您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页基于数据驱动的台区线损评估方法

基于数据驱动的台区线损评估方法

来源:花图问答
基于数据驱动的台区线损评估方法

吴科成1, 曲 毅1, 陈 荃1, 陈义森2, 欧阳森2(1.广东电网有限责任公司,广东广州 510600;

2.华南理工大学,广东广州 510640)

摘 要:为克服传统评估方法无法挖掘台区线损潜在影响因素、可靠性不高的缺点,提出一种基于数据驱动的台区线损评估方法。获取台区线损的10个影响因素,将其分为固有属性及运行属性两大类评估指标;采用正交信号校正法(OSC)剔除影响因素与台区线损的正交分量,作为灰色关联分析(GRA)的比较序列,并求取评估指标对台区线损的权重贡献。以10个A级供电台区作为算例,使用GRA、OSCGRA、AHPFA3种算法对台区线损进行评估,结果表明基于OSCGRA的台区评估方法在挖掘台区线损影响因素的潜在关系方面,以及进行排序评估方面具有最高的准确度。

关键词:低压台区;正交信号校正法;灰色关联分析;线损评估

中图分类号:TM731 文献标志码:A 文章编号:20958188(2021)03002907DOI:10.16628/j.cnki.20958188.2021.03.006

吴科成(1982—),男,高级工程师,主要从事电网规划、节能环保等工作。

DataDrivenMethodforLineLossAssessmentin

LowVoltageStationArea

11122

WUKecheng, QUYi, CHENQuan, CHENYisen, OUYANGSen

(1.GuangdongPowerGridCo.,Ltd.,Guangzhou510600,China;2.SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,China)

Abstract:Inordertoovercometheshortcomingsthatthetraditionalevaluationmethodcannottapthe,andthereliabilityofthelinelossevaluationpotentialinfluencingfactorsofthelinelossinlowvoltagestationareaisnothigh,alinelossevaluationmethodbasedondatadrivenisproposed.The10influencingfactorsofthelinelossoflowvoltagestationareaareobtained,anddividedintotwocategoriesofevaluationindicatorsofinherentattributesOSC)isusedtoremovetheorthogonalandoperatingattributes.Theorthogonalsignalcorrectionmethod(componentsoftheinfluencingfactorsandthelinelossofthelowvoltagestationarea,andthecomparisonsequenceofgrayrelationanalysis(GRA)isusedtoobtaintheweightcontributionoftheevaluationindextothelinelossof,GRA,OSCGRA,AHPFAthreethelowvoltagestationarea.Taking10Alevelpowersupplystationsasanexamplealgorithmsareusedtoevaluatethelinelossofthelowvoltagestationarea.TheresultsshowthatOSCGRAhasthehighestaccuracyindiggingthepotentialrelationshipbetweenlinelossinfluencingfactorsandperformingrankingevaluation.

Keywords:lowvoltagestationarea;orthogonalsignalcorrection(OSC)method;grayrelationanalysis(GRA);linelossevaluation

0 引 言

线损反映了电网在生产、运行、维护过程中损

失的电量,低压台区作为配电网末端环节,其电能损耗占整个电力系统电能损耗的60%以上,台区

1]

线损管理面临着严峻的考验[。故挖掘台区线

曲 毅(1971—),男,高级工程师,主要从事线损管理、节能环保等工作。

陈 荃(1981—),女,高级工程师,主要从事节能环保及清洁能源并网相关技术研究。

2016A030313476);广东电网电力规划专题研究项目(030000QQ00190003)基金项目:广东省自然科学基金项目(

损与影响因素之间的关联性,提取出有价值的信息,可提升对台区线损评估的准确性,并为电网管

理部门提供良好的决策支持[23]

影响台区线损的因素众多,不同的因素可能与台区线损之间存在某种典型分布。文献[4]利用主成分分析法求取综合评估函数中可靠性指标的权重,并依此建立评估模型。文献[5]结合序关系及熵权法对低压配电网台区健康状态进行评估。文献[

