xx
说明
一、本章包括建筑与建筑群综合布线,移动通讯设备工程,通讯系统设备,计算机网络系统设备安装工程,楼宇、小区多表远传系统,楼宇、小区自控系统,有线电视系统,扩声、背景音乐系统,停车场管理系统,楼宇安全防范系统,电源与电子设备防雷接地装置等11节;共151个清单项目,1107条基价子目。
二、本基价适用于智能大厦、智能小区新建和扩建项目中的智能化设备的安装调试工程。
三、本基价是依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程和行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料和其他有关资料,也参考了原电子工业部、信息产业部发布的安装工程预算定额中有关建筑智能设备项目,结合国内市场上施工技术水平编制的。
四、编制清单时应注意的问题:
1.电源线、控制电缆敷设、电缆托架铁件制作、电线槽安装、桥架安装、电线管敷设、电缆沟工程、电缆保护管敷设,参照
C.2电气设备安装工程的项目编码列项。
2.通讯工程中的立杆工程、天线基础、土石方工程、建筑物防雷及接地系统工程参照建筑工程和
C.2电气设备安装工程的项目编码列项。
五、本基价中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。
六、材料损耗率如下表
1 / 66
┏━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓
┃序号│主要材料┃损耗率┃
┣━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫
┃1│各类线缆┃ 2.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃2│绝缘导线(包括橡皮、塑料、软花线)┃ 2.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃3│塑料护口┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃4│跳线连接器┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃5│过线路盒┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃6│信息插座底盒或接线盒┃ 1.\"0%┃
2 / 66
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃7│光纤护套┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃8│光纤连接盘┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃9│光纤连接器材┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃10│磨制光纤连接器材┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃11│光缆接头盒┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃12│接头盒保护套┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃13│用户暗盒┃ 1.\"0%┃
3 / 66
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃14│各类插头、插座┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃15│开关┃ 1.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃16│紧固件(包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈)┃ 2.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃17│xx、铆钉┃ 4.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃18│板材(包括钢板、镀锌薄钢板)┃ 5.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨
┃19│管材、管件(包括无缝、焊接钢管、塑料管及电线管)┃ 3.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃20│绝缘子类┃ 2.\"0%┃
4 / 66
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃21│位号牌、标志牌、线号套管┃ 5.\"0%┃
┠───┼───────────────────────╂─────┨ ┃22│电缆xx、电缆挂钩、电缆托板┃ 1.\"0%┃
┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━┛
七、本基价操作物高度按距离楼地面5m考虑。
八、本基价适用于高度在6层或檐高20m以内的建筑中的设备安装工程。 九、为配合业主或认证单位验收测试而发生的费用,在合同中协商确定。 十、本基价中的设备、天线、铁塔安装工程按成套购置考虑,包括构件、标准件、附件和设备内部连线。
工程量计算规则
一、工程量清单项目的工程量计算规则 1.建筑与建筑群综合布线 (1)过线(路)盒(半周长):
依据规格,程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (2)信息插座底盒(接线盒):
依据规格,程式,安装地点,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (3)落地式机柜、机架:
依据名称,规格,程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。
5 / 66
(4)墙挂式机柜、机架:
依据名称,规格,程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。 (5)抗震底座:
依据规格,程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (6)4对对绞电缆:
依据规格,程式,敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (7)大对数非屏蔽电缆:
依据规格,程式,敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (8)大对数屏蔽电缆:
依据规格,程式,敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (9)光缆:
依据规格,程式,敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (10)光缆护套:
依据规格,程式,敷设环境,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (11)光纤xx:
依据规格,程式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (12)单口非屏蔽八位模块式信息插座:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (13)单口屏蔽八位模块式信息插座:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (14)双口非屏蔽八位模块式信息插座:
6 / 66
