您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页临电专项方案

临电专项方案

来源:花图问答
目 录

一、工程概况 .......................................................................................................... 2 1、编制依据和组织设计范围 .......................................................................... 2 2、工程涉电类概况 .......................................................................................... 2 二、负荷设计 .......................................................................................................... 6 三、开关设备选用 .................................................................................................. 7 1、总配电箱设置 ............................................................................................ 11 2、配电室设置 ................................................................................................ 11 3、分配电箱,分动力专用箱及照明专用箱设置 ....................................... 12 4、防雷及接地 ................................................................................................ 12 四、安全用电技术措施 ........................................................................................ 13 五、安全用电防火措施 ........................................................................................ 20 六、其它 ................................................................................................................ 22 七、建立用电安全技术档案 ................................................................................ 24

施工临时用电专项方案

一、编制说明和编制依据 1、编制说明

根据中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46——2005的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”

本方案根据华南农业大学三角市学生饭堂工程施工总承包项目施工图纸和施工组织设计的施工组织计划,进度安排编制的。本方案是施工的临时用电方案,制定安全用电技术措施﹑电气防火措施﹑人员配制及相关资料图表。 1、编制依据

(1)华南农业大学三角市学生饭堂工程施工总承包 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》—JGJ46-2005 (3)《建设工程施工现场供用电安全规范》—GB50194-93 (4)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》—GB50303-2011 (5)《低压配电设计规范》—GB500-2011 (6)《供配电系统设计规范》—GB50052-2009 (7)《通用用电设备配电设计规范》—GB50055-2011 (8)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况

华南农业大学三角市学生食堂项目,总建筑面积约8000平方米,建筑高

度23.7米。主要建设内容为新建学生食堂一栋,地上4层,建筑面积50平方米,配套建设地下停车场1层,建筑面积1493平方米。

工程名称:华南农业大学三角市学生饭堂工程施工总承包 建设单位:华南农业大学 监理单位:

施工单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 设计单位:广东汤臣建工建筑设计有限公司

本方案设计说明如下:

(1) 按供电可靠性的要求,本现场施工用电定为二级负荷,采用一个的电源供电。现场施工用电的设备较多,设备之间的容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数法计算,需用系数是估计值。

(2) 通过正确计算,合理分布负荷,使三相均衡。

(3) 根据供电负荷容量及分布情况,使变配电房尽量靠近负荷中心,合理进行补偿,提高功率因素。

为保证电气设备或系统正常运行,确保人身安全 ,将正常情况下不带电的设备金属外壳,底座,配电箱及开关箱金属壳体牢固接地,即保护接地,保护接地不仅要与供电系统中PE相连外还在施工现场配电房外或供电系统末端,设置一重复接地装置,接地体采用40*4角钢焊接而成,埋地2.5米,接地电阻不超过10(详见接地系统示意图1)。为了保证安全用电,确保变压器及总开关不超负荷工作,需用电量大的机械如对焊机、钢筋竖焊机应错开使用。表中有些机械为备用。

在计算用电量时,首先要确定施工现场的用电情况,考虑到:

a、全工地所使用的机械设备,其他电气工具及照明用电量数量; b、施工总进度计划高峰阶段,同时用电的机械设备最高数量; c、各种机械设备在工作的时差情况; 总电量可按下式计算:

a、用电设备的计算负荷; 有功功率:Pjs=KxPe千瓦; b、配电干线的计算负荷: 有功功率:Pjs=KΣpΣ(KxP)千瓦; 式中:

Pe—用电设备的设备功率,千瓦; Kd—需要系数(查表);

COSφ—用电设备的功率因数(在施工现场COSφ量值为0.75~0.78,一般为0.65~0.75);

KΣp—有功系数,分别为0.8~0.9。

生活用电和照明用电量与动力用电量相比要少得多,因此在计算用电量时,可以在动力用电量之外再加10%作为生活用电量和照明电量。

根据施工场所特性---移动设备的配电线路及剧烈震动场所的线路多:工作场地易拉﹑挂﹑擦线路多,主导线全部采用铜芯导线和电缆。

根据选择导线和电缆截面的一般条件,按允许截流量选择导线和电缆截面时,应满足下式要求:

Iy≥Ijs

式中:Ijs──线路计算电流,安;

Iy──导线和电缆按发热条件的长期允许电流,其中,地面上敷设(明设)

为θe=40°,土壤中直接埋设为θe=30°,其他为θe=55°。

常用导线和电缆的允许截流量见《电工材料使用手册》。

根据施工现场临时用电的特殊性,结合采用TN-S供电系统的要求(即:把工作零线N和专用保护线层在供电电源处严格分开的供电系统),选择电器的类型和规格时,考虑周围环境特征,用电器的固定或移动、电流种类,电压大小,保护要求(过负荷短路,漏电和失压保护)。

用电设备特征选择—开启式,保护式,封闭式,密闭式和防爆式。必须按照实际,所需电流,电压值,根据产品目录选择适当型式的电气设备。 根据保护条件: a. 短路保护; b. 过负荷保护;

c. 重复短时工作制电动机一般采用热继电器,大容量和重要用电设备可用过电流继电器,相序继电器;

d. 漏电保护─末级开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s;

e. 安全电压保护─在地下室,高温,有导电灰尖或灯具离地面高度低于2.4m的照明场所,采用36V;在潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不大于24V。

熔断器的选择─应满足正常工作电流和起动尖峰电流的两个条件;确保熔断器动作可靠,其检验满足:

IdminKt.r Ier式中: Idmin──被保护线段最小短路电流,安

Kt.r──熔断器动作系数,一般取4,有爆炸危险场所取5 注意工地不同设备的性能,选择起动控制系统电器;注意大型设备的降压起动问题和调速电机的可控硅整流调速主回路电器原件。排水(污)泵、给水、消防的自动控制保护。 二、负荷设计 序机械或设备名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单筒快速卷扬机 潜水泵 砂浆搅拌机 圆盘介木机 插入式震动器 平板式震动器 钢筋弯切割机 钢筋调直机 钢筋套丝机 ZX50 ZB11 QJ32-1 GT4/14 JJK-2 QW-20/3 1 3 2 MJ104 2 2 2 2 2 20 1 1 1.1 1.1 3 7.5 3 0.5 45 80 型号规格 数量 率(KW) 15 1.5 2 (KW) 15 4.5 4 8 2.2 2.2 6 15 6 10 45 80 额定功总容量10 泛光灯 11 工人生活区用电 12 办公、生活用电 13 镝灯 合∑Pe 8=206.9KVA 计 3 3 9 三、开关设备选用

1、根据现场临时箱变电源输出现状,结合现场设备布置实际情况,采用第一个回路F1专供主要设备及其他设备使用,第2回路F2供给固定照明及工人生活区使用,第三回路F3供给办公区生活及办公使用,详见以上施工机具明细表及临时用电系统图。 2、总线路负荷计算:

Pjs总=Kx·∑Pe=0.7×206.9=144.9KW Sjs总=1.25×Pjs =1.25×144.9=181.1KVA Kx值=0.7 式中:

PJS总----总有功计算功率 SJS总----总功率电力计算负荷

KX----需要系数,根据总装容量计算值选取 总干线的总开关总熔体、导线截面积的选择。 ①、总干线负荷计算电流Ijs1=1.52×Sjs1=275.3(A)

②、总干线刀闸开关额定电流IH≥1.1Ijs= 302.8(A),故选用HR5-400/3 刀

熔开关为总刀闸开关,其额定电流为400(A)。 总干线截面积选择:

变电站至总配电柜导线采用电线BV,按规范进行架空或埋地敷设。根据Ijs1查表选用 240 mm2铜线为相线,选用 120 mm2铜线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为BV—(3× 240 +2×120)。 查得该导体长期允许的载流量IL>Ijs1。 3、专供主要设备电力负荷计算F1回路

Pjs1=Kx·∑Pe=0.68×72.9=49.6KW Sjs1=1.25×Pjs =1.25×49.6=62KVA Kx值=0.68 式中:

PJS1----专用大型设备有功计算功率 SJS1----专用大型设备的电力计算负荷 KX----需要系数,根据总装容量计算值选取

4、F1干线的总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线截面积的选择。 ①、第1干线负荷计算电流Ijs1=1.52×Sjs1=94.3(A)

