表1.1单元工程名称分部工程名称单元工程名称、部位项次检查项目混凝土大坝溢流坝段5#坝段边坡开挖质量标准采用分层爆破小于或等于设计坡度(设计边坡1:0.5)稳定、无松动岩块设计值-10m允许偏差(cm)+20-10+30-20+50-30共检测26点,其中合格24点,合格率92.3%评 定 意 见单元工程质量等级单元工程量施工单位检测日期1117M3XXX水利水电第二工程局1998年7月13日检验记录分三层。各层爆破施工方法符合《岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94抽查6个断面,坡度为1:0.52~1:0.76坡面稳定,无松动岩块合格数合格率(点)(%)1191.61△保护层开挖2△平均坡度3开挖坡面项次检测项目实测值(单位:项次1 m, 项次2 m)-10.05 -9.95 -10.00 -10.11-10.17 -9.90 -10.18 -10.01-9.86 -10.12 -10.13 -9.93+7 +16 +3 -15 -2+8 -10 -23 +11 +5-12 -5 -4 +211坡脚标高斜长坡面局部≤15m超欠斜长挖>15m21392.93检测结果 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合质量标准,检测项目实测点合格率92.3%优良施工单位石爱军建设(监理)单位王怀良