您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页临电专项方案

临电专项方案

来源:花图问答


一、工程概况:

1、本工程是衡阳星美置业发展有限公司投资兴建,重庆卓创国际工程设计有限公司设计。星美城市综合体位于蒸湘区长湖乡,东临华新大道,南靠船山西路,西临蒸水河,一期工程总建筑面积约为20万平方米。

2、本工程施工用电采用预制式成套配电柜供电,由建设单位提供,在现场东北侧布置630KVA变压器一台,

3、经咨询可以在现场附近经过的农网三华线(3020—3023)杆之间取电源。本工程采用建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力TN-S系统,采用三级配电二级防漏电保护。

二、临时用电设计

本工程采用施工、生活两线路分别供电,即A、B线路。 1、基坑支护及土方开挖阶段 A线路施工机具设备明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 1

名称 钻孔桩机 锚索钻机 锚杆钻机 压浆机 喷砼机 张拉机 空压机 型号 CZ-22 MGJ-30 XY-100 BW-150 PZ-5 12立方 台数/单台容量 N/KW N/KW 电动机 焊机、照明 5/25 3/20 6/11 2/3 3/6 2/4 2/11 2/4.1 2/4 2/3 总容量 KW 125 60 66 6 18 8 22 8.2 8 6 22 KW 钢筋调直机 GT4-14 钢筋切断机 钢筋弯曲机 GQ40 GW40 8/21 1/30 168 30 交流电焊机 BX1-330 潜水泵 10/2.2 室外施工 照明 合计∑Pe:547.2KW

B线路机具设备明细表 办公、生活区 办公室空调 办公照明 工人宿舍 24 1 30 60 总计 24 10 60 94 2、本工程主体施工阶段拟投入机具设备明细表 A线路 名 称 施工现场 人货梯 塔吊 电焊机 钢筋加工场 切断机 弯曲机 对焊机 搅拌机 拉直机 木工加工场 圆盘锯 振动器 现场照明大灯 砂浆机 高压水泵 水泵 3 8 25 10 2 4 2.5 1.5 3.5 3 10 5 总计 7.5 12 87.5 30 20 20 954.7KW 6 6 4 1 3.2 2.2 4.5 7.5 33 13.2 100 18 7.5 6 5 4 60 40 15 270 200 100 数 量 功率(KW) 总功率(KW)

B线路 名 称 办公、生活区 办公室空调 办公照明 工人宿舍 售楼部 10 2 1.5 3 30 40 总计 15 6 10 40 20 90.5 2

数 量 功率(KW) 总功率(KW)

三、临时用电施工组织设计说明及负荷计算:

施工现场用电量的峰值,以主体结构正在施工且机械在同时进行运作,人货梯已安装并投入使用的用电量,来进行核算。 (一)A线路计算: 1、根据施工方案的选择

①.现场主要施工机电设备额定功率总和为270+200+100+153.7+15+9+31.5+18+30+120=947.2KW

②.现场电焊机械额定容量总和P2=100kVA ③. 室外照明P4=17.5KW

总需要用电容量为P=K×(K1×∑P1 / COSΦ+K2∑P2 +K4∑P4) 则P=1.05×(0.5×640.2/0.8+0.5×174+17.5)=571.5kVA小于目前提供的630KVA ,满足本工程施工用电要求。

K=1.05, COSΦ=0.8

2、总干线的总开关(包括漏电保护器),总熔体,导线面积的选择。 ① 总干线负荷计算电流I=P/(1.732×V×COSΦ)=816.48(A)

② 总刀闸开关额定电流IH≥1.2×I=979.8A,故选用1000A开关为总刀闸开关。 ③ 查表选用DZL-1000作总漏电保护器,其额定电流100A,脱扣器额定电流600A,额定漏电动作电流200mA,额定动作时间小于0.2s。 ④总干线截面积选择:

P1=

根据I查表选用185mm2(铜)线为相线,选用120 mm2(铜)线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为VV-ZA—(3×185+2×120)

查得该导体长期允许的载流量IL>I 3、分干线导线截面选择参照总干线方法选取。

①、根据施工平面布置图,从变压器引线出来后沿基坑周边设置三个一级配电箱分别为10#、9#、8# 、7#、6#、5#,该段线路分别为L1、L2、L3.

