1.5工期要求:按《合同》。 1.6项目特点
(1)子系统分类施工项目较多,且相对独立专业性强; (2)安装区域广阔,设备安装要求高;
(3)安装点位多,距离远,考虑多层链路汇聚; (4)系统标准化程度高。 1.7 施工要点
工程的安装工艺与施工质量对系统运行的可靠性、稳定性以及安全性至关重要。工程施工必须按照施工《技术标准》、《规范》进行,施工过程确保安全。系统建设的全过程必须在良好的计划、管理、控制和协调下,并得到业主及前期相关施工单位的配合,才能保障工程建设顺利有序地的进行,达到工程建设的预期目标。 2施工组织设计编制依据
本施工组织设计是以工程施工项目为对象,以建设单位的工程设计文件为依据,执行国家相关技术标准,参考建设单位土建施工图纸以及其他有关资料,经过对现场的勘测而编制,主要依据如下: 2.1计划文件及合同
本项目招、投标文件、项目承包合同等。 2.2.设计文件及有关技术资料
建筑总平面图、弱电系统图、电气管线图以预埋管线等隐蔽工程的施工图。 2.3.施工勘察资料
施工区域、地貌,施工跨距、高程,施工环境、气象条件以及交通运输、水、电供应等情况。
2.4.国家现行的设计、施工、验收规范
GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》; GB50611-2010 《电子工程防静电设计规范》; GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》; GB50314-2006 《智能建筑设计标准》; GB50606-2010 《智能建筑施工规范》; GB50339-2003 《智能建筑工程验收规范》;
GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》; 3施工组织机构及职责 3.1施工组织机构
3.1.1为保证本项目的顺利实施,本公司研究了本项目的施工难度、施工要求以及工程进度等情况。确定了以本公司工程队长为主要责任人的施工队进行施工,由公司技术总监负责监督检查该项目的质量与安全,由项目经理对整个工程实施统一管理,并领导全体施工人员圆满完成本项目的施工任务。
3.1.2组织结构图: 3.2.职责
3.2.1公司领导班子委派公司技术总监对该项目的施工质量和施工安全进行指导、监督、协调。
3.2.2项目经理是本工程项目具体实施的第一责任人,对工程施工全权负责,全面组织、规划、落实施工方案,组织现场工作人员进行业务安全学习,严格把好工程质量关、施工安全关,把握工程进度,保证按时、保质完成工程项目,维护公司利益,协调好相关单位、部门的工作。 3.2.3技术支持组
在项目经理的领导下,由技术支持组根据用户需求及相关技术指标,负责系统总体设计,提供项目规划,提供系统与其他系统的配合应用设计,提供产品的技术特征说明,并协助制订竣工技术文档,收集、保存施工文档资料,安排专门培训,并对业主提供长期的技术和咨询服务。 3.2.4工程队
(1)在项目经理的领导下,负责工程现场的全部施工工作。负责对工程进度、工程质量
公司领导层 技术总监 项目经理 质量技术 组 安全控制 组 工程队 检测调试组 电气施工 组 机械安装组 和安全施工进行实时管理,根据施工进度计划,安排施工。各施工组组长由工程队长选派经验丰富的现场工程师担任,
(2)电气施工组的技工负责管路安装、线缆敷设、系统接地装置、电气接线等安装等工作;
(3)机械设备安装组负责金属接构件的制作及设备的运输、安装工作;
(4)检测调试组的工程师负责对安装的电线路和系统设备的调试和检测工作,及时纠正工程中存在的问题,反馈设计中存在的问题,确保工程按时保质完成。项目竣工后负责指导用户人员正确操作使用设备,承担系统培训和系统维护工作。 3.2.5质量、安全控制组
在项目经理的领导下,质量、安全控制组的组长负责工程施工的总体质量、安全的监督管理;安全管理员负责施工安全的巡廻检查;检测工程师负责施工质量控制点的检测工作并及时纠正施工中存在的偏差,确保工程质量。同时与其他各职能组进行积极配合,以保证系统正常运行。 4质量目标 4.1质量管理目标
4.1.1项目目标:“合格工程”,合格率100%;
4.1.2.工程施工过程须按照本“施工组织设计”中,第8.3工程施工工艺措施要求进行,并符合设计要求及相关质量规范的规定;
4.1.3施工准备阶段:自审设计图纸、设计图纸多方面会审,现场复核。
4.1.4施工阶段:技术交底,测量、材料、设备、计量、环境保护控制,工序质量检验(自检、互检、专检),持续改进,安装调试,试运行、项目竣工评价。
4.1.5交工阶段:最终检验或试验,质量缺陷处理,整理质量记录,编制交工文件,承包人自检,整理技术档案资料并分类装订成册,发包人验收,交工验收报告。 4.2.工程施工质量控制目标
所有设备在安装前,检查系统前端与中心设备的数量、型号、生产厂家、应与工程合同、设计文件、设备清单相符合。设备清单及安装位置变更后应有更改审核单;
4.2.1.供电系统
检验供电系统是否符合GB50339-2003第11.2条,GB50303-2002《建筑电气安装工程施工质量验收规范》第9.1节的规定:
(1)电源的输入、输出及各级保护系统的电压、电流、频率、相位功率、等各项技术指标须符合产品技术文件要求;
