申菱风冷(热泵)冷水空调机组采用德国西门子S7 22X系列PLC控制器,人机界面为德国西门子TD-200简体中文文本显示器。在机身上可以看到文本显示器的外观如下图所示: 图一 TD200文本显示器外观图 TD200文本显示器的面板上包括有4个功能按键(1~4),5个命令按键(5~9)及1个220的点阵液晶显示器(10)。
4个功能键与键5配合可提供8种不同的功能组合:如直接按功能键控制器将提供键上第一行说明的功能。例如按键1为开机或停机,按键2为选择制冷或制热等等。按键5,在显示器右下角显示一个闪烁的S,然后再按功能键,控制器将提供键上第二行说明的功能。例如按键5及键1为设置默认参数,按键5及键2为显示定时功能菜单。各键的功能如下:
运行/停机(键1)用于改变机组的运行状态,使正在运行的机组停机或令停止的机组运行。 默认参数(键5+键1)用于在控制器第一次上电时设定机组的运行参数,平时无用。并且,只有当机组停止并且显示主画面时,该功能才有效。
附加功能(键5+键2)用于显示与附加功能相关的菜单。 用户菜单(键3)用于显示与用户使用相关的菜单。 工厂菜单(键5+键3)用于显示与运行参数设定相关的菜单,请用户不要随便更改里面的参数。 故障显示(键4)用于显示故障信息。按下后显示故障信息,当有多个故障时,在TD200显示区的右方显示一个至两个闪烁的箭头。此时按键8或键9可查看前一条或后一条故障信息。
功能设定(键5+键4)用于一些特殊功能的设定如数据清零,故障复位等等。
SHIFT(键5)用于切换功能键的功能。按下后在TD200显示区的右下方显示一个闪烁的S。 ESC(键6)用于转换Display Message方式和Menu方式,或紧急停止一个编辑。此功能需要输入口令(与工厂设定菜单口令相同),用户请勿操作。内容参看相关资料。
ENTER(键7)用于写入新数据或确认信息。 UP ARROW(键8)用于递增数据和向上翻页。 DOWN ARROW(键9)用于递减数据和向下翻页。
一、用户菜单
U1.主画面
说明: 1.所有菜单的温度值均为摄氏度。 2.右上角所示为机组的运行状态。 3.右下角所示为机组的故障状态。
4.只有在显示本菜单时才能安装默认参数。
进水 20.0℃定时运行 出水 16.9℃制冷故障 U2.制冷及制热温度设定值 制冷温度: 12℃ 制热温度: 45℃ U3.工作模式选择设定
说明: 1本菜单中按下“功能设定键”,可以改变机组
的工作模式
只能在停机时操作。
说明: 1本菜单中按下“功能设定键”,可以确认是否
使用定时开停机功能 只能在停机时操作
工作模式选择 制冷 U4.每天定时开停使能选择 每天定时开停使能?是 AIW0 6400 AIW2 5400 U5.机组运行时间 机组已运行 1000小时 (按功能设定键清零) U6.压缩机一运行时间
压一已运行 678小时 (按功能设定键清零) U7.压缩机二运行时间
压二已运行 677小时 (按功能设定键清零) U8.程序版本号
程序版本号: RSUB2203 申菱空调设备有限公司 注:U1菜单为机组的主画面,显示器在显示任何一屏菜单时若经一定时间没有操作,都将退出并
恢复显示主菜单。
设定数据的步骤是:按键7,将光标移到数字下方,用键8或键9改变递增或递减数字,最后按键7确认输入。
二、附加功能
T1.实时时间 当前时间: 2000/04/09 17:35:02星期日 定时 T2.每天定时开停使能 每天 8时 30分开是 每天 17时 30分停 T3.温控精度设定 温控精度: 2.0℃ 远程温控开关使能?是 T4.压缩机数目选择: 压缩机数目: 两个 T5.温度控制方式选择 温度控制方式:进水 T6.冬天防冻使能设定 冬天防冻使能?是 T7.防冻温度设定 制冷防冻停机 5.0℃ 制热防冻开泵 5.0℃ T8. 防冻温度设定 制热防冻开机 2.0℃ 制热防冻停机 8.0℃
说明: 1.使用定时开停。菜单内可以设定开停机的时间。在本菜单中按“功能设置”键可确认每天是否
说明: 1.远程温控开关,该项只有在用户外接了远程温控在本菜单中按“功能设置”键可确认是否使用
选择开关后其设定才有效。当该项使能设定为“是” 只能通过远程控制开关来切换机组的工作模式。时,U3菜单中的工作模式选择无效,用户远程温控外接点为I1.5。 说明: 1. 缩机的数目。停机时在本菜单中按“功能设置”键可设定压
说明: 1.
