工 程 档 案

(封 面)

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

档案名称:消防电气质量控制资料

建设单位:温州经济技术开发区工程建设指挥部

监理单位:浙江公望工程管理有限公司

设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司

施工单位:展宇建设集团有限公司

建设时间 自 年 月 日 至 年 月 日

本工程共 卷,本卷为第 册,本卷共 张

保管期限 密级

精品word文档

.

精品word文档

.

浙建监 A5-3

绝 缘 电 阻 测 试工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 编号:A5-3 致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司 我单位完成了绝 缘 电 阻 测 试工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以核查和验收。 附件: 1、工程质量控制资料; □ 2、安全和功能检验(检测)报告; √ 3、观感质量验收记录; □ 4、隐蔽工程验收记录; □ 5、 质量验收记录; □ 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: □ 所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □ 所报检验批的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下一道工序。 □ 检验批的技术资料齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□沙浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □ 所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □ 所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格。 □ 纠正差错后再报。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 精品word文档

.

本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

绝 缘 电 阻 测 试 记 录

年 月 日 编号:消工1-007

建设 单位 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 浙江永安消防有限公司温州分公司 工程温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 名称 分项工程名称 当时天气情况 智能火灾自动报警 当时气温情况 施工单位 测试摇 表电压 附注说明 支路别 层段部位 广播线 消防电话线 多线控制线 输入总线 外控电源线 500 计量 单位 Ω 整个系统测试 支路 支路 支路 支路 支路 相间 对地 相间 对地 相间 对地 相间 对地 相间 对地 88 76 75 65 28 58 68 56 45 45 68 66 67 施工单位意见: 技术(质管)负责人 签名: 日期: 监理单位意见: 负责人签名: 日期: 精品word文档

.

浙建监 A5-3

消防联动测试工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程F1~F4、E1~E4号楼

编号:A5-3 致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司 我单位完成了消防联动测试工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以核查和验收。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 精品word文档

.

消防联动测试报告

编号:

工程名称 使用单位 测试单位 设计单位 温州市民科基地(丁山垦区)处理工程地址 滨海 安置房C区Ⅰ标工程F1~F4、E1~E4号楼 温州经济技术开发区工程建设联系人 电话 指挥部 浙江永安消防有限公司温州分公司 联系人 电话 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 施工有无遗留无 施工单位联系人 问题 测 1 火灾自动报警系统 试 情 2 消防水喷淋系统 况 3 说明: 消火栓系统 施工单浙江永安消防有限公司温州分公司 位 电话 符合要求 符合要求 符合要求 1、所有设备安装到位,消防管内、喷淋管内已充满水,消防用电安装到位,且运行正常。 2、打开报警阀试水开关,喷淋泵能自动投入运行。 3、打开末端试水装置,喷淋泵能自动投入运行。 4、按下手动报警开关,能启动风机、警铃、消防广播等。 5、对火灾探测器进行试验,能启动风机、警铃、消防广播等。 6、电梯前室探测器动作,电梯迫降启动。 7、各项动作,消防报警控制器均显示并打印指令。 精品word文档

.

测试 单位 负责 人 (签字) 年 月 日 建设(监理)单位(签字) 年 月 日 浙建监 A5-3

消 电 调 试工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程F1~F4、E1~E4号楼

编号:A5-3 致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司 我单位完成了消 电 调 试工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以核查和验收。 附件: 1、工程质量控制资料; □ 2、安全和功能检验(检测)报告; √ 3、观感质量验收记录; □ 4、隐蔽工程验收记录; □ 5、 质量验收记录; □ 承包单位(章) 项目经理 日 期 精品word文档

.

审查意见: □ 所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。温州市民科基地(丁山垦区)处理安工程名称 置房C区Ⅱ标工程F1~F4、E1~E4号楼 使用单位 调试单位 温州经济技术开发区工程建设指挥部 浙江永安消防有限公司温州分公司 联系人 联系人 施工单位 工程 地址 滨海 电话 电话 浙江嘉华建筑设计研究院有限设计单位 公司 浙江永安消防有限公司温州分公司 消防报 警设备 施工有无遗留问题 调 试 GB-50166-2007 无 施工单位 联系人 电话 合格 1 火灾报警自检功能; 精品word文档

.