(2)电源装置连线间的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
(3)电源输出端的中性线(N级),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,重复接地。
4.2.2.网络传输系统
(1)检验网络的连通性,要求网管工作站能与任何一台网络设备通信;
(2)检验各子网内允许通信的计算机之间可以进行资源共享和信息交换,不允许通信的计算机之间无法通信;
(3)用光功率计检测光纤导通技术指标;
(4)可依照GB50339-2003第5.3.条,用网络测试仪或使用TCP/IP协议检测命令来测试网络的连通性与路由配置。 4.3特殊过程及关建工序的质量控制 4.3.1线缆敷设、设备机座托架安装
(1)桥线缆敷设、设备的机座托架安装涉及高空作业,使用的移动脚手架必须安全可靠;
(2)施工作业人员必须配戴安全帽、安全绳等安全用具;
(3) 线缆敷设不得有划伤、扭绞现象,线缆敷设的最大牵引力不得超过100N,弯曲半径、敷设密度等不得超过规定标准;
(4)设备的机座托架安装要求焊接稳固可靠,焊接表面不应有裂缝。 4.3.2设备、系统的安全接地质量控制
(1)设备的外壳、机柜、外露的金属管、槽、屏蔽线缆外层等均应最短距离接地; (2)线缆进入建筑,其金属扩套或金属件应在入口处就近与等电位接地端子连接。 (3)每个设备的接地应用接地线单独接地,机房内的电子信息设备(机柜)应采用两根不小于6 m2不同长度连接线的与等电位联接网格就近连接;
(4)等电位连接时可采用螺栓连接、焊接或压接的方式,各种连接方式均要求连接稳固可
靠。
4.3.3光纤熔接质量控制
工程中发生的接续是光纤与光纤的固定(永久) 接续,至于光纤与光端机的连接则采用可拆卸的活动接头。光缆、光纤固定(永久) 接续的质量是光缆传输质量的重要控制点,因此要求:
(1)光纤熔接人员必须具有丰富的光纤熔接经验和具备熟练使用相关设备的技能; (2)光纤接头端面处理良好及保持施工现场环境清洁,否则将增加接头损耗; (3) 熔接参数的设定正确
熔接参数包括:电极距离、电弧电流、预熔前光纤端面间距、预熔时间、重熔前光纤送进量和重熔时间等。 5施工部署 5.1.工程开展程序
5.1.1工程项目总程序按照计划、设计和施工三个阶段进行,其中施工阶段按施工准备、管线施工、设备安装、交工验收四个步骤实施。
5.1.2工程项目部负责根据工程项目总目标的要求,确定工程分期分批施工的合理开展程序。在确定施工开展程序时,坚持以下原则:
(1)采用分项同步施工与分项分期分批施工相结合的施工方式,促进各具体项目迅速建成,尽早投入使用,实现施工全局的连续性和均衡性,减少暂设工程数量,降低工程成本。
(2)统筹安排各类项目施工,保证重点,兼顾其他,按工艺或实际要求,须先期投入使用或起主导作用的工程项目先优安排施工;
(3)工程量大、施工难度大、工期长的项目先行安排施工;
(4)项目施工程序:先地下、后地上;先装设备再布管线;电力线穿管先支线后干线; (5)考虑季节对施工的影响,尽量避开雨季。 5.2.施工任务划分
序 工程施工程序 工作任务 编制施工进度计划 1 施工计划 编制工程资源需求计划 编制施工成本控制计划 实施部门 项目部 项目部 公司财务部 劳动组织安排计划 熟习、审查施工设计图纸 工程实地勘测 工程自制件、物资、设备采购 2 施工准备 施工安全防范措施准备 施工场地入场准备 受理紧前施工组织的技术交底 3 管线施工 综合布线(穿管) 设备安装前的防雷、接地安全性检测 4 设备安装 UPS电源供电系统设备安装 机房设备安装 设备试运行 初部(分项工程)验收 5 交工验收 提交正式验收 提交档案资料 5.3.施工准备
5.3.1熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料
公司办公室 项目部 项目部 公司商务部 公司质量安全组 公司技术组 公司技术组 工程队电气组 检测调试组 检测调试组 公司质量安全组 公司技术组 公司技术组 (1)收到拟建工程的设计图纸和有关技术文件后,由项目部尽快地组织有关的工程技术人员熟悉和自审图纸,对审查施工条件写出自审图纸的记录;
(2)根据自审记录以及对设计意图的了解,提出对设计图纸的疑问和建议;自审图纸的记录应包括对设计图纸的疑问和对设计图纸的有关建议。
(3)参加设计图纸的会审:
形成\"图纸会审纪要\",由建设单位正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程结算的依据。
(4)参加设计图纸的现场签证:
在拟建工程施工的过程中,如果发现与设计图纸的条件不符,或者发现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求等原因,需要对设计图纸进行及时修订时,进行图纸的施工现场签证。
5.3.2进行工程实地勘测和调查
进行拟建工程的实地勘测和调查,获得现场施工条件、自然条件与技术经济条件有关数据的第一手资料,如果发现施工条件不具备或者与设计图纸的条件不符,及时向建设单位或监理单位提出。 5.3.3编制施工组织设计
根据拟建工程的规模、结构特点和建设单位的要求,在原始资料调查分析的基础上,编制出指导本工程全部施工活动的施工组织设计。 5.3.4准备施工物资
