第1篇 总 论
第1章 概 选
1.1 目的和意义
为全面落实《国家电网公司“十一五”电网发展规划及2020年远景目标》,推进电网发展方式和公司发展方式的根本转变,国家电网公司明确提出“以典型设计为导向,促进技术进步,提高集约化管理水平;各级电网工程建设要统一技术标准,推广应用典型优化设计,节省投资、提高效益”,并开展了500kV及以下输变电工程通用设计工作。
电能计量装置是电网的重要组成部分,担负着电能资源分配量化的重任,其准确与否直接关系着广大电力客户的切身利益和国家电网公司的权益,影响着公司系统的优质服务水平,维系着国家电网公司的社会履责形象。
2006年8月,在充分论证的基础上,国家电网公司启动了220V~750kV电能计量装置典型设计研究工作。作为国家电网公司输变电工程通用设计的重要组成部分,电能计量装置通用设计的目的和意义是:
通过标准化设计方法和理念,统一建设标准和设备规范,减少设备型式,方便集中规模招标和运行维护,降低电能计量装置建设和运行成本,加快设计、审查和批复进度,提高工作效率,发挥规模优势,实施精细化管理,为建设安全可靠、技术先进、标准统一、经济高效的国家电网奠定坚实的基础,不断提高“四个服务”水平,提升履行社会职责的能力,树立国家电网公司良好的社会形象。
开展电能计量装置通用设计是坚持科学发展观,推进两个根本转变,建设“一强三优”现代公司的内在要求。应用通用设计成果,可以进一步规范公司系统电能计量管理,实现电能计量资源的优化配置,建立适应于三级电力市场体系的电能计量技术体系。
开展电能计量装置通用设计是实施集团化运作、集约化发展、精细化管理和标准化建设的有效手段。应用通用设计成果,不仅有利于提高工作质量和工作效率,降低建设、运行和维护成本,而且也为开展电网规划、成本控制、资金管理、集中规模招标等工作奠定了坚实的基础。
开展电能计量装置通用设计是保证电能计量准确、可靠和公开、公平、公正,维护发、输、供、售、用各方合法权益的技术保障。有利于宣传国家电
网品牌,树立良好的企业形象,促进企业、行业和社会的和谐发展。
1.2 主要原则
坚持适应电网和公司发展的原则。通用设计要服从于建设“一强三优”现代公司的战略发展目标,适应“集团化运作、集约化发展、精细化管理和标准化建设”的要求,为建设“一强三优”的国家电网打下坚实基础。
坚持效益与节约相结合的原则。通用设计要兼顾技术性和经济性,既要保证电能计量装置准确可靠,注重推广应用通用设计的安全效益、社会效益;又要注重经济效益,节约投资成本,便于集中招标采购,防止过分追求高配置。
坚持实用性与先进性相结合的原则。通用设计要采用成熟的技术和可靠的设备,确保设计方案的实用性;同时又要推广应用电能计量新技术,鼓励设计创新,确保设计方案的前瞻性,促进电能计量技术发展。
坚持普遍性与典型性相结合的原则。通用设计既要综合考虑不同地区的实际情况,面对不同规模、不同形式、不同外部条件等,在公司系统中具有广泛的适用性;又要保证方案具有一定的代表性和典型性,能够指导公司系统电能计量装置的设计和建设。
坚持统一性与灵活性相结合的原则。通用设计既要保证设计标准统一,生产标准统一,又要保证模块划分合理,接口灵活,组合方案多样,增减方便,便于使用。
电能计量装置通用设计是标准化建设的重要内容,更是国家电网公司落实科学发展观、实现两个根本转变的具体举措,必将把我国电能计量装置的规范化设计和标准化应用提高到一个崭新的水平。
1.3 工作方式
电能计量装置通用设计的工作方式是:统一组织、分工负责、充分调研、分类研设、集中评定、滚动修订。 统一组织:由国家电网公司统一组织,统一协调进度安排,统一推广应用和滚动修订。
分工负责:“电能计量装置通用设计”项目由7个子项目组成,分别由华北电网有限公司、陕西省电力公司、黑龙江省电力有限公司、青海省电力公
司、安徽省电力公司、湖南省电力公司、江苏省电力公司、华北电力科学研究院有限责任公司等单位具体承担,公司系统其他单位共同参与。
充分调研:结合公司系统电能计量装置的实际状况和管理需求,采取实地考察、调研函、座谈会等方式,有效组织开展调研工作,集中处理调研意见,统一讨论确定电能计量装置典型设计的内容。
分类研设:按照统一确定的研究和设计大纲,子项目组齐头并进开展工作,科研、设计、应用环环相扣;国家电网公司加强中间成果审查,跟踪协调,确保工作质量。
集中评定:在不同阶段,分别召开专题研讨会和评审会,归纳整理不同地区和专家的合理化建议,保证研究成果的代表性和设计水平的先进性;统一编制项目研究报告和设计图集,保证最终成果在公司系统内具有广泛的覆盖性和普遍的适用性。
滚动修订:建立滚动修订机制,不断更新、补充和完善电能计量装置典型设计。
第2章 设计依据
2.1 设计依据性文件
220V~750kV电能计量装置典型设计研究报告
关于印发《国家电网公司电能计量装置典型设计研究项目研究大纲》的通知(营销计量[2006]35号)
关于印发《国家电网公司输变电工程典型设计220V~750kV电能计量装置分册设计大纲》的通知(营销计量[2007]14号)
2.2 设计依据标准、规程、规范
GB 4208—1993 外壳防护等级(1P代码)
GB/T 5582—1993 高压电力设备外绝缘污秽等级
GB/T 7267—2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列
GB 50171—1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL/T 448—2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地
DL/T 719—2000 远动设备及系统第5部分传输规约第102篇电力系统电能累计量传输配套标准 DL/T 825—2002 电能计量装置安装接线规则
DL/T 5136—2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5137—2001 电测量及电能计量装置设计技术规程
DL/T 5202—2004 电能计量系统设计技术规程
JB/T 5777.2—2002 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件
DLGJ 166—2004 电能计量系统设计内容深度规定
2.3 主要设备技术标准
GB l207—1997 电压互感器 GB l208—1997 电流互感器
GB/T 4703—2001 电容式电压互感器
GB/T 17882—1999 2级和3级静止式交流无功电度表 GB/T 17883—1999 0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表 DL/T 566—1995 电压失压计时器技术条件 DL/T 614—1997 多功能电能表
DL/T 645—1997 多功能电能表通信规约 DL/T 725—2000 电力用电流互感器订货技术条件 DL/T 726—2000 电力用电压互感器订货技术条件 DL/T 743—2001 电能量远方终端
DL/T 866—2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 Q/GDW l29—2005 电力负荷管理系统功能规范和通用技术条件 Q/GDW l30—2005 电力负荷管理系统数据传输规约
第3章 工 作 过 程
3.1 研究过程
2006年6月,国家电网公司科技部组织召开“电能计量装置典型设计”科技项目立项审查会。
2006年8月,国家电网公司营销部组织召开项目启动会,确立了设计研究工作大纲,并下发《关于配合做好电能计量装置典型设计调研工作的通知》(营销计量[2006]32号),在公司系统内进行调研。经项目承担单位汇总精简而成调研报告。
2006年9月,国家电网公司营销部召开项目工作会议,讨论确定了设计研究大纲和子项目的研究重点。随后两个月,项目参加单位根据研究大纲,细化实施方案,撰写子项目研究报告初稿并组织审查,不断修改完善研究报告。2006年12月初,子项目研究报告全部提交项目承担单位。
2006年12月,国家电网公司营销部召开项目工作会议,集中编写《220V~750kV电能计量装置典型设计研究报告》的初稿。项目承担单位删繁就简,形成研究报告审查稿。
2007年1月,国家电网公司营销部组织召开《220V~750kV电能计量装置典型设计研究报告》审查会,依据审查意见,项目参加单位继续充实完善,
形成研究报告征求意见稿。
2007年2月,国家电网公司营销部就《220V~750kV电能计量装置典型设计研究报告》发函向总部有关部门征求意见。根据回复意见,项目单位补充完善研究报告,完成《220V~750kV电能计量装置典型设计研究报告》编撰工作。
2007年4月,《220V~750kV电能计量装置典型设计研究报告》顺利通过国家电网公司科技部组织的中间成果评审,设计研究阶段工作暂告一段落。
3.2 编制过程
在设计研究阶段,项目参加单位根据研究成果,积极开展通用设计图集编制工作。
2007年4月,国家电网公司营销部召开220V~750kV电能计量装置通用设计启动会,确立了《国家电网公司输变电工程通用设计电能计量装置分册设计大纲》,设计图集编制工作全面展开。随后项目单位细化并完善已编制的图集,设计图集初步成形。
2007年6月,项目组集中审查了电能计量装置典型方案设计,项目单位依据审查意见,修订设计图集。电力系统设计领域有关专家对设计逐一进行校核,最终完成设计图集的编制工作。
2007年8月,电能计量装置典型设计研究项目顺利通过国家电网公司科技部组织的专家验收。根据公司输变电工程通用设计的统一要求,《国家电网公司输变电工程通用设计电能计量装置分册》共有以下10个分册:
750kV电能计量装置分册; 500kV电能计量装置分册; 330kV电能计量装置分册; 220kV电能计量装置分册; 110kV电能计量装置分册; 66kV电能计量装置分册;
35kV电能计量装置分册; 10kV电能计量装置分册; 400V电能计量装置分册; 220V电能计量装置分册。
第4章 总 体 说 明
4.1 设计文件