L1(1#配电箱至变压器): 按总干线设置选用3×185mm2铜线为相线,2×120mm2为工作零线和专用接地保护干线。

L2(2#配电箱至1#配电箱):P=239.66KW,I=455.17A,总开关IH1=1.2Ij2=546.2A,选用DZ20L-600A/4310作为总开关,选用3×185mm2铜芯线为相线,2×120mm2

3

为工作零线和接地保护干线。

L3(3#配电箱至2#配电箱):P=169.9KW,I=322.68A,总开关IH1=1.2Ij2=387.22A,选用DZ20L-400A/4310作为总开关,选用3×150mm2铜芯线为相线,2×95mm2为工作零线和接地保护干线。

②、第三级为设备用电,负荷由施工现场电工自行计算,单台的电动机、电焊机的各项数据可从下表是查得,单台的漏电开关为第三级保护开关,其额定的电流应尽量控制在较小的范围内,第三级的开关箱与用电设备的距离不得大于5m。 表1:第三级保护开关按下表进行配置:分干线选用的电器装置及参数表

刀闸开关 分干线编号P 型号 额定电流(A) DZ20-400/4 DZ20-250/4 DZ20-100/4 400 250 100 熔体额定电流 Ier 400 250 100 线路导体规格 二级漏电保护器 额定型号 电流I( zA)VV(3×95+2×50) DZL16-400/4 400 VV(3×50+2×25) DZL16-250/4 250 VV(3×35+2×25) DZL16-100/4 100 动作电流In(mA) 150 100 30 P1 P2 P3 (二)B线路计算 1、根据施工方案的选

①、现场主要施工机电设备额定功率总和为P1=300KW; ②、室内空调及照明P3=88KW

总需要用电容量为P=K×(K1×∑P1 / COSΦ+K3∑P3)

则P=1.05×(0.5×300/0.8+0.8×88)=270.8 kVA小于目前业主提供的315KVA ,满足本工程施工用电要求。

K=1.05, COSΦ=0.8

2、总干线的总开关(包括漏电保护器),总熔体,导线面积的选择。 ④ 总干线负荷计算电流I=P/(1.732×V×COSΦ)=514.3(A)

⑤ 总刀闸开关额定电流IH≥1.2×I=617.2A,故选用630A开关为总刀闸开关。 ⑥ 查表选用DZL-630作总漏电保护器,其额定电流100A,脱扣器额定电流400A,

4

额定漏电动作电流300mA,额定动作时间小于0.2s。 ④总干线截面积选择:

根据I查表选用120mm2(铜)线为相线,选用95 mm2(铜)线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为VV-ZA—(3×120+2×95)

查得该导体长期允许的载流量IL>I ⑤分干线截面选择参照A线路表1

四、配电线路布置

1、单位工程的临时供电线路,一般采用枝状布置,其要求如下: (1)因本工程有提供电源接驳点,经变压器变电后,由配电房接驳。 (2)线路沿围蔽四周布置。

(3)线路不应防碍交通和机械施工、进场、装拆、吊装等。 (4)线路应避开堆场、临时设施、基槽及影响道路恢复的地方。 (5)注意接线和使用上安全性。 2、注意事项

(1)、架空电缆,离地面4.5m以上。

(2)、电缆在穿越构筑物及现场施工道路时加设保护套管,管径大于电缆截面

1.5倍。

(3)、电缆穿地下室时用瓷瓶横担布线。

(4)、垂直供电采用VV-3×25+2×16导线穿塑料PVC管沿支架敷设,照明和动力分箱设置。

(5)、所有的电缆接头牢固可靠,并绝缘包扎,能保证绝缘强度,不承受张力,并保证不进水,不易受潮。

(6)、电缆接开关设备时,应分相包扎,然后将分岔口及压接线鼻子的多余裸露部分用塑料带包扎。

五、总配电室设置

1、总配电室应有通气窗,地坪硬化,配电屏的正面有不小于1.5m的操作通道,门上有总配电室明显标示。

5

2、应设置检修灯,电源由总配进线电源侧引出。应有电工值班、维修制度,具备“有人工作,禁止合闸”等禁令标志牌。 3、总配电室应设置砂、灭火器等灭火材料和器材。 六、配电箱及开关箱设置要求

1、配电系统设置室内总配电房和户外分配电箱,实行分级配电。移动动力配电箱与照明配电箱应分开设置,若合置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。

2、配电箱、开关箱采用铁板制作,导线进出线设在箱体底部,并有防水弯。接线板采用绝缘防火板。

3、配电箱铁板厚度大于1.5mm,固定式配电箱的下底与地面的垂直距离在1.3~1.5m之间。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离不小于0.6m,不大于1.5m,有固定支架。