(1)根据物资的需要量计划,满足连续施工的要求,在工程开工之前分别落实货源,安排运输和储备,完成材料、构 (配)件、机具和设备的供货准备工作。
(2) 完成自制构 (配)件制品的加工准备工作。
(3)到达的工程物资要检查其相关技术资料及产品合格证是否齐全。 5.3.5劳动组织安排
1)建立拟建工程项目的领导机构确定拟建工程项目施工的领导机构人选和名额; 2)建立的施工队组制定出该工程的劳动力需要量计划。
(3)按专业、工种配备施工人员,技工、普工的比例要满足合理的劳动组织,要符合流水施工组织方式的要求。 5.3.6施工入场准备
(1)安排临时用房,包括:办公用房、工棚、仓库等; (2)接通施工用电等配套设施,设置消防、保安设施;
(3)安排安装施工设备、机具、工程器材进场,做好建筑构 (配)件、制品和材料的储存和堆放;
(4)提交开工申请报告。 6施工计划
安防系统实施项目内容:
6.1施工劳动力投入计划
工种 项目经理 安全、质量监督 高级工程师 工程师 材料员 电工 机电安装工 电焊工 设备安装调试 其他 合计 2 1 1 3 1 2 5 1 3 2 21 人数 计划进场时间 合同签定后5天内 合同签定后5天内 合同签定后5天内 合同签定后5天内 批准进场开工日起 批准进场开工日起 批准进场开工日起 批准开工进场日起 视工程进度定 视工程进度定 6.2施工、检测设备投入计划 序号 名称 型号规格 EP300/2.5Kw 220V BX6-250 GONW852 Z-0.36/8 SIM-LJT-100 3008型/800W Z1E-HH-110B JIZ-6 JIZ-DE10A/φ10 JIZ-JC6-10 KYQ-120 HF-41/300W 数量 1 生产地 出厂年月 1 肯麦汽油发电机 2 交流电焊机 3 电热风焊接机 4 空气压缩机 5 角向磨光机 6 吹风除尘机 7 切割机 8 交直流两用电钻 9 电钻 10 电钻 11 快速液压钳 12 电热熔锡炉 上海肯麦机电焊接设备公2009.10 司 2011.7 2003.3 2010.07 2009.04 2012.3 2010.09 1976.02 1 上海沪元机电有限公司 1 广东南海 1 温岭运豹空压机厂 1 南通 上海雄涛电器有限公司 1 南通黄海电器公司 1 上海电动工具厂 1 上海耐克斯电器有限公司 2011.12 1 浙江精创工具有限公司 1 上海联合工具公司 1 国产 2012.3 2010.05 2020.11 13 穿线器 14 放线器 15 光纤熔接机 16 视频综合测试仪 17 光纤测试笔 18 5/100m 700/1200m DVP-730 STest-896 BML-2042 霸州市华雨通用线路工具2012.2.20 厂 霸州市华雨通用线路工具1 2012.2.21 厂 南京迪威普光电技术有限1 2011-07-25 公司 1 1 广洲网路通电子有限公司 2012.11. 1 台湾 QFW 1 进口 2 国产 2012-04-25 2010.10 2006.5 2012.1 2012.1 2004.05 2008.05 数字式网络故障SC8108 测试仪 ST-28 19 网络通断测试仪 20 高级网线钳 21 高级打线器 22 超声波清洗器 23 直流调压器 24 兆欧表 RJ45/2-231652-0/ 1 台湾 AMP 8P 110型 KQ218 RXN-303D ZC25-3 500V 1 台湾 AMP 1 昆山市 1 深圳 1 25 接地电阻测试仪 VC4105A 交直流数字钳形26 VICTOR 6016B 表 27 数字式相相序表 28 数字式多用表 29 数字式多用表 30 数字式万用表 31 万用表 32 游标卡尺 33 钢卷尺 34 VC850 FLUKE19 VR96 DT890C MF30 0-125 0-5m 南京金川电表制造有限公2010.10 司 1 深圳胜利高电子科技公司 2011.02 1 深圳胜利高电子科技公司 2010.10 1 深圳胜利高电子科技公司 2010.04 1 美国福禄克公司 1 广东 1 广东 1 上海精艺 1 成都量具刃具厂 1 1 成都 1 / 1999.11 2009.7 1997.7.2 1988.2 2004.3 2011.3 2012.04.07 铝合金人字升降3-5m 梯 35 PPR管热熔焊接器 20-32
佛山市南海君承电热电器2012.6.27 厂 6.3工程总进度计划表
*本公司计划施工(完成)期90天。但在实际施工中,可能因为涉及土建、水电、消防、装修等前期工程施工单位的配合,可能会影响本工程的正常施工工期(但本公司不会因为自身原因而影响整体工程的施工进度)。
7施工方案
7.1与其它施工单位的配合要求
弱电系统工程施工在其工程施工内容界面上的划分和协调,与其它独立施工系统的接口界面很多。需要及时协调、解决工程在施工过程中的各种矛盾,调节施工中各个薄弱环节,才能使工程顺利完成。 7.1.1与土建施工单位施工的配合要求 (1)预留孔、洞和预埋管线
在土建基础施工中,应做好人工接地体及其引线、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和近线管的预埋工作,条件允许时,应将接地工程完成; (2)在地下层中牵涉到弱电系统的桥架、管线预埋,在地下层的土建工程“挖坑”阶段,应与土建配合做建筑物地下层、裙楼部分的孔洞预留和管线预埋的施工图设计,以确保土建工程顺利进行;
