多联机设计常用数据

表一:室外机组规定最多可连接内机台数要求

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 组合方式 8HP×1 10HP×1 12HP×1 14HP×1 16HP×1 10HP+8HP 10HP+10HP 10HP+12HP 10HP+14HP 10HP+16HP 12HP+16HP 14HP+16HP 16HP+16HP 10HP×2+14HP 10HP×2+16HP 内机数量(台数) 7 9 11 13 15 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 HP 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58 60 62 组合方式 10HP+12HP+16HP 10HP+14HP+16HP 10HP+16HP×2 12HP+16HP×2 14HP+16HP×2 16HP×3 16HP×2+10HP+8HP 16HP×2+10HP×2 16HP×2+10HP+12HP 16HP×2+10HP+14HP 16HP×3+10HP 16HP×3+12HP 16HP×3+14HP 16HP×4 内机数量(台数) 35 37 39 41 43 45 46 48 50 52 56 58 60 注:在工程设计选型时,18、22、28内机冷量均以2.8kW计算来选择室外机。

表二:内机分歧管设计技巧

美的内机分歧管是全新设计的U型分歧管,在内机设计安装时,尽量让所有分歧管两边的内机均等,例如:以下是两种不同风格的设计

对比以上方案一和方案二,我们强烈推荐方案二(但必须使用美的商用空调的专用U型分歧管),因为这样设计有以下两点好处:

冷媒配管设计

冷媒配管长度和落差(表1 )

配管总长(实际长) 配管长 最远配管长(m) 实际长度 相当长度 允许值 配管部分 ≤350m (30匹以下) L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9 ≤500m (30匹以上) ≤150m ≤175m ≤40m ≤50m ≤70m ≤15m L1+L5+L8+L9+j +a+b+c+d+e+f+g+h+i+j 第一分歧到最远配管相当长度L(m) 室内机和室外机室外机高于室内机时 落差 之间的落差 H1 室外机低于室内机时 室内机-室内机落差 H2 L5+L8+L9+j / / / 注:相当长换算:按分歧管接头0.5m/处。

注:1、所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障;

2、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。

冷媒配管类型选定(表2 )

配管名称 主 管 室内机主配管 室内机支配管 室内机分歧管组件 室外机分歧管组件 室外机连接管 配管连接位置 室外机到室内侧第一分歧之间的配管 室内侧第一分歧后不直接与室内机相连的配管 分歧后直接与室内机相连的配管 连接主管、主配管、支配管间的配管组件 连接室外机连接管、主管间的配管组件 连接室外机与室外机分歧管组件间的配管 图示编号 L1 L2~L9 a,b,c,d,e,f,g,h,I,j A,B,C,D,E,F,G,H,I L,M,N g1,g2,g3,g4,G1,G2 2)室内机主、配管尺寸选定(表3 )

下游内机容量A(×100W) A<166 166≤A<230 230≤A<330 330≤A<460 460≤A<660 660≤A<920 920≤A<1350 1350≤A 主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸) 气管 Ф19.1 Ф22.2 Ф22.2 Ф28.6 Ф28.6 Ф34.9 Ф41.3 Φ44.5 液管 Ф9.5 Ф9.5 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф19.1 Ф19.1 Ф22.2 适用分歧管 FQZHN-01C FQZHN-02C FQZHN-02C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-04C FQZHN-05C FQZHN-05C 注意:

A.A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力

之和。

B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。 C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接 室外机主管尺寸,连接方法 (表4)

室外机容量 8HP 10HP 12HP~14HP 16HP 18~22HP 24HP 26~32HP 所有配管等效长度<90m时主管尺寸 气侧(mm) Φ22.2 Φ25.4 Φ28.6 Φ28.6 Φ31.8 Φ31.8 Φ34.9 液侧(mm) Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.9 Φ15.9 Φ19.1 室内第一分歧管 FQZHN-02C FQZHN-02C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-04C 所有配管等效长度≥90m时主管尺寸 气侧(mm) 液侧(mm) Φ25.4 Φ25.4 Φ28.6 Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8 Φ38.1 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.9 Φ15.9 Φ19.1 Φ19.1 Φ22.2 室内第一分歧管 FQZHN-02C FQZHN-02C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-04C 34~48HP 50~HP Φ41.3 Φ44.5 Φ19.1 Φ22.2 FQZHN-05C FQZHN-05C Φ41.3 Φ44.5 Φ22.2 Φ25.4 FQZHN-05C FQZHN-05C 注意:

1、并联模块组合后的能力和。

2、当外机接口尺寸与主管尺寸不符,需要做变径转接。

3、R410a主管选择分配管大于90米和小于90米两种情况。必须所有液侧+气侧配管(主管+主配管+支配管)的等效长度<90m,才可用小一号管径。

4、根据上表选择室外机主管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照主配管的尺寸选择主管,即就大原则。

例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ41.3/Φ22.2;根据所有内机总容量为1360查表4.3得其主配管为:Φ44.5/Φ22.2,按照就大原则,最终确定主管规格为:Φ44.5/Φ22.2。

室外机并联连接配管组件和并联管管径选择(表5 )

室外机台数 图例 室外机接管尺寸(mm) 并联分歧组件 g1、g2: 2台 8、10HP:Φ25.4/12.7; 12~16HP:Φ31.8/Φ15.9 L: FQZHW-02N1C g1、g2、g3: 3台 8、10HP:Φ25.4Φ/12.7; 12~16HP:Φ31.8Φ/15.9; G1:Φ38.1/Φ19.1 g1、g2、g3、g4: 8、10HP:Φ25.4Φ/12.7; L+M: FQZHW-03N1C 4台 12~16HP:Φ31.8/Φ15.9; G1:Φ38.1/Φ19.1; G2:Φ41.3/Φ22.2 L+M+N: FQZHW-04N1C 5)铜管壁厚要求(表6 )

配管外径(mm) Φ6.4 最小壁厚(mm) 0.8 Φ9.5 Φ12.7 Φ15.9 Φ19.1 0.8 0.8 1.0 1.0 Φ22.2 1.2 Φ44.5 1.5 Φ25.4 1.2 Φ47.6 1.5 配管外径(mm) Φ28.6 Φ31.8 Φ34.9 Φ38.1 Φ41.3 最小壁厚(mm) 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 6)能力对应表(表7 )

能力(W) 2200 2800 1.0 3600 1.2 4500 1.7 5600 2.0 7100 2.5 15000 5.4 8000 3.0 对应匹数(HP) 0.8 能力(W) 9000 10000 11200 12500 14000 3.6 4.0 4.5 5 对应匹数(HP) 3.2 冷媒追加量

1、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准

铜管管径 mm Φ6.35 Φ9.53 Φ12.7 Φ15.9 Φ19.1 Φ22.2 Φ25.4 Φ28.6 R410a追加量 kg/m 0.023 0.060 0.120 0.180 0.270 0.380 0.520 0.680 R22追加量 kg/m 0.035 0.065 0.115 0.190 0.290 0.380 0.580 0.760 R410a系统追加制冷剂量R(kg)

管径为28.6的管径为25.4的管径为22.2的R = 液侧配管的0.68 + 液侧配管的0.52 + 液侧配管的0.38 总长度m总长度m总长度m19.1的15.9的12.7的管径为管径为管径为+ 液侧配管的0.27 + 液侧配管的0.18 + 液侧配管的0.12 总长度m总长度m总长度m管径为9.53的管径为6.35的液侧配管的0.06液侧配管的+  + 0.023 总长度m总长度m