华能伊敏发电有限责任公司
#4机组(660MW) 烟气冷却器改造工程
保护联锁试验单
江苏海德节能科技有限公司
2016年6月
1/6
华能伊敏电厂4号炉烟气冷却器热工保护联锁试验单
控制系统名称 情况说明 试验时间 № 1 1.1 关许可条件 烟气冷却器出口总管凝结水电动阀开到位(61) 号低加前回水电动闸阀); 与 2) 3) 七号低加出口至烟气冷却器电动阀开到位(7号低加后取水电动闸阀) 烟气冷却器入口烟温 AI>110℃ 逻辑关系 烟气冷却器控制系统 内容 定值参数 时间 √ 签字 七号低加出口凝水总管电动阀(烟温保护装置电动闸阀) 1.2 连锁开条件 1) 2) 3) 4) 或 5#低加出口电动闸阀开状态消失与凝结水排水电动闸阀关状态1(延时10s)删除 6#低加入口开状态消失(延时10s) 5#低加液位HH 6#低加液位HH 13,2,3805 ? 30,2,2461 13,2,1287 1289 5) 七号低加出口至烟气冷却器电动阀(6号低加前回水电动闸阀)、烟气冷却器出口总管凝结 水电动阀(7号低加后取水电动闸阀)任意一个开反馈消失 7#低加后取水电动门 2 2.1 关许可条件 七号低加出口凝水总管电动阀(烟温保护装置1) 3 3.1 开许可条件 1) 2) 3) 与 烟气冷却器入口总管凝结水温度 烟气冷却器入口烟温 7#低加后取水电动门开到位 AI>70℃ AI>110℃ 电动闸阀)开到位 6#低加前回水电动门 3.2 关允许条件 1) 4 4.1 连锁开条件(强开至100%) 七号低加出口凝水总管电动阀开到位 七号低加出口凝水总管旁路电动调节阀 2/6
2) 3) 4) 5) 或 5#低加出口电动闸阀开状态消失与凝结水排水电动闸阀关状态(延时10s)删除 6#低加入口开状态消失(延时10s) 5#低加液位HH 6#低加液位HH 七号低加出口至烟气冷却器电动阀(6号低加前回水电动闸阀)、烟气冷却器出口总管凝结水电动阀(7号低加后取水电动闸阀)任意一个开反馈消失 1#水泵电动门 7) 5 5.1 连锁开条件 1) 1#水泵运行 5.2 连锁关条件 1) 2) 或 3) 1#水泵停止 1#水泵故障 混水温度≥72℃且8#低加前取水电动调节阀开度大于6% 6 6.1 连锁开条件 1) 2#水泵运行 2#水泵电动门 6.2 连锁关条件 1) 2) 或 3) 2#水泵停止 2#水泵故障 混水温度≥72℃且8#低加前取水电动调节阀开度大于6% 蒸汽吹灰系统控制(顺序控制)
吹灰前自动疏水阀组主路打开旁路关闭。
(1)开吹灰蒸汽总管电动阀
(2)疏水温度大于**联关疏水门(利用脱硝里的)
(3)疏水阀关闭且吹灰蒸汽母管压力大于0.8Mpa(控制压力0.8-1.2 Mpa,暂定)开始吹灰。
(4)1#烟气烟气冷却器吹灰器1启动, 直到该吹灰器完成1次吹扫任务; (5)1#烟气烟气冷却器吹灰器2启动, 直到该吹灰器完成1次吹扫任务; (6)1#烟气烟气冷却器吹灰器3启动, 直到该吹灰器完成1次吹扫任务;
3/6
(7)1#烟气烟气冷却器吹灰器4启动, 直到该吹灰器完成1次吹扫任务; (8)1#烟气烟气冷却器吹灰器5启动, 直到该吹灰器完成1次吹扫任务; (9)1#烟气烟气冷却器吹灰器6启动, 直到该吹灰器完成1次吹扫任务;
(10)2#烟气冷却器吹灰器重复5—10步骤。 (11)关吹灰蒸汽总管电动阀 (12)开疏水门 (13)吹灰完毕。
注:1) 为避免吹灰时入口蒸汽压力过低,每台烟气烟气冷却器吹灰任意两组程控不允许同时进行。
2)当其中任意一台吹灰器故障时,跳过该吹灰器,进行下一步,完后进行检修。 调节设备
1、六号、七号低加之间凝水总管旁路电动调节阀(烟温保护旁路调节门) 烟温测量值 PV
烟气冷却器出口烟温(先取单台烟气冷却器出口烟温中间值,再取2台烟气冷却器出口烟温中间值的平均值)
烟气冷却器出口烟温设定值 SP
出口烟温设定值由运行人员手动给定。正常运行中,设定值应≥90℃。 PID控制器 OUT
调节门开度增加,烟气冷却器出口烟温增加,PID调节为负作用。该系统为惯性大延迟系统。
烟温设定值与测量值的偏差作为PID调节器的输入。运行中为避免频繁的小幅度出口烟温波动对调节门调节的扰动,对出口烟温设定值与测量值的偏差设置正死区限制(±3℃)。(根据调试结果做最后调整)
开允许条件:烟气冷却器出口烟温低于90℃.
