您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页混凝土耐久性检测

混凝土耐久性检测

来源:花图问答
文件编号:07 作业指导书 混凝土抗渗性能检测

第 1 页 共 2 页 第A版 第0次修改 生效日期:2011年1月1日 混凝土耐久性能检测作业指导书包括:混凝土抗渗试验等项目。

1应用范围

适用于工业与民用建筑和一般构筑物中普通混凝土,测定硬化后混凝土的抗渗标号。

2编制依据和采用标准

GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》

3检测人员 主检人:周密

4 设备仪器

(1)混凝土抗渗仪 型号:HS/40 量程:4MPa/cm2

5 抗渗性能检测方法 5.1试样

抗渗试样以6个为1组,规格为顶面直径175mm,底面直径185 mm,高度150 mm的圆台体,一般养护到28天龄期进行试验。 5.2具体的步骤和方法

5.2.1试件养护至试验前1d取出,将表面晾干,然后在其侧面涂一层熔化的密封材料,随即在螺 旋或其它加压装置上,将试件压入经烘箱预热过的试件套中,稍冷却后,即可解除压力、连同试件套装在抗渗仪上进行试验。

5.2.2试验从水压为0.1MPa开始。以后每隔8h增加水压0.1MPa,并且要随时注意观察试件端面的渗水情况。

5.2.3当六个试件中有三个试件端面呈有渗水现象时,即可停止试验,记下当时的水压。 5.2.4在试验过程中,如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封。 5.3 混凝土的抗渗标号以每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压计算: S=10H-1

式中:H—3个试件渗水时的水压力。

6检测过程中发生意外事故时的处理办法

1

文件编号:07 作业指导书 混凝土抗渗性能检测

第 2 页 共 2 页 第A版 第0次修改 生效日期:2011年1月1日 6.1检测过程中,若发生停电,应在设备使用记录中及时记录,对正在检测的试样妥善保管,供电正常后,及时检测。

6.2检测过程中,若发生设备故障,应在设备使用记录中及时记录,通知仪器设备检修人员进行检修,设备修复后,及时检测。

7检测报告的主要内容报告

7.1样品品种、编号、工程名称、工程部位、设计等级、成型日期、破型日期。

7.2授权试验、审核、批准签字人签名。

7.3若为有见证抽样、监督抽样,应加盖相应的印章。

7.4试验结果。

2