(3)在内线工程中,因经常采用暗管敷设,有时线管未能预先备齐,则需要土建施工单位在墙上留槽。为了保护弱电设备,也要预留孔洞,大量的盒、箱安装须在土建粉刷或装修前进行;
(4)在预制梁柱结构的施工中,可预埋入弱电管路和固定件。预制楼板安装时,应配合楼板的排列顺序,合理安排接线盒位置,成排安装; (5)在现浇制混凝土工程中,将管子和接线盒等固定在相应位置。 7.1.2与线槽、线管施工单位的配合要求 (1)金属线管的安装
由于电线管在该工程中主要安装形式为沿墙暗敷,只有少部分即从线槽引出部分为明配,该部分管路安装遵守明配的规范,固定等与线槽同,并符合下列施工工艺要求:
A、各弯处均按规定不少于管外径的6倍,有转弯的管道长度超过20m时应加设管线过线盒,当一根线管连续有两个90度的拐角时,应在一拐角处设置过线盒;
B、电线管与暗盒连接处,管接头处均设跨接线保证接地良好;
C、电线管连接、焊接处补刷防腐漆,如甲方有特殊要求,也可全部刷防腐
漆;
D、电线管切割坚决杜绝气割,管口同时加以处理,清除毛刺; E、管与管连接采用管箍,束节连接,不得对焊连接; F、弯管时杜绝出现折痕等缺陷以免影响穿线。 G、线管保证连续导体并可靠接地。 7.1.3与装潢单位施工的配合
(1)在吊顶内敷设管线与装饰工程必须配合进行,装修好主龙骨后,在龙骨上配制管线,钢管应卡固在龙骨上,按最近直线距离敷设。
(2)在吊顶上面安装接线盒,接线盒不能高出吊顶平面,钢管配好后,应在电缆电线穿入,做好吊顶上面的工作,再由装修人员安装次龙骨和上面板,这时候要配合装修在面板上开孔,留出接线盒位置。
(3)在轻型复合墙或轻型壁板中配管,先要测量好接线盒的位置,计划好管子走向,与装修人员配合开孔挖洞。
(4)设备间、控制室的安装应与装修工程配合进行,弱电系统设备的定位、安装、接线应在装修工程基本结束时进行。 7.1.4与防雷、接地装置施工单位的配合要求
(1)户外摄像机立杆采用独立的人工接地装置,接地体模块采用4根50×50×2500(㎜)镀锌角钢,钢呈矩形垂直埋入。角钢间距5000㎜,角钢上端距地面的埋入深度不小于0.7m,用φ16㎜圆钢沿水平(或截面积相当的扁钢)与角钢焊接(搭焊长度不小于30㎜)串接成回路。
(2)接地体与地笼的连接应采用不小于25×4(㎜)镀锌扁铁或相同截面积的金属导体,与接地体(圆钢)、地笼焊接牢固,导雷引线通过地笼的接线柱从水平法兰面中心孔引出地面500㎜; (3)各焊接点处均做防腐处理; (4)立杆防雷接地电阻小于10Ω; (5)机房接地装置的接地电阻小于1Ω。 7.2工程施工通用工艺措施 7.2.1冬、雨期的施工措施
为保证施工安全和施工质量在冬、雨期施工应注意以下几点: 冬期施工应注意:保温、防寒、防滑、防火工作;
雨期应注意:防潮、防霉、防水、排水工作,尽量避免室外施工,多安排室内作业;
7.2.2综合布线施工工艺措施 (1)水平子系统的布线施工
A、综合布线系统的布线呈星形,水平线缆量较大,应按照标准的线槽设计方法,根据水平线缆的外径、根数(再乘以2.5倍)来计算线槽的容量; B、水平子系统采用线槽走吊顶的过线方式,线槽采用装配闭合式镀锌金属线槽,线管采用镀锌钢管,为水平线缆统提供机械保护、屏蔽和支撑
C、线槽用吊架固定,通过弱电井引向各个设有信息点的房间,再由不同规格的线管,将线路下引到墙壁上的暗装底盒,从而完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能;
D、如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊架上的线缆出线口处,待具体位置确定后,再引到各信息出口。 (2)垂直干线子系统的布线施工
A、垂直干线系统部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道,垂直干线子系统,是由一连串通过开好垂直对准孔组成;
B、干线的垂直部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近(不妨碍端接配线架的地方);
C、金属线槽通过预留电缆井安装在一侧的墙面上,为垂直干缆提供机械、屏蔽保护。电缆线槽横档上开有一排小孔,用以紧固绳绑大对数电缆,起固定和承重作用;
7.2.3电缆敷设施工工艺措施
(l)电缆敷设前须先核准电缆的品牌型号、规格、截面、质量、数量是否与设计相同,电源线要使用绝缘电阻测试仪检测,导线间绝缘电阻不得小于1MΩ; (2)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;
(3)电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放,各缆线间的最小净距应符合设计要求;
(4)电缆敷设前必须详细勘查放缆现场环境,确定最佳放缆方案;
(5)在缆线布放牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m。布放电缆的牵引力,小于电缆允许张力的80%。一般情况:直径>0.4毫米的双绞线,牵引拉力不能超过100N。直径≤0.4毫米的双绞线,牵线力不能超过70N。对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;