组的温度控制方式。停机时在本菜单中按“功能设置”键可选择机
说明: 1. 组是否启动冬天防冻功能。停机时在本菜单中按“功能设置”键可确定机
说明: 1.本菜单中的设定参数是机组防冻时的温度。
说明: 1.本菜单中的设定参数是机组防冻时的温度。
第3页/共8页
三、工厂设定
M1. 制冷/制热死区及级宽
DZ1: 0.100PW1: 0.150 DZ2: 0.100PW2: 0.150 M2.制冷压缩机参数
制冷压机加载 24.0℃ 制冷压机卸载 26.0℃ M3. 制热压缩机参数
制热压机加载 43.0℃ 制热压机卸载 45.0℃ M4.温度变送器测量范围
传感器上限 100 ℃ 传感器下限 0 ℃ M5.进/出水温度校正
进水校正: 0.0℃ 出水校正: 0.0℃ M6.压缩机时间参数
IDC: 240S TOM: 360S TFM: 480S ISC: 720S M7.压缩机时间参数
ST1: 30S ST2: 180S M8.特殊功能使能
特殊功能代码: 0 特殊功能启动: 32767 四、故障显示
故障发生时,在主画面的右下角会显示“故障”字样,同时故障输出接点闭合。按故障显示(键
4)可显示故障原因。在故障显示状态下,按功能设定键(键5+键4)可将报警复位。
A1.
故障报警 蒸发器水泵过载 A2. 故障报警 相序保护报警 A3. 故障报警 客户自设报警 A4. 故障报警 蒸发器水流开关报警 A5. 故障报警 蒸发器一防冻开关报警 A6. 故障报警 蒸发器二防冻开关报警 A7. 故障报警 冷凝器水流开关报警 A8. 故障报警 冷凝水泵或风机过载 A9. 严重故障 请速与就近办事处联系
说明: 1.I0.0
断路。
说明: 1.I0.1断路。
说明: 1.I0.2断路。
说明: 1.I0.3
断路。
说明: 1.I0.4断路。
说明: 1.I1.4断路。
说明: 1.I0.5断路。
说明: 1.I0.6断路。
说明: 1.I0.7断路。
第5页/共8页
A10. 故障报警 压一高压或过流报警 A11. 故障报警 压一低压或油压差报警 A12. 故障报警 压二高压或过流报警 A13. 故障报警 压二低压或油压差报警 A14. 故障报警 进水温度传感器失灵 A15. 故障报警 出水温度传感器失灵 A16. 故障报警 进水温度高温异常 A17. 故障报警 进水温度低温异常 A18. 故障报警 出水温度高温异常
说明: 1.I1.0断路。
说明: 1.I1.1断路。
说明: 1.I1.2断路。
说明: 1.I1.3断路。
说明: 1.进水温度传感器失灵。
说明: 1.出水温度传感器失灵。
说明: 1.进水温度过高。
说明: 1.进水温度过低。
说明: 1.出水温度过高。
A19. 故障报警 出水温度低温异常 A20. 故障报警 机组检修时间到 A21. 故障报警 压缩机一检修时间到 A22. 故障报警 压缩机二检修时间到 A23. 没有故障 说明: 1.出水温度过低。
说明: 1.机组已运行超过20000小时。
说明: 1.压缩机一已运行超过10000小时。
说明: 1.压缩机二已运行超过10000小时。
第7页/共8页
附表:输入/输出接点一览表
1.模拟量输入点(在模拟量输入模块EM231或EM235上) A B C 进水温度 出水温度 备用 备用 D 2.数字量输入点(在CPU上) I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 蒸发器水泵过载 相序保护报警 客户自设报警开关 蒸发器水流开关报警 蒸发器一防冻开关报警 冷凝器水流开关报警 冷凝器水泵过载或冷凝风机过载 压缩机一高压或过流或内置超温报警 压缩机一低压或油压差报警 压缩机二高压或过流或内置超温报警 压缩机二低压或油压差报警 遥控开关 备用蒸发器二防冻开关报警 远程制冷/制热切换开关接点(外接点) I1.5 3.数字量输出点(在CPU上) Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.0 Q1.1
4.数字量输出点(在数字量输出模块EM222上) EM222的Q2.0
蒸发器水泵(只适合自带水泵的) 制热信号输出 压缩机一 压缩机一卸载电磁阀一(25%) 压缩机一卸载电磁阀二(75%) 压缩机一卸载电磁阀三(50%) 压缩机二 压缩机二卸载电磁阀一(25%) 压缩机二卸载电磁阀二(75%) 压缩机二卸载电磁阀三(50%) 故障输出 资料版本号:Ver RSUB2203.100
螺杆压缩机 风冷(热泵)冷水机组
操作使用说明书