110kV电能计量装置典型方案的设计文件包括使用说明、主要设备材料清册和设计图。具体工程应根据实际需要有选择地使用推荐方案,并适当调整。
4.2 设计说明
4.2.1 电能计量点设置原则
110kV贸易结算用电能计量点,原则上设置在购售电设施产权分界处。当产权分界处不适宜安装时,应由购售电双方或多方协商,确定电能计量装置安装位置。考核用电能计量点,根据需要设置在电网经营企业内部用于经济技术指标考核的各电压等级的变压器侧、输电线路端以及无功补偿设备处。
4.2.2 电能计量装置的接线方式
电能计量装置接线方式与电力系统中性点接地方式有关。中性点接地方式可分为中性点有效接地和中性点非有效接地。中性点非有效接地系统包括中性点绝缘系统和中性点补偿系统;中性点补偿系统又包括电抗器接地系统和电阻接地系统(此系统又可分为高阻接地和中阻接地系统)。
中性点非绝缘系统,分中性点直接接地(有效接地)和经补偿设备接地。当三相系统不平衡时,中性点会流过不平衡电流,若采用三相三线接线方式计 量会产生附加误差。
中性点绝缘系统,任何情况下中性点都不会流过不平衡电流,采用三相三线接线方式计量不会产生附加误差。
因此,对电能计量装置而言,接地方式以中性点绝缘系统和中性点非绝缘系统划分。接人中性点非绝缘系统的电能计量装置应采用三相四线电能表,
接人中性点绝缘系统的电能计量装置,宜采用三相三线电能表。
110kV电压等级为中性点非绝缘系统,电能计量装置采用三相四线电能表。
4.2.3 电能计量装置主要设备配置
4.2.3.1 计量用电压互感器
贸易结算用电能计量装置配置计量专用电压互感器或具有计量专用二次绕组的多绕组电压互感器。
110kV电压等级,单母分段接线或双母线接线宜在母线上装设电压互感器,亦可通过技术经济比较,在每回出线上装设电压互感器。 110kV电压等级宜采用电磁式电压互感器。 电压互感器额定二次容量为10~50VA。
4.2.3.2 计量用电流互感器
贸易结算用电能计量装置,应按电能计量点要求配置S级计量专用电流互感器或者具有计量专用二次绕组的电流互感器。
主变压器侧电能计量装置如果采用变压器套管电流互感器,电流互感器应配置等安匝校验绕组,校验绕组导线的额定电流密度可按5A/m㎡计,额定电流不小于10A。
工作电流变化范围较大时,为提高小负荷计量性能,可选用多电流比、复合电流比的电流互感器,电流互感器二次应具有中间抽头。
应根据变压器容量或实际一次负荷容量选择额定变比,以保证正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于20%,否则应选用高动热稳定电流互感器。
4.2.3.3 电能表
感应式电能表结实耐用,可在高温严寒环境下工作,适用范围广。电子式电能表在准确度、误差稳定性、灵敏度、谐波计量准确性、功能扩展性、检验调整便捷性、防窃电性等诸多方面优于感应式电能表,但对环境温度、湿度有一定要求。总体而言,电子式电能表综合性价比较高,因此电能计量装置
宜配置电子式电能表。
为保证电能计量的可靠性,以下电能计量装置配置准确度等级、型号、规格相同的主副电能表。 (1)计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置;
(2)电网经营企业之间的购销电量的电能计量装置 (3)110kV及以上I类贸易结算用电能计量装置; (4)330kV及以上交换电量考核用电能计量装置。
110kV电能计量装置典型设计应根据计量点属性配置电能表。贸易结算用电能计量装置配置主副电能表,考核用电能计量装置配置单电能表。当电能计量装置安装在无功补偿设备处,用于技术指标考核时,可以仅配置1只电能表,根据实际参考典型方案进行设计。
4.2.3.4 电压失压计时器
110kV电能计量装置典型方案采用电子式多功能的电能表,电压失压计时功能满足DL/T 566—1995《电压失压计时器技术条件》,不再配置电压失压计时器,电能表的失压报警信号应引至监控系统。
4.2.3.5 电压切换或并列装置
一次系统为双母线、双母线单分段或双母线双分段接线,计量用电压互感器采用母线电压互感器时,电压二次回路配置电压切换装置。 一次系统为单母分段接线,计量用电压互感器采用母线电压互感器时,应根据一次运行要求,必要时电压二次回路配置电压并列装置。
电压切换装置应与电能计量点对应,配置独立的电压切换插件。切换或并列装置应具有二次回路失压及继电器动作指示信号,继电器导通电流应不小于5A。
4.2.3.6 电能信息采集终端
系统变电站110kV电能计量装置,配置l台电能量远方终端,实现电能信息采集和远传功能。当数据传输可靠性有特殊要求,可采用2台电能量远方
终端的冗余配置。
客户变电站110kV电能计量装置,为了满足营销管理要求,采用电能信息采集与监控终端以实现电能信息采集和远传功能。
4.2.3.7 组屏原则
电能计量装置宜按电压等级分别配置电能计量屏。
电压二次回路的电压切换或并列装置,宜按电压等级分别配置电压切换计量专用与否,应依据实际工程确定。
系统变电站电能量远方终端宜单独组屏,可根据实际情况调整。客户变电站电能信息采集与监控终端宜根据工程实际确定,单独组屏或与电能表混屏布置,终端安装于电能计量屏。
电能计量装置涉及的屏、箱及回路接线端子等防止非授权人员操作。
4.2.4 降低二次电压回路电压降的措施
依据DL/T 448—2000《电能计量装置技术管理规程》,电能计量装置典型方案配置计量专用电压互感器或专用二次绕组,将电能表与其他测量仪表、继电保护装置等的二次电压回路分开,减小电压互感器二次回路电压降对电能计量装置准确性的影响。实际工程设计时,还可以采取以下措施降低二次电压回路电压降:
(1)缩短二次电压回路长度,增大导线截面积,减小导线电阻; (2)配置电子式电能表(优先采用辅助电源供电的电能表),减小荷电流;
(3)采用接触电阻小的优质快速空气断路器,减小断路器的电压降
(4)计量用电压切换装置,采用接触电阻小的优质重动继电器,减小继电器触点上的电压降; (5)防止二次电压回路两点或多点接地,避免由于地电位差引起回路压降的改变。
4.3 设计计算
4.3.1 电流互感器二次容量
电流互感器额定二次电流有lA和5A两种规格,110kV电压等级电能计量装置中宜选用二次额定电流为5A的电流互感器,亦可根据实际情况选用二次额定电流为lA的电流互感器。
确定计量用电流互感器额定二次容量时,应该保证二次回路实际二次负荷在互感器额定二次负荷的25%~100%范围内,即Sb=(25%一100%)Sbn=(1—4)Sb。可选取Sbn=2Sb。
选用仪表保安系数为5的计量用电流互感器,可使实际仪表保安系数不大于10,保证电能表安全。
电流互感器的额定二次负荷优先选用10、15、20、25、30、40、50VA等规格,特殊情况下,也可选用更大的额定值(如60、75、80、100VA等规格)。电流互感器额定二次负荷的功率因数应与实际二次功率因数相匹配,一般为0.8~1.0。
二次负荷通常由两部分组成,一部分为所连接的电能表,另一部分是连接导线。计算连接导线负荷时,一般情况下可忽略导线电感,而仅计算其电阻。
电能计量装置电流二次回路采用六线接线时,电流互感器二次负荷(容量Sb和阻抗Zb)可按式(4-1)和式(4-2)计算。 Zb=Zm+2ZL+Rc (4-1) Sb=IsnZb
=Sm+2 2IsnZL+IsnRc ≈Sm+2 2IsnZL+IsnRc
式中 Zm——电能表电流回路的阻抗;
ZL——连接导线单程的阻抗,一般可忽略电抗,仅计及电阻RL; Rc——接触电阻,一般为0.05~0.1Ω; Sm——电能表电流回路路功耗(VA),Sm=IsnZm;
2
2
2
2
2
2
Isn——电流互感器的额定二次电流。
4.3.2 电压互感器二次容量
计量专用电压互感器或专用二次绕组额定二次容量的选择应根据二次回路实际负荷确定,保证二次回路实际负荷在互感器额定二次容量的25%~100%范围内。
计量专用电压互感器的额定二次容量Sbn可选为实际二次负荷容量Sb的1.5~2倍,即Sbn=(1.5—2.0)Sb,计量专用电压互感器额定二次容量一般选用10~50VA。
具有计量专用绕组的电压互感器,除剩余绕组外,其余绕组的额定二次容量之和建议为实际二次负荷容量之和的2倍。计量用电容式电压互感器的二次额定容量(剩余绕组除外的其他二次绕组额定二次负荷之和)不宜大于50VA,下限负荷规定为2.5VA。 电能计量装置典型方案,因采用电子式电能表,选用功率因数为0.8~1.0的计量用电压互感器。 电压互感器的实际二次负荷按负荷最重的一相进行验算,计算公式见表4—1。
表4—1 电压互感器星形接线时每相负荷计算公式
电压互感器负荷 负荷接线方式 及相量图 电压 A相 互感 无功 有功 PA=Wacosψ QA=Wasinψ PA=√ 1 3电压互感器负荷 Wabcos(ψ Wabsin(ψab-30°) QA=√ 1 3ab-30°)
器每 B相 相的 负荷 C相 有功 无功 有功 无功 PB=Wbcosψ QB=Wbsinψ Pc=Wccosψ Qc=Wcsinψ PB=√ 1 3 [ Wabcos(ψ [ Wabsin(ψbcab+30°)+Wbccos(ψbc-30°)] QB=√PC=√ 1 3ab+30°)+Wbcsin(ψbc-30°)] 1 3 Wbccos(ψ Wbcsin(ψ-30°) QC=√ 1 3bc-30°) Wa,Wb,Wc,Wab,Wbc,——表计负荷,VA; ψ——相角差; 备 注 PA,PB,PC——每相有功负荷,W; QA,QB,QC——每相无功负荷,var; WA(B,C)=√PA(B,C)+QA(B,C)
224.3.3 电压互感器二次回路导线截面
电压互感器二次回路为三相四线接线方式时,根据二次电缆线长度L(m)及所通过的最大电流值Imax(A),为保证二次回路电压降ΔU,小于容许值ΔUmax,专用电缆线所需截面S(m㎡)应满足下述关系
R=ρS≤ Imax S≥ ΔUmax
式中 ΔU1——快速断路器和重动继电器触点的电压降,V。
电压互感器二次回路为三相三线接线方式时,根据二次电缆线长度L(m)
ρLImax
-ΔU1 L ΔUmax-ΔU1 (4-3)