(6)对截面≥25平方毫米及以上电缆,放缆时应增设电缆导向缆辘,以避免拉伤电缆;
(7)电缆敷设应根据用电设备位置,在桥架内由里到外整齐排列; (8)相同型号规格设备的电缆放线时应先远后近; (9)电缆在转弯处弯曲半径不小于电缆外径的10倍; (10)每敷设一个回路,应在电缆头、尾上编号作标识;
(11)电缆在水平线槽中按每束不超过20根,每段3~5米进行绑扎,用力要适度,绑扎带的张力不能太大,避免影响系统的串扰指标(近端串扰衰减NEXT,和等效远端串扰衰减ELFEXT)。每间隔3~5m设固定点,在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置绑扎固定点;
(10),电缆在桥架内垂直敷设时,在缆线的上端以及每间隔1.5m处绑扎固定在桥架线槽内的支架上,以防线缆下坠;
(11)在双绞线成端时,应尽量保持双绞线的绞合,开绞长度不应超过13㎜。 (12)在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%,一般暗管敷设其截面利用率不超过50%,4对对绞电缆及4芯以下光缆,截面利用率不超过30%;
(13)缆线的布放应平直、尽量不交叉、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤,缆线不应溢出线槽;
(14)管内穿线前先用空压机检查、清除管内积水、杂物; (15)线管内管内不允许接头,接头均设在接线盒内; (16)线缆管口处均加设线套或盖帽以保护导线;
(17)缆线布放时应有冗余,在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般3~6m,工作区为0.3~0.6m,光缆在设备端预留长度一般为5~10m,终端处及接线箱、
盒外均按不同线型留出足够的接线余量,预留的缆线应卷盘吊挂,不散拖在地面上;
(18)管内穿线施工工艺措施所有的金属部件必须接保护地,以保障人身安全。 7.2.4电缆头制做工艺措施
(1)电缆头制作前应校对,对其物理性能进行粗测;对不同功能的电缆可用摇表、万用表、电话机待设备进行测量,对“四对UTP双绞线”必要时打上模块实测。
(2)制作电缆头前,根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。
(3)电缆进入配电箱(柜)内应剥去电缆外层保护皮,并用尼龙扎带等加以固定。
(4)铠装电缆引入电箱后应在铠钾上焊接好接地引线,或加装专门接地夹。 (5)在配电箱内接线空间一般比较宽裕,选用压接铜线耳制作电缆头,在电视系通上一般使用开口线耳制作电缆头。
(6)采用压接线耳,在压接线耳两端朝不同方向和压接一次,采用开口线耳时,将开口处敲紧敲密,并涂上非酸性焊锡膏后灌锡减低接触电阻。
(7)压接线耳截面应与导线截面相同,开口线耳载流量不应低于导线载流量。 (8)在有腐蚀性或对供电要求较高的场所,所有铜-铜接点都应搪锡或加涂导电膏,以减少接触面发热。
(9)线耳压接完毕后均应彻底清理干净,并包扎与相序一致的色带。 (10)控制电缆头两端导线压接接线端子后必须包扎良好。 7.2.5配电箱、模块箱、控制箱(柜)的安装工艺措施
(1)安装前施工人员应对施工意图有明确的了解,除了熟悉本专业外,还要熟悉与工程有关的施工规范、技术规程以及制造厂提供的说明书等技术资料,确保在工程施工质量;
(2)对箱、柜硬件中所用线缆、电器及硬件的规格、质量、数量,应进行检查核对,对设备的外形及内外表面漆层的完好进行检查,如无质量保证或与设计不符的不得使用;
(3)经开箱报验检查合格后和稳定测试的器材应做好记录和包装复原存储,对不合格的器件物料应单独存放,以备复检和退换处理。
(4)配电箱、模块箱、控制箱(柜)设备按以下要求进行安装。
A、箱(柜)安装稳固、美观、方便实用、易维护,内置产品尽量实施模块化安装,便于调试、检修、维护和产品的升级换代。
B、箱体安装在混凝土墙、柱或基础上时宜用膨胀螺栓固定,壁式箱体中心距离地面的高度为1.3—1.5米;
C、成排箱柜安装时,排列整齐,配电柜后面的维护通道不得小于0.8m,背对背置放时的通道间距不得小于1.5m,配电柜侧面通道不得小于1m;
D、有底座设备的底座尺寸应与设备相符,设备底座安装时,其表面保持水平,水平方向的倾斜度偏差为每米1度;
E、构件连接紧密、安装牢固、整齐、美观、端子编号科学易读、用途标志完整,书写正确清楚,设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定;
F、按系统设计图检查主机设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确,金属外壳接地是否良好;
(5)对精度高,专业性强的主要系统设备及特殊器材,在安装前应会同建设单位,监理公司三方开箱报验。特别注意配件(附件),各种资料,合格证书的完整性,并及时填写设备开箱检查记录表经三方签章确认,如发现问题及时向供应部反映,尽快落实解决。