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (15)双口屏蔽八位模块式信息插座:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (16)双口光纤信息插座:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (17)四口光纤信息插座:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (18)光纤连接盘:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以块为计量单位。 (19)光纤连接:
依据方法,模式,按设计图示数量计算,以芯为计量单位。 (20)电缆跳线:
依据名称、型号,规格,按设计图示数量计算,以条为计量单位。 (21)光纤跳线:
依据名称、型号,规格,按设计图示数量计算,以条为计量单位。 (22)电缆链路系统测试:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以链路为计量单位。 (23)光纤链路系统测试:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以链路为计量单位。 (24)光缆终端盒:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。
7 / 66
(25)室外光缆接续:
依据规格,程式,按设计图示数量计算,以头为计量单位。 (26)漏泄同轴电缆:
依据架设环境,敷设方式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (27)漏泄同轴电缆接头:
依据名称,安装环境,按设计图示数量计算,以处为计量单位。 (28)电话线:
依据规格,型号,敷设方式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 (29)成套电话组线箱:
依据规格,敷设方式,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (30)电话出线口:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (31)电话中途箱:
依据规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (32)电话线架空引入装置:
依据规格,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (33)广播线:
依据规格,型号,敷设方式,按设计图示数量计算,以米为计量单位。 2.移动通讯设备工程 (1)全向天线,定向天线:
依据规格,型号,塔高,环境,按设计图示数量计算,以副为计量单位。
8 / 66
(2)室内天线:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以副为计量单位。 (3)射频同轴电缆:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以条为计量单位。 (4)室内分布式天线、馈线附属设备:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以个或以架或以单元为计量单位。
(5)馈线xx窗:
依据规格,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (6)基站天、馈线调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以条为计量单位。 (7)分布式天、馈线系统调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以副为计量单位。 (8)泄漏式电缆调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以条为计量单位。 (9)落地式、壁挂式基站设备:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。 (10)信道板:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以载频为计量单位。 (11)直放站设备:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以站为计量单位。
9 / 66
(12)基站监控配线箱:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (13)GSM基站系统调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (14)CDMA基站系统调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (15)寻呼基站系统调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (16)自动寻呼xx:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。 (17)数据处理中心设备:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (18)人工台:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (19)短信、语音信箱设备:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。 (20)操作维护中心设备(OMC):
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (21)基站控制器、编码器:
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。 (22)调测基站控制器、编码器:
10 / 66
依据规格,型号,程式,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (23)GSM定向天线基站及CDMA基站联网调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (24)寻呼基站联网调测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (25)寻呼专用调度交换机:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 3.通讯系统设备
(1)微波窄带无线接入系统基站及用户站设备:
依据名称,类别,类型,回路数,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。
(2)微波窄带无线接入系统联调及试运行:
依据名称,用户站数量,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。 (3)微波宽带无线接入系统基站设备:
依据名称,类别,类型,回路数,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。
(4)微波宽带无线接入系统用户站设备:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。 (5)微波宽带无线接入系统联调及试运行:
依据名称,用户站数量,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。 (6)会议电话设备:
11 / 66
依据名称,类别,类型,按设计图示数量计算,以台或以架或以端为计量单位。
(7)会议电视设备:
依据名称,类别,类型,回路数,按设计图示数量计算,以台或以对或以系统为计量单位。
(8)铁塔:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以吨为计量单位。 (9)天线:
依据规格,型号,安装地点,塔高,按设计图示数量计算,以副为计量单位。
(10)馈线:
依据规格,型号,地点,长度,按设计图示数量计算,以条为计量单位。 (11)天线、馈线调试:
依据规格,型号,安装地点,按设计图示数量计算,以副为计量单位。 (12)卫星通讯甚小口径地面站中心站设备:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (13)卫星通讯甚小口径地面站端站设备:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (14)中心站站内环测及全网系统对测:
依据测试类别,测试内容,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (15)光纤传输设备:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以端为计量单位。
12 / 66
(16)网络管理系统、监控设备:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以系统或以站为计量单位。 (17)数字通讯通道调试:
依据测试类别,按设计图示数量计算,以站为计量单位。 (18)同步数字网络设备:
依据名称,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (19)程控交换机:
依据规格,型号,按设计图示数量计算,以部为计量单位。 (20)中继线调试:
依据测试内容,按设计图示数量计算,以路为计量单位。 (21)外围设备:
依据名称,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 4.计算机网络系统设备安装工程 (1)xx:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (2)附属设备:
依据名称,功能,规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (3)网络xx:
依据名称,功能,服务范围,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。
(4)接口卡:
13 / 66
依据名称,类型,传输数率,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。
(5)网络集线器:
依据名称,类型,堆叠单元量,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。
(6)局域网交换机:
依据名称,功能,层数(交换机),按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。
(7)路由器:
依据名称,功能,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。 (8)防火墙:
依据名称,类型,功能,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。 (9)调制解调器:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。 (10)服务器系统软件:
依据名称,功能,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (11)网络调试及试运行:
依据名称,信息点数量,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。 (12)网管系统软件:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 5.xx、小区多表远传系统 (1)远传基表:
14 / 66
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (2)抄表采集系统设备:
依据名称,类别,功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (3)多表采集中央管理计算机:
依据名称,功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 6.xx、小区自控系统 (1)中央管理系统:
依据名称,控制点数量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (2)控制网络通讯设备:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (3)控制器:
依据名称,类别,功能,控制点数量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。
(4)第三方设备通讯接口:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (5)空调系统传感器及变送器:
依据名称,类型,功能,按设计图示数量计算,以支或以台为计量单位。 (6)照明及变配电系统传感器及变送器:
依据名称,类型,功能,按设计图示数量计算,以支或以台为计量单位。 (7)给排水系统传感器及变送器:
依据名称,类型,功能,按设计图示数量计算,以支或以台为计量单位。
15 / 66
(8)阀门及执行机构:
依据名称,类型,规格,控制点数量,按设计图示数量计算,以台或以个为计量单位。
(9)住宅(小区)xx设备:
依据名称,类型,控制点数量,按设计图示数量计算,以台或以套为计量单位。
(10)住宅(小区)xx系统:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。 7.有线电视系统 (1)电视共用天线:
依据名称,型号,按设计图示数量计算,以副为计量单位。 (2)前端机柜:
依据名称,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (3)电视墙:
依据名称,监视器数量,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (4)前端射频设备:
依据名称,类型,频道数量,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (5)xx地面站接收设备:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (6)光端设备:
依据名称,类别,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。
16 / 66
(7)有线电视系统管理设备:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (8)播控设备:
依据名称,功能,规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (9)传输网络设备:
依据名称,功能,安装位置,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (10)分配网络设备:
依据名称,功能,安装形式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (11)射频传输电缆:
依据名称,规格,安装环境,安装方式,按设计图示数量计算,以米计量单位。
(12)xx:
依据规格,安装方式,按设计图示数量计算,以副为计量单位。 8.扩声、背景音乐系统 (1)扩声系统设备:
依据名称、类别、回路数、功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。
(2)扩声系统:
依据名称,类别,功能,按设计图示数量计算,以只或以副或以系统为计量单位。
(3)背景音乐系统设备:
17 / 66
依据名称,类别,回路数,功能,按设计图示数量计算,以台为计量单位。
(4)背景音乐系统:
依据名称,类别,功能,按设计图示数量计算,以台或以系统为计量单位。
9.停车场管理系统 (1)车辆检测识别设备:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (2)出入口设备:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (3)显示和信号设备:
依据名称,类型,规格,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (4)监控管理中心设备:
依据名称,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。 10.\"xx安全防范系统 (1)入侵探测器:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (2)入侵报警控制器:
依据名称,类别,回路数,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (3)报警中心设备:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以套为计量单位。
18 / 66
(4)报警信号传输设备:
依据名称,类别,功率,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (5)出入口目标识别设备:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以套为计量单位。 (6)出入口控制设备:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (7)出入口执行机构设备:
依据名称,类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (8)电视监控摄像设备:
依据名称,类型,类别,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (9)视频控制设备:
依据名称,类型,回路数,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (10)控制台和监视器柜:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (11)音频、视频及脉冲分配器:
依据名称,回路数,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (12)视频补偿器:
依据名称,通道量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (13)视频传输设备:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (14)录像、记录设备:
19 / 66
依据名称,类型,规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (15)监控中心设备:
依据名称,类型,规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (16)CRT显示终端:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (17)模拟盘:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (18)安全防范系统:
依据名称,类型,按设计图示数量计算,以系统为计量单位。 1
1.\"电源与电子设备防雷接地装置 (1)太阳能电池:
依据规格,型号,容量,按设计图示数量计算,以组为计量单位。 (2)柴油发电机组:
依据规格,型号,容量,按设计图示数量计算,以组为计量单位。 (3)开关电源:
依据规格,型号,容量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (4)整流器:
依据规格,型号,容量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (5)其他配电设备:
依据名称,规格,按设计图示数量计算,以台或以盘或以架为计量单位。
20 / 66
(6)天线铁塔避雷装置:
依据名称,规格,按设计图示数量计算,以处为计量单位。 (7)电子设备防雷接地设备:
依据名称,规格,按设计图示数量计算,以个或以台为计量单位。 二、根据清单报价时需重新计算工程量的计算规则 1.建筑与建筑群综合布线
(1)电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留2m,电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留
1.\"5m,电缆中间接头盒,两端各预留2m。
(2)室外光缆成端接头,以套为计量单位。光缆堵塞,以个为计量单位。 2.xx、小区自控系统
(1)中央管理系统中中央站计算机安装,以台为计量单位。网卡安装,以套为计量单位。楼宇自控系统调试与楼宇自控用户调试,依据控制点数量,以系统为计量单位。
(2)住宅(小区)智能系统调试,依据用户数量,以系统为计量单位。 3.有线电视系统
(1)电视共用天线中的天线杆基础与天线杆安装,以套为计量单位。电视设备箱安装,以台为计量单位。
(2)分配网络设备中的用户终端调试,以户为计量单位。 (3)射频传输电缆接头制作,以个为计量单位。 4.停车场管理系统
21 / 66
监控管理中心设备安装、调试,以套为计量单位。分系统调试,以系统为计量单位。
5.xx安全防范系统
(1)报警信号传输设备中的报警信号接收机安装,依据类别,以系统为计量单位。
(2)液晶显示屏安装,以平方米为计量单位。 (3)监控模拟盘安装,以平方米为计量单位。 6.电源与电子设备防雷接地装置
太阳能电池方阵铁架安装,以平方米为计量单位。 说明 一、适用范围
本节适用于微波无线接入通讯系统设备的安装与调试,会议电话,会议电视设备的安装与调试。
二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.微波窄带无线接入系统基站及用户站设备安装:
开箱检查、清点资料、清洁、连接地线、设备安装及线缆连接、加电检查、清理现场。
2.基站调试:
检查电源输出、测试输出功率、数据接口单元跳线设置、检查工作状态、网管软件安装与调试、进行系统设置。
3.用户站调试:
检查电源输出、测试输出功率、一个用户站内部话路交换调试、数据接口单元跳线设置、检查工作状态。
22 / 66
4.微波窄带无线接入系统联调:
测试发射功率、接收电平、无线信道误码,基站与用户站交换机互联;建立基站与用户站之间的通讯链路,网管功能调试,检查话音质量、测试数据业务传输误码,系统功能调试。
5.微波窄带无线接入系统试运行:
根据规范要求,测试各项技术指标的稳定性、可靠性。 6.微波宽带无线接入系统基站设备安装、调试:
开箱检查、清点资料、设备安装、加电检查、调试设备、网管软件安装与调试、系统设置、清理现场。
7.微波宽带无线接入系统用户站设备安装、调试:
开箱检查、清点资料、设备就位与安装、防雷接地、加电检查、调试设备、清理现场。
8.微波宽带无线接入系统联调:
技术准备、完善系统设置、基站互联、与网络设备(交换机、路由器)互联、基站入网测试、子网调整、IP调整、系统指标测试、功能验证、业务种类设置。
9.微波宽带无线接入系统试运行:
根据规范要求,测试各项技术指标的稳定性、可靠性。 1
0.\"会议电话设备安装、调试: 安装固定、通电检查、联网试验。 1
1.\"会议电视设备安装、调试:
23 / 66
开箱检验、安装机架、装配机盘及附件、本机及联网后软件与硬件调试及功能验证。
1
2.\"铁塔架设:
现场准备、起吊、组装、调整、防腐处理等。 1
3.\"天线安装:
天线和天线架的搬运、安装及吊装,天线安装就位、调整方位和俯仰角、补漆,吊装设备的安装、拆除。
1
4.\"馈线安装:
开箱检验、清洁搬运、丈量配对、波导管吊装、馈线调整加固。 1
5.\"天线、馈线调试:
调试天线接收场强电平及天线驻波比,测试馈线损耗、极化去耦、驻波比,测试调整系统极化去耦。
1
6.\"卫星通讯甚小口径地面站(VSAT)中心站设备安装、调试: 开箱检验、设备安装、单机及单元调试。 1
7.\"卫星通讯甚小口径地面站端站设备安装、调试:
24 / 66
开箱检验、设备安装、单机及单元调试、室内中频环测、开通测试,与中心站对测、用户试通。
1
8.\"中心站站内环测及全网系统对测 (1)站内环测: 站内中频和射频环测。 (2)全网系统对测:
中心站与各端站对测、用户试通。 1
9.\"光纤传输设备安装、调试: 开箱检验、安装设备、设备调试。 2
0.\"网络管理系统、监控设备安装、调试:
开箱检验,设备及软件的安装和调试,性能测试和功能检查试验。 2
1.\"数字通讯通道调试: 各种特性及性能的调试。 2
2.\"同步数字网络设备安装、调试:
开箱检验,安装加固、插装机盘、本机检查、数字同步设备及本地监控终端安装与调试、GPS天线安装。
2
25 / 66
3.\"程控交换机安装、调试:
程控交换机的硬件及软件安装、调试与开通。 2
4.\"中继线调试:
中继设置、中继分配、类型划分、本机自环和功能调试等。 2
5.\"外围设备安装、调试: 安装、连线、试验、开通。
三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.微波窄带无线接入系统基站设备: 本体安装,软件安装,调试,系统设置。 2.微波窄带无线接入系统用户站设备: 本体安装,调试。
3.微波窄带无线接入系统联调及试运行: 系统联调,系统试运行。
4.微波宽带无线接入系统基站设备: 本体安装,软件安装,调试,系统设置。 5.微波宽带无线接入系统用户站设备: 本体安装,调试。
6.微波宽带无线接入系统联调及试运行: 系统联调,系统试运行,验证测试。
26 / 66
7.会议电话设备:
本体安装,检查调测,联网试验。 8.会议电视设备:
本体安装,软硬件调测,功能验证。 9.铁塔(不含铁塔基础施工): 架设。 1 0.\"天线: 安装。 1 1.\"馈线: 安装。 1
2.\"天线、馈线调试: 调试。 1
3.\"卫星通讯甚小口径地面站(VSAT)中心站设备: 安装,调试。 1
4.\"xx通讯甚小口径地面站端站设备: 安装,调试。
27 / 66
1
5.\"中心站站内环测及全网系统对测: 站内环测及全网系统对测。 1
6.\"光纤传输设备: 安装,调试。 1
7.\"网络管理系统、监控设备:安装,调试。 1
8.\"数字通讯通道调试: 调试。 1
9.\"同步数字网络设备: 安装,调试。 2
0.\"程控交换机: 安装,调试。 2
1.\"中继线调试: 调试。
28 / 66
2
2.\"外围设备: 安装,调试。
四、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.微波窄带无线接入系统基站及用户站设备: 名称,类别,类型,回路数。
2.微波窄带无线接入系统联调及试运行: 名称,用户站数量。
3.微波宽带无线接入系统基站设备: 名称,类别,类型,回路数。 4.微波宽带无线接入系统用户站设备: 名称,类别。
5.微波宽带无线接入系统联调及试运行: 名称,用户站数量。 6.会议电话设备: 名称,类别,类型。 7.会议电视设备:
名称,类别,类型,回路数。 8.铁塔: 规格,型号。 9.天线:
29 / 66
规格,型号,安装地点,安装高度。 1 0.\"馈线:
规格,型号,安装地点,xx。 1
1.\"天线、馈线调试: 规格,型号,安装地点。 1
2.\"卫星通讯甚小口径地面站中心站设备: 规格,型号。 1
3.\"xx通讯甚小口径地面站端站设备: 规格,型号。
14.\"中心站站内环测及全网系统对测: 测试类别,测试内容。 1
5.\"光纤传输设备: 名称,规格,型号。 1
6.\"网络管理系统、监控设备: 名称,规格,型号。
30 / 66
1
7.\"数字通讯通道调试: 测试类别。 1
8.\"同步数字网络设备: 名称。 1
9.\"程控交换机: 规格,型号。 2
0.\"中继线调试: 测试内容。 2
1.\"外围设备: 名称。
五、清单计价时应注意的问题:
1.铁塔安装基价是按在正常的气象条件下施工取定的,如在楼顶架设铁塔,编制标底时,基价人工费乘以系数
1.\"2 5。\"
2.楼顶增高架上安装天线按楼顶铁塔上安装天线处理。
31 / 66
3.铁塔上安装天线,不论有、无操作平台均执行本基价。 4.安装天线的高度均指天线底部距塔(杆)座的高度。
5.天线在楼顶铁塔上吊装,是按照楼顶距地面20m以内考虑的。 6.光纤传输设备安装与调测基价10Gb/s、
2.\"5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。在编制标底时,系统为1+1状态下,TM终端复用器每端增加2个工日,ADM分插复用器每端增加4个工日。
说明 一、适用范围
本节适用于楼宇、小区智能化系统中计算机网络系统设备的安装、调试工程。
二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.xx及附属设备安装:
技术准备、开箱检查、定位安装、互联、检测调试、交验。
2.网络终端设备、接口卡、网络集线器设备、局域网交换机设备、路由器设备安装调试:
技术准备、开箱检查、清洁、定位安装、互联、接口检查、加电调试。 3.防火墙设备安装调试:
技术准备、开箱检查、清洁、定位安装、互联、接口检查、设备加电调试、安全策略设置、功能检查。
4.调制解调器设备安装、调试:
技术准备、开箱检查、清洁、定位安装、互联、接口检查、设备加电调试。
32 / 66
5.服务器系统软件安装、调试: 技术准备、系统软件功能检测、调试。 6.路由器系统功能调试:
技术准备、路由设置、安全策略设置、功能调试。 7.局域网交换机系统功能调试:
技术准备、虚网划分、端口设置、路由设置、包过滤、设备监控等功能调试。
8.网管系统软件安装、调试:
技术准备、软件安装、软件功能检测、调试。 9.网络调试:
技术准备、子网调整、IP调整、域名设置、服务器分配、端口设置、指标测试。
1
0.\"系统试运行:
按规范要求,测试各项技术指标的稳定性、可靠性,提供文档资料等。 三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.xx及附属设备: 本体安装,单体测试。 2.网络xx:
安装,软件安装,单体调试。
3.接口卡、网络集线器、局域网交换机、路由器、防火墙、调制解调器:
33 / 66
安装,单体调试。 4.服务器系统软件: 安装,调试。 5.网络调试及试运行:
系统测试,系统试运行,系统验证测试。 6.网管系统软件: 安装,调试。
四、编制清单时应注意的问题:
本节各预算基价子目不包括支架、基座制作和机柜的安装,发生时按C.2电气设备安装工程中的相应子目编码列项。 五、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.xx: 名称,类型。 2.附属设备: 名称,功能,规格。 3.网络xx:
名称,功能,服务范围。 4.接口卡:
名称,类型,传输数率。 5.网络集线器:
名称,类型,堆叠单元量。
34 / 66
6.局域网交换机:
名称,功能,层数(交换机)。 7.路由器: 名称,功能。 8.防火墙:
名称,类型,功能。 9.调制解调器: 名称,类型。 1
0.\"服务器系统软件: 名称,功能。 1
1.\"网络调试及试运行: 名称,信息点数量。 1
2.\"网管系统软件: 名称,类型。
六、工程计价时应注意的问题:
1.接口卡安装、调试项目中的\"多用户卡\"子目适用于无线网卡调试。 2.基带调制解调器系指DDN、ISDN、帧中继调制解调器。
35 / 66
3.路由器系统功能调试项目中的\"广域网接入路由器设置\"子目适用于无线网桥功能调试。
4.网络调试项目中的\"信息点\"是指接入到局域网中的信息用户点。 说明 一、适用范围
本节适用于楼宇、小区多表远传系统设备安装与调试。 二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.基表安装:
开箱检查、切管、套丝、制垫、加垫、安装、接线、水压试验。 2.控制设备安装:
测量、定位、划线、切管、套丝、连接、固定、通水试压。 3.抄表采集系统安装、调试:
测位、划线、打眼、连接、固定安装、调试。 4.中心管理系统设备安装:
设备开箱检验、就位安装、跳线制作、连接、软件安装、调试。 三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.远传基表:
本体安装,控制阀安装,调试。 2.抄表采集系统设备:
本体安装,采集器安装,控制箱安装,单体调试。 3.多表采集中央管理计算机:
36 / 66
本体安装,软件安装,单体调试。 四、编制清单时应注意的问题:
本节各预算基价子目不包括设备的支架、支座制作,发生时按 C.2电气设备安装工程中的相应子目编码列项。 五、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.远传基表: 名称,类别。 2.抄表采集系统设备: 名称,类别,功能。 3.多表采集中央管理计算机: 名称,功能。 说明 一、适用范围
本节适用于楼宇、小区空调系统、照明及配电系统、给排水系统、控制网络通讯系统的中央控制。
二、\"本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.中央站计算机及xx自控系统调试:
设备开箱检验、现场就位安装、连接、软件功能检测、调试、现场测量、记录、对比、调整。
2.网卡、xx自控用户调试:
设备开箱检验、现场就位安装、连接、软件功能检测、调试、现场测量、记录。
37 / 66
3.控制网路由器、终端电阻、干线连接器、干线隔离(扩充)器、控制网中继器安装:
设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接、软件功能检测、调试、设备绝缘测试及外壳接地。
4.通讯接口机、通讯电源、计算机通讯接口卡、调制解调器接口卡、控制网分支器、控制网适配器安装:
设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接、软件功能检测、调试。 5.控制器(DDC)安装及接线:
设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接、调试。 6.控制器(DDC)用户软件功能检测、调试及远端模块:
设备开箱检验、现场就位、固定安装、连接、软件功能检测、调试。 7.各种控制器、手操作器安装:
开箱、检验、搬运、划线、定位、安装、接线、通电测试。
8.电梯接口、冷水机组接口、智能配电设备接口、柴油发电机组接口安装: 开箱、检验、固定安装、接线、通电调试。 9.门禁系统接口安装:
开箱、检验、固定安装、接线、单体调试、联网调试。 1
0.\"xx、湿度、压力传感器安装:
开箱、清点、检验、开孔、安装、接线、调整、测试。 1
1.\"电量变送器安装:
38 / 66
开箱、检验、固定安装、接线、通电调试。 1
2.\"空气质量传感器及烟感探测器安装:
开箱、检查、开孔、划线、固定安装、接线、密封、测试。 1
3.\"气体、风速传感器、液位开关安装:
开箱、检查、划线、定位、安装、接线、接地测试。 1
4.\"静压液位变送器、液位计安装:
开箱、检查、装配、现场二次搬运、划线、固定、安装、接线、测试。 1
5.\"流量计、光照度传感器安装:
开箱、检查、搬运、划线、定位、固定、安装、接线、测试。 1
6.\"阀门及电动执行机构安装:
开箱、检查、搬运、法兰焊接、制垫、固定安装、接线、水压试验、测试。
1
7.\"两通电动阀、水泵、风机启动柜楼控接点接线:
开箱、检查、搬运、套丝、连接、接线、水压试验、绝缘测试、性能测试。
1
39 / 66
8.\"变压器温度接线:
开箱、检测、搬运、固定安装、接线、接地、测试。 1
9.\"家居控制系统设备安装:
开箱清点、搬运、检查基础、划线、定位、安装、接线、调整、性能实验。
2
0.\"家居xx系统设备调试:
软件安装设置、调试、线缆整理、编号、设备加固、标号。 2
1.\"小区xx系统设备安装及调试:
开箱清点、搬运、检查基础、划线、定位、安装、接线、调整、性能实验;软件安装设置、功能调试。
2
2.\"小区xx系统试运行:
按工程规范要求,测试各项技术指标的稳定性、可靠性。 三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.中央管理系统:
本体安装,系统软件安装,单体调整。 2.控制网络通讯设备:
本体安装,软件安装,单体调试。
40 / 66
3.控制器:
本体安装,控制箱安装,软件安装,单体调试。 4.第三方设备通讯接口: 本体安装,单体调试。 5.空调系统传感器及变送器: 本体安装,调整测试。
6.照明及变配电系统传感器及变送器: 本体安装,调整测试。 7.给排水系统传感器及变送器: 本体安装,调整测试。 8.阀门及执行机构: 本体安装,单体测试。 9.住宅(小区)xx设备:
本体安装,智能箱安装,软件安装,系统调试。 1
0.\"住宅(小区)xx系统: 系统试运行,系统验证测试。 四、\"编制清单时应注意的问题:
本节各预算基价子目不包括设备的支架、支座制作,发生时按C.2电气设备安装工程中的相应子目编码列项。 五、编制清单时对以下项目特征应加以说明:
41 / 66
1.中央管理系统: 名称,控制点数量。 2.控制网络通讯设备: 名称,类别。 3.控制器:
名称,类别,功能,控制点数量。 4.第三方设备通讯接口: 名称,类别。
5.空调系统传感器及变送器: 名称,类型,功能。
6.照明及变配电系统传感器及变送器: 名称,类型,功能。
7.给排水系统传感器及变送器: 名称,类型,功能。 8.阀门及执行机构:
名称,类型,规格,控制点数量。 9.住宅(小区)xx设备: 名称,类型,控制点数量。 1
0.\"住宅(小区)xx系统: 名称,类型。
42 / 66
六、工程计价时应注意的问题:
1.家居智能布线箱项目中的\"网络设备\"仅限于基本安装测试,不包括跳线或输入输出线缆接头制作和连接。
2.小区管理分系统调试及分系统试运行的规模按3000户计算,以此为基数,比例类推。
3.住宅(小区)智能化设备按成套购置考虑。 说明 一、适用范围
本节适用于楼宇、小区内卫星电视系统、有线广播电视系统、闭路电视系统的安装调试工程。
二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.电视共用天线安装、调试:
检查天线杆基础、安装电视设备箱、天线杆、天线、清理现场。 2.前端机柜安装:
开箱清理、搬运、组装机柜,机柜就位、固定,接机柜电源线,制作、安装地线,清理施工现场。
3.电视墙安装:
开箱检查,机架组装、就位、固定,安装机架电源,安装机架电视信号分配系统、监视器,机架接地。
4.前端射频设备安装、调试:
搬运、开箱清点、通电检查、就位、制作接头、对线标记、扎线、清理施工现场。调试各频道输入RF电平幅度、调试各频道的输出幅度及射频参数,填写调试报告。
43 / 66
5.xx地面站接收设备安装、调试:
搬运、开箱、通电检查、清点设备、调试、安装固定、接线、通电、调试记录、标记、扎线、清理施工现场。
6.光端设备安装、调试:
搬运、开箱检查,安装固定、熔接光缆光纤,制作射频接头、接线,调测记录,整理调测记录,填写调测报告。
7.有线电视系统管理设备安装、调试:
搬运、开箱清点,检验、划线、定位,设备安装,固定、接线,做标志。 8.播控设备安装、调试:
搬运、开箱清点,安装就位、调试、固定、接线、接地、做标志、清理现场。
9.光接收机、光放大器、线路放大器安装:
开箱检验、清理搬运、组装保护箱(地面)、安装紧固、组装内件、固定尾纤(尾缆)、接地、加接电源、调试设备、标记等。
1
0.\"供电器、无源器件安装 (1)安装供电器:
开箱检验、清洁搬运、组装保护箱(室外)、安装紧固、接线、取电、做插头、接地、做标记等。
(2)安装无源器件:
检验器件、安装固定、做接头等。 11.\"干线设备调试
44 / 66
(1)调试放大器:
测试输入电平,调整衰耗、均衡,做测试记录。 (2)调试供电器:
测试输出电压、电流,测试放大器供电电压,做记录。 1
2.\"放大器安装:
开箱检验、固定保护箱、装放大器、引入工作电源等。 1
3.\"分支器、分配器、均衡器、衰减器安装:
检查器件、清理端口、清理暗盒、做接头、整理布线等。 1
4.\"用户终端盒安装:
检查器件、安装固定、做接头、布线连接、清理暗盒、连线调试。 1
5.\"暗盒埋设:
现场勘察设计、剔槽(孔、洞)、埋管、回敷、清理管道、埋设暗盒等。 1
6.\"网络终端调试:
调试放大器(包括回传)、测试、记录、整理,测试用户终端、机上变换器、服务器、FM音箱,记录、整理、预置用户电视频道等。
1
45 / 66
7.\"室内穿放、布放射频传输电缆:
开箱、线缆检查、编号、安装(穿放、布放)、断线、固定、临时封头、清理现场。
1
8.\"室外架设射频传输电缆 (1)电杆上:
检测电缆、配盘、架设电缆、挂钩、盘余长、绑保护物。 (2)墙壁上:
安装支撑物、布放吊线、做终端、配盘、架设电缆、挂钩、盘余长、绑保护物。
1
9.\"制作射频电缆接头:
检查器材、成端接头、固定接头。 2
0.\"xx安装、调试:
天线和天线架的搬运、安装及吊装,天线安装就位,调正方向和俯仰角,调试输出电平,整理测试记录,检查、紧固天线各部件,补漆,吊装设备的安装、拆除,清理施工现场。
三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.电视共用天线: 本体安装,单体调试。 2.前端机柜:
46 / 66
本体安装,连接电源,接地。 3.电视墙:
机架、监视器安装,信号分配系统安装,连接电源,接地。 4.前端射频设备: 本体安装,单体调试。 5.xx地面站接收设备:
本体安装,单体调试,全站系统调试。 6.光端设备:
本体安装,单体调试。 7.有线电视系统管理设备: 本体安装,系统调试。 8.播控设备:
播控台安装,控制设备安装,播控台调试。 9.传输网络设备: 本体安装,单体调试。 1
0.\"分配网络设备:
本体安装,电缆头制作、安装,电缆接线盒埋设,网络终端调试,楼板、墙壁穿孔。
1
1.\"射频传输电缆:
47 / 66
安装、制作电缆接头。 1 2.\"xx: 安装、调试。
四、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.电视共用天线: 名称,型号。 2.前端机柜: 名称。 3.电视墙:
名称,监视器数量。 4.前端射频设备: 名称,类型,频道数量。 5.xx地面站接收设备: 名称,类型。 6.光端设备: 名称,类别,类型。 7.有线电视系统管理设备: 名称,类别。 8.播控设备: 名称,功能,规格。
48 / 66
9.传输网络设备: 名称,功能,安装位置。 1
0.\"分配网络设备: 名称,功能,安装形式。 1
1.\"射频传输电缆:
名称,规格,安装环境,安装方式。 1 2.\"xx:
规格,安装方式。
五、工程计价时应注意的问题:
1.本节天线在楼顶铁塔上吊装,是按照楼顶距地面20m以内考虑的。 2.共用天线按成套供应考虑。 说明 一、适用范围
本节适用于小区、会场、广场的扩声、广播、背景音乐系统的安装与调试。
二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.扩声系统设备安装调试 (1)调音台安装:
49 / 66
开箱检验,做安装传声器输入插头、信号源输入插头,接电缆、电源供电和其他辅助设备连接线等。
(2)均衡器、压限器、激励器、噪声门、延时器、反馈抑制器、功率放大器、降噪器、分配器、音箱、扬声器、分频器、效果器、阻抗匹配器、无线传声器、卡座、CD机、VCD或DVD音频部分、搓盘机等安装:
开箱检查,设备上机柜组装,设备间输入输出电平适配,设备间连接线的平衡、非平衡选择,输出输入阻抗之适配,输入输出端子插头连接线正负与地线辨别、供给电源等。
(3)稳压电源、专用机柜安装:
找相位、连电缆、接通交流电、给机柜设备提供电源等。 (4)传声器、耳机调试: 调试。
(5)数字音频信号处理器、赛宾工作站、设备级间调试:
设备间连通、调试(含扬声器箱的高低、左右、俯仰角度方位调试)等。 (6)分系统调试: 调试、测量记录等。 (7)试运行:
检验系统可靠性的调整测试,试运行时间15天。 2.背景音乐系统设备安装、调试 (1)设备安装:
开箱检查、设备间连线,设备上机柜组装,设备间输入输出电平优选配接;设备间输入输出阻抗优选配接,节目信号广播线、控制线、转接端子的正负连接及接地的辨别,供给电源;设备间连接线平衡非平衡。
50 / 66
(2)分系统调试: 调试。 (3)试运行:
检验系统可靠性及必要的调整测试;资料整理、移交文件等;系统运行如无特殊情况,试运行时间一般不应超过15天。
三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.扩声系统设备: 安装。 2.扩声系统: 单体调试,试运行。 3.背景音乐系统设备: 安装。
4.背景音乐系统: 单体调试,试运行。
四、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.扩声系统设备:
名称,类别,回路数,功能。 2.扩声系统: 名称,类别,功能。 3.背景音乐系统设备: 名称、类别、回路数、功能。
51 / 66
4.背景音乐系统: 名称,类别,功能。
五、工程计价时应注意的问题: ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
1.调音台种类表示程式为: │1│+│2│/│3│/│4│。 └─┘└─┘└─┘└─┘ ┌─┐┌─┐┌─┐
│1│为调音台输入路数;│2│为立体声输入路数;│3│为编组输出路 └─┘└─┘└─┘ ┌─┐
数;│4│为主输出路数。 └─┘
2.本节设备按成套购置考虑。
3.如果扩声系统中使用SISTM空间成像三声道输出调音台,在编制标底时,扩声系统分系统调试和试运行基价人工费乘以系数
1.\"3。 说明 一、适用范围
本节适用于大型收费停车场管理系统、小区停车管理系统的安装调试。 二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容:
52 / 66
1.车辆检测识别设备安装调试:
开箱检查、器材搬运、定位切槽、下线灌封、安装调试、保护、清场。 2.出入口设备安装、调试:
开箱检查、器材搬运、安装调试、保护、清场。 3.显示和信号设备安装调试:
开箱检查、器材搬运、清理基础、安装固定、穿接线缆、调试防护。 4.监控管理中心设备安装、调试:
技术准备、开箱检查、器材搬运、安装固定、性能检查、开通试验、调试清场。
5.系统调试: 分系统调试。
三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.车辆检测识别设备: 本体安装,单体调试。 2.出入口设备: 本体安装,单体调试。 3.显示和信号设备: 本体安装,单体调试。 4.监控管理中心设备:
安装,软件安装,系统联试,系统试运行。 四、编制清单时对以下项目特征应加以说明:
53 / 66
1.车辆检测识别设备: 名称,类型。 2.出入口设备: 名称,类型。 3.显示和信号设备: 名称,类别,规格。 4.监控管理中心设备: 名称。
五、工程计价时应注意的问题:
1.本节设备按成套购置考虑,在安装时如需配套材料,由设计按实计列。 2.本节全系统联调包括:
车辆检测识别设备系统,出入口设备系统、显示和信号设备系统,监控管理中心设备系统。
说明 一、适用范围
本节适用于新建、改建楼宇(或建筑物)安全防范系统的安装调试。 二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容:
1.门磁开关、窗磁开关、紧急脚踏开关、紧急手动开关、紧急无线脚踏开关、紧急无线手动开关安装:
开箱检查、设备组装、检查基础、划线定位、安装。 2.入侵探测器安装:
54 / 66
开箱检查、设备组装、检查基础、划线定位、安装调试。 3.报警控制器、有线对讲主机、用户机安装:
开箱检查、设备组装、检查基础、划线定位、安装调试。 4.报警显示设备安装:
开箱检查、设备组装、划线定位、安装。
5.有线报警信号前端传输设备、报警信号接收机安装: 开箱检查、设备组装、划线定位、安装调试。 6.无线报警发送、接收设备安装:
开箱检查、搬运安装、功能检查、性能测试、通讯实验。 7.目标识别设备安装:
开箱检查、设备初验、安装设备、调整、系统调试。 8.\"门禁控制设备安装:
开箱检查、设备初验、安装设备、调整。 9.执行机构设备安装:
开箱检查、设备初验、安装设备、调整、系统调试。 1
0.\"摄像设备安装:
开箱检验、设备组装、检查基础、安装设备、调试设备、试运行。 1
1.\"镜头安装:
开箱检查、设备组装、安装设备、调试设备、试运行。
55 / 66
1
2.\"xx、防护罩安装:
开箱检查、设备初验、基础清理、打孔安装、找正调整、接线、试运行。 1
3.\"全天候防护罩、防爆防护罩、摄像机支架安装: 设备开箱、清点、检测、现场划线、定位、安装。 1
4.\"控制台和监视器柜架安装:
设备开箱、检查、现场二次搬运、划线、定位、找平找正、固定、接地。 1
5.\"视频控制设备安装:
开箱检查、设备初验、检查基础、安装设备、找正调整、调试设备、试运行。
1
6.\"音频、视频及脉冲分配器安装:
开箱检查、设备初验、检查基础、安装设备、调试设备、试运行。 1
7.\"视频补偿器安装:
开箱检查、设备初验、检查基础、安装设备、调试设备、试运行。 1
8.\"视频传输设备安装:
56 / 66
开箱检查、设备初验、检查基础、安装设备、调试设备、试运行。 1
9.\"录像设备安装:
开箱检查、设备初验、检查基础、安装设备、调试设备。 2
0.\"监视器、中心控制器、主控键盘安装:
开箱检查、设备初验、检查基础、安装设备、调试设备、试运行。 2
1.\"显示装置安装:
开箱检查、设备初验、定位安装、调试、试运行。 2
2.\"安全防范分系统调试: 工作准备、指标测试、功能测试。 2
3.\"安全防范系统工程试运行:
按工程规范要求,测试各项技术指标的稳定性、可靠性。 三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.入侵探测器: 本体安装,单体调试。 2.入侵报警控制器: 本体安装,单体调试。
57 / 66
3.报警中心设备: 本体安装,单体调试。 4.报警信号传输设备: 本体安装,单体调试。 5.出入口目标识别设备: 本体安装,系统调试。 6.出入口控制设备: 本体安装,系统调试。 7.出入口执行机构设备: 本体安装,系统调试。 8.电视监控摄像设备:
本体安装,云台安装,镜头安装,保护罩安装,支架安装,调试,试运行。
9.视频控制设备:
本体安装,单体调试,试运行。 1
0.\"控制台和监视器柜: 安装。 1
1.\"音频、视频及脉冲分配器: 本体安装,单体调试,试运行。
58 / 66
1
2.\"视频补偿器:
本体安装,单体调试,试运行。 1
3.\"视频传输设备:
本体安装,单体调试,试运行。 1
4.\"录像、记录设备:
本体安装,单体调试,试运行。 1
5.\"监控中心设备:
本体安装,单体调试,试运行。 1
6.\"CRT显示终端:
本体安装,单体调试,试运行。 1
7.\"模拟盘:
本体安装,单体调试,试运行。 1
8.\"安全防范系统:
联调测试,系统试验运行,验交。
59 / 66
四、编制清单时应注意的问题:
防护罩支架按相应摄像机附件由厂家随货配套供应考虑。若支架为非标产品,则按实际材料数量和制作工艺按
C.2电气设备安装工程的相应子目编码列项。 五、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.入侵探测器: 名称,类别。 2.入侵报警控制器: 名称,类别,回路数。 3.报警中心设备: 名称,类别。 4.报警信号传输设备: 名称,类别,功率。 5.\"出入口目标识别设备:名称,类型。 6.出入口控制设备: 名称,类型。
7.出入口执行机构设备:名称,类别。 8.电视监控摄像设备: 名称,类型,类别。
60 / 66
9.视频控制设备: 名称,类型,回路数。 1
0.\"控制台和监视器柜: 名称,类型。 1
1.\"音频、视频及脉冲分配器:名称,回路数。 1
2.\"视频补偿器: 名称,通道量。 1
3.\"视频传输设备: 名称,类型。 1
4.\"录像、记录设备: 名称,类型,规格。 1
5.\"监控中心设备: 名称,类型,规格。 1
61 / 66
6.\"CRT显示终端: 名称,类型。 1
7.\"模拟盘: 名称,类型。 1
8.\"安全防范系统: 名称,类型。
六、工程计价时应注意的问题: 1.本节设备按成套购置考虑。
2.总线制报警控制器是按128路以内考虑的,在编制标底时,如超过128路,每增加1路,总线制报警控制器安装基价人工费乘以系数
1.\"0 1。\" 说明 一、适用范围
本节电源适用于弱电系统设备自主配置的电源,包括太阳能电池、柴油发电机组、开关电源。防雷、接地适用于电子设备防雷、接地安装工程。
二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1.安装方阵铁架:
开箱检验、清洁搬运、组装、加固、调整安装角度、补漆等。
62 / 66
2.太阳能电池安装:
开箱检验、清洁搬运,起吊安装组件,调整方位和俯仰角,测试、记录,安装安全遮盖罩布,安装接线盒,组件与接线盒电路连接,子方阵与接线盒电路连接,太阳能电池与控制屏联测等。
3.柴油发电机组安装:
现场搬运、开箱检验、安装固定、稳机找平、试车(10h)等。 4.柴油发电机组体外排气系统安装 (1)安装排气系统:
清点材料、丈量尺寸、排气管加工套丝(或焊接)、焊法兰盘、垫石棉垫、安装固定(含吊挂)、安装波纹管及消音器等。
(2)安装燃油箱、机油箱:
开箱检验,清洁搬运,安装支架,安装固定箱体、油泵,系统调试等。 5.开关电源安装、调试:
开箱检验、清洁搬运、划线定位、安装固定、调整垂直及水平、安装附件、绝缘测试、通电前检查、单机主要电气性能调试等。
6.整流器安装:
开箱、清点、安装调试。 7.其他配电设备安装:
开箱检验、清洁搬运、划线定位、安装固定、补充注油等。 8.天线铁塔避雷装置安装: 安装、焊接、固定、涂漆。
63 / 66
9.通讯站、无线寻呼发讯站、卫星地球站、新结构超短波通讯站、移动电话通讯基站、共用天线、干线电路、大功率天馈等避雷器安装:
开箱、检查、打孔、固定、安装、接线、检验。 1
0.\"计算机信号、组合型调制解调器、组合型计算机信号、程控电话信号等避雷器安装:
开箱、检查、安装、固定、接线、检验。 1
1.\"用户天线、电视摄像头、云台控制、报警信号、音频对讲信号、传真机、接口双绞线、同轴线等避雷器,地极保护器,防雷箱安装:
检查、划线、打孔、安装、固定、接线、检验。 12.\"用户总电源、用户分电源避雷器安装:
开箱、检查、划线、打孔、安装、固定、接线、检验。 1
3.\"单机电源、直流电源避雷器,隔离避雷器,立柱形优化避雷器安装: 开箱、检查、划线、打孔、安装、固定、防腐、检验。 1
4.\"接地模块安装: 检查、埋设、防腐、检验。
三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容: 1.太阳能电池:
安装方阵铁架,安装太阳能电池,太阳能电池与控制屏联测。
64 / 66
2.柴油发电机组:
机组安装,机组体外排气系统安装,机组体外燃油箱、机油箱安装。 3.开关电源:
本体安装,整流模块安装,系统调试。 4.整流器: 安装,调试。 5.其他配电设备: 安装。
6.天线铁塔避雷装置: 安装。
7.电子设备防雷接地设备: 安装。
四、编制清单时应注意的问题:
1.本节电源系指弱电系统设备自主配置的电源,有关建筑电力电源、蓄电池、不间断电源布放电源线缆,按
C.2电气设备安装工程中相应子目编码列项。
2.本节防雷、接地适用于电子设备防雷、接地安装工程。建筑防雷、接地,按
C.2电气设备安装工程中相应子目编码列项。 五、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1.太阳能电池:
65 / 66
规格,型号,容量。 2.柴油发电机组: 规格,型号,容量。 3.开关电源: 规格,型号,容量。 4.整流器:
规格,型号,容量。 5.其他配电设备: 名称,规格。 6.天线铁塔避雷装置: 名称,规格。
7.电子设备防雷接地设备: 名称,规格。
六、工程计价时应注意的问题:
1.太阳能电池安装,已含吊装太阳能电池组件的工作,使用中不论吊装高度,执行同一标准;安装柴油发电机组基价不包括设备基础。
2.本节防雷、接地装置按成套供应考虑。
3.安装柴油发电机组排气系统所用镀锌钢管、U形钢、90°弯头、法兰盘、法兰螺栓、紧固螺栓、膨胀螺栓等主要材料由设计按实计列。
66 / 66