6]以改进层次分析法、变异系数法确定继电保护设备历史及实时状态指标的主客观权重。文献[7]将海量性、多元数据类型特点的电网数据集归结为少量典型的运行方式用于网损评估。以上评估方法有两个特点:①基于主客观赋权方法建立评估模型;②评估方法需要大量样本数据集。基于主观赋权的方法,可能对部分因素存在一定程度的高估或误判;基于客观赋权方法需要较大的数据样本,同时要求样本有较好的规律性,否则可能会出现量化结果和主观定性赋权相互矛盾的情况,进而使得所建立的评估模型的

精确性、可靠性难以得到保证[8]

无论从台区线损率波动的不确定性,还是从运行监控数据存在的误差来看,台区线损评估具有信息不完备的灰色性。灰色关联分析理论着重研究小样本的不确定性问题,对“贫信息”系统有

一定的理论分析优势[910]

。而正交信号校正作为一种数学矩阵变换方法,可将自变量系统中与因变量正交的信息滤除,保留自变量中对解释因变量有用的信息,从而挖掘自变量与因变量的潜在

关联关系[11]

在上述背景下,本文提出一种基于数据驱动的台区线损评估方法

1 台区线损评估特征指标

台区线损受到多种因素的影响。部分影响因

素有相应量化的特征指标,如线路、变压器参数以及一些运行监控数据等,而一些台区网架结构、拓扑等因其统计的难度与不确定性,往往难以形成

可量化的指标[12]

。本文介绍了目前监控较为成熟、可信度较高的10个影响参数,作为台区线损评估指标,依据参数特点可分为固有属性指标及运行属性指标两类。1.1 固有属性评估指标

(1)主干线允许电流。台区主干线的最大允许电流与其线路的截面、敷设方式、环境温度等因素有关,主干线允许电流的差异会通过这些因素直接或间接地反映到线损水平上。

2)导线截面积。导线截面积与导线电阻成反比,截面积越大,导线电阻越小,传输相同有功电量的损耗也就越小。

(3)供电半径。指配电变压器到用电负荷的最远距离,是影响电网结构是否合理的重要参数。供电半径长易引发末端的电压问题,过短则不经济。

4)配电变压器容量。不同容量配电变压器的空载损耗、以及负载损耗都有所差异。如果配电变压器容量选择过大,变压器较长时间运行在轻载状态下,将增加配电网中固定损耗比重和无功损耗。

(5)用户数量。不同低压台区的用户数量差异可以从侧面反映台区供电现状与网架结构的大小。用户数量的多寡影响输电线路长度,进而影响台区损耗。

1.2 运行属性评估指标

(1)电压降。线路进行有功电量输送过程中,由于电抗的存在,会造成电压纵分量下降,从而使得末端电压变小。电压降越大,线路输送损耗越高。

(2)功率因数。配电变压器损耗主要为可变损耗,而可变损耗与功率因数的平方成反比,因此提高功率因数的降损节能十分可观。

(3)平均电流。低压线路平均电流的平方与线损电量成正比。运行中的配电线路,对应一个经济负荷电流范围,当实际负荷电流保持在这一范围运行时就可以使线损接近或达到极小值。

(4)平均负载率。与经济电流相对应,配电变压器也存在一个合理范围的负载率,使得处于此运行区间内的损耗最小。

(5)载流密度。不同的材料的载流密度取值不同,受散热因素与集肤效应影响,相同导线的截面积越大时,载流密度越小。载流密度可反映线路输送电流及导线截面的差异,与损耗均相关。

2 相关算法

2.1 正交信号校正

正交信号校正也可称为SWosc算法,通过提

取自变量系统中与因变量正交的数据信息并将之去除,从而提高自变量与因变量之间的相关程

度[13]

。设自变量系统输入矩阵X,可将台区的10个影响参数记为X=[X1,X2,…,Xk,…,X10

],因变量Y为台区线损率。

(1)计算Xk的第i个主成分t⊥,

i,并与Y作正交分解得到

tnew,i=[I-Y(YT

Y)-1YT

]t⊥,

i(1)

  (2)设h为OSC的因子个数,当i取值1~h时,可得第i个OSC因子的权重向量wi和新的得

分向量t⊥,

i:w-1

i=Xktnew,i

(2)t⊥,

i=Xkwi(3)