4、分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不超过3m。

5、配电箱、开关箱门锁齐全,设防雨、防尘措施,下班时断电锁门。 6、配电箱、开关箱内元器件安装牢固、排列整齐,按其规定位置固定在配电箱安装板上,不得歪斜和松动。

7、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板及箱内电器的金属底座、外壳等必须保护接零,配电箱门应用黄绿双色软线与箱体可靠连接。保护零线通过接头端子板连接。

8、配电箱、开关箱的工作零线采用接线端子板连接,并与保护零线接线端子板分开。配线采用绝缘导线。

9、配电箱及开关箱装设漏电保护器,做到两级保护,用电设备实行一机、一闸、一漏、一箱,箱内的漏电保护器装设必须符合规范要求,末级漏电保护器漏电动作电流30mA。潮湿地段使用时,末级漏电保护器漏电动作电流不大于15mA。

10、移动式开关箱进、出线采用橡皮绝缘电缆,进入开关箱的电源线,严禁用插座连接。

6

11、配电箱内电气系统有三个或三个以上电路应设置总闸。 12、主要的配件及设备建议使用。 变压器 电缆 元件组建 预制箱 雁能、火炬、华源、衡变、华森达 金杯、恒飞 中天、正泰、梅林 雁能、衡变 3m X 2.4m X 2.1m 七、接地、接零要求

1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源和零线引出。

2、施工现场不允许一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。 3、保护零线的截面不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,与电气设备相连的保护零线不小于2.5mm2的绝缘多股软芯铜线。保护零线的颜色统一标志为黄绿双色线。在任何情况下禁止使用黄绿线作负荷线。

4、作防雷接线的电气设备,必须同时作重复接地,接地电阻应符合重复接地电阻的要求。

5、物料提升机上方必须设避雷针,并用不小于25mm2多股铜线与接地装置可靠连接。

6、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。保护零线不得装设开关或熔断器重复接地线应与保护零线相接。

7、电力变压器的工作接地电阻值不大于4欧姆。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合有关规定。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应小于10欧姆。在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应小于10欧姆。

8、每一接地装置的接地应用二根以上接地件,接地件宜用角钢、钢管或圆

7

钢,不宜用螺纹钢。二根接地件间距不小于2.5m,埋设深度不小于0.6m,接地线同点与接地装置作电气连接。不得用铝导件做接地件或地下接地线。

9、电气设备应采用专用芯线索保护接零。此芯线严禁通过工作电流。手执持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内,其截面不得小于1.5mm2,标志色为黄绿双色线。

10、所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设漏电保护装置。 八、防雷保护措施

1、施工机具(施工电梯、钢管外脚手架)的防雷按一级防雷建筑物的防雷规定设置防雷装置。做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求,接地电阻阻值应小于4Ω;引下线宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

2、施工电梯避雷引下线利用机械设备结构钢架(钢架连接点做好电气连接),避雷针可用直径为中10-20mm,长1-2m的元钢,并进行有效的防腐处理。避雷针避雷保护范围的设计计算可根据滚球法进行计算。

3、钢管外脚手架的防雷接地,采用外架多点(每隔lOm转角处作一次接地),每二步架设一组接地与防雷接地体连接。

4、每三个月对所有地接极的接地电阻测试一次,并做好每一测试点的测试记录。 九、安全用电技术措施

1、 本工地的施工用电严格按照建设部JGJ46-2005“施工现场临时用电安全技

术规范”,实行“三级配电二级漏电保护”。

2、 每班用电作业必须要有持证电工跟班,电工作业时必须有人监护并严格遵守

电工安全操作规程和现场的各项安全管理规章制度。 3、 现场使用专用变压器:(本工程采用)

8

本工地施行三相四线加PE线制供电,电气设备保护由于施工现场使用专用变压器,其中性点直接接地,根据“建筑施工安全用电”规范,本施工现场使用接零保护,并须采用三相四线保护接零系统TN-S系统。专用保护零线必须与专用变压器的接地网可靠连接,并在线路的首端(变压器),中端和末端作重复接地,而接地电阻总电房处不得大于4Ω,其中端和末端不得大于10Ω。 4、 现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时,应切

断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标示牌。其分配电箱和用电机具电箱开关安装好后应立即做好电箱同开关的编号标识工作。所有用电机具操作开关必须按一机一闸一漏一箱安装,并严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄绿色双色线只作机具的保护线使用,任何情况下不得有电流流过。

5、 一切用电机具运到现场后,必须由电工检测其绝缘电阻及检查电器附件是否

完整无损,固定用电设备其绝缘电阻不少0.5MΩ,Ⅰ类手持电动机具不少于2MΩ,Ⅱ类不少于7 MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动工具应穿带安全用具。