(6)安装高精尖的工程设备时,必须严格遵循设备的安装步骤,按设备说明书或技术手册的规定进行安装、连线,安装过程轻拿轻放,禁止鲁莽行为,同时做好防潮、防水、防火、防划伤等保护措施工作。 (7)设备的金属外壳必须进行可靠的接地保护。 7.2.6室外电缆直埋施工工艺要求
1)电缆埋设按设计要求敷设,埋设深度距地面不低于0.7米,在回填前,经隐蔽工程验收合格;
2)电缆应平贴地沟面,上下加盖细沙保护层,覆盖宽度超过电缆两侧各50mm; 3)电缆路径上设置明显的方位标志标桩,间距为50~100米; 4)电缆终端头及接头制作严格遵照有关技术规范要求。 7.2.7光纤熔接施工工艺要求 (1)光纤接头端面的处理标准
光纤切割面与光纤轴向不垂直的夹角δ越小越好,多模光纤δ应小于3°,单模光纤δ应小于1°。端面不平滑(如带有楔形尖端) 、端面呈凸圆形、端面缺破、端面锯齿形以及端面有污物,都会增加光纤的接头损耗。 (2)光纤的端头对准要求
接续时两根光纤的端头必须对准。为避免光在传输中的反射,两光纤轴线必须对准成一直线,轴线间不要有角度,两端面间不要有空隙。 (3)端面及环境清洁
A、熔接用工具仪表的清洁。在光纤接续前,用99 %的无水酒精或专用清洁剂将熔接机、切割刀以及其它相关的工具仪表擦洗干净。清洗后的仪器、工具应在酒精挥发完全后再开始使用。
B、裸光纤的清洁。应使用沾上酒精或专用清洁剂的清洁药棉,顺着光纤端面方向,从不同角度擦洗。
C、接续环境的清洁。好在晴天,室外光线充足,温度在3~30 ℃环境中施工;阴雨天气会增加接头损耗。 8安全生产管理措施 8.1.安全生产管理制度 8.1.1职责
·企业主要负责人安全管理职责:认真贯彻执行国家有关安全生产方针政策和法规、规范,掌握本企业安全生产动态,定期研究安全工作,对本企业安全生产负全面领导责任。
·项目经理安全管理职责:对承包项目工程生产经营中的安全生产负全面领导责任。
·施工组长安全管理职责:贯彻执行企业和项目对安全生产的规定和要求,全面负责本班组的安全生产,组织班组职工学习并贯彻执行企业、项目各项安全生产规章制度和安全技术操作规程,教育职工遵纪守法,制止违章行为。
·施工人员安全生产职责:认真贯彻执行上级有关安全生产的规章制度和指示,对在施工现场职工的安全健康负责。组织实施安全技术措施,组织职工学习安全操作规程,教育职工不违章作业。
8.1.2.管理规定
8.1.2.1员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况,及时报告上级或安全员,并迅速予以排除;
8.1.2.2从事电气、焊接员工,需经有资质的培训单位进行和考试并取得相关的资格证书后,才能从事该项操作;
8.1.2.3公司为员工配备或发放的个人防护用品,各部门必须教育职工正确使用个人劳动防护用品,不懂得防护用品用途和性能的,不准上岗操作; 8.1.2.4各种施工设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护、定期检修,不符合要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。 8.1.2.5电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备有可熔保险和漏电保护,绝缘性能必须良好,并有可靠的接地和接零保护措施;
8.1.2.6在潮湿场所和和移动式的电气设备,应采用安全电压。电气设备必须符合相应保护等级的技术要求;
8.1.2.7施工机械设备必须有可靠的接零接地和防防护措施,手持电动设备应装配触(漏)电保护器;
8.1.2.8检测设备必须完好并经检验合格;
8.1.2.9签订租赁起重设备、登高设备、脚手架等时,须遵照区技术监督部门规定的有关安全要求取得技术监督局颁发的起重设备、登高设备、脚手架等使用合格证;
8.1.2.10被雇请外来施工人员必须具有相应的执业资格证;
8.1.2.11被雇请的外来施工人员以及设备制造商的服务人员进入施工现场服务时,均必须遵守本公司安全生产管理制度,并穿戴好劳动保护用品; 8.1.2.12进入施工现场必须带好安全帽,2米以上的高空作业,必须系好安全带; 8.1.3.安全技术交底
8.1.3.1工程开工前,技术负责人应随同施工组织设计,向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底,使广大职工都知道,在什么时候、什么作业应当采取哪些措施,并说明其重要性。
8.1.3.2每个单项工程开始前,必须重复交代单项工程的安全技术措施,坚决纠正只有编制者知道,施工者不知道的现象。
8.1.3.3实行逐级安全技术交底制,开工前由技术负责人向全体职工进行交底,两个以上施工队或工种配合施工时,要按工程进度交叉作业的交底,班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底,在下达施工任务时,必须填写安全技术交底卡。
8.1.3.4施工人员在未收到工程建设部门提供的其它分包商所完成的上序工程的完成情况和品质评价报告等安全技术交底文件前,不得施工;
8.1.3.5所有手持式电动工具的管理使用符合国标《手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程》的规定;
8.1.3.6施工用电线路及设备的检修和恢复送电严格按照《电力建设安全工作规
程》规定执行;
