壁挂式空调器漏水的起因与对策

来源:花图问答
① — 电器/ 壁挂式空调满 噼/ 器漏水维普资讯 http://www.cqvip.com

的 式空调器在执行制冷或除湿功能时,空调的室内机应 该有正常的出水。这些出水困空气的冷凝作用产生于 室内机的蒸发器上,并沿着接水槽和排水管排往室 外。但当冷凝水部分或全部沿室内机出风口流在室内 时,则被称为“空调器的漏水现象”。要解决这一问 题,就必须先弄清它的起困,再采取相应对案。一般 说来,空调漏水可能有以下几种原固: (1)空气潮湿闷热的夏季里,气压较低,室内 空气湿度大,在空调开机制冷的初期.湿度大的空气 经过蒸发器时,除已形成的冷凝水被排走外,轴流风 扇还会将部分冷凝戚水珠的空气迅速排向室内。在部 分空调器中,此时从出风口可明显地观察到一些象雾 一样的气流.这些水汽中的一部分在出风口沿壁外附 着,逐渐凝结成太水滴并沿出风口滴下来,形成滴水 现象。但这种滴水数量一般很少,时间也不会很长。 随着大量水分经冷凝被排往室外,室内气温降低,空 气逐渐干燥,滴水现象也会慢慢消失。严格地讲,这 种现象还不能算是故障,只能说是特定条件下的一种 自然现象。 (2)安装不妥如果安装空调工作人员的索质较 低,将室内机安装倾斜、或者将出水管装成如图1所 示,从外观上看,出水口比室内机接水槽低,室内机 排水应不成同题,但实际上,由于排水管内气压的作 用,接水槽内的水无法排出,必然会溢出流向室内。 这种情况如果发生,空调室内机出风口处的水流就会 绵绵不断。处理这种故障的方法.只能是将室内机安 装角度重新调整,并将出水管通往室外的通道重新处 理.其正确走向如图2所示。 图1 图2 图3 (3)使用不当 用户有时处理空调流水方法不 排水不便时,用户为了解决排水问题.常在室内或室 外排水管的下方放一接水害器,如图3所示。一般说 来,夏季里一同l5 的房问在空调的作用下,24h 内可排出10~20L的水量。因此,接水容器的水常 常可将排水管口淹没(特别在排水管较长和容器较睬 时),此时同样由于大气压强的作用,排水管不易排 出的水流逐渐溢至室内机接水槽口,出现漏水现象。 解决问题的方法是,将排水管悬空在接水容器上方即 可.如图4所示,但应该注意不要将排水管过度弯 曲。 (4)器具漏水有的空调生产厂家为用户着想, 在室内机接水槽的两恻都设计并安装了出水口,在实 图4 际安装过程中,用户可根据室内机对外管道出口位置 随意选择出水口位置。但要注意,如果将排水管从一 个出水口移往另一个出水口,对原来的出水口一定要 密封处理,否则会造成漏水的隐患,处理方法可将另 一个出水口上拆下的橡皮(或塑料)塞子紧密地装在 原来的出水口上,然后在塞子与出水口接触的边措层 涂上一层防水胶,沿防水胶再贴一层防水胶带,以上 处理过程要在干操状态下进行。 (5)脏堵空调器运行时同较长,用户不常清 诜,使污物或异物堵在出水口处.造成堵塞,这种漏 水现象只要将污物或异物消除即可解除。 (6)制冷荆不足安装人员排气过量,接头微漏 或压缩机系统出厂时制玲剂充量不足,同样可能引起 空调室内机漏水现象。不过这种现象的戚困与上述几 种漏水情况有所不同,它是因为制冷剂不足时,通过 毛细管产生气相流动或气相和渣相混合流动.其节流 蒸发过程造成毛细管和蒸发器局部温度降低,引起蒸 ・19・ 维普资讯 http://www.cqvip.com