6、 运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因排除

故障,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

7、 配电箱内的开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损,可动部分灵活,

箱内电器接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底进出,非电缆路应加塑料护套保护线路进出位置。

8、 线路两端严禁用插头连接使用。配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头

和插座做活动连接。电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭杂物衣服,大功率500W及以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品和可燃物品,在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够干粉灭火器。

9、 当供电线路架设采用电杆配以街码或沿建筑物外墙安装街码敷设时,线路孤

垂距地面一般4米,与通车道路横跨距地面6米,电缆架设一般距地2.5米,与施工现场相邻的外电线路和设备必须设立防护措施或严密封闭。 10、

施工照明要设专用回路漏电开关,灯具金属外壳必须作接PE保护,室内

线路及灯具安装高度低于2.5米要使用36伏以下安全电压。

9

11、 照明变压器必须使用双绕组型安全变压器,严禁使用自耦变压器.

12、电气设备设置的总体要求:

(1)实行三级配电二级漏电保护。配电系统设置总配电箱和分配电箱,大型用电设备设置控制台,每台用电设备必须设置专用开关箱。 (2)、动力线和照明线要分开回路设置。

(3)、实行一机一闸一漏一开关箱电供电保护。大于3KW的用电设备严禁使用隔离开关代替空气开关。不准使用倒顺开关。

(4)、配电箱、开关箱以及电动机要安装在干燥通风及常温场所,其周围空间不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(5)、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面距离为1.4至1.6m。移动式配电箱、开关箱中心点距地面0.8~1.6m 13、电气设备的安装

(1)电气设备及其安装板的绝缘电阻必须大于0.5MΩ,安装板材料符合JGJ46-2005规范要求。

(2)用电导线必须使用绝缘铜导线。导线的型号及截面应严格执行图纸的标识要求。架空线不得采用小于16m2绝缘铜线。控制线、连接线不得使用小于2.5mm2绝缘铜导线。

(3)设备外壳必须跟专用保护线(PE线)可靠连接。

(4)配电箱、开关的导线进出口要设置在箱的下底面,严禁在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门进出导线。配电箱内应装设有明显断开点的隔离开关。 14、电气设备的防护。

(1)施工机具与架空线路保持安全操作距离,其最小距离为4m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

(2)达不到安全距离时,必须采用保护措施,增设遮拦或安全网,并悬挂醒目的警告标志。

15、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1)施工用电的施工与维修必须由取得上岗证书的电工完成,电工等级应同工程的难易程度各技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 (2)使用设备前必须穿戴好规定的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带缺陷运转。下班时必须关机或者设备停用时必须拉闸断

10

电,锁好开关箱。 16、设备的使用和维修

(1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每周进行一次检查和维修。 (2)检查和维修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应的电源开关拉闸断电,

并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。线路停电送电作业,必须有专人负责。

(3)配电箱内盘面上应表明各回路的名称、用途,同时作出分路标志记号。 (4)总、分配电箱应配锁。用电设备停止作业1小时以上,应将相应开关箱 拉闸关门上锁。

(5)配电箱内不许放置任何杂物,并保持清洁。

(6)熔断器熔丝更换时,必须用原规格的熔丝代替,严禁用铜、铝导线代替保险丝使用。 17、施工现场的配电线路

(1)现场中所有的架空导线必须使用绝缘铜线,导线应架设在专用电杆上。 (2)架空线的最小截面,铜芯绝缘线不得小于16mm2。

(3)架空线路的导线接头,在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数50%,且一根导线只许一个接头。

(4)电线电线路路径的选择应合理,应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐的地带。

电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有坏向裂纹各扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆梢径不宜小于140。金属电杆必须接PE线保护。 (5)架空线路相序的排列。

TN-S系统供电时和保护零线在同一街码架设时的相序排列,自上而下为A(黄色),B(绿色),C(红色),N(蓝色),PE(黄/绿双色)

(6)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。

(7)低压电缆(不包括油浸电缆)沿墙敷设时,最大弧垂对地高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。

(8)电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1000mm范围

11

内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为250mm。

(9)架空线使用的电杆可以使用木杆,木杆不得腐朽。

(10)架空线路使用的横担,角钢及其它配件应视导线截面,杆的类型具体选用。杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。不准在排栅脚手架上架空敷设电气线路。在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。

(11)线路穿管敷设时,应符合有关安装规程。 18、电气防火安全技术措施:

(1)、配电室、机电室的耐火等级要达到三级,室内应配干粉灭火器,电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物。