.8.1.3.7禁止采用预约送电时间的方式,在线路和设备上进行任何工作。
8.2施工现场管理措施
8.2.1凡新建、扩建、改建、迁建的生产场地以及技术改造工程,都必须安排劳动保护设施的建设,并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(称三
同时)。
8.2.2劳动场所布局要合理,保持清洁、整齐、文明施工。在坑、壕、池、平台、升降口等危险场所,若无安全可靠的防护措施,不得施工;
8.2.3有高压、高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所,必须采取相应的有效安全防护措施,并设有明显的安全警示标志;
8.2.4施工现场一律不准采用裸导线,采用架空线时,必须按规定使用绝缘导线,架设高度不得低于2.5米,有车辆通行的路口不得低于5米;
8.2.5在建工程与高压线路的水平距离不少于10米,施工现场机动车道与高压线路的垂直距离不少于7米;
8.2.6施工场地距1kV以上电力设备不少于6米,距1~10kV电力设备的距离不少于10米,否则要求建设单位加装安全隔离设施。
8.2.7交流电焊机的用线应采用防水橡皮护套铜芯软线,长度不超过30m,其电焊机必须有良好的接地;
8.2.8施工现场要保持场地平整、道路通畅,设备、材料堆放整齐,每天完工后,必须清理场地,破路施工后,须及时修复,现场废料、工程垃圾须及时清理; 8.2.9高空作业时,严禁往下抛扔任何东西;
8.2.10树立文明施工思想,建立文明施工体系,落实文明施工制度,把文明施工管理落实到工程的每个参与人员;
8.2.11突出标化、文明施工气氛,现场施工人员应统一着装,佩戴有施工人员信息的标识。
8.3.临时用电管理措施
8.3.1临时施工电源的供电方式采用220V“三线”制,电源箱采用双门、双漏保的标准配电箱,箱内标明负荷名称,箱门加锁并设警告标志;
8.3.2开关、配电箱应有漏电保护、门、锁及防雨设施,电箱进出线,电源开关,
保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用。线路必须架设在绝缘材料上;
8.3.3现场施工用配电箱若为照明、动力合一的,应分别装设刀闸或开关; 8.3.4现场移动或手动式电动工具均采用橡套软多股铜芯线,用电设备保护接地或保护零线均并联接地。采用方法为焊接、压接等可靠连接方法;
8.3.5敷设各处的临时线路绑扎牢固、整齐,杜绝缠绕、钩挂,电气连接及绝缘可靠,防止外部受机械损伤;
8.4.安全事故发生的应急处理措施
8.4.1一旦发生人身安全事故,现场人员应立即抢救伤员,保护现场,如因抢救伤员或防止事故扩大,需要移动现场物件时,必须做出标志,详细记录或拍照和绘制事故现场图;
8.4.2立即按程序向单位主管领导及相关理部门报告; 8.4.3开展事故调杳,分析事故原因,进行事故处理; 8.4.4制定整改防范措施;
8.4.5对事故有责任的人做出适当和处理; 8.4.6对事故通报和事故分析会等形式教育员工。
9 项目培训计划 9.1概述
我公司将为用户提供培训。在由我公司承接的本项目的安装、施工、调试和开通运行的过程中,我公司指定的技术管理人员将给用户进行操作和维护方面的技术培训,并且在工程竣工验收前为用户提供一定全面详细的培训。
此外,在系统维护期间,我公司仍将一如继往地为用户提供各种培训,如果用户需要我公司在用户现场进行课程培训或讲座,只要用户能提供场地和所需器
材即可。
通过培训,希望进一步加强与用户的联系,密切双方的合作,为用户培养一批有一定水平的专业弱电系统的管理人才,从而给弱电系统的进一步开发和运行提供可靠的技术保障。 9.2培训内容
针对本系统工程,我公司的培训内容为: 第一步培训:
当分项工程完工时,我公司将安排用户代表、监理代表及使用人员对分项系统的应用进行初步的技术培训,使其能了解该项目系统的基本操作方法。
第二步培训:
在硬件设备安装、调试和验收期间,可让用户管理人员参与调试过程;在系统竣工验收前,我公司还将为使用人员进行现场培训,以保证用户对整个系统能安全使用、熟练操作。培训的具体内容如下:
系统介绍和基本操作;
系统原理、系统组成和系统特点; 系统功能开发及应用; 设备的操作注意事项;
设备的日常维护及常见故障的排除方法。 9.3培训时间 初步培训
贯穿在整个硬件设备分项安装结束后的试运行过程。 集中培训
集中培训一般安排在竣工验收前,时间为1至2周。 软件培训
软件培训一般安排在竣工验收后,时间为1至2周。
2.3产品工作环境条件
1、电力控制
一部设备虽然比不上电磁炉的凶猛,但相对普通PC机的柔弱,它还是一个重量级的用电大户的。
设备硬件应用最基本的要点的就是要实现运行的稳定性与持续性,而要保持硬件系统的运行稳定,电力稳定是基础。这样,我们在布置机房内部的电力系统时,除了服务器机房市电的足够供应外,还要配备能够应付突发停电事故的现象。 假定一个机房放置了100部平均额定功率为500瓦的服务器,那么配备一部安置96块UPS专用高规格电池的大型UPS配电柜,基本可以保障市电停止后,机器照常运转8小时(理想状态,实际应用中是6.5小时左右)。 2、温度控制