及所通过的最大电流值Imax(A),为保证二次回路电压降ΔU1,小于容许值 ΔUmax,专用电缆线所需截面S(m㎡)应满足下述关系
R=ρS≤ √7Imax S≥ΔUmax-ΔU1 (4-4)
计量专用电压二次回路在实际二次负荷电流下,快速断路器的电压降Ukmax应不大于二次回路允许压降ΔUmax的1/3;重动继电器触点的压降ΔUjmax不大于二次回路允许压降ΔUmax的1/6。因此
三相四线接线方式时
S≥ ΔUmax (4-5)
三相三线接线方式时
S≥ ΔUmax (4-6)
2√7ρLImax 2ρLImax √7ρLImax L ΔUmax-ΔU1
4.4 典型方案
4.4.1 适用场合
适用于发电厂和系统变电站新建、改建、扩建工程中的llOkV电压等级贸易结算和考核用电能计量装置的设计,也可作为110kV电能计量装置验收的依据。
4.4.2 设计范围
llOkV电能计量装置典型方案涉及的主要设备包括电压互感器、电流互感器及其二次回路、电能表、电能计量屏、电能信息采集屏、互感器端子箱以及相关设备。设计图包括原理接线图、端子排接线图、屏面布置图等。
4.4.3 编号规则
电能计量装置典型方案及图纸的编号规则如下:
GDJ □□□ □-□□-□□□ 图纸编号,两位数字和一个 小写英文字母
方案编号,两位数字
结构代码,一个字母
电压等级,二至三位数字
电能计量装置代码 注:电压等级如10,代表10kV。
计量屏、柜、箱结构代码分别为P、G、X箱变结构代码为Q;低压单体计量箱结构代码为D,低压组合计量箱结构代码为Z,低压分线箱+组合计量箱结构代码为F。
方案编号如01,11。 图纸编号如01,11,01a。
4.4.4 方案说明
依据llOkV配电装置的一次接线形式、互感器安装位置、二次接线方式、主副电能表配置、电能量信息采集等因素,将llOkV电能计量装置
划分为一次接线及互感器模块、接线方式模块、电能计量屏模块、电压切换并列模块和电能信息采集模块5个模块。llOkV电能计量装置典型设计分为8个方案,基本情况如表4—2所示。
4.5 概、预算编制原则
典型方案工程造价参考《电力建设工程建设概算定额——电气设备安装工程》编制。
人工调整费用、项目安装,设备调试费用(含电能量远方终端调试费以及定额材机费调整等费用按行业和地方建筑安装工程定额标准取费。 特殊项目调试费用可参考国家、行业和地方相关标准执行,包括电能表检定费、现场检测费,互感器现场检验费、电压互感器二次压降测试费及互感器二次负载测试费等。 未尽事宜,参照其他相关标准执行。
表4-2 110kv电能计量装置典型设计方案
序 号 方 案 编 号 适 用 范 围 方 案 说 明 模 块 名 称 一次主接线及互感器 1 用于发电厂、变电站贸易GDJ110P-01 结算 接线方式 电能计量屏 电压并列切换 电能量信息采集 一次主接线及互感器 2 GDJ110P-02 用于发电厂、变电站考核 接线方式 电能计量屏 电压并列切换 电能量信息采集 一次主接线及互感器 接线方式 电能计量屏 模 块 说 明 一次主接线为双母线、双母线单分段、双母线双分段接线方式,电压互感器安装于母线,电流互感器安装在线路或主变压器侧 三相四线制,电流互感器二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn接线 主副电能表配置,电能表的失压计时功能满足DL/T 566 —1995《电压失压计时界技术条件》 配置电压切换装置 配置1台电能量远方终端,实现电能信息采集与远传 一次主接线为双母线、双母线单分段、双母线双分段接线方式,电压互感器安装于母线,电流互感器安装在线路或主变压器侧 三相四线制,电流互感器二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn接线 单电能表配置,电能表的失压计时功能满足DL/T 566--1995《电压失压计时器技术条件》 配置电压切换装置 配置1台电能量远方终端,实现电能信息采集与远传 一次主接线为单母线单分段接线方式,电压互感器安装于母线,电流互感器安装在线路或主变压器侧 三相四线制,电流互感器二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn接线 主副电能表配置,电能表的失压计时功能满足DL/T 566 —1995《电压失压计时罪技术3 用于发电厂、变电站贸易结算 GDJ110P-03
条件》 配置电压并列装置 配置1台电能量远方终端,实现电能信息采集与远传 一次主接线为单母线单分段接线方式,电压互感器安装于母线,电流互感器安装在线路或主变压器侧 二相四线制,电流互感器二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn接线 单电能表配置,电能表的失压计时功能满足DL/T 566--1995《电压失压计时器技术条件》 配置电压并列装置 配置l台电能量远方终端,实现电能信息采集与远传 一次主接线为单母线、双母线、线路变压器组、内桥接线方式。单母线接线时电压互感器安装于母线;双母线、线路变压器组、内桥接线时电压互感器安装于线路或主变压器侧,电流互藤器安装在线路或主变压器侧 三相四线制,电流互感器二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn连接 主副电能表配置,电能表的失压计时功能满足DL/T566—1995《电压失压计时器技术条件》 配置1台电能量远方终端,实现电能信息采集与远传 电压并列切换 电能量信息采集 一次主接线及互感器 4 GDJ110P-04 用于发电厂、变电站考核 接线方式 电能计量屏 电压并列切换 电能量信息采集 一次主接线及互感器 5 GDJ110P-05 用于发电厂、变电站贸易结算 接线方式 电能计量屏 电能量信息采集
序 号 方 案 编 号 适 用 范 围 方 案 说 明 模 块 名 称 模 块 说 明 一次主接线为单母线、双母线、线路变压器组、内桥接线方式,双母线接线时电压互感器安装于母线, 双母线、线路变压器组、内桥接线时电压互感器安装于线路或主变压器侧,电流互感器安装在线路或主变 压器侧 三相四线制,电流互感器二次三相六线接线;电压互感器采用YNyn接线 单电能表配置,电能表的失压计时功能满足DL/T 66—1995《电压失压计时器技术条件》 配置1台电能量远方终端,实现电能信息采集与远传 一次主接线为单母线、线路变压器组、内桥接线方式,单母线接线时电压互感器安装于母线,线路变压器组、内桥接线时电压互感器安装于线路或主变压罪侧,电流互感器安装在线路或主变压器侧 三相四线制,电流互感5S二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn接线 主副电能表配置,电能表的失压计时功能满足《电压失压计时器技术条件》 配置1台电能信息采集与监控终端,实现电能信息采集与远传 ——次主接线为单母线、线路变压器组、内桥接线方式,单母线接线时电压互感器安装于一次主接线及互感器 6 GDJ110P-06 用于发电厂、变电站考核 接线方式 电能计量屏 电能量信息采集 一次主接线及互感器 7 GDJ110P-07 用于客户变电站贸易结算 接线方式 电能计量屏 电能量信息采集 一次主接线及互感器 8
GDJ110P-08 用于客户变电站考核
母线,线路变压器组、内桥接线时电压互感器安装于线路或主变压器侧,电流互感器安装在线路或主变压器侧 接线方式 电能计量屏 电能量信息采集 三相四线制,电流互感器二次绕组三相六线连接;电压互感器采用YNyn接线 单电能表配置,电能表的失压计时功能满足DI√T 566—1995《电压失压计时器技术条件》 配置1台电能信息采集与监控终端,实现电能信息采集与远传
第2篇 110kV电能计量装置通用设计
5.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—01,适用于系统变电站及发电厂升压站110kV配电装置贸易结算用电能计量装置设计。一次主接线为双母线、双母 线单分段、双母线双分段接线方式,电压互感器安装在母线侧,电压二次回路配置电压切换装置,电流互感器安装在线路或主变压器侧。 (2)每回出线计量用电压二次回路应与对应母线或分段电压互感器连接,本方案以双母线单分段为参考进行设计。
(3)电能计量屏、电压切换屏、电能信息采集屏宜安装在主控制室。本方案未涉及主控室的屏柜布置,在具体工程设计中应根据实际情况细化设计。 (4)电压互感器应为计量专用电压互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.2级,额定容量根据实际负荷校核确定。
(5)电流互感器应为计量专用电流互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.2S级,二次额定电流宜为5A,亦可根据实际情况选用二次额定电流为lA,二次额定容量应根据实际负荷校核确定。单台电流互感器二次回路采用双芯电缆接至互感器端子箱端子,六线连接至电能计量屏端子处
(6)互感器二次回路不得接人与电能计量无关的设备。
(7)二次回路电缆采用铜质单芯绝缘线,导线截面按照实际次负荷校核确定。二次电压回路的导线截面不得小于2.5m㎡,二次电流回路导线截面不得小于4m㎡。
(8)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级0.2S级,无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T 566—1995《电压失压计时器技术条件》。 (9)主副电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表
(10)电能表应具有两个及以上独立RS485输出接口脉冲输出接口为无源接口。
(11)电能表辅助电源宜采用独立的交/直流回路供电,交流电源应可靠供电,宜引自交流UPS屏。
(12)电能计量屏、电压切换屏和电能信息采集屏的尺寸、颜色与其他屏保持一致。实际工程中,酌情考虑电压切换屏、电能信息采集屏是否单独 组屏。