2 3 情 况 4 5 6 7 8 消音、复位功能; 故障报警功能; 火灾优先功能; 报警记忆功能; 电源自动转换和备用电源的自动充电功能; 备用电源的欠压和过压报警功能; 合格 合格 合格 合格 合格 合格 试运行于2012年11月25日到2012年11月28日 计 96 小时 建设(监理)单位(签字) 年 月 日 调试单位负责人(签字) 年 月 日

浙建监 A5-3

专用灯具安装工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程F1~F4、E1~E4号楼

编号:A5-3

精品word文档

.

致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司 我单位完成了专用灯具安装工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以核查和验收。 附件: 1、工程质量控制资料; □ 2、安全和功能检验(检测)报告; □ 3、观感质量验收记录; □ 4、隐蔽工程验收记录; □ 5、专用灯具安装记录; 1份 承包单位(章) 项目经理 精品word文档

.

日 期 审查意见: □ 所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。电02 编号NO: 单位工程名称 分项工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 专用灯具安装记录 施工图号 施工日期 电施图 精品word文档

.

子分部工程名称 建筑电气照明安装工程 实行的规范编号及条款 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002 说明: 1、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路自带电源供电。 2、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s安全照明≤0.5s。 3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。 4、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处安装在0.4m的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。 5、疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。 验收结论: 符合要求 监理(建设)单位: 监理工程师: (公章) (建设单位代表): 日期: 施工单位: 班组长: 施工员: (公章) 质检员: 日期: 温州市城建档案馆

精品word文档

.

工 程 档 案 (封 面) 工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 档案名称:消防电气分部分项工程质量验收记录 建设单位:温州经济技术开发区工程建设指挥部 监理单位:浙江公望工程管理有限公司 设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 施工单位:展宇建设集团有限公司 建设时间 自 年 月 日 至 年 月 日 本工程共 卷,本卷为第 册,本卷共 张 保管期限 密级 精品word文档 .

精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方智能建筑(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 1 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

智能建筑分部(子分部)工程验收记录

(GB50300-2001)表F.0.1 编号:□□□□工程 名称 施工 单位 分包 单位 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 展宇建设集团有限公司 浙江永安消防有限公司温州分公司 分项数 (检验批数) 4 结 构 类 型 技术部门 负责人 分包单位 负责人 框架 层 数 质量部门 负责人 分包技术 负责人 5 序子分部(分项)工程名号 称 火灾报警及消防联动1 系统 施工单位检查评定 合格 完整 符合要求 符合要求 监理(建设)单位验收意见 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 施工单位项目经理: 年 月 日 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) 分包单位项目经理: 年 月 日 勘察单位项目负责人: 年 月 日 设计单位项目负责人: 年 月 日 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日

注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。

精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方火灾报警及消防联动系统(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 1 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

火灾报警及消防联动系统分部(子分部)工程验收记录 (GB50300-2001)表F.0.1 编号:□□□□ 工程 名称 施工 单位 分包 单位 序号 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 展宇建设集团有限公司 浙江永安消防有限公司温州分公司 分项数 (检验批数) 结 构 类 型 技术部门 负责人 分包单位 负责人 框架 层 数 质量部门 负责人 分包技术 负责人 5 子分部(分项)工程名称 施工单位检查评定 监理(建设)单位验收意见 1 2 3 4 电线导管安装 电线穿管 绝缘电阻测试 火灾报警及消防联动系统 10 5 1 1 合格 合格 合格 合格 完整 符合要求 符合要求 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 施工单位项目经理: 年 月 日 验 收 结 论 (由监 理或建 设单位 填写) 分包单位项目经理: 年 月 日 勘察单位项目负责人: 年 月 日 设计单位项目负责人: 年 月 日 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日

注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。

精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方电线、电缆穿管和线糟敷线安装(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 页 4、分项工程质量验收记录 1 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