②、第1干线刀闸开关额定电流IH≥1.3Ijs= 122.5(A),故选用HR5-200/3 开关为总刀闸开关,DZ20L-250/4300为线路总漏电保护器,其额定电流为250(A),脱扣器整定电流250 (A),额定漏电动作电流 100 (mA),额定动作时间 0.2 (S)。 3、第1干线熔体的额定电流Ier ○

Ier=Ijs1+2.4×Pimax=94.3+2.4×15=130.3 A

Ier>IH1 选用200A熔断器。

式中P1mas----供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)

Ijs1-----第1干线负荷计算电流

○4、第1干线截面积选择:

总配电柜至F1配电箱导线采用电线BV,按规范进行架空或埋地敷设。根据Ijs1查表选用 95 mm2铜线为相线,选用 50 mm2铜线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为BV—(3× 95 +2× 50 )。 查得该导体长期允许的载流量IL>Ijs1。 5、其他设备电力负荷计算F2回路。

Pjs2=Kx·∑Pe=0.8×=43.2KW Sjs2=1.25×Pjs2 =1.25×43.2=KVA Kx值=0.8 式中:

PJS2----第二回路F2有功计算功率 SJS2----第二回路F2的电力计算负荷 KX----需要系数,根据总装容量计算值选取

6、F2干线的总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线截面积的选择。 ①、第2干线负荷计算电流Ijs2=1.52×Sjs1=82(A)

②、第2干线刀闸开关额定电流IH≥1.3Ijs= 106.7(A),故选用HR5-150/3 开关为总刀闸开关,DZ20L-200/4300为线路总漏电保护器,其额定电流为200(A),脱扣器整定电流200 (A),额定漏电动作电流 100 (mA),额定动作时间 0.2 (S)。

3、第2干线熔体的额定电流Ier ○

Ier=Ijs2+2.4×Pimax=82+2.4×15=118A Ier>IH 选用200A熔断器。

式中P1mas----供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)

Ijs2-----第2干线负荷计算电流

○4、第2干线截面积选择:

总配电柜至F2总配电箱导线采用电线BV,按规范进行架空或埋地敷设。根据Ijs2=82A查表选用 20 mm2铜线为相线,选用 10 mm2铜线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为BV—(3× 20 +2× 10 )。 查得该导体长期允许的载流量IL>Ijs1。 7、办公生活区电力负荷计算F3回路

Pjs3=Kx·∑Pe=0.68×80=.4KW Sjs3=1.25×Pjs3 =1.25×.4=68KVA Kx值=0.68 式中:

PJS3----第二回路F3有功计算功率 SJS3----第二回路F3的电力计算负荷 KX----需要系数,根据使用情况估算

8、F3干线的总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线截面积的选择。 ①、第3干线负荷计算电流Ijs3=1.52×Sjs3=103.4(A)

②、第3干线刀闸开关额定电流IH≥1.3Ijs3=134.4(A),故选用HR5-200/3 开关为总刀闸开关,DZ20L-200/4300为线路总漏电保护器,其额定电流

为200(A),脱扣器整定电流200 (A),额定漏电动作电流 100 (mA),额定动作时间 0.2(S)。 ○3、第3干线截面积选择:

总配电柜至F3总配电箱导线采用电线BVV,按规范进行架空或埋地敷设。根据Ijs3=103.4A查表选用 35 mm2铜线为相线,选用 16 mm2铜线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为BVV—(3× 35 +2× 16 )。 查得该导体长期允许的载流量IL>Ijs1。 1、总配电箱设置

根据JGJ46-2005规范规定,设置配电室及室内配电总配电箱1个。总配电箱内母线应涂刷有色油漆标志相序方向,基准为: L1(A) 黄、 L2(B) 绿、 L3(C) 红 、N 淡蓝 、PE 黄/绿;总配电箱应装设电流、电压表。(详见配电柜系统图) 2、配电室设置

配电室供电采用TN-S系统接零保护。总配电箱与重复接地线及保护零线做电气连接。配电室应有自然通风措施,并应采取防止雨雪侵入和动物侵入的措施。 配电室布置应符合下列要求:总配电箱正面的操作通道宽度不小于1.5m; 总配电箱后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m; 总配电箱侧面的维护通道宽度不小于lm; 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;总配电箱的上端距顶棚不小于0.5m;配电室的门向外开,并配锁;配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

3、分配电箱,分动力专用箱及照明专用箱设置

分配电箱、开关箱内的电器是灵敏可靠、性能完好的电器。开关箱根据施工的需要,由各配电箱与分配电箱引出,开关箱与分配电箱的距离不超过30米。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离控制在2.5米以内,且开关箱要保证一机一箱一闸一漏电的要求。 固定式分配电箱和开关箱的下底面与地面垂直距离控制在1.4~1.6米,移动式分配电箱和开关箱下底与地面的距离在0.8~1.6米,各配电箱装设环境应能满足二人同时作业的空间和通道,且不妨碍操作和维修。配电箱要有分别的编号,标明用途,电箱负责人。动力箱与照明箱分开设置,配线排列整齐,不使用破损、不合格的电器。电箱的进出线从箱底进出,并有防护套,箱内无杂物,所有电箱防雨、防台风、防尘。(详见配电箱系统图) 4、防雷及接地

根据现行规范,为保证配电系统安全可靠性和防止触电,必须在系统中采用TN-S保护系统。该工程电力变压器中性点直接接地作为系统的工作接地,从配电房引出的PE专用接地线作为保护接地,配电柜接地电阻应小于4欧。在系统中PE线设置不少于三处的重复接地。首处在配电室总配电柜处(可并在变压器接地体上),其它分别在各主回路的分配电箱的下端,重复接地体接地电阻应小于10欧。

在施工现场施工最高点,如施工井架的顶端:按标准设置避雷针,并进行接地,接地电阻符合要求。避雷保护范围视具体情况而定,按照滚球法来进行校核,,采用Ф20镀锌钢管,长度大于2米,引下线为BV25㎜2铜芯线,

下面与预留的防雷接地体连接,防雷冲击电阻不得大于10Ω。 四、安全用电技术措施

1、本工地的施工用电严格按照建设部JGJ46-2005“施工现场临时用电安全技术规范”,和“广州地区用电安全规定”。严格执行强制性国家标准“建设工程施工现场供用电安全规范”GB50194-93和JGJ59-2011“建设施工安全检查标准”。实行“三级配电三级漏电保护”。

2、每班用电作业必须要有持证电工跟班,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。

3、现场使用专用变压器:

本工地实行三相五线制供电,其电气设备保护由于施工现场使用专用变压器,根据“建筑施工安全用电”规范由专用变压器供电的施工现场适宜接零保护,采用TN系统做保护接零时,工作零线(N)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。并须在首端(总配电房),中端(各第二级配电箱)和末端(固定用电机具)接地,而每一处接地电阻总配电房、中端和末端不得大于4Ω。

4、用电机具的操作开关所串接的漏电开关为第三级漏电保护,其额定漏电动作电流为用电负荷容量在30A以上为机具额定电流的1/1000倍,但漏电电流与漏电动作时间的乘积不得大于30mA/s,30A以下小型固定机具为30mA,动作时间小于0.1秒,手持电动工具和移动机具等小型用电机具动作电流为15mA,动作时间小于0.1秒。

5、现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。检查和维修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应的电源开关拉闸断电,验明线路无电并悬挂“严禁合闸,有人工作”的标示牌。严禁带电作业。线路停电送电作业,必须有专人负责。

6、一切用电机具运到现场后,必须由电工检测其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损,固定用电设备其绝缘电阻不少0.5MΩ,I类手持电动机具不少于2MΩ,Ⅱ类不少于7MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动工具应穿戴安全用具。

7、运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

8、配电箱内的开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损,可动部分灵活,箱内电器接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底进出,非电缆线路应加塑料护套保护线路进出位置。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在牢固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜 0.8~1.6m。

9、线路两端严禁用插头连接使用。配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭杂物衣服,大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品,在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。

10、供电线路架设采用电杆配以街码或沿建筑物外墙安装街码敷设。线路弧垂距地一般4米,与通车道路横跨距地6米,电缆架设一般距地2.0米,

与施工现场相邻的外电线路和设备必须设置防护措施或严密封闭。

11、动力线和照明线要分开回路设置。施工照明要设专用回路漏电开关,其金属外壳必须作接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.5米,要使用36伏以下安全电压。人工挖孔桩和潮湿作业场所其照明电压不得大于12伏。

12、电气设备设置的总体要求:

(1)、配电箱、开关箱以及电动机要安装在干燥通风及常温场所,其周围空间不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(2)电气设备及其安装板的绝缘电阻必须大于0.5MΩ,安装板材料符合JGJ46-2005规范要求。

(3)设备外壳必须跟专用保护线(PE线)可靠连接。

(4)配电箱、开关的导线进出口要设置在箱的下底面,严禁在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门进出导线。配电箱内应装设有明显断开点的隔离开关。

(5)配电箱内盘面上应表明各回路的名称、用途,同时作出分路标志记号。所有用电机具操作开关必须按一机一闸一漏一箱安装,并严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄绿色双色线只作机具的保护线使用,任何情况下不得有工作电流流过。

(6)总、分配电箱应配锁。用电设备停止作业1小时以上,应将开关箱拉闸关门上锁。

(7)配电箱内不许放置任何杂物,并保持清洁。

(8)熔断器熔丝更换时,必须用原规格的熔丝代替,严禁用铜、铝导线代替保险丝使用。

13、电气设备的防护。

(1)施工机具与架空线路保持安全操作距离,其最小距离为4m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

(2)达不到安全距离时,必须采用保护措施,增设遮拦或安全网,并悬挂醒目的警告标志。

14、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1)施工用电的施工与维修必须由取得上岗证书的电工完成,电工等级应同工程的难易程度各技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)使用设备前必须穿戴好规定的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带缺陷运转。下班时必须关机或者设备停用时必须拉闸断电,锁好开关箱。

15、施工现场的配电线路。

(1)现场中所有的架空导线必须使用绝缘铜线,导线应架设在专用电杆上。

(2)架空线的最小截面,铜芯绝缘线不得小于16mm2。

(3)架空线路的导线接头,在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数50%,且一根导线只许一个接头。

(4)电线线路路径的选择应合理,应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带。

电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有坏向裂纹各扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂

及其他损伤。木杆梢径不宜小于140mm。 (5)架空线路相序的排列。

TN-S系统供电时和保护零线在同一街码架设时的相序排列,自上而下为A(黄色),B(绿色),C(红色),N(蓝色),PE(黄/绿双色)

(6)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。

(7)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。

(8)架空线路使用的横担,角钢及其它配件应视导线截面,杆的类型具体选用。杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。不准在排栅脚手架上架设电气线路。

(9)线路穿管敷设时,应符合有关安装规程。

16、自备发电机作为备用电源,应安装地网,应与外电源联锁,严禁并列供电。

17、现场塔吊、钢井架、脚手架等高度20m及以上时,应做好防雷措施,安装防雷装置,其接地电阻值≤10Ω。

18、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

19、潮湿场所和移动式电动工具和电动设备应采用防泄型产品,额定漏电

动作电流不应大于15mA。

20、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。其中要求首级保护漏电不大于150mA,主要保护总配电箱至分配电箱电线漏电,漏电时间系数不大于0.2秒。分配电箱漏电保护器漏电额定动作电流为100mA,额定动作时间小于0.1秒。开关箱和流动电箱不大于30mA,额定动作时间小于0.1秒。

21、维修电工必须按照电工手册操作,带电工作时不少于两名电工在场,非操作人员(电工)严禁操作。

1、配电室设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。总配电箱两端与重复接地线及保护零线做电气连接。配电室门必须外开且用全封钢板门。

2、工程临时施工用电安全运行必须按本施工组织设计设置接地和接零。所有接地处必须保证可靠电器连接,专用保护零线必须用黄绿双色多股铜芯软线。严禁与相线及工作零线混用,电气设备的设置安装、防护、使用及维护,操作人员的使用必须符合JGJ46-2005规范中有关规定。