  (3)判断得分向量的收敛性,判断依据为‖t⊥,i-tlast,i‖‖t<10-6

(4)

⊥,

i‖式中: tlast,i

———上一次迭代获取的得分向量。若满足式(4),否则返回(1)循环。

(4)计算第i个OSC因子的载荷向量p⊥,

i:pTT

⊥,

i=Xkt⊥,i/t⊥,it⊥,i

(5)

  (5)计算Xk滤除第i

个OSC因子后的矩阵Xosc,i+1

:XT

osc,i+1=Xk-t⊥,ip⊥,

i(6)

  (6)返回(1),更新k=k+1,i=i+1,直至滤除所有OSC因子,得到正交校正后的新自变量矩阵Xnew

:Xnew=X-T⊥P

(7)

  OSC在每一次修正中都去除了X中与Y无关的正交分量,去除正交成分后利用灰色评估模型进一步挖掘台区线损率与影响因素的潜在关联关系,即可找出台区线损管理的关键点和薄弱点。此外,OSC需要合理判断所需去除的正交成分个

数,以防止过拟合现象[13]

。本文设定正交成分输

出的解释向量范数构造停止阈值。2.2 灰色关联分析

灰色关联分析以参考数列和比较数列几何形状的相似性来判断其间的关联程度,能最大限度地避免主观因素对于测度结果所造成的误差,且

具有计算量小、对样本数目要求较少的优点[14]

2.2.1 关联系数计算模型

将正交校正后获取的台区线损10个影响因素作为比较数列,即Xnew的1

0个比较数列(Xnew.1,Xnew.2,…,Xnew.i,…,Xnew.10),参考数列为台区线损率Y。计算影响数列与参考数列在各个点的差为

mii

nmij

nXi(j)+ρmai

xmaj

xXi

(j)ξi

(j)=X(j)+ρmaxmaxX(j)(8)

ii

式中: Xi(j)———第j个时刻比较参数Xnew.i

与参考数列

Y的相对差

值Xnew.i

(j)-Y;ρ

———分辨系数,取值范围(0,1),通常取0.5。

2.2.2 关联度计算

关联系数由其参考数列与比较数列的行数等同,信息比较分散,不便于直接作为关联度,为此有必要将各个时刻关联系数集中为一个值,通常将关联系数取平均作为比较序列的关联度。

r1k=N∑ξi

(j)(9)

j=1式中: rk

———第k个比较序列对参考序列的关联度;

N———序列的总个数,本文对应为待分析

台区个数。

3 台区线损评估方法

3.1 综合评估模型

传统评估模型基于专家对特征指标参数进行主观赋权,并结合客观赋权方法,获取特征参数的权重分量wk,从而计算台区状态评估值Ti

:N

Ti=∑wkxik

(10)

k=

1式中: Ti

———第i个台区的线损评估值;wk———第k个台区影响参数的权重;xik

———第i个台区第k个影响参数标准化后的数值。

3.2 基于数据驱动的台区线损评估方法

对于台区线损影响参数,可利用灰色关联度大小刻画其权重,依据不同特征指标权重的大小来描述不同因素对台区线损率的影响程度。由于不同影响参数与台区线损率之间的关联度大小之和往往不为1,故不能直接将关联度大小赋予权重,而需要将计算所得的灰色关联度归一化处理

后再赋给权重[15]

基于数据驱动的台区线损评估方法如下。

(1)原始参数归一化处理。获取台区评估指标和线损率原始参数,进行归一化处理。归一化算式为

x′=

x-xmin

x(11)

max-xmin

式中: x———某个指标的原始数值;xmax、xmin

———该指标的最大值与最小值;x′———归一化处理后的数值。

2)对归一化后的数据进行OSC预处理。由于OSC算法需要预设所需去除的正交成分个数h,而去除的正交成分个数会影响后续对台区线损的评估精度。利用每次正交信号校正后获取的得分向量t⊥,i和载荷向量p⊥,

i构造判别式,即10τ=

槡∑(t2

⊥,ik)k=110,i=1,2,…,h(12)