电线、电缆穿管和线糟敷线安装分项工程质量验收表 (GB50300-2001)表E.0.1 编号:□□□□□□ 温州市民科基地(丁山垦区)工程名称 处理安置房C区Ⅰ标工程结 构 类 型 E1号楼 施工单位 分包单位 展宇建设集团有限公司 浙江永安消防有限公司温州分公司 项 目 经 理 分包单位负责人 框架 李忠义 检 验 批 数 项目技术负责人 分包项目经理 5 张新根 序 检验批部位、区段 号 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 1 一层 2 二层 3 三层 4 四层 5 五层 检 验 批 质 量 检 查 记 录 备 注 施工 单位 检查 结论 合格 合格 合格 合格 合格 完整 检验批10份,判定合格。 项目专业 技术负责人: (签名) 日期: 监理 (建设) 验收 专业监理工程师: 结论 (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方一层电线、电缆穿管和线糟敷线安装(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 5 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

电线、电缆穿管和线糟敷线安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002) 编号: 060503002 工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 (管内消防) 专业工长 (施工员) 黄炯 验收部位 项目经理 一层 李忠义 分部(子分部)工程名称 施工单位 展宇建设集团有限公司 施工执行标准 1、 《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 名称及编号 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 分包单位 浙江永安消防有限公司温州分公司 分包项目 经理 张新根 施工班组长 周会兴 质量验收规范的规定 交流单芯电缆不得单独穿于1 钢导管内 第15.1.1条 第15.1.2条 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主控2 电线穿管 符合施工规范要求 爆炸危险环境照明线路的电项3 第15.1.3条 线、电缆选用和穿管 目 一般项目 电线、电缆管内清扫和管口处1 理 第15.2.2条 同一建筑物、构筑物内电线绝2 缘层颜色的选择 第15.2.2条 3 线槽敷线;电线绑扎点间距 ≯2m 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 符合施工规范要求 符合施工规范要求 完整 完整 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人 2005年 05月 03日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方二层电线、电缆穿管和线糟敷线安装(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 1 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

电线、电缆穿管和线糟敷线安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002) 编号: 060503003 工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 (管内消防) 专业工长 (施工员) 黄炯 验收部位 项目经理 二层 李忠义 分部(子分部)工程名称 施工单位 展宇建设集团有限公司 施工执行标准 1、 《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 名称及编号 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 分包单位 浙江永安消防有限公司温州分公司 分包项目 经理 张新根 施工班组长 陈周会兴兴 质量验收规范的规定 交流单芯电缆不得单独穿于1 钢导管内 第15.1.1条 第15.1.2条 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主控2 电线穿管 符合施工规范要求 爆炸危险环境照明线路的电项3 第15.1.3条 线、电缆选用和穿管 目 一般项目 电线、电缆管内清扫和管口处1 理 第15.2.2条 同一建筑物、构筑物内电线绝2 缘层颜色的选择 第15.2.2条 3 线槽敷线;电线绑扎点间距 ≯2m 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 符合施工规范要求 符合施工规范要求 完整 完整 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人 2005年 05月 03日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方三层电线、电缆穿管和线糟敷线安装(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 1 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

电线、电缆穿管和线糟敷线安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002) 编号: 060503004 工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 (管内消防) 专业工长 (施工员) 黄炯 验收部位 项目经理 三层 李忠义 分部(子分部)工程名称 施工单位 展宇建设集团有限公司 施工执行标准 1、 《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 名称及编号 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 分包单位 浙江永安消防有限公司温州分公司 分包项目 经理 张新根 施工班组长 周会兴 质量验收规范的规定 交流单芯电缆不得单独穿于1 钢导管内 第15.1.1条 第15.1.2条 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主控2 电线穿管 符合施工规范要求 爆炸危险环境照明线路的电项3 第15.1.3条 线、电缆选用和穿管 目 一般项目 电线、电缆管内清扫和管口处1 理 第15.2.2条 同一建筑物、构筑物内电线绝2 缘层颜色的选择 第15.2.2条 3 线槽敷线;电线绑扎点间距 ≯2m 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 符合施工规范要求 符合施工规范要求 完整 完整 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人 2005年 05月 03日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方四层电线、电缆穿管和线糟敷线安装(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 1 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