(13)电能计量屏的前门采用单开钢化玻璃门,后门采用双开钢门结构,且前后门均带锁。屏内接线端子应选用阻燃电流、电压端子。电压端子不得采 用带保险电压端子,电流端子采用可短接的试验端子。
(14)本方案电能信息采集屏数据上传采取电话拨号方式,如具备光缆通道,采用数据网络上传电能信息。 (15)设计图中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,设计时按工程实际确定。
5.2 主要设备材料清册
GDJ110P-01典型方案的主要设备材料清册如表5-1所示。
表5-1 GDJ110P-01典型方案主要设备材料清册
序号 1 设 备 名 称 电压互感器 技 术 要 求 计量专用互藤器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流:lA或5A; 准确度等级:o.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 支持三种通信方式 单位 数量 台 6 2 电流互感器 台 只 m 台 台 3 2 3 1 3 4 5 6
电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 电能量远方终端
7 8 9 10 11 12 13 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电压切换屏 电能计量屏 电能信息采集屏 直流/交流 lP 2260×800×600 2260×800×600 2260×800×600 只 只 只 台 面 2 4 2 6 1 5.3 设计图
GDJ110P-01典型方案设计图纸清单如表5-2所示。
表5-2 GDJ110P-01典型方案设计图纸清单
图 序 图5—1 图5—2 图5—3 图5—4 图5—5 图5—6 图5—7 图5—8 图5—9 图5—10 图5—11
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电压切换装置原理图 电压切换屏屏面布置图 电压切换屏端子排图 电压切换屏端子排图 图 纸 编 号 GDJll0P—0l—0l GDJll0P—01—02 GDJll0P—01—03 GDJll0P—01—04 GDJll0P—Ol—05 GDJll0P—01—06 GDJll0P—01—07 GDJll0P—01—08 GDJll0P—01—09 GDJll0P—01—10a GDJllOP—0l—10b
图5—12 图5—13 图5—14 图5—15 图5—16 图5—17 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集屏屏面布置图 电能信息采集屏端子排图 电能信息采集屏端子排图 GDJll0P—01—11 GDJll0P—01—12a GDJll0P—01—12b GDJ110P-01-13 GDJ110P-01-14a GDJ110P-01-14b 第6章 典型方案二(GDJ110P-02) 6.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—02,适用于系统变电站及发电厂升压站110kV配电装置考核用电能计量装置设计。一次主接线为双母线、双母线单分段、双母线双分段接线方式,电压互感器安装在母线侧,计量电压二次回路设置电压切换回路,电流互感器安装在线路或主变压器侧。(5)电流互感器应为计量专用电流互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.25级,二次额定电流宜为5A,亦可根据实际情况选用二次额定电流为lA,二次额定容量应根据实际负荷校核确定。单台电流互感器二次回路采用双芯电缆接至互感器端子箱端子,六线连接至电能计量屏端子处。
(6)互感器二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
(7)二次回路电缆采用铜质单芯绝缘线,导线截面按照实际二次负荷校核确定。二次电压回路的导线截面不得小于2.5m㎡,二次电流回路导
线截面不得小于4m㎡。
(8)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级0.2S级,无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T 566—1995《电压失压计时器技术条件》。
(9)单电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表布置。 (10)电能表应具有两个及以上独立RS485输出接口,并具备脉冲输出方式,脉冲输出接口为无源接口。 (11)电能表辅助电源宜采用独立的交/直流回路供电,交流电源应可靠供电,宜引自交流UPS屏。
(12)电能计量屏、电压切换屏和电能信息采集屏的尺寸、颜色与其他屏保持一致。实际工程中,酌情考虑电压切换屏、电能信息采集屏是否单独组屏。
(13)电能计量屏的前门采用单开钢化玻璃门,后门采用双开钢门结构,且前后门均带锁。屏内接线端子应选用阻燃电流、电压端子。电压端子不得采用带保险电压端子,电流端子采用可短接的试验端子。
(14)本方案电能信息采集屏数据上传采取电话拨号方式,如具备光缆通道,采用数据网络上传电能信息。 (15)设计图中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,设计时按具体工程确定。
6.2 主要设备材料清册
GDJ110P-02典型方案的主要设备材料清册如表6-1所示。
表6-1 GDJ110P-02典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 1 电压互感器 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V;
单位 数量 台 6
准确度等级:0.2 计量专用互感器或 2 电流互感器 计量专用二次绕组; 额定二次电流:1A或5A; 准确度等级:0.2S 3 4 5 6 7 8 电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 电能量远方终端 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 支持三种通信方式 直流/交流 只 m 台 台 只 只 1 3 1 2 4 台 3
序号 10 11 12 13 设 备 名 称 低压降快速空气断路器 电压切换屏 电能计量屏 电能信息采集屏 lP 2260×800×600 2260×800×600 2260×800×600 技 术 要 求 单位 台 面 面 面 数量 6 l 1 1 6.3 设计图
GDJl10P—02典型方案设计图纸清单如表6—2所示。
表6—2 GDJllOP-02典型方案设计图纸清单
图 序 图6—1 图6—2
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 图 纸 编 号 GDJll0P-02-01 GDJll0P-02-02
图6-3 图6-4 图6—5 图6-6 图6—7 图6-8 图6—9 图6—10 图6-ll 图6—12 图6-13 图6—14 图6—15 图6-16 图6—17 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电压切换装置原理图 电压切换屏屏面布置图 电压切换屏端子排图 电压切换屏端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集屏屏面布置图 电能信息采集屏端子排图 电能信息采集屏端子排图 GDJIIOP-02-03 GDJllOP-02-04 GDJll0P-02-05 GDJll0P-02-06 GDJll0P-02-07 GDJll0P-02-08 GDJ110P—02—09 GDJllOP-02-lOa GDJ110P-02-10b GDJll0P—02—11 GDJll0P—02-12a GDJllOP-02-12b GDJilOP-02-13 GDJllOP-02-14a GDJll0P-02-14b 第7 典型方案三(GDJ110P-03)
7.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—03,适用于系统变电站及发电厂升压站ll0kV配电装置贸易结算用电能计量装置。一次主接线为单母线分段接线方式,电压互感器安装在母线侧,计量电压二次回路设置电压并列装置,电流互感器安装在线路或主变压器侧。
(2)电能计量屏、电压并列屏、电能信息采集屏宜安装在主控制室。本方案未涉及主控室的屏柜布置,在具体工程设计中应根据实际情况细化设计。
(3)电压互感器应为计量专用电压互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.2级,额定容量根据实际负荷校核确定。
(4)电流互感器应为计量专用电流互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.2S级,二次额定电流宜为5A,亦可根据实际情况选用二次额定电流为lA,二次额定容量应根据实际负荷校核确定。单台电流互感器二次回路采用双芯电缆接至互感器端子箱端子,六线连接至电能计量屏端子
处。
(5)互感器二次回路不得接人与电能计量无关的设备。
(6)二次回路电缆采用铜质单芯绝缘线,导线截面按照实际二次负荷校核确定。二次电压回路其导线截面不得小于2.5m㎡,二次电流回路导线截面不得小于4m㎡。
(7)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级0.2S级,无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T 566—1995《电压失压计时器技术条件》。
