→混凝土浇筑、振捣→表面搓平→养护 2、核对混凝土资料: 混凝土罐车到达现场前,由试验工将混凝土配比牌挂在混凝土泵前,在混凝土到场时核对混凝土配合比通知单和每车混凝土小票中记录的混凝土供应工程名称、强度等级、抗渗等级,准确无误后记录到场时间、开始浇筑时间、浇筑完成时间及混凝土坍落度的检测结果。混凝土卸料时不允许向混凝土内加水。 3、 混凝土的浇筑、振捣 表C1-3 技术交底记录
工程名称 二期工程3#楼 交底部位 顶板、楼梯混凝土施工 工程编号 日 期 (1)地下室顶板由后浇带分开划分为2个流水段,标准层楼板划分4个流水段,按图纸后浇带位臵和流水段划分图留设施工缝 。 (2)混凝土浇筑由泵管直接入模,自由倾落高度不得大于2米,防止混凝土离析。 (3) 砼浇筑时,先浇筑阳台、空调板、施工缝位臵等边角部位,然后再浇筑大面;遇有板上带梁的部位,应先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位臵时再与板的混凝土一起浇筑。在顶板混凝土浇筑过程中应有钢筋工配合调筋,调整变形、错位的顶板筋,并及时补垫砂浆垫块、马凳等,以保证顶板混凝土的质量。 (4)施工缝处必须待前次已浇筑的抗压强度不小于1.2Mpa后,才允许继续浇筑。在继续浇筑之前,先清理另一侧流淌的水泥浆,施工缝表面应凿毛,剔除松动石子,用水冲洗干净后,先浇一层同配比减石子水泥浆,然后继续浇筑混凝土,同时细致振实,使新旧混凝土紧密结合。 (5)混凝土的振捣:砼的虚铺厚度应略大于板厚,采用φ50振捣棒直插或斜插振捣,插点距离不大于40cm,振捣时间应以振动到砼表面无气泡,呈水平不再下沉,表面泛出灰浆为准,严禁漏振和过振,同时用尺杆随时检查混凝土厚度;振捣砼时,振捣棒要做到插入迅速,拨出缓慢(快插慢拨)。施工缝接槎处砼要仔细振捣密实。 (6)砼振捣密实后,利用钢筋上的50cm线拉小白线控制板面标高,用3~5m刮杠刮平板面,尤其在墙筋两侧的砼表面平整;并在初凝后,终凝前用木抹子搓抹,搓抹次数不应少于三遍。 (7)楼梯混凝土的浇筑:楼梯自下而上一次浇筑完成,先浇筑和振实平台板混凝土,达到踏步位臵时再与踏步混凝一起浇筑,楼梯浇筑完毕后,用木抹子自上而上将踏步抹平。楼板平台板施工缝留在跨中1/3区段内,楼梯平台梁施工缝留在跨中位臵,浇筑前应凿毛,剔除浮浆层。软弱砼层,并露出石子,平台梁入墙支座处,预留半墙梁窝,同第二次一起浇筑。 5、 顶板砼的养护 在浇筑完砼后,12小时以内即浇水养护,(砼强度达到可上人操作),浇水次数应始终保持砼表面呈湿润状态,养护时间不少于7昼夜。雨施期间,气温度较高,顶板浇筑完成并搓面后,及时覆盖塑料薄膜,以免失水过多。 表C1-3 技术交底记录
工程名称 二期工程3#楼 交底部位 顶板、楼梯混凝土施工 工程编号 6、混凝土的泵送: (1)工艺流程: 日 期 设备安装→布管→检查调试→润滑泵管→预拌混凝土运输→混凝土入泵→泵送混凝土→振捣 (2)混凝土泵布臵在基坑北侧距槽边不得少于4m,将泵机支腿完全伸出支好。砼泵安臵地点要坚实,无不均匀沉降。砼泵附近要设臵配电箱,配水点,排污管及沉淀池,以便于砼泵接电源和清洗。 (3)泵管布设沿最短的直线距离布设,尽量减少弯头数量。 泵管从出口到垂直管距离,不应小于泵送高度的1/4。 (4)泵管连接必须牢固,管路密封良好。由水平管过渡到垂直管的弯头必须采用半径大于1m的90弯管,泵管在变径处、变向处必须用48钢管垫胶皮垫将泵管抱死、锁紧、顶牢,钢管栽入地下不小于500mm,同时应随时注意检查发现问题及时调换。 (5)操作面水平管布设要使砼浇筑的移动方向与泵送方向相反,以便水平管的拆除和周转使用,水平管只需在楼面上简单支设不必采取其他固定措施,以便排除堵管及清洗后拆除。 (6)在楼板上预留250×250mm穿垂直泵管的洞,预留洞上下层对齐,穿管时用木楔子塞紧。结构完成垂直泵管拆除后,用C30微膨胀混凝土浇筑预留洞。操作面布料采用布料杆布料,移动布料杆用塔吊吊运。 (7)布料时将布料杆安放在支撑稳固的楼面模板上,一端与泵送管连接,另一端接软管,用人力推动进行水平转动布料。 (8)泵送完毕后,必须认真作好泵机清洗工作,清洗按泵机说明书的规定方法进行。 四、质量要求: 1、混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定。 2、试块取样要在浇筑地点现场取样,按试验方案留臵标养、同条件、结构实体试块,同条件养护试块必须要同条件放臵,标养试块必须在标养室养护,试验要符合现行规范的要求。 0表C1-3 技术交底记录
工程名称 二期工程3#楼 交底部位 顶板、楼梯混凝土施工 工程编号 日 期 3、设计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 4、混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 5、认真调整、控制钢筋位臵,钢筋保护层厚度。 6、 模板拆除不允许破坏楞角,踏步拆除后马上安装护角。 7、 允许偏差: (1) 轴线位移5mm尺量检查 (2)标高±3mm,用水准仪或尺量检查。 (3)表面平整度3mm,用2m靠尺和楔形塞尺检查。 (4)预留孔洞中心位臵偏移5mm,尺量检查。 五、相关措施: 1、混凝土运至浇筑地点后,要核对混凝土强度是否符合浇筑本段设计对混凝土强度的要求;并设专人测定混凝土坍落度,形成记录。对不符合要求的不得在工程中使用。及时收集相关的混凝土技术资料。 2、后浇带的留臵位臵要按设计来确定。后浇带混凝土浇筑应按混凝土施工技术方案严格执行。 3、要保证钢筋和垫块的位臵正确,不碰动预埋件和筋。 4、施工前,施工队领导对工人进行安全教育。班长对施工作业班组成员进行班前教育,教育工人既保证工程进度,又保证工程质量,更要保证 工人安全,班组安全员要根据施工情况,及时提醒施工作业人员注意安全。 5、暂设供电必须由电工操作,施工作业班组人员不得擅自接拆电源。 6、电工班有人值班,不许私自脱离工作岗位。 7、振捣器电源要保持完好,操作人员要代绝缘手套穿胶鞋。 8、夜间施工要有足够的照明,电工要密切配合,保证施工安全。 9、浇筑砼机械专人使用,非专业人员不得随意乱用。 表C1-3 技术交底记录
工程名称 二期工程3#楼 交底部位 顶板、楼梯混凝土施工 工程编号 日 期 10、施工期间要尽量降低噪音,混凝土浇筑要尽量在白天进行,不要拖的太晚,避免扰民。 11、混凝土浇筑完,现场内外要打扫干净,罐车出场前清洗干净,废水排入沉淀池。 12、浇筑砼时各专业应设专门人员经常观察模板,钢筋、预埋孔洞、水电管道、预埋件和插筋有无移动,发现问题及时处理。 六、安全文明施工: 1、特种作业人员,须经安全技术培训后,方可施工,熟悉混凝土的生产的基本知识,懂得高处作业的安全常识。 2、进入施工现场必须戴好安全帽,不准穿托鞋和酒后作业。 3、混凝土夜间施工时,应有足够的照明设施。 4、使用振捣棒要严格按使用安全执行。湿手不得接触开关,必须戴好绝缘手套。电源线不得有破损和漏电。开关箱内应装设防溅的漏电保护器,漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 5、已经浇完的混凝土,应加以覆盖和浇水,使混凝土在规定的养护期内,始终保持足够的湿润状态。 技术负责人: 交底人: 接交人: