精心整理
原材料进场报验送检
1、现场类,不需要进行报验(例如混凝土、机械连接与钢筋焊接等)
项目
注意事项
记录好混凝土浇筑的 时间、部位、方量及混凝土等级 ;
混凝土 试块留置
标养抗压 :方量< 1000m3时,每 100m3留置 1 组抗压试块;
方量≥ 1000m3时,每 200m3留置 1 组抗压试块
标养抗渗: 以不超过每
500m3,留置 1 组抗渗试块;
2-3 组同条件试块;
4 天内将其送到指定检测中心
;
备注
抗压试块每组 3 个抗渗试块每组 6 个
同条件: 每个部位留置
送检: 除同条件试块外,要求在试块成型后
喷射
记录好混凝土浇筑的 时间、部位、方量及混凝土等级
试块留置
大板试模
尺寸
抗压试块 :每 20m 留置 1 组抗压试块;
混凝土 抗渗: 每 40m 留置 1 组抗渗试块,车站内每
20m 取一组;
45*35*12cm
送检: 要求在试块成型后 4 天内将其送到指定检测中心
需要资料 :套筒合格证和型式检验报告、工人的上岗培训证(厂家提供) ;
机械连接在正式送检之前需要做 工艺检验试验 (检测项目: 拉伸、残余变形),合格后方可送检;
各个型号钢筋机械连接 及不同厂家的钢筋 ,在使用前均需要做工艺检验试验;机械连接的最大代表批量为 500 个接头, 同一厂家、同一规格连续检验合格
10 个批次 后,最大代表批量可以为 1000 个;每组 3 个试件(检测项目: 拉伸)连接使用的钢筋必须是经过复试检验合格的 (即钢筋报告日期必须在连接送检日期之前);
地连墙、主体结构连接接头数量均需各个工点人员自行统计, 送检接头数量;
合理填写委托单
报告日期要赶在代表部位混凝土浇筑日期之前
钢筋连接
需要资料 :焊条、焊丝合格证及焊工证 (填写委托单需要焊工证号) ;
钢筋焊接在正式送检之前需要做 工艺检验试验(检测项目:拉伸) ,合格后方 可送检;
各个型号类型的钢筋焊接(单面搭接焊、双面搭接焊、闪光对焊等) 厂家的钢筋(徐钢、沙钢等) ,在使用前均需要做工艺检验试验; 焊接接头最大代表批量为 300 个接头;
及不同
报告日期要赶在代表部位混凝土浇筑日期之前
钢筋焊接
送检:闪光对焊一组 6 个试件 (检测项目:拉伸、弯曲) ,其它每组 3 个(检测项目:拉伸)
使用的钢筋必须是经过复试检验合格的 (即钢筋报告日期必须在连接送检日期之前);
地连墙、主体结构连接接头数量均需各个工点人员自行统计, 合理填写委托单送检接头数量;
精心整理
2、需要进场报验送检的原材料(例如钢筋、水泥、钢板等需要进行进场复试的原材
料资料)
工作流程: 根据物资提供的进场资料做好报审资料,登记台账
→同监理一起对进场
原材进行验收 →原材的取样、送检( 监理见证 )→取回报告,更新台账信息,闭合 报审资料 → 资料的整理、归档。
项目
注意事项
需要核对信息: 钢筋厂家是否在规定 使用名录 内,进场钢筋规格、数量与材质
单是否相一致( 钢筋铭牌 、材质单 、送货单 相互对照检查);
备注
钢筋最大达标批量为 60t;每组取 10 根 55 ㎝长钢筋(送宏达);取 5 根 55 ㎝,
钢筋
2 根 35 ㎝钢筋(送第三方) ;
检测项目: 拉伸、弯曲、重量偏差,抗震钢筋需要检测抗震要求,
钢筋, 光圆钢筋不需要检测该项目;
如 HRB400E
报审资料: 报审表、钢筋进场验收记录、原材料进场清单、材质单、铭牌复
印件 +钢筋复试报告(全套)
需要核对信息: 钢板厂家是否在规定 使用名录 内,进场钢板规格、数量与材质
单是否相一致( 钢板号 、材质单 、送货单 相互对照检查);
钢板最大达标批量为 60t;每组取 2 根 55 ㎝长, 2 ㎝宽(送宏达); 钢板
检测项目: 拉伸、弯曲; 钢板常用规格有 Q235 和 Q345,不同钢板的检测标准
规范是不同的 ,送检时委托单信息对照钢板材质单认真填写;
报审资料: 报审表、原材料进场清单、材质单
+钢板复试报告(全套)
使用部位及进场数量;
需要核对信息:水泥合格证和出厂检验报告是否相一致;
施工现场最大设计水泥用量是多少(按工程部位统计)
;
水泥同一厂家、同一型号、同一强度、同一批次、同一部
水泥最大代表批量: 袋装水泥为 200 吨,散装水泥为 500 吨;
检测项目:混凝土配合比、喷射混凝土及现场注浆用水泥的具体检测项目不同,依照轨道公司下发的 《试验检测项目及检测频率管理办法》 具体填写;
水泥
取样: 2 袋,各 6 ㎏,填写委托单后注意填写 封条;
位连续进场可合到一批进行报审检
报审资料: 报审表、原材料进场清单、合格证、出厂检验报告 ( 3 天) +水泥
3 天报告 +水泥 28 天报告 +出厂检验报告( 28 天) <水泥厂家补 >(全套) 补充说明: 水泥拿到 3 天复试报告,结果合格, 现场即可使用 ,有特殊要求除
外 基本信息参照钢筋、 钢板、水泥,检测项目及取样频率参照轨道公司下发的
验检测项目及检测频率管理办法》
验
《试
其它进 场材料
报审资料: 报审表、原材料进场清单、合格证、原材材质单(质量证明书)
复试报告(全套)
+
3、只需要进行进场报验,不需要复试检验的物资、构配件(工字钢、套筒、焊
条、焊丝等)
精心整理
这些材料、构配件等不需要进行复试检验,直接进行资料报审就行。
工作流程: 根据物资提供的进场资料做好报审资料,登记台账
→同监理一起对
进场原材、构配件等进行验收 →签字盖章后,将完整资料整理、归档。
完整资料: 报审表、原材料进场清单、合格证、材质单、原材料检测报告
(厂
家提供) 等。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务