(8)主副电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表布置。
(9)电能表应具有两个及以上独立RS—485输出接口,并具备脉冲输出方式,脉冲输出接口为无源接口。 (10)电能表辅助电源宜采用独立的交/直流回路供电,交流电源应可靠供电,宜引自交流UPS屏。
(11)电能计量屏、电压并列屏和电能信息采集屏的尺寸、颜色与其他屏保持一致。实际工程中,酌情考虑电压并列屏、电能信息采集屏是否单独组屏。
(12)电能计量屏的前门采用单开钢化玻璃门,后门采用双开钢门结构,且前后门均带锁。屏内接线端子应选用阻燃电流、电压端子。电压端子不得采用带保险电压端子,电流端子采用可短接的试验端子。
(13)本方案电能信息采集屏数据上传采取电话拨号方式,如具备光缆通道,采用数据网络上传电能信息。 (14)设计图中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,设计时根据具体工程确定。
7.2 主要设备材料清册
GDJll0P—03典型方案的主要设备材料清册如表7—1所示。
表7—1 GDJllOP—03典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流:1A或5A; 准确度等级:0.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 支持三种通信方式 直流/交流 1P 2260×800×600 2260×800×600 2260×800×600 单位 数量 1 电压互感器 台 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 电流互感器 电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 电能量远方终端 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电压并列屏 电能计量屏 电能信息采集屏 台 只 m 台 台 只 只 只 台 面 面 面 3 2 3 1 2 4 2 6 1 1 1 7.3 设计图
GDJ110P-03典型方案设计图纸清单如表7-2所示。
表7-2 GDJ110P-03典型方案设计图纸清单
图 序 图7—1 图7—2 图7-3
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 图 纸 编 号 GDJll0P-03-01 GDJll0P-03-02 GDJIIOP-03-03
图7-4 图7—5 图7-6 图7—7 图7-8 图7—9 图7—10 图7-ll 图7—12 图7-13 图7—14 图7—15 图7-16
二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电压并列装置原理图 电压并列屏屏面布置图 电压并列屏端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集屏屏面布置图 电能信息采集屏端子排图 电能信息采集屏端子排图 GDJllOP-03-04 GDJll0P-03-05 GDJll0P-03-06 GDJll0P-03-07 GDJll0P-03-08 GDJ110P—03—09 GDJllOP-03-lO GDJll0P—03—11 GDJll0P—03-12a GDJllOP-03-12b GDJilOP-03-13 GDJllOP-03-14a GDJllOP-03-14b 第8章 典型方案四(GDJ110P-04)
8.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJllOP—04,适用于系统变电站及发电厂升压站110kV配电装置考核用电能计量装置设计。一次主接线为单母线分段接线方式,电压互感器安装在母线侧,计量电压二次回路设置电压并列装置,电流互感器安装在线路或主变压器侧。
(2)电能计量屏、电压并列屏、电能信息采集屏宜安装在主控制室。本方案未涉及土控室的屏柜布置,在具体工程设计中应根据实际情况细化设计。
(3)电压互感器应为计量专用电压互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.2级,额定容量根据实际负荷校核确定。
(4)电流互感器应为计量专用电流互感器或计量专用二次绕组,准确度等级为0.2S级,二次额定电流宜为5A,亦可根据实际情况选用二次额定电流为1A,二次额定容量应根据实际负荷校核确定。单台电流互感器二次回路采用双芯电缆接至互感器端子箱端子,六线连接至电能计量屏端子处。
(5)互感器二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
(6)二次回路电缆采用铜质单芯绝缘线,导线截面按照实际二次负荷校核确定。二次电压回路的导线截面不得小于2.5m㎡,二次电流回路导线截面不得小于4m㎡。
(7)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级0.2S级,无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T566--1995《电压失压计时器技术条件》。
(8)单电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表布置。
(9)电能表应具有两个及以上独立R5—485输出接口,并具备脉冲输出方式,脉冲输出接口为无源接口。 (14)设计图中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,工程中应根据具体情况确定。
8.2 主要设备材料清册
GDJll0P—04典型方案的主要设备材料清册如表8—1所示。
表8—1 GDJllOP—04典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流:1A或5A; 准确度等级:0.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 支持三种通信方式 直流/交流 1P 2260×800×600 2260×800×600 2260×800×600 单位 数量 1 电压互感器 台 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 电流互感器 电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 电能量远方终端 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电压并列屏 电能计量屏 电能信息采集屏 台 只 m 台 台 只 只 只 台 面 面 面 3 1 3 1 2 4 1 6 1 1 1
8.3 设计图
GDJ110P-04典型方案设计图纸清单如表8-2所示。
表8-2 GDJ110P-04典型方案设计图纸清单
图 序 图8—1 图8—2 图8-3 图8-4 图8—5 图8-6 图8—7 图8-8 图8—9 图8—10 图8-ll 图8—12 图8-13 图8—14 图8—15 图8-16
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电压并列装置原理图 电压并列屏屏面布置图 电压并列屏端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集屏屏面布置图 电能信息采集屏端子排图 电能信息采集屏端子排图 图 纸 编 号 GDJll0P-04-01 GDJll0P-04-02 GDJIIOP-04-03 GDJllOP-04-04 GDJll0P-04-05 GDJll0P-04-06 GDJll0P-04-07 GDJll0P-04-08 GDJ110P—04—09 GDJllOP-04-lO GDJll0P—04—11 GDJll0P—04-12a GDJllOP-04-12b GDJilOP-04-13 GDJllOP-04-14a GDJllOP-04-14b
第9章 典型方案五(GDJ110P-05)
9.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—05,适用于系统变电站及发电厂升压站110kV配电装置贸易结算用电能计量装置设计。一次主接线为单母线、双母 线、线路变压器组、内桥接线方式。单母线接线时,电压互感器安装于母线侧;双母线、线路变压器组和内桥接线时,电压互感器安装在线路侧或主变压器侧。电流互感器安装在线路或主变压器侧。
(2)内桥接线时,计量点可设置在进线侧亦可设置在主变压器高压侧,应根据计量点设置位置确定电压互感器安装位置。本方案计量点设置在进线侧,电流互感器安装在进线侧,电压互感器安装在主变压器侧。
(3)电能计量屏和电能信息采集屏宜安装在主控制室。(8)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级o.2S级、无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T 566—1995《电压失压计时器技术条件》。
(8)主副电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表布
置。
(9)电能表应具有两个及以上独立RS—485输出接口,并具备脉冲输出方式,脉冲输出接口为无源接口。 (10)电能表辅助电源宜采用独立的交/直流回路供电,交流电源应可靠供电,宜引白交流UPS屏。
(11)电能计量屏和电能信息采集屏的尺寸、颜色与其他屏保持一致。实际工程中,酌情考虑电能信息采集屏是否单独组屏。
9.2 主要设备材料清册
GDJ110P-05典型方案的主要设备材料清册如表9-1所示。
表9-1 GDJ110P-05典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流:1A或5A; 准确度等级:0.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 支持三种通信方式 直流/交流 单位 数量 1 电压互感器 台 6 2 3 4 5 6 7
电流互感器 电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 电能量远方终端 辅助电源开关 台 只 m 台 台 只 3 1 2 1 2
8 9 10 11 12 电源回路/传输信道避雷器 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电压并列屏 电能计量屏 1P 2260×800×600 2260×800×600 只 只 台 面 面 4 2 3 1 1 9.3 设计图
GDJ110P-05典型方案设计图纸清单如表9-2所示。
表9-2 GDJ110P-05典型方案设计图纸清单
图 序 图9—1 图9—2 图9-3 图9-4 图9—5 图9-6 图9—7 图9-8 图9—9 图9—10 图9-ll 图9—12 图9-13
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集屏屏面布置图 电能信息采集屏端子排图 电能信息采集屏端子排图 图 纸 编 号 GDJll0P-05-01 GDJll0P-05-02 GDJIIOP-05-03 GDJllOP-05-04 GDJll0P-05-05 GDJll0P-05-06 GDJll0P-05-07 GDJll0P-05-08 GDJ110P—05—09a GDJllOP-05-09b GDJll0P—05—10 GDJll0P—05-11a GDJllOP-05-11b
第10章 典型方案六(GDJ110P-06)
10.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—06,适用于系统变电站及发电厂升压站110kV配电装置考核用电能计量装置设计,一次主接线为单母线、双母线、线路变压器组、内桥接线方式。单母线接线时,电压互感器安装于母线侧;双母线、线路变压器组和内桥接线时,电压互感器安装在线路侧或主变压器侧。
电流互感器安装在线路或主变压器侧。
(2)内桥接线时,计量点可设置在进线侧亦可设置在主变压器高压侧,应根据计量点设置位置确定电压互感器安装位置。本方案计量点设置在进线侧,电流互感器安装在进行侧,电压互感器安装在主变压器侧。
(3)电能计量屏和电能信息采集屏宜安装在主控制室,本方案未涉及主控室的屏柜布置,具体工程设计中应根据实际情况细化设计。(8)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级0.2S级,无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T566—1995《电压失压计时器技术条件》。 (9)单电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表布置。
(10)电能表应具有两个及以上独立RS-485输出接口,并具备脉冲输出方式,脉冲输出接口为无源接口。 (11)电能表辅助电源宜采用独立的交/直流回路供电,交流电源应可靠供电,宜引自交流UPS屏。
(12)电能计量屏和电能信息采集屏的尺寸、颜色与其他屏保持一致。 (15)设计图中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,工程中应根据具体情况确定。
10.2 主要设备材料清册
GDJ110P-06典型方案的主要设备材料清册如表10-1所示。
表10-1 GDJ110P-06典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流:1A或5A; 准确度等级:0.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 支持三种通信方式 直流/交流 单位 数量 1 电压互感器 台 3 2 3 4 5 6 7 8
电流互感器 电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 电能量远方终端 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 台 只 m 台 台 只 只 3 1 2 1 2 4
9 10 11 12 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电能计量屏 电能信息采集屏 1P 2260×800×600 2260×800×600 只 台 面 面 1 3 1 1 10.3 设计图
GDJ110P-06典型方案设计图纸清单如表10-2所示。
表10-2 GDJ110P-06典型方案设计图纸清单
图 序 图10—1 图10—2 图10-3 图10-4 图10—5 图10-6 图10—7 图10-8 图10—9 图10—10 图10-ll 图10—12 图10-13
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集屏屏面布置图 电能信息采集屏端子排图 电能信息采集屏端子排图 图 纸 编 号 GDJll0P-06-01 GDJll0P-06-02 GDJIIOP-06-03 GDJllOP-06-04 GDJll0P-06-05 GDJll0P-06-06 GDJll0P-06-07 GDJll0P-06-08 GDJ110P—06—09a GDJllOP-06-09b GDJll0P—06—10 GDJll0P—06-11a GDJllOP-06-11b
第11章 典型方案七(GDJ110P-07)
11.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—07,适用于客户变电站110kV配电装置贸易结算用电能计量装置设计。一次主接线为单母线、线路变压器组和内桥接线方式。单母线接线时,电压互感器安装于母线侧;线路变压器组和内桥接线时,电压互感器安装在线路侧或主变压器侧。(9)主副电能表配置,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置,电能计量屏按满屏6只电能表布置。
(10)电能表应具有两个及以上独立RS—485输出接口,并具备脉冲输出方式,脉冲输出接口为无源接口。 (11)电能表辅助电源宜采用独立的交/直流回路供电,交流电源应可靠供电,宜引自交流UPS屏。
(12)为满足营销管理需求,采用电能信息采集与监控终端实现电能信息采集与远传功能。终端采用公用信道GPRS/CDMA或专用信道230MHz电台等方式实现电能信息远传功能,本方案采用公用信道GPRS/CDMA方式。
(13)电能计量屏和电能信息采集屏的尺寸、颜色与其他屏保持一致。实际工程中,酌情考虑电能信息采集屏是否单独组屏,电能信息采集与监控终端亦可安装于电能计量屏。
(14)电能计量屏的前门采用单开钢化玻璃门,后门采用双开钢门结构,且前后门均带锁。屏内接线端子应选用阻燃电流、电压端子。电压端子不得采用带保险电压端子,电流端子采用可短接的试验端子。
(15)设计图中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,工程中应根据具体情况确定。
11.2 主要设备材料清册
GDJ110P-07典型方案的主要设备材料清册如表11-1所示。
表11-1 GDJ110P-07典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流: 5A或1A; 准确度等级:0.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 不锈钢 单位 数量 1 电压互感器 台 3 2 3 4 5
电流互感器 电子式多功能电能表 二次回路电缆 互感器端子箱 台 只 m 台 3 2 2
6 7 8 9 10 11 12 电能信息采集与监控端 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电能计量屏 电能信息采集屏 公用信道GPRS/CDMA; 专用信道230MH2电台 直流/交流 1P 2260×800×600 2260×800×600 台 只 只 只 台 面 面 1 2 4 2 3 1 1 11.3 设计图
GDJ110P-07典型方案设计图纸清单如表11-2所示。
表11-2 GDJ110P-07典型方案设计图纸清单
图 序 图11—1 图11—2 图11-3 图11-4 图11—5 图11-6 图11—7 图11-8 图11—9 图11—10 图11-ll 图11—12
名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集与监控终端屏屏面布置图 电能信息采集与监控终端屏端子排图 图 纸 编 号 GDJll0P-07-01 GDJll0P-07-02 GDJIIOP-07-03 GDJllOP-07-04 GDJll0P-07-05 GDJll0P-07-06 GDJll0P-07-07 GDJll0P-07-08 GDJ110P—07—09a GDJllOP-07-09b GDJll0P—07—10 GDJll0P—07-11a
第12章 典型方案八(GDJ110P-08)
12.1 使用说明
(1)本方案编号为GDJll0P—08,适用于客户变电站110kV配电装置考核用电能计量装置设计。(8)选用电子式多功能电能表,有功准确度等级o.2S级,无功准确度等级2.0级,失压计时功能满足DL/T 566—1995《电压失压计时器技术条件》。
(15)本方案中电流、电压互感器二次绕组和回路编号仅供参考,工程中应根据具体情况确定。 12.2 主要设备材料清册
GDJ110P-08典型方案的主要设备材料清册如表12-1所示。
表12-1 GDJ110P-08典型方案主要设备材料清册
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定一次电压:110/√3kV; 额定二次电压:100/√3V; 准确度等级:0.2 计量专用互感器或 计量专用二次绕组; 额定二次电流:1A或5A; 准确度等级:0.2S 有功0.2S,无功2.0 铠装,屏蔽,阻燃 单位 数量 1 电压互感器 台 3 2 3 4
电流互感器 电子式多功能电能表 二次回路电缆 台 只 m 3 1
5 6 7 8 9 10 11 12 互感器端子箱 电能信息采集与监控端 辅助电源开关 电源回路/传输信道避雷器 试验接线盒 低压降快速空气断路器 电能计量屏 电能信息采集屏 不锈钢 公用信道GPRS/CDMA; 专用信道230MH2电台 直流/交流 1P 2260×800×600 2260×800×600 台 台 只 只 只 台 面 面 2 1 2 4 1 3 1 1 12.3 设计图
GDJ110P-08典型方案设计图纸清单如表12-2所示。
表12-1 GDJ110P-08典型方案设计图纸清单
图 序 图12—1 图12—2 图12-3 图12-4 图12—5 图12-6 图12—7 图12-8 图12—9 图12—10 图12-ll 图12—12 名 称 一次接线示意图 二次电流回路原理图 二次电压回路原理图 二次电流回路接线图 二次电压回路接线图 电流互感器端子箱端子排图 电压互感器端子箱端子排图 电能计量屏屏面布置图 电能计量屏端子排图 电能计量屏端子排图 电能信息采集与监控终端屏屏面布置图 电能信息采集与监控终端屏端子排图 图 纸 编 号 GDJll0P-08-01 GDJll0P-08-02 GDJIIOP-08-03 GDJllOP-08-04 GDJll0P-08-05 GDJll0P-08-06 GDJll0P-08-07 GDJll0P-08-08 GDJ110P—08—09a GDJllOP-08-09b GDJll0P—08—10 GDJll0P—08-11
第11章 典型方案七(GDJ10G-07)
11.1 使用说明
本方案编号为GDJl0G—07,10kV侧为单母线分段接线方式,各段母线分别配置电压互感器柜,计量二次电压回路与保护回蹈共用并列装置;电流互感器安装在出线侧,配置三相三线电能表,并就地布置在出线开关柜二次室内,适用于中性点非绝缘的配电站和开关站。其特点与方案3(GDJl0G—03)基本相同,区别是增加计量二次回路电压并列装置。具体说明如下: (1)采用公用电压、电流互感器计量专用二次绕组,电能表就地布置在出线开关柜二次室内。 (2)线路开关柜采用移开式开关柜、固定式开关柜、环网式开关柜三种柜型。 (3)电能计量装置配置及接线:
1)电压互感器计量专用二次绕组准确度等级为0.2级,Vv接线。
2)电流互感器计量专用二次绕组准确度等级为0.2S级,采用二次绕组两相四线连接。
3)选用电子式多功能电能表,应具备有功双向、无功四象限计量功能。规格为3×100V,3×1.5(6)A,准确度等级根据实际情况配置。 4)计量二次回路直接接入试验接线盒。
(4)电压互感器二次容量按两段母线二次实际负窥之和计算确定。 (5)电能量信息采集:
1)电能表RS—485输出以总线形式接入电能信月采集与监控终端。
2)终端采用GPRS/CDMA公用信道,也可采用230MHz专用信道,终端工作电源宜外接交/直流电源。 3)终端可布置在TV柜或出线开关柜二次室内。
(6)本设计方案中提出的技术要求考虑规程规定臼使用条件,若使用条件变化应作相应的调整。 (7)具体工程中应根据设备差异在安装、布置等扩面作相应调整。
11.2主要设备材料清册
GDJl0G—07典型方案主要设备材料清册以单个电能计量点配置为准,分移开式、固定式和环网式三种柜型,见表11-1、表11-2和表11-3。
表11-1 GDJ10G-07典型方案主要设备材料表(移开式)
序号 名 称 技 术 要 求 KYN□-12 1 开关柜 2300×800×1500 大电流 2 3 4 5 6 7 8 9
单位 数量 台 1 电压互感器柜 电流互感器 电压互感器 电压并列装置 多功能电能表 试验接线盒 低压降快速断路器 电能信息采集与监控终端 KYN□-12 2300×800×1500 0.2S/0.5/10P级,10VA 0.2/0.5/3P级,40VA 三相三线 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A 1P,2A RS-485通信口不少于2个 台 只 只 只 1 1 6 1 台 台 台 台 2 3 6 1
表11-2 GDJ10G-07典型方案主要设备材料清册(固定式) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开关柜 电压互感器柜 电流互感器 电压互感器 电压并列装置 多功能电能表 试验接线盒 低压降快速断路器 电能信息采集与监控终端 名 称 技 术 要 求 KYN□-12 2650×1100×1200 KYN□-12 2650×1000×1200 0.2S/0.5/10P级,10VA 0.2/0.5/3P级,40VA 三相三线 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A 1P,2A RS-485通信口不少于2个 台 只 只 只 1 1 6 1 台 台 台 台 2 3 6 1 台 1 单位 数量 第12章 典型方案八(GDJ10G-08)
12.1 使用说明
本方案编号为GDJl0G—08,10kV侧单母线接线,采用计量专用电流、电压互感器,配置三相三线电能表,适用于中性点绝缘系统的客户侧电能计量装置设计。具体说明如下:
(1)适用于10kV高压供电客户,安装于客户配电站高压室内。
(2)电源进线是按单电源进线设计的,若采用2个及以上电源进线,分别设置计量装置,但需相互闭锁。
(3)电源进线处设专用电能计量装置,用于贸易结算和考核,采用环网式开关柜时,计量柜一般置于进线总柜之后。
(4)两个及以上电源进线处应分别设立专用电能计量柜。
(5)互感器专用,计量二次回路不得接人与计量无关的设备。
(6)电能表、互感器准确度等级配置应按电能计量装置分类配置。 (7)电源进线为电缆进线,且进线处应加装氧化锌避雷器。
(8)二次室内空间以可安装三块电能表为宜,分别安装电能表、采用GPRS/CDMA公用信道的电能信息采集与监控终端等。
(9)预付费实现方式:可采用电能信息采集与监控终端和预付费电能表两种方式实现预购电功能,本方案采用前者设计,跳闸触点需接至客户开关跳闸回路。
预付费控制回路电源根据现场实际确定,并选择相应的中间继电器。
(10)专用计量柜按全封闭设计,柜内互感器端子处、试验接线盒应能加封,柜门能加双封和锁具。具体应用时,宜考虑计量装置安全可靠性和运行维护方便性。
(11)具体工程中应根据设备差异在安装、布置等方面作相应调整。
12.2主要设备材料清册
GDJl0G—08典型方案主要设备材料清册以单个电能计量点配置为准,为移开式、固定式和环网式三种柜型,见表12—1、表12—2和表12—3。
表12-1 GDJ10G-08典型方案主要设备材料表(移开式)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名 称 专用电能计量柜 电流互感器 电压互感器 TV一次熔断器 氧化锌避雷器 多功能电能表 中间继电器 报警器 低压空气断路器 试验接线盒 电缆 电能信息采集与监控终端 技 术 要 求 KYN□-12 2300×800×1500 0.2S级,10VA 0.2级,25VA RN10-0.5 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A AC220V,用于预付费控制 AC220V,用于预付费报警 2P,控制回路工作电源保护 KVV22-4×1.5 CPRS/CDMA RS-485通信口不少于2个 单位 台 台 台 台 只 台 只 只 只 只 m 只 数量 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
表12-2 GDJ10G-08典型方案主要设备材料清册(固定式) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
表12-3 GDJ10G-08典型方案主要设备材料表(环网式) 序号 1 2
名 称 专用电能计量柜 电流互感器 电压互感器 TV一次熔断器 氧化锌避雷器 隔离开关 多功能电能表 中间继电器 报警器 低压空气断路器 试验接线盒 电缆 电能信息采集与监控终端 技 术 要 求 KYN□-12 2650×1100×1200 0.2S级,10VA 0.2级,25VA RN10-0.5 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A AC 220V,用于预付费控制 AC 220V,用于预付费报警 2P,控制回路工作电源保护 KVV22-4×1.5 CPRS/CDMA RS-485通信口不少于2个 单位 台 台 台 只 只 台 只 只 只 只 只 m 只 数量 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 名 称 专用电能计量柜 电流互感器 技 术 要 求 KYN□-12 0.2S级,10VA 单位 台 台 数量 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
电压互感器 TV一次熔断器 多功能电能表 中间继电器 报警器 低压空气断路器 试验接线盒 铠装电缆 电能信息采集与监控终端 0.2级,25VA RN10-0.5 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A AC 220V,用于预付费控制 AC 220V,用于预付费报警 2P,控制回路工作电源保护 KVV22-4×1.5 CPRS/CDMA RS-485通信口不少于2个 台 只 只 只 只 只 只 m 只 2 3 1 1 1 1 1 1 12.3 设计图
方案8设计图纸清单见表12-4。
表12-4 GDJ10G-08典型方案设计图清单
序 号 图12—1 图12—2 图12-3 图12-4 图12—5 图12-6 图12—7 图12-8 图12—9
设 计 图 名 称 一次接线图(移开式) 一次接线图(固定式) 一次接线图(环网式) 计量二次回路原理图(移开式) 计量二次回路原理图(固定式、环网式) 电能信息监控回路图 开关柜结构简图及二次室布置图(移开式) 开关柜结构简图及二次室布置图(固定式) 开关柜结构图及二次室布置图(环网式) 图 纸 编 号 GDJl0G-08-01a GDJl0G-08-01b GDJIOG-08-01c GDJlOG-08-02a GDJl0G-08-02b GDJl0G-08-03 GDJl0G-08-04a GDJl0G-08-04b GDJ110P—08—04c
第13章 典型方案九(GDJ10G-09)
13.1 使用说明
本方案编号为GDJl0G—09。10kV侧为单母线接线方式,采用计量专用互感器,配置三相三线电能表,适用于中性点绝缘系统的客户侧电能计量装置设计。具体说明如下:
(1)整体式电能计量柜一般采用固定式开关柜,安装于客户配电站高压室 (2)两个及以上电源进线处应分别设置计量点,且相互闭锁。
(3)电缆进线或母排进线,进线处应加装氧化锌避雷器。
(4)二次室内空间以可安装3块电能表为宜,分别安装电能表、采用GPRS/CDMA公用信道的电能信息采集与监控终端、预付费电能表(可选)。 (5)预付费实现方式:可采用电能信息采集与监控终端和预付费电能表两种方式实现预购电功能,本方案采用前者设计,跳闸触点接至柜内开关跳闸回路。
预付费控制回路电源根据现场实际确定,并相应选择中间继电器。
(6)整体式计量柜应按全封闭设计,柜内互感器端子处、试验接线盒应能加封。柜门能加双封、加锁。 (7)计量柜具有“五防闭锁”功能。
(8)在今后工程中应根据设备制造厂商产品差异对设备安装、布置等方面作相应调整。
13.2 主要设备材料清册
GDJ10G-09典型方案主要设备材料清册以单个电能计量点配置为信,采用固定式电能计量柜,见表13-1。
表13-1 GDJ10G-09典型方案主要设备材料表(整体式计量柜) 序号 1 2
名 称 整体式计量柜 电流互感器 技 术 要 求 XGN□-12 2650×1100×1200 0.2S级,10VA 单位 台 台 数量 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 电压互感器 TV一次熔断器 真空断路器 氧化锌避雷器 铠装高压电缆或封闭母线 隔离开关 多功能电能表 中间继电器 报警器 低压空气断路器 信号灯、按钮等 试验接线盒 电能信息采集与监控终端 0.2级,25VA RN10-0.5 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A AC 220V,用于预付费控制 AC 220V,用于预付费报警 2P,控制回路工作电源保护 CPRS/CDMA RS-485通信口不少于2个 台 只 只 台 m 只 只 只 只 只 只 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 13.3 设计图
GDJ10G-09典型方案设计图纸清单见表13-2。
表13-2 GDJ10G-09典型方案设计图清单 序 号 图13—1 图13—2 图13-3 图13-4 一次接线图 计量二次回路原理图 电能信息监控回路图 开关柜结构简图及二次室内布置图 设 计 图 名 称 图 纸 编 号 GDJl0G-09-01 GDJl0G-09-02 GDJIOG-09-03 GDJlOG-09-04
第14章 典型方案十(GDJ10X-01)
14.1 使用说明
本方案编号为GDJl0X—01,单电源进线,配置组合式互感器和三相三线电能表,可用于630kVA以下客户电能计量装置改造工程。具体说明如下:
(1)采用组合式互感器和计量箱,电源进线一般为架空线,适合安装于户外杆上。
(2)计量箱空间大小以可安装两块电能表为宜,安装电能表、电能信息采集与监控终端和试验接线盒。 (3)组合式互感器技术要求:
1)电压互感器二次绕组采用Vv接线,0.2级;电流互感器二次绕组二次两相四线接线,0.2S级。
2)组合式互感器接线桩头处应加装绝缘塑封盒。 3)组合式互感器二次容量应按实际负载计算确定。
4)组合式互感器桩头、互感器二次端子盒、试验接线盒处应能加封。 5)组合式互感器前应安装跌落式熔断器和氧化锌避雷器。
(4)计量箱全封闭设计,柜门可加封、加锁。材质选用不锈钢或面板透明的聚碳酸脂绝缘材料,采用金属材质的电能计量箱外壳需可靠接地,接地电阻≤4Ω。具体工程中,应充分考虑计量装置安全可靠性和运行维护方便性。
(5)组合式互感器与计量箱分体安装,互感器与计量箱内电能表通过8X4或8×2.5铠装电缆连接,互感器及计量箱内应设计电缆夹,可靠固定电缆。
(6)计量箱安装高度:底端高度不小于1.8m。 (7)本方案安装于户外,运行环境较差。
(8)本设计方案中提出的技术要求考虑规程规定的使用条件,若使用条件变化应作相应调整;具体工程中应根据设备差异在安装、布置等方面作相应调整。
14.2 主要设备材料清册
GDJ10X-01典型方案主要设备材料清册见表14-1。
表14-1 GDJ10X-01典型方案主要设备材料表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 电能计量箱 组合互感器 跌落式熔断器 氧化锌避雷器 多功能电能表 试验接线盒 电缆及导线 电能信息采集与监控终端 技 术 要 求 不锈钢或聚碳酸脂材料 750×500×185 TA:0.2S级,10VA; TV:0.2级,25VA 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A 8×4.4m㎡ GPRS/CDMA RS-485 通信口不少于2个 单位 台 台 组 只 只 只 m 只 数量 1 1 1 3 1 1 1 14.3 设计图
GDJ10X-01典型方案设计图清单见表14-2。
表14-2 GDJ10X-01典型方案设计图清单
序 号 图14—1 图14—2 图14-3
设 计 图 名 称 户外电能计量装置安装示意图 计量二次回路原理图 户外电能计量箱结构简图 图 纸 编 号 GDJl0X-01-01 GDJl0X-01-02 GDJIOX-01-03
第15章 典型方案十一(GDJ10X-02)
15.1 使用说明
本方案编号为GDJ10X-02,单电源进线,配置组合式互感器和三相三线电能表,可用于630kVA以下客户电能计量装置改造工程。具体说明如下: (1)电源进线一般为架空线,采用组合式互感器和计量箱,安装于户外杆上。
(2)计量箱空间尺寸以可安装三块电能表为宜,分别安装电能表、试验接线盒、电能信息采集与监控终端以及根据实际需要安装失压计时器等。 (3)组合式互感器技术要求:
1)电压互感器二次绕组采用VV接线,0.2级;电流互感器二次绕组二次两相四线连接,0.2S级。 2)组合式互感器接线桩头处应加装绝缘塑封盒。 3)组合式互感器二次容量应按实际负载计算确定。
4)组合式互感器桩头、二次端子盒、试验接线盒处应能加封。
5)组合式互感器前须安装自动真空断路器(可选带进线隔离开关)和氧化锌避雷器,用于实现预购电控制功能。
(4)预付费实现方式:可采用电能信息采集与监控终端和预付费电能表两种方式实现预购电功能,本方案采用前者设计,跳闸触点需接至真空断路器跳闸回路。
预付费控制回路电源取自真空断路器内置TV,并选择相应的中间继电器,不得采用组合互感器TV输出电压作为预付费控制回路电源。
(5)计量箱全封闭设计,柜门能加封、加锁。材质可选用不锈钢或面板透明的聚碳酸脂绝缘材料,采用金属材质时,电能计量箱外壳需可靠接地。具体应用时,要充分考虑计量装置安全可靠性和运行维护方便性。
(6)组合式互感器与计量箱分体安装,互感器与计量箱内电能表通过8×4或8×2.5铠装电缆连接,互感器及计量箱内应设计电缆夹,可靠固
定电缆。
(7)计量箱安装高度:底端高度不小于1.8m。 (8)本方案计量箱安装于户外,运行环境较差。
(9)本设计方案中提出的技术要求考虑规程的使用条件,若使用条件变化应作相应调整;具体工程中应根据设备差异在安装、布置等方面作相应调整。
15.2 主要设备材料清册
GDJ10X-02典型方案主要设备材料清册见表15-1。
表15-1 GDJ10X-02典型方案主要设备材料表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名 称 电能计量箱 组合互感器 真空熔断器 氧化锌避雷器 多功能电能表 中间继电器 报警器 低压空气断路器 信号灯、按钮等 试验接线盒 电缆及导线 电能信息采集与监控终端 技 术 要 求 不锈钢或聚碳酸脂材料 1000×500×185 TA:0.2S级,10VA; TV:0.2级,25VA 自动 1.0级,3×100V,3×1.5(6)A AC220V,用于预付费控制 AC220V,用于预付费报警 2P,控制回路工作电源保护 8×4 GPRS/CDMA RS—485通信口不少于2个 单位 台 台 台 只 只 只 只 只 只 m 数量 1 1 1 3 1 1 1 1
15.3 设计图
GDJ10X—02 典型方案设计图清单见表15—2。
表15—2 GDJ10X—02 典型方案设计图纸清单 序号 图15—1 图15—2 设 计 图 名 称 户外电能计量装置安装示意图 计量二次回路原理图 图 纸 编 号 GDJ10X—02—01 GDJ10X—02—02 序号 图15—3 图15—4 设 计 图 名 称 电能信息监控回路图 户外电能计量箱结构简图 图 纸 编 号 GDJ10X—02—03 GDJ10X—02—04