电线、电缆穿管和线糟敷线安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002) 编号: 060503004 工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 (管内消防) 专业工长 (施工员) 黄炯 验收部位 项目经理 四层 李忠义 分部(子分部)工程名称 施工单位 展宇建设集团有限公司 施工执行标准 2、 《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 名称及编号 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 分包单位 浙江永安消防有限公司温州分公司 分包项目 经理 张新根 施工班组长 周会兴 质量验收规范的规定 交流单芯电缆不得单独穿于1 钢导管内 第15.1.1条 第15.1.2条 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主控2 电线穿管 符合施工规范要求 爆炸危险环境照明线路的电项3 第15.1.3条 线、电缆选用和穿管 目 一般项目 电线、电缆管内清扫和管口处1 理 第15.2.2条 同一建筑物、构筑物内电线绝2 缘层颜色的选择 第15.2.2条 3 线槽敷线;电线绑扎点间距 ≯2m 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 符合施工规范要求 符合施工规范要求 完整 完整 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人 2005年 05月 03日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方五层电线、电缆穿管和线糟敷线安装(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 1 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

电线、电缆穿管和线糟敷线安装检验批质量验收记录

(GB50303-2002) 编号: 060503004 工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 (管内消防) 专业工长 (施工员) 黄炯 验收部位 项目经理 五层 李忠义 分部(子分部)工程名称 施工单位 展宇建设集团有限公司 施工执行标准 3、 《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 名称及编号 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 分包单位 浙江永安消防有限公司温州分公司 分包项目 经理 张新根 施工班组长 周会兴 质量验收规范的规定 交流单芯电缆不得单独穿于1 钢导管内 第15.1.1条 第15.1.2条 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主控2 电线穿管 符合施工规范要求 爆炸危险环境照明线路的电项3 第15.1.3条 线、电缆选用和穿管 目 一般项目 电线、电缆管内清扫和管口处1 理 第15.2.2条 同一建筑物、构筑物内电线绝2 缘层颜色的选择 第15.2.2条 3 线槽敷线;电线绑扎点间距 ≯2m 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 符合施工规范要求 符合施工规范要求 完整 完整 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人 2005年 05月 03日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方火灾自动报警及消防联动系统(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 页 4、分项工程质量验收记录 1 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

火灾自动报警及消防联动系统分项工程质量验收表

(GB50300-2001)表E.0.1 编号:□□□□□□ 温州市民科基地(丁山垦区)工程名称 处理安置房C区Ⅰ标工程结 构 类 型 E1号楼 施工单位 分包单位 序 号 展宇建设集团有限公司 浙江永安消防有限公司温州分公司 检验批部位、区段 项 目 经 理 分包单位负责人 框架 李忠义 1 张新根 检 验 批 数 项目技术负责人 分包项目经理 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 1 1~5层 检 验 批 质 量 检 查 记 录 备 注 施工 单位 检查 结论 合格 完整 检验批1份,判定合格。 项目专业 技术负责人: (签名) 日期: 监理 (建设) 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方火灾自动报警及消防联动系统(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 1 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份精品word文档

.

火灾自动报警及消防联动系统检验批质量验收记录

(Ⅰ)室内

(GB50339-2003) 编号:

单 位 工 程 名 称 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼 验收部位 分部(子分部)工程名称 火灾自动报警及消防联动系统 施 工 单 位 1~5层 展宇建设集团有限专业工长项目经理 李忠义 黄炯 (施工员) 公司 施工执行标准1、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92 名 称、编 号 2、GB50339-2003智能建筑工程质量验收规范 浙江永安消防有限分包项目 分包单位 施工班组长 周会兴 张新根 经理 公司温州分公司 质量验收规范的规定 1 联动系统检测的原则 主 2 的系统 3 联动系统检测需注意的问题 4 电磁兼容性防护功能 控 5 汉化图形 施工单位自检记录 7.2.1条 符合要求 7.2.2条 符合要求 7.2.3条 符合要求 7.2.4条 符合要求 7.2.5条 / 监理(建设)单位 验收记录 6 消防控制室检测必须达到的条件 7.2.6条 / 7 接口和通信功能 7.2.7条 项 8 7.2. 符合要求 新型消防设施的设置情况及功能9 7.2.9条 检测内容 10 公共广播与紧急广播系统共用时 7.2.10条 符合要求 目 11 安全防范系统 7.2.11条 12 消防控制系统单独设置 7.2.12条 符合要求 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 完整 完整 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方电线导管、电缆导管和线槽敷设(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 页 4、分项工程质量验收记录 1 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 精品word文档

.

