图三
4、实际应用中的问题
实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。
图四
对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。
图五 5、RS485总线常见故障解决 故障现象 可能原因 1、主机、球机地址、波特率不相符; 球机能自检2、RS485总线+、-极性接反; 4、RS485线中间断; 1、RS485线接触不良; 球机能控制但不顺畅 2、一根RS485线断; 3、主机、球机距离太远; 4、球机并接太多。 但不能控制 3、接线松脱; 解决方法 1、更改主机或球机地址、波特率,使之一致 2、调换RS485+、-接线极性; 3、紧固接线; 4、更换RS485线。 1、重新接好RS485线; 2、更换RS485线; 3、加装终端匹配电阻; 4、加装RS485分配器。