注: 1、任意一烟道烟温测点一个故障时报警,两个温度测点故障时该阀门切至手动。 2、八号低加前低温取水电动调节门 水温测量值 PV
7、8#低加混水水温(混水水温三取中) 水温设定值 SP
7、8#低加混水水温设定值由运行人员手动给定。正常运行中,设定值应≥72℃。
4/6
PID控制器 OUT
调节门开度增加,7、8#低加混水水温降低,PID调节为正作用。该系统为惯性大延迟系统。
运行中为避免频繁的小幅度水温波动对调节阀调节的扰动,对烟气余热换热器
入口水温设定值与测量值的偏差设置死区限制(72/﹣2℃到+2℃)(根据调试结果做最后调整)。
开允许条件:7、8#低加混水水温≥75℃。
注:一个水温测点故障时报警,两个温度测点故障时该阀门切至手动。 3、1#水泵 (变频调节)
烟气冷却器入口水温测量值 PV
烟气冷却器入口母管凝结水温(再循环三通后水温三取中) 烟气冷却器入口水温设定值 SP
烟气冷却器入口水温设定值由运行人员手动给定。正常运行中,设定值应≥72℃。 PID控制器 OUT
变频指令增加,水温增加。PID调节为负作用。该系统有惯性延迟。
水温设定值与测量值的偏差作为PID调节器的输入。运行中为避免频繁的小幅度出口烟温波动对变频器调节的扰动,对水温设定值与测量值的偏差设置正死区限制(+3℃)。 联锁开条件:
烟气冷却器入口水温≤72℃;与八号低加前低温取水电动调节门开度《0% 联锁关条件
再循环三通前水温中间值≥75℃ 再循环泵运行10s后出口电动闸阀关与 ⑥与2#水泵互为备用。 1#水泵 (工频调节) 联锁关条件
再循环三通前水温中间值≥75℃
再循环泵运行10s后出口电动闸阀关
注:一个水温测点故障时报警,两个温度测点故障时该循环泵切至手动。 4、2#水泵(变频调节)
烟气冷却器入口水温测量值 PV
烟气冷却器入口母管凝结水温(再循环三通后水温三取中)
5/6
烟气冷却器入口水温设定值 SP
烟气冷却器入口水温≤72℃; 联锁关条件
再循环三通前水温中间值≥75℃ 再循环泵运行10s后出口电动闸阀关
⑥与1#水泵互为备用。
2#水泵 (工频调节) 联锁关条件
再循环三通前水温中间值≥75℃ 再循环泵运行10s后出口电动闸阀关
注:一个水温测点故障时报警,两个温度测点故障时该循环泵切至手动。 5、烟气冷却器再循环水泵变频器
设置#1(#2)两台再循环水泵变频器最小输出为8~10HZ。 6、余热回收系统的保护定值一览表(点报警) 烟气冷却器入口水温 低报 67℃ 7、8#低加混水温度 低报 67℃ 出口烟温 低报 88℃ 出口烟温 高报 110℃ 进口烟温 高报 150℃ 进口烟温 低报 110℃ 烟气阻力 高报 500Pa 吹灰蒸汽压力 低报 0.8MPa 烟气冷却器进、出口湿度仪 高报 30%
6/6