您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页地下室砖胎模施工方案

地下室砖胎模施工方案

来源:花图问答
中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案

地下室承台砖胎模施工方案

第1章 依据标准

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;

3、《砌体结构设计规范》GB50003-2001(2002年局部修订); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010; 及施工图纸、施工组织设计等。

第2章 工程概况

平潭大卫城B区项目工程由融信(平潭)投资发展有限公司投资兴建。设计单位为北京东方华太建筑设计工程有限责任公司;监理单位为福建省中福工程建设监理有限公司;总承包单位为中国建筑第六工程局有限公司。工程位于福州市平潭县麒麟路北侧,平潭海滨中学西侧。

总建筑面积约为194444.6m2,建筑物最大高度为97.8米,是一个集商业和住宅为一体的一类高层住宅建筑。地下室建筑面积为46018.89m2,地下室是车库及设备机房,局部为平战结合的人防二等人员隐蔽所。本工程由10座高层住宅楼和两层商业裙房及一层地下室组成。

工程地下室结构形式为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基础采用预应力管桩基础;上部10栋塔楼为框支剪力墙结构。工程自然土以下承台、地梁侧采用砖胎模,根据场地土质和我公司施工经验,在基础垫层浇筑后,将承台、基础梁边线引测弹至垫层面上,然后砌筑砖胎模。因砖胎模砌筑完成后要承受回填土的侧压力,砖胎模的选型及厚度应根据承台、挡墙侧模深度考虑,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生砖胎模的崩塌。故砖胎模基本选型和厚度如下:

砖胎模墙体厚度按照承台高度确定,图纸设计承台最大深度为2000mm。承台高度<800mm时,砖胎模墙体砌筑厚度为120mm;承台高度800≥且<2000mm时,砖胎模墙体砌筑厚度为240mm;承台高度≥2000mm时,砖胎模墙体砌筑厚度为一半370mm,一半240mm。砖胎模高度>2.0米时,必须在中部增加一道钢筋混凝土圈梁,圈梁为370(墙厚)×200(梁高)mm,主筋4φ10,箍筋为φ6@250,砼强度为C20;墙长>

- 1 -

中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案 4米设置构造柱,构造柱为370(墙厚)×240(柱宽)mm,主筋4φ10,箍筋为φ6@250,砼强度为C20,以加大砖模侧向抗压能力。

有桩帽的承台因承台与底板夹角为45°,在采用机械开挖时,此部分土方只挖至底板标高,承台与底板夹角采用人工修整到位,然后直接浇筑垫层不砌筑砖胎模。

第3章 基础底板设计情况

基础底板设计厚度为300mm~600mm,砼采用强度等级为C30P6。 3.1 地下室底板设计做法

1、20厚1:2水泥砂浆保护层; 2、1厚水泥基渗透结晶型防水涂料; 3、抗渗等级S6结构底板自防水; 4、150厚C15砼垫层; 5、素土夯实。

3.2 桩基与承台、桩帽结合处做法

1、桩头伸入承台不少于100mm;

第4章 砖胎模施工准备

4.1 材料及主要机具

1、砖:砖采用灰砂砖,强度等级MU7.5,并应规格一致。 2、水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。

3、砂:中砂,应过5mm孔径的筛。砂的含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物。 4、砂浆:砖胎模为水泥砂浆砌筑,水泥:砂为1:3。

5、主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。 4.2 作业条件

1、基础承台:混凝土垫层已完成,并办完隐检手续。 2、放好基础轴线:按照承台的截面尺寸弹出墨线。

3、设置度数杆:在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。

4、已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),

- 2 -

中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案 并办完预检手续。

5、根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。

6、常温施工时,灰砂砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。

第5章 砖胎模施工

5.1工艺流程

拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→完成验收→抹灰。 5.2 拌制砂浆

1、砂浆配合比应采用重量比,水泥计量精度为±2%,砂为±5%。 2、采用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于1.5min。 3、砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆须在拌成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。 5.3 确定组砌方法

1、组砌方法应正确,一般根据墙体厚度确定。120mm厚墙采用全顺砖组砌;240mm厚墙采用上下皮一顺一丁组砌;370mm厚墙采用三条全顺和一顺一丁组砌。

2、里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。 5.4 排砖撂底

120mm厚墙采用全顺砖排法;240mm厚墙采用上下皮一顺一丁排法;370mm厚墙采用三条全顺和一顺一丁排法。 5.5 砌筑

1、砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。

2、砌基础墙应挂线,240墙反手挂线,370上墙应双面挂线。

3、基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。

4、基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正

- 3 -

中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案 确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。

5、砖胎模墙体的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

6、砖胎模墙体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 5.6 抹顶部收口灰

将墙顶活动砖砌好,清扫干净,浇水湿润,随即抹1:3水泥砂浆,一般厚度为15~20mm。 5.7 砖胎模抹灰

砖胎模砌筑完毕,用1:3水泥砂浆在砖胎模内侧抹灰,抹灰厚度控制在10mm以内。抹灰的面层不得有裂缝、空鼓,且表面应光滑、洁净、接槎平顺、线角顺直平直。

5.8 雨期施工

雨期施工时,应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆;砂浆的稠度应适当减小。每天砌筑高度不宜超过1.2m,收工时覆盖砌体上表面。

第6章 砖砌体质量标准

6.1 一般规定

1、砖应边角整齐,色泽均匀。

2、砌筑砖砌体时,砖应提前1d浇水湿润;

3、砌砖工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

4、240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。

5、施工时施砌的蒸压(养)砖的产品龄期不应小于28d。 6、竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

7、砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。 6.2 主控项目

- 4 -

中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案 1、砖和砂浆的强度等级必须符合要求。 2、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

3、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

4、砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下表的规定。

砖砌体的位置及垂直度允许偏差 项次 1 2 垂直度 项目 轴线位置偏移 每 层 ≤10m 全 高 >10m 允许偏差(mm) 10 5 10 20 检验方法 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 用2m托线板检查 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查 6.3 一般项目

1、砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 2、砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

3、砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合下表的规定。

砖砌体一般尺寸允许偏差 项次 1 2 项 目 基础顶面和楼面标高 清水墙、柱 表面平整度 水平灰缝 平直度 混水墙、柱 清水墙 混水墙 允许偏差(mm) ±15 5 8 7 10 检验方法 用水平仪和尺检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 拉10m线和尺检查 抽检数量 不应少于5处 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 3 第7章 砖胎模侧面土方回填

7.1 施工准备

1、本工程按设计要求对砖胎模侧面土的回填质量要求: (1)少量狭小空间采用石粉或C15混凝土。 (2)大面积采用基坑内的土方回填。 2、基底处理

场地回填应先清除基底内的草皮、积水等杂物,采取措施防止地表水流入填土区浸泡地基。

- 5 -

中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案 3、填土方法

(1)用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄头等工具进行回填土。

(2)从场地最底部分开始,由一端向另一端自下而上分层回填,每层虚铺厚度300mm,夯实至200mm。

(3)深浅坑(槽)相连时,应先填深坑(槽),齐平后与浅坑一起全面分层回填。 (4)较大面积人工回填用打夯机夯实,小面积采用人工夯夯实。 7.2 施工工艺

1、基坑砖模侧壁回填土夯实前将填土初步整平,打夯要按前进方向进行,一夯压半夯,夯夯相连,两遍纵横交叉,分层夯实。夯实基槽及地坪时,打夯路线应由四边开始,然后再夯中间。

2、用蛙式打夯机夯实时,一般填土厚度不宜大于250mm,打夯前对填土应初步整平,打夯机一次打夯,均匀分布,不留间隙。

3、基坑砖模侧壁回填,应在相对四周同时进行回填夯实。

第8章 成品保护

1、基础砖胎模砌完后,未经有关人员复查之前,对轴线桩、水平桩应注意保护,不得碰撞。

2、对外露或预埋在基础内的暖卫、电气套管及其它预埋件,应注意保护,不得损坏。

3、砖胎模墙回填土,应待砂浆达到强度应分层进行,防止回填时抗挤歪挤裂。回填土应分层夯实,不允许向槽内灌水取代夯实。

4、回填土运输时,先将砖胎模墙顶保护好,不得在墙上推车,损坏墙顶和碰撞墙体。

第9章 应注意的质量问题

1、砂浆配合比不准:水泥和砂都要车车过磅,计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。

2、基础墙身位移:大放脚两侧边收退要均匀,砌到基础墙身时,要拉线找正墙的轴线和边线;砌筑时保持墙身垂直。

3、墙面不平:一砖半墙必须双面挂线,一砖墙反手挂线;舌头灰要随砌随刮平。 4、水平灰缝不平:盘角时灰缝要掌握均匀,每层砖都要与皮数杆对平,通线要

- 6 -

中国建筑第六工程局有限公司 平潭大卫城B区第1标段 砖胎模施工方案 绷昆穿平。砌筑时要左右照顾,避免接槎处接的高低不平。

5、皮数杆不平:抄平放线时,要细致认真;钉皮数杆的木桩要牢固,防止碰撞松动。皮数杆立完后,要复验,确保皮数杆标高一致。

6、留槎不符合要求:砌体的转角和交接处应同时砌筑,否则应砌成斜槎。 7、有高低台的基础应先砌低处,并由高处向低处搭接,其搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。

8、砌体临时间断处的高度差过大,一般不得超过1.2m。

第10章 砌体工程安全技术

1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

2、砌砖胎模时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放砌筑材料应离开坑边1m以上。当深基坑装设挡土板或支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳。运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。

3、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。

4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

5、不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。 6、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。

7、砍砖时应面向墙打,防止碎砖跳出伤人。

8、人工垂直往上或往下(基坑)转递砖石时,要搭递砖架子,架子的站人板宽度应不小于60cm。

9、不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上石时失手掉下造成安全事故。

10、雨后应检查砌体是否有垂直度的变化,是否产生了裂缝,是否有不均匀下沉等现象。

- 7 -