市面上绝大多数品牌的计算机运行时,如果没有其他控制设备,CPU的平均温度都在60˚С以上,箱体内部温度也都在40˚С以上,而等到了并发处理繁忙的时候,上面两个标度都可能有10-20˚С左右的提升,这跟说明书上的理论说明可是相差了不少。如果服务器照着并发繁忙时的温度持续运行一个小时,谁能知道接着会发生什么样的事情?所以,当我们构建计算机运行环境时,一定不可以忘记的就是要实行温度控制。 3、湿度控制
设备周边环境的湿度控制也是非常重要的。
假定设备放在一个比较干燥的环境里照常运行,这样在周围特别是金属器械周围进行接触和摩擦时,很容易就产生静电。静电对于计算机的影响相信大家都比较清楚了,万一不慎,很容易造成电流击穿电容或者CPU等重要部件,引起的后果不仅是系统的崩溃,对于操作人员的人身安全也有极大的威胁。 我国的地理条件是南潮北干。在北方的机房,我们尽量在机房内放置一个加湿器;在南方,特别是在一楼的机房,在大型机房在地板下铺设防潮材料外,我们最好还要放置一些石灰沙包等吸水的基础设施,防止机房过于潮湿。南北方机房内湿度都应当控制在45-55%之间。
此外,在下雨天,小型机房的窗子最好不要开启,避免雨水进入屋内,引起机房这个电力设施密部的环境产生不必要的触电危险。
4、火险控制
可能很多人觉得火险控制是个无关紧要的事情,因为机房里很多设施都是绝缘材料做成的。但实际上,曾经发生的机房火光事故也不少了。插线板一定要选择比较正规、安全可靠的那些牌子,饮水机旁边最好不要放置测试用的插线板,电镀、焊锡工作一定要小心,烟瘾比较大的员工最好到楼下解决需要。 当然,人为因素解决以后,还要应付突发的不可知的环境因素,没有安装烟感器的楼宇最好自己准备一个独立的报警装置。 5、雷击避免
电子设备对于雷电的感应是很灵敏的,稍不注意,可能就会发生危险了。 很多楼房对于防雷设施都没有太多注意,机房如果在没有放置避雷针的楼里,可以的话,最好协调物业在楼房顶层把避雷设备给装上,将侵袭的雷电导引至大地。
关于本次项目所涉及到的主要产品具体工作环境条件详见用户手册。
2.4产品验收标准和验收方法
验收标准:依据国家标准、行业标准; 设备部分验收标准及验收方法:
对于项目中我公司所提供的全部设备验收标准主要根据招标要求及投标文件核对,具体如下: 产品核对
检查设备是否全新产品,包装是否完好;
清点设备数量是否与投标文件符合,设备附件是否齐全; 核对型号参数是否符合投标文件中的描述。 运行测试
启动测试:对每台设备进行单点测试,看是否能正常启动达到标书要求。 系统测试:对每台能正常启动的设备,按照设备各自的说明书,对系统
的各项配置、命令进行测试,看是否能达到标书要求。
连接测试:对每台测试正常的设备,将与其他设备连接为一个较为完整的系统,进行测试,看是否能达到标书要求。
系统测试和验收计划
为保证所提供的设备均符合合同中的要求,我公司将与德阳监狱的有关人员一起组成项目验收组,并向德阳监狱提交设备的测试内容和方法,测试计划由用户拟订,相关报告将提交给三方共同签字。 验收目的
在合同签署后,由用户根据合同中规定准则和方式对产品进行测试和验收,以确认本公司提供的产品及相关服务已经达到了合同的要求。 验收时间
货验:设备到货后,安装调试前对设备进行验收。 验收:系统安装、测试完成后,在用户安装现场完成。
验收依据
验收要依据合同中规定或双方协商一致的验收规定进行主要包括: 验收准则和验收方式:依据合同中,测试方案的要求对全部设备的型号、规
格、数量、外型、包装、及资料、文件,以及网络硬件设备进行验收和测试,并填写验收报告。
验收签字人和签字方式:验收签字人和签字方式按合同相关规定和双方认可
的方式进行。 验收实施
在验收过程中项目组人员要协助用户方完成计划中的各项活动,测试人员需实施必要的测试过程,验收过程中发现问题后,由双方共同协商处置方法,处置后纳入文件,验收中涉及到的修改过程(包括计划修改,文件修改)纳入配置管理。下面为具体验收办法: 验收内容
全部设备的型号、规格、数量、外型、包装、及资料、文件等 验收安装调试完毕的系统,包括系统硬件及随机资料等 填写测试报告和验收报告
验收合同中规定提供的其他文件资料或服务 验收合同中规定所应提供的文件资料 验收实施
项目组人员要协助用户方完成计划中的各项活动
如验收过程中发现问题,由双方共同协商处置方法并将处置后的结果形
成文件
验收时应注意
验收中涉及到的修改过程(包括计划修改,文件修改)纳入配置管理 如果是在用户处进行的验收,验收后应把环境恢复到验收前状态 验收报告
验收的结果应形成报告,陈述整体验收的结论
原则上,验收报告应由用户方起草,双方有关人员签字。也可接受用户
方委托,由项目经理起草验收报告,经用户方认可
验收组长在验收报告中填写验收结论意见。小组所有成员在验收报告上
签字。
设备到货验收 验收的内容包括:
检验到货设备型号,规格,数量,外型,外观,包装及资料,文件(如装箱单,保修单,随箱介质等)否与设备订货清单一致,出具验收报告; 按合同技术要求对我公司提供的产品性能指标和配置进行测试检查,并出具验收报告; 系统试运行
经初验合格后系统进入试运行阶段,试运行期为7天,在此期间如出现重大问题,则试运行期从问题解决之日起重新计算,一直延续到系统连续无故障运行7天为止。
有以下问题之一即认为是重大问题:
由于本身的软、硬件原因造成的设备瘫痪; 设备插板的故障率≥3%; 端口故障率≥2%
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com