施工单位:北京挪亚制冷设备有限公司
编号:NT001 工程名称 建设单位 金盏庄园室内空调施工工程 北京兴荣基房地产开发有限公司 分项工程 名 称 试验日期 冷凝水管 流水试验 1. 封闭各冷凝水支管端口; 2. 自总管最高处灌入自来水,令其依重力自流; 试验方法 3. 总管末端有水排出后,封闭总管两端,保持三至五分钟; 4. 打开各冷凝水支管封口,检查有无倒流; 5. 打开总管两端封口,排出存水。 ?? 管路无渗漏 验收要求 ?? 管路各支管无倒流 ?? 自流排水顺畅 试验结果 合格。
甲方或监理: (签字或盖章)
施工单位: (签字或盖章)
制冷管道系统吹污试验记录
施工单位:北京挪亚制冷设备有限公司
编号: NT002 分项工程 名 称 制冷管道 系统吹污 工程名称 金盏庄园室内空调施工工程 建设单位 北京兴荣基房地产开发有限公司 试验日期 压 力 吹 污 介 质 干燥空气 试验 结果 合格 吹污时间 5min
甲方或监理: (签字或盖章)
施工单位: (签字或盖章)
冷媒管道系统气密性试验报告
施工单位:北京挪亚制冷设备有限公司
编号: NT003 工程名称 建设单位 金盏庄园室内空调施工工程 北京兴荣基房地产开发有限公司 分项工程 名 称 试验日期 冷媒管道 系统气密性 按各冷媒系统对气管及液管两者渐渐加压试验使用氮气 ?? 第一阶段3kg/cm2 加压3 分钟以上 试验顺序 试 验 方 法 温度修正 ?? 第二阶段15kg/cm2 加压约2 小时 ?? 第三阶段36kg/cm2 加压约24 小时 如加压时温度和观察的周围温度不同时每1℃会有cm2之压力变化,故应修正。 修正值=(加压时温度-观察时温度)x 加压时间 加压时温度 试验压力 观察时(24小时后)温度 观察时压力
甲方或监理: (签字或盖章)
施工单位: (签字或盖章)
5min;;48h 13℃ 3kg/cm2/15kg/cm2/36kg/cm2 11℃ cm2/cm2/cm2 试验 结果 合格 合格 合格 合格 合格 试 验 记 录 制冷管道系统真空度试验记录
施工单位:北京挪亚制冷设备有限公司
编号: NT004 工程名称 金盏庄园室内空调施工工程 分项工程 名称 试验日期 制冷管道 系统真空度 建设单位 北京兴荣基房地产开发有限公司 1 真空干燥;将万能测量仪接在液体 管和气体管的注入口;将真空泵运 转两个小时以上;真空度应在 -755mmHg 以下。 合格 真空 度试 验 真空放置试验;达到-755mmHg 即可 放置1 小时;真空表指示不上升为 合格;指示上升;表示内有水分或 有漏气口。 试验结果 2 合格
甲方或监理: (签字或盖章)
施工单位: (签字或盖章)
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务