(2)、施工现场严禁使用电炉。使用碘钨灯时,与易燃物间距要大于0.5米。宿舍宜用节能灯,不准用60w以上的灯泡,严禁使用床头灯。

(3)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物品,要派人专人负责定期清扫。

(4)、总配电房和发电机房应有应急照明,电房、机房、驾驶室应配备合适的灭火器。

(5)、建立防火检查制度,及时发现及时整改。 (6)、建立宿舍用电管理制度。

(7)、交流电焊机必须使用二次降压保护器。 19、 生活区照明、插座安装要求:

(1)、生活区照明灯具均选用普通螺口灯头,白炽灯泡60W/220V安装。灯具安装距离地面高度不得低于2.5米;

(2)、插座明装高度距地为1.8米,插座为单相3p10A,五眼式沿墙明装,插座盒为明装式塑料盒,插座回路的保护零线必须连接牢固;

(3)、照明线路选用BV塑料铜线明设采用小型瓷株沿顶棚固定,两线分开 0.1米直线敷设;

(4)、开关选用普通式拉线开关,距门水平距离0.15米,距顶-0.1米明装;

(5)、灯具安装位置为房间过道上空,灯具下面不得搭设床铺; (6)、接线处用高压胶布抱扎两层再用普通绝缘胶布抱扎严实,不得有明露体。

20、发电机操作规程 (1)、开机前检查工作:

12

①、断开发电机的自动空气开关,把发电机开关置于“停止”位置; ②、检查润滑剂油油位,尽量保持油位在接近静泔位置,但不可超过; ③、检查冷却水箱中的水位,水位应在散热水箱盖下50mm位置; ④、确保油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管

路是畅通的;

(2)、启动

①、将发电机开关启动,发电机将启动发电;

②、静听有无异常声音,观察控制面板上各种仪表,检查一切应正常; (3)、停机

①、先切断后端负载,再断开发电机自动空气开关,发电机空载运转3-5分

钟后,把发电机控制板上的开关置于“停止”位置,检查是否一切正常。 ②、当发现紧急状况,而发电机自动保护系统拒动时,可按下发电机控制板

上的红色紧急停机按钮实现停机。

(4)、注意事项

①、在启动发电机前要进行检查,务必使人员远离发电机,以免发生人身

伤害事故;

②、发电机首次启动或在更换过油机或机油滤清器后启动发电机,应在发

电机运转数分钟后停下发电机,等15分钟待机油回到机油盘中,再次检查发电机机油平面,如不够予以添加,使机油油位达到机油尺寸上的“静泔”标记处。

十、安全用电组织措施

1、施工现场建立安全技术档案,其内容有:施工现场临时用电专项方案、临时用电检查验收表、技术交底资料、定期检查检查表、电工维修工作记录、接地电阻测定记录表。

2、临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。 3、临时用电技术档案又专人负责,各项验收、检查、测试、维修记录内容真实,填实详细、数据量化。

4、建立现场用电定期检查制度,项目部做到每周检查一次,对检查、检测

13

中发现不安全因素,必须立即整改。

5、建立电工岗位责任制:

①、按照施工组织设计及文明工地要求、布局好施工现场安全用电计划方案。 ②、按照计划方案,做好:施工现场、办公区、生活区、机械设备和楼房的用电安全。

③、树立“安全第一”的思想、确保施工现场、办公区、生活区、机械设备和楼房的用电安全。

④、定期对用电线路和用电设备进行检查、维修,确保安全施工和施工正常进行。

⑤、除工程需要外,工地及生活办公区严禁使用电炉,如有发现没收其用电设备并处以200元以上罚款。

⑥、严禁私拉电线,如有发现处100元以上罚款并没收线路及用电设备。 ⑦、维修、保养施工现场机械设备。

⑧、配合项目经理及项目部做好安全用电工作及机械设备安全使用工作。

十一、预防电气火灾措施

1、电气操作人员应认真执行规范,正确连接各种导线,接线柱要压接牢固。 2、配电室的耐火等级大于三级,室内配置砂箱,绝缘灭火器。 3、严禁超载使用电动机,电机周围不得堆放易燃物。

4、施工现场严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距离要大于500mm,严禁使用床头灯和床头开关,室内灯泡不得超过100W。职工宿舍内严禁乱拉接插座、灯具。

5、使用焊机要执行用火制度,并备齐防火设备。

6、配电箱、开关箱内严禁荐放杂物、易燃物并有专人清扫。 7、严格执行防火制度,落实防火队伍。

8、一旦发生电气火灾,应立即切断电源,配电室内应配备绝缘保护用品,并配备干粉灭火器等绝缘灭火器,严禁使用导电灭火剂灭火。

14