发器管壁和翅片结霜。经过一段时间积累.霜层厚度 不断增加。其厚度可能会超过接水槽边沿.甚至可能 添加制玲剂是否适量可从三个方面观测:@观测 运行电流。空调器在缺氟时一般电流偏小,添加制冷 与空气过游伺接触,因井界热空气的影响.翅片管上 霜层外部融化滴水。水滴措着接水槽外僵i或过滤阿沆 在室内,出现漏水现象。当然,不是说所有的制冷剂 剂时可以按铭牌上标注的额定电流为依据,逐步缓慢 地注入翩冷剂(最好是气相吸入)。同时观察电流的 变化。在运行电流达到额定电流时制冷剂灌充量正好 达到标准值。②观测管道压力。由于制冷剂饱和蒸发 的温度和压力相互对应,只要使低压管处所测饱和压 力在4.8~5.4k c 之间( 2)。此时蒸发温度为 不足情况下都会造成这种后果。它的形成必须具备几 个前提条件:①机内制冷剂并不是迅速地泄漏。使机 体无法形成稳定结霜过程。②空调此时有较长的运行 时间,使结霜形成一定的厚度。@如果室内机安装不 +5~+7℃时,表明{睁j冷剂灌充适量。@观{剜蒸发器 当,造成前倾。更会加快结霜滴水的形成时间。 上制冷剂的蒸发状态。当制玲剂不足时。蒸发器上有 排除结霜滴水故障。必须抓住问题的关键。在实 部分排管干燥无水,用手摸时无凉意.进气管及蒸发 际操作时。应该注意重视两个问题:①必须对管路系 器局部(1~2根排管)处稳定出现挂霜现象。制冷 统进行仔细检查,找出制玲荆不足的原因。如果是泄 剂达到标准量时,蒸发器应全部均匀地形成冷凝水。 漏,必须将泄榍点处理好,不然一段时间后又会重复 捧管两头用手摸均有凉意而且温差不大.以此可作为 滴水现象。②在这种情况下添机制冷荆必须适当。由 制冷剂是否充足的参考标准。 于管路系统只是缺少部分制玲剂,就不能按照空调器 练合上述三个方面的观测结果,就可得到满意的 铭牌上标明的数量添加,更不必要将原来系统内{睁j玲 空调{日I冷效果,而且因结霜出现的漏水问题也可迎刃 剂排完后重新灌装。 而解了。 (收稿1997 Oll3) ……Ⅲ…●…………,………………………~………………………… (上接第22页) 两LED中。墨粉浓度检测LED发出红外光.缠 绕检测LED发出可视光。该元件安装在清洁器下方。 r———————————————————————1 J 墨耕 崖检 则LED—。 }: 1 雠 Ⅱ。— lJ ¨r { / 【.. ............. ..... ................ 囝11 易被回收色粉泄漏污脏出现异常现象① 缠绕检测 图10 LED或P.Tr断路(如插头未接好)时亦出现异常现 位离合器通电后的第12个脉冲时进行。第二次称 象①。P.Tr短路时.该检测功能失效。 oFF检测,在曝光灯熄灭后的第200个脉冲时进行。 以上说明,复印机使用过程中的纸路异常现象多 若第一次检测时对位辊处无纸(对位开关未在ON状 系检测光电开关故障所至。其中,光电开关被污脏的 态)或第二次检测时复印纸仍滞留在对位辊处(对位 可能性较大。可自制一清洁工具:在诜耳球(药房有 开关未在oFF状态)。CPU均判断为卡纸 售)前端插八一无抽去头圆珠笔芯。即可方便地清洁 对位开关位置在显影器下方。易赦泄漏显影剂污 纸路各位置光电开关,异常现象多能随之消失。倘上 脏 这与LED或P Tr断路后的情况相似。会使 述异常现象是在维修保养复印机 后出现 则应重点 CPU作出检测时对位辊处无纸判断而出现异常现象 检查光电开关的安装、固定越及相关插头的连结情 ②(在对位辊附近有卡纸);P Tr短路、OFF检测时 况。拆卸之前最好能用钢针划线做记号。实践证明, CPU判断对位辊处有滞留卡纸亦出现异常觋象@. 光电开关短路的情况出现较少.断路情况多为插头未 但卡纸位置在转印/分离电极至定影辊之间。 接好。 设置对位检测装置的复印机时序可能有别。但故 顺便指出。在复印机中。一种光电开关可起多种 障现象类似。 作用.不同类型的光电开关可起相同作用 光电开关 图11是复印纸缠绕光导体检测示意图。两I ED 的作用还可由其他元件承当 例如.定影排纸检测也 交替发光。光线经光导体反射使P.Tr导通。复印纸 可使用微动开关或干簧开关,本文就不再赘述了。 缠绕光导体(卡纸)时。P.Tr截止。 (收稿199612Ii) 2o. L .

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务