3、配电箱及开关箱中的电气装置完好,连接牢固,各接头紧固,接触良好,无过热现象,各配电箱、开关箱标明回路号、用途名称、编号、责任人并配锁。

在危险场所、潮湿及易触电的场所采用安全电压,安全电压不大于24V供电。

4、建立健全的临时用电施工组织设计和安全用电技术措施交底制度。

建立安全检测巡视制度,加强职业安全用电教育,建立健全安全运行记录、维修记录、确保停电检修制度的实施,防止误送电、倒送电的现象。

5、凡不符合JGJ46-2005规定的非电气专业人员严禁在系统内乱接线,以及检修电气设备等一切有关工作。

6、 雷雨天气严禁高空作业,高空作业要戴好安全帽,系好安全带,上、下传送物件要用绳吊,严禁抛掷。

7、维修用的仪表、工具、高压绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋要妥善保管,并定期到有关部门检测。

8、线路、设备跳闸后要检查原因,未排除故障不准强行送电。 9、停电维修时,要悬挂警示牌,锁好电箱门,要有明显的断开点,并进行验电和放电,一切工作完成后,由关闸人送电(送电实行三次送电),严禁约时送电。

10、严格遵循停送电程序。送电时,总配电箱 分配电箱 开、关箱;停电时,开关箱 分配电箱 总配电箱。

11、使用潜水泵,必须装有单独的开关箱,有灵敏可靠的漏电保护器,进入水中的电缆不得有接头,移动时必须切断电源,应有两人同时进行,移动潜水泵不得将电缆线作吊绳。

12、电气工作人员,定期组织学习培训,掌握安全用电规程和触电急救的技能,有权制止一切违章用电现象。

13、各类设备在未接通电源前,必须进行绝缘电阻检测,其阻值不小于0.5MΩ,手动工具及潜水泵的绝缘电阻不小于1.0MΩ。

14、教育全体职工掌握安全用电常识和电气防火,灭火基本知识,发

现火情立即切断电源,组织灭火并立即报告消防部门抢救,严禁用水和其它导电解质灭火,防止发生触电事故。

15、现场电工要懂得和学会急救,有人发生触电事故时,首先尽快断开电源,除报急救中心外,立即组织抢救:1人工呼吸法;2胸外心脏挤压法。

五、安全用电防火措施

1、配电室的耐火等级不应低于三级,室内不得存放易燃、易爆物品,并应配备砂箱、干粉灭火器等绝缘灭火材料。电气设备和电线用电不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好。

2、合理配置、检修、整改、更新各种保护电器,对电路和设备的过载、短路等故障进行可靠保护。

3、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀性物质,不使用火源。

4、在用电设备较集中的施工现场应配置一定数量的干粉式灭火器和用于灭火的绝缘工具,并禁止烟火。配电室内配备灭火器及干沙。

5、强电器设备、线路、相与地的绝缘,防止闪烁、接地电阻过大而产生的高温、高热现象,并合理设置防雷装置。

6、宿舍内严禁使用电气设备烧开水、做饭等,照明所用的灯具功率不得超过40W,严禁工人乱拉乱接电线。

7、所有电气操作人员必须持证上岗,严禁非电业人员从事电气作业,电气人员要严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46——2005,做

到明确分工,责任到人,坚持勤巡视,勤检查。施工现场一旦发生火灾,扑灭时应注意以下事项:

(1)、迅速切断电源,避免事态扩大。

(2)、当电源因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时人体的各部位与带电体应保持一定的距离,并必须穿戴绝缘用品。

(3)、扑灭电气火灾时,要用绝缘性良好的灭火器,如干粉灭火器、CO2灭火器或干燥砂子,严禁使用水或泡沫扑救。

8、为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电,特制定本制度:

第一条 所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。

第二条 电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。

第三条 一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。

第四条 变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。

第五条 操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。

第六条 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。

第七条 操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。

第 电气操作人员要保证电器设备的整洁、完好,防止受朝,禁止用脚踢开关或用湿手板开关,更不能用金属物触及带电的电器。

第九条 打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布擦拭电气设施,以防发生短路和触电事故。 六、其它