∑⊥,ik)k=1

式中: τ———每次正交校正后得分向量欧式范数

槡(p2

与载荷向量欧式范数的比值。

计算每次正交校正的后的τ值,当τ≤0

.01,可认为该次正交校正后已经去除了绝大多数自变量系统与因变量系统的正交成分,以此作为终止条件判断合理正交成分个数。

(3)获取评估指标与线损率的灰色关联度。将OSC后的自变量矩阵Xnew作为比较序列,台区线损率Y′作为参考序列,计算评估指标的灰色关联度rk

。(4)计算每个评估指标的权值。对计算所得的灰色关联度rk进行归一化处理,将其归一化值作为评估指标的权重

wrk

k=

10

(13)

∑rk

k=1

  (5)计算台区线损评估值。利用式(11)计算台区线损评估值,并根据台区评估值排序,分析评估值与对应线损率的关系。

4 算例分析

4.1 原始数据

本文选取南方电网某A级供电分区的10个台区作为评估对象,数据选取其在2018年的监控均值,这10个台区为同一区局进行管理,其年供电量相近,但线损率却分布在[1.539%,6.452%],差异较大。台区原始数据如表1所示。为了使后续线损评估结果更加直观,10个台区依据线损率数值升序排序。

表1 台区原始数据

主干线

导线截供电配变用户

台区允许电流

面积半径容量数量电压降

X1/kAX2/mm2

XX3/kmX4/MVAX5/户6C16102400.234400140.019C25151850.3488001460.021C36102400.215500300.024C45151850.02050020.015C55151850.325400580.017C66102400.19440080.018C77003000.244630270.024C85151850.2276302840.022C96102400.2026301090.021C10610240

0.150

500

40

0.041台区功率因平均电平均负载

载流密

线损率数X7流X8/kA率X9/%度X10Y/%C10.8610.1840.3010.7661.539C20.9500.4640.9022.5112.115C30.9580.1320.2170.5532.308C40.9170.0180.0360.1012.601C50.9020.1470.2850.7952.963C60.9820.0530.0880.2243.549C70.9620.1290.1850.4333.973C80.9940.3190.6201.7274.875C90.9560.0190.0320.0825.031C10

0.915

0.170

0.279

0.710

6.452

  表1中的自变量X1,X2,…,X10

分别代表台区线损评估指标,因变量Y代表对应的台区线损率;为检验原始数据的相关程度,对这10个评估指标进行多重共线性诊断。自变量膨胀系数诊断如表2所示。

表2 自变量膨胀系数诊断

评估指标方差膨胀因子VIF评估指标方差膨胀因子VIFX1677.290X62.259X2826.708X74.660X35.716X81559.827X47.387X92769.382X53.276X102008.506  诊断结果通过方差膨胀因子VIF体现,当maxVIF≥10时,说明自变量间存在一定的多重共线性。由表2可知,评估指标X1、X2、X8、X9、X10的VIF远远超过10,说明自变量系统中存在着高度的多重相关性。由指标含义也可知,主干线允许电流X1和导线截面积X2均指向导线材料,当选定一种导线材料时,其允许电流和截面积存在一一对应的关系;平均电流X8为载流密度X10与导线截面积X2的乘积;而平均负载率X9的计算与平均电流X8、导线材料有关,故其VIF最高。原始指标参数的多重相关性会使得传统线损评估方法出现一定的偏差,本文对原始数据进行OSC校正,从而去除评估指标与线损率不相关的信息。4.2 利用OSC对数据进行预处理

根据式(11)对原始数据进行归一化处理,再利用OSC算法对其进行修正。本文设定OSC最大正交成分个数h=10,并利用式(12)判断合理正交成分个数,避免模型的过拟合。处理结果:当进行第1次OSC时,τ=0.01289>0.01;当进行第2次OSC时,τ=0.08611>0.01;当进行第3次OSC时,τ=0.00813<0.01,满足终止条件。故当完成3次OSC后算法迭代结束,输出OSC的权重向量w、得分向量t⊥、载荷向量p⊥。3次OSC后自变量相关向量如表3所示。

表3 3次OSC后自变量相关向量

Xwt⊥p⊥X10.0684-0.0391-0.6220X2-0.6717-0.0085-0.5208X3-0.03120.0121-1.0868X40.12800.02612.7219X50.2150-0.01312.6811X6-0.13630.0295-5.1021X70.03550.00698.0080X8-0.22450.0242-2.7400X90.36270.0301-2.2330X10

0.5279

-0.0561

-1.9907

  经过3次OSC修正后,得分向量t⊥和载荷向量p⊥的范数之比低于0.01,可认为此次正交校正后已经滤除自变量系统与因变量系统的大部分正交成分。经过3次OSC修正后的台区数据如表4所示。

表4 经过3次OSC修正后的台区数据

台区

X1

X2

X3

X4

X5

C1-0.0167-0.0330-0.0407-0.18690.1297C20.09060.08650.03340.3006-0.0718C3

0.1874

0.1607

0.3057

0.10000.1136C4-0.0281-0.0300-0.06580.1078-0.1087

C50.03500.03400.7094-0.15090.0677C60.19370.16510.4056-0.11510.0530C70.34640.36480.29880.45390.2612C80.47900.46000.51530.19330.4892C90.46460.42720.74490.56480.3773C100.61790.58240.76560.57340.3523台区

X6

X7

X8

X9

X10

C1-0.1153-0.1098-0.0550-0.0562-0.0569C20.17000.11050.07160.07290.0735C30.38860.40320.20220.17710.1654C40.15450.10240.02230.01480.0120C50.04380.22060.06010.06460.0674C60.28640.47680.21950.21030.2061C70.37690.32590.29050.25730.2428C80.51620.56610.40690.35520.3320C90.48090.41010.30170.27950.2698C10

0.8784

0.8989

0.5564

0.50400.4806

4.3 基于GRA的权重分解

依据获取OSC修正后的自变量参数,将其作为GRA算法的比较序列,其参考序列为归一化后的台区线损率数据,GRA算法计算所得的灰色关联度rk以及归一化权重wk。为验证OSC算法的有效性,计算原始指标参数与线损率的灰色关联度,比较两者的区别。权重分解结果如表5所示。

表5 权重分解结果

指标X1

X2

X3

X4

X5

GRArk0.21910.21650.22980.13920.2971wk0.08390.08290.08800.05330.1137OSCGRArk0.93410.93350.78360.69830.7729wk

0.01230.01230.01030.00920.0102指标X6

X7

X8

X9

X10

GRA

rk0.68830.35140.15920.15530.1565wk0.26350.13450.06090.05940.0599OSCGRA

rk0.89470.88530.93250.93730.9397wk

0.01180.01170.01230.01240.0124

  由表5可知,原始指标参数与台区线损率的整体灰色关联度较低。其中GRA最高为0.6883,对应指标为电压降,其次为功率因数,GRA等于0.3514;与台区线损灰色关联度最低的指标为配电变压器容量,可以认为这10个A级供电台区在配电变压器容量参数上较为相近,配电变压器容量的微小波动对线损率的影响较低。

经过3次O

SC校正后,具有最高灰色关联度的参数为X1、X2、X8、X9、X10,其GRA均高于0.9,对比原始参数,指标X1、X2的GRA提升超过0.7,而指标X8、X9、X10的GRA提升超过0.77,而其他指标参数的GRA值提升较低,说明这5个指标与台区线损率具有较高的潜在关联性,OSC可将这种潜在关联性挖掘出来,并通过G

RA算法结果体现;原始参数中灰色关联度较低的供电半径X3、配电变压器容量X4及用户数量X5,在经过OSC后其关联度虽提升至0.65以上,但仍在10个指标参数中处于最低水平,进一步表明,该10个A级供电台区,在台区的这3个固有属性参数上差距较小,其线损率仍存在较大差距的原因主要与GRA提升较大的参数有关,其指向为输电导线材料、平均电流及负载率。

此外,经过3次OSC后,具有高度多重相关性的5个指标GRA值仍然相近,这是因为OSC算法是直接通过自变量与因变量的参数关系进行校正,故无法克服自变量系统自身的多重共线性,后续灰色评估模型可对OSC进行进一步的解释。4.4 评估结果分析

