1、洁净手术间空气净化系统的日常管理和维护由专业技术人员负责。
2、每日术前用软布湿式清洁术间所有物体表面及回风口。 3、手术室工作人员于术前30分钟开启层流净化系统,温度控制在21-25度,相对湿度30%-60%。
4、术中保持各区域处于关闭状态,不可同时打开出、入门,保持手术间正压状态。
5、连台手术保证手术间充分净化(百级至少10分钟,千级至少20分钟,万级至少30分钟),对手术台周边1-1.5m范围的物体表面进行清洁消毒。全天手术结束后应对所有物体表面进行消毒,空气净化系统运行30分钟以上再关闭。
6、如遇特殊感染手术,应用消毒液擦拭物体表面,回风口内表面也用消毒液擦拭。
7、每季度对手术间空气、物体表面、仪器设备及手术人员的手进行生物监测,并将结果登记备案。
8、每年对洁净手术部进行包括尘埃粒子、过滤器、回风网、测漏、零部件等的工作状况进行综合性全面评估,由具有检测资质的第三方完成。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容