1、项目电工在临时用电系统的组织施工过程中,项目必须对作业人员进行有关方面的《安全技术交底》,做到作业人员心中有数,杜绝作业安全事故的发生。

2、临时施工用电工程施工完成后,项目必须对现场进行一次全面的检查。包括对相-相、相-地间绝缘电阻进行测量;对各处接地电阻进行测量。并做好记录,备验。

3、施工用电工程只有在经公司相关部门验收后,才能投入使用。项目上完成施工用电工程后,应及时通知公司相关部门进行验收。并配合公司的验收工作。

4、触电急救

在保护措施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。此时应采取急救措施,最首要的急救措施是使触电者迅速脱离电源,使触电者脱离电源的方法有两种:一种方法是切断电源开关;另一种方法是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离,或者将触电者拨离电源。严禁

救护者使用金属物品或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)接触触电者。

触电者脱离电源后必须立即采取急救措施,如果触电者是一度昏迷,但尚未失去知觉,则应使伤员在空气清新、流通的地方静卧休息;如果是肺部暂时停止呼吸,心脏暂时停止跳动,或者肺部虽有呼吸,但是呼吸比较困难,这时必须毫不迟疑地采用人工呼吸和心脏按摩的方法进行抢救。人工呼吸和心脏按摩的方法如下:

(1) 人工呼吸法:

将触电者身体伸直并仰卧在空气清新、流通的地方,解开衣服、裤带,再使其头部尽量后仰,鼻孔朝天,使舌根不致阻塞气道,接着救护者用一只手捏紧伤员的鼻孔,用另一只手的拇指和食指掰开伤员嘴巴,取出伤员嘴里的杂物(如脱落的假牙等),然后救护者紧贴着伤员的口吹气约2秒钟,使伤员胸部扩张,接着放松口鼻,使其胸部自然的缩回呼气约3秒钟。这样的吹气和放松动作应连续不断的进行,如果掰不开嘴巴,可以捏紧伤员嘴巴,紧贴着伤员的鼻孔吹气和放松。

在人工呼吸法进行中,若伤员表现出有好转象征时(如眼内闪动和嘴巴微动),应停止人工呼吸数秒钟,让其自行呼吸;若伤员还不能完全恢复自行呼吸,必须再进行人工呼吸,直至伤员能正常自行呼吸为止。人工呼吸法应长时间坚持下去,在没有呈现出明显的死亡症状前,切勿轻易放弃,死亡症状应由医生来判断。

(2) 心脏按摩法:

将触电者身体伸直放在木板上,头部稍低。救护者应站在伤员的一侧,将一只手的掌根放在其胸部下端,另一只手迭于其上。靠救护者上身的重量向胸骨下端适当用力加压,使其陷下30mm左右,随即放松,让胸部自行弹起,这样有节奏的压挤和放松,每分钟约60~80次,若伤员恢复肤色,瞳孔缩小,颈动脉搏动可以摸到,自发性呼吸恢复,则说明急救有效。

人工呼吸法和心脏按摩法可以同时进行。

在无特殊医疗措施的情况下,抢救伤员严禁注射强心剂药物。

七、建立用电安全技术档案

1、 临时用电施工组织设计; 2、 临时用电施工组织设计资料; 3、 施工现场临时用电验收表; 4、 施工现场临时用电设备明细表 5、电工巡视维修记录; 6、接地电阻测试记录表; 7、电气线路绝缘强度测试记录; 8、施工现场临时用电设备检查记录表; 9、临时用电工程安装技术交底。 八、节约用电措施

1、应选用节电的机械设备,节约能源的电器和灯具;

2、防止设备空转运行现象,防止长明灯,杜绝人为的浪费用电发生; 3、根据施工临时用电图纸进行绕嘴合理布局,选用与用电负荷匹配的电线截面材料;

4、工地如果功率因数低,有条件时应安装电容柜补偿,提高功率因数节约用电。

施工现场的临时用电是保证施工照明顺利进行的基石,是一切工作的保

障,临时用电的安全、可靠,是一切工作之前提。所以现场临电管理人员一定要有高度的责任感,同时树立“安全第一”的思想,在工作中学习,在工作中提高,让我们的工作更上一层楼。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容