本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份

电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程质量验收表

(GB50300-2001)表E.0.1 编号:□□□□□□ 温州市民科基地(丁山垦区)工程名称 处理安置房C区Ⅰ标工程结 构 类 型 E1号楼 施工单位 展宇建设集团有限公司 分包单位 序 号 浙江永安消防有限公司温州分公司 检验批部位、区段 项 目 经 理 分包单位负责人 框架 李忠义

10 张新根 检 验 批 数 项目技术负责人 分包项目经理 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 1 F1-1~F1-6轴一层 2 F1-1~F1-6轴二层 3 F1-1~F1-6轴三层 4 合格 合格 合格 合格 F1-1~F1-6轴四层 F1-1~F1-6轴五层 5 合格 合格 合格 合格 合格 合格 完整 6 F1-7~F1-14轴一层 7 F1-7~F1-14轴二层 8 F1-7~F1-14轴三层 9 F1-7~F1-14轴四层 10 F1-7~F1-14轴五层 检 验 批 质 量 检 查 记 录 备 注 施工 单位 检查 结论 检验批10份,判定合格。 项目专业 技术负责人: (签名) 日期: 监理 (建设) 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方电缆头制作、接线和线路绝缘测试(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 页 4、分项工程质量验收记录 1 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 精品word文档

.

本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份

电缆头制作、接线和线路绝缘测试(消防电气)分项工程质量验收表

(GB50300-2001)表E.0.1 编号:□□□□□□ 温州市民科基地(丁山垦区)工程名称 处理安置房C区Ⅰ标工程结 构 类 型 E1号楼 施工单位 分包单位 序 号 展宇建设集团有限公司 浙江永安消防有限公司温州分公司 检验批部位、区段 项 目 经 理 分包单位负责人 框架 李忠义 检 验 批 数 项目技术负责人 分包项目经理

1 张新根 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 1 1~5层 (整个系统) 合格 完整 检 验 批 质 量 检 查 记 录 备 注 检验批1份,判定合格。 施工 单位 检查 结论 项目专业 技术负责人: (签名) 日期: 监理 (建设) 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 精品word文档

.

A15 编 号:

分项(工序)/分部/单位工程质量报验认可单

工程名称: 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

致: 浙江公望工程管理有限公司(监理单位) 我方电缆头制作、接线和线路绝缘测试(消防电气)(分项(工序)/分部/单位)工程已完成施工,按有关规范、验收标准进行了自检,质量验收合格,请查验. 附件: 1、质量保证资料汇总表 页 2、隐蔽工程检查记录 页 3、检验批质量验收记录 1 页 4、分项工程质量验收记录 页 5、分部(子分部)工程质量验收记录 页 6、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 页 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 精品word文档

.

本表一式三份,经监理单位审批后,监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录

(GB50303-2002)表18 编号:060106/060205/060306/060407/060506/060607□□□单 位 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施 工 单 位 温州市民科基地(丁山垦区)处理安置房C区Ⅰ标工程E1号楼

火灾自动报警及消防联动系统 验收部位 1~5层 (整个系统) 展宇建设集团有限专业工长(施工项目经理 李忠义 黄炯 员) 公司 施工执行标准1、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92 名 称、编 号 2、GB50339-2003智能建筑工程质量验收规范 分包项目 施工班组浙江永安消防有限分包单位 周会兴 张新根 经理 长 公司温州分公司 质 量 验 收 规 范 的 规 定 1 主 控 项 目 2 3 4 1 一 般 项 目 2 3 高压电力电缆直流耐压试验 低压电线和电缆绝缘电阻测试 铠装电力电缆头接地线 电线、电缆接线 芯线与电器设备连接 电线、电缆芯线连接金具 电线、电缆回路标记、编号 第18.1.1条 第18.1.2条 第18.1.3条 第18.1.4条 第18.2.1条 第18.2.2条 第18.2.3条 施工单位自检记录 / 符合要求 / 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 完整 完整 监理(建设)单位 验 收 记 录 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 精品word文档

.

监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】