为验证所提算法的有效性,构建GRA、OSCGRA、AHPFA(层次分析-因子分析主客观赋权)3种评估方法,获取台区指标参数权重后,利用式(10)计算台区线损评估值。依据灰色关联度赋权的G

RA及OSCGRA算法,其计算所得台区状态评估值与线损率数值为相同增长趋势;基于AHPFA的方法,其评估值因赋权方法特性,评估值越高,说明台区运行状态越佳,对应线损率理论上越低。

利用GRA、OSCGRA及AHPFA3种赋权方式,计算得到台区线损状态评估值。线损状态评估值对比如表6所示。表6 线损状态评估值对比

台区台区线损率/%

GRAOSCGRAAHPFAC11.53960.2736-0.05350.4628C22.11558.76800.09180.6182C32.30850.36900.22230.1237C42.60120.07320.01840.5672C52.96310.23800.11270.3576C63.54950.27860.21660.2145C73.97360.50410.31950.5762C84.87550.55750.43400.1564C95.03200.35350.42390.6632C10

6.4520

0.4041

0.6219

0.5831

  评估结果依据台区线损率由低至高排列,则对应的GRA及OSCGRA算法的状态评估值理论上应当由低至高,而AHPFA的评估值应当由高至低。GRA、OSCGRA、AHPFA线损评估结果分别如图1~图3所示。由于GRA算法中,台区C2的评估值为8.7680,远高于其他台区,故设置评估值有效区间为[0,0.7],以便更好与其他台区进行对比。

图1 GRA线损评估结果

图2 OSCGRA线损评估结果

图3 AHPFA线损评估结果

  由图1可见,GRA算法获取的台区评估结果,其评估值并未和理论分析的随线损率数值由低至高逐渐增长,整体而言,仅C6、C7、C83个台区的理论评估与实际评估排序较为相近,其余台区均与理论分析有较大偏差,其中台区C2的理论评估数值应为倒数第2位,而实际评估值却处于最高,台区C9的实际评估值却处于第6位。

由图2可见,基于OSCGRA算法获取的结果,台区C1~C3、C6~C10的线损评估值呈现明显的上升趋势,仅C4、C5的实际评估值与理论有较大差距。从线损率分布来看,台区C2~C5的线损率均处于[2.1155%,2.9631%],差距较小;C6~C10的线损率分布在[3.5495%,6.4520%],差距明显。故可以推测:前5个台区由于本身线损率的分辨率较低,间接影响OSCGRA的评估精度,后5个台区线损率差距大,使得台区实际评估值更加符合理想情况。此外注意到,台区C1的线损评估值为负数,这是因为经过OSC校正后构造的新自变量存在负值(由表4可见),这与常规台区评估方法存在一定区别,这不影响台区线损评估值排序。为避免评估值出现负值,也可将最低评估值作为基准值0,而其余评估值依此进行修正。

由图3可见,利用AHPFA进行主客观赋权后计算得到的评估值,其理论评估值应为从高至低分布,而实际评估值却呈现不规律波动。一方面,这可能是因为基于专家意见的AHP算法对10个A级台区线损率影响因素的重要程度排序出现一定程度误判;另一方面,FA算法因数据量较少而降低主成分提取的有效性,且FA算法并未将指标参数与评估对象的关系考虑进去,仅从评估参数间的关系进行赋权,进一步降低模型的可信度。

综上可知,基于OSCGRA算法的台区评估方法,在经过3次OSC处理后虽然无法克服自变量存在的多重共线性,但较大程度地提高后续台区线损评估排序的准确性,侧面说明OSC算法对台区线损影响因素潜在关联性挖掘的有效性。

5 结 语

提出一种基于数据驱动的台区线损评估方法,与10个A级供电台区线损率具有较高潜在

关联性的影响因素为导线材料、运行电流及负载率;基于OSCGRA的台区评估方法一定程度上克服传统台区线损评估因主观意见偏差及样本数据量较少的限制而造成的排序不准确的情况。同时,所提方法可对后续台区改造选优进行排序,为指导供电企业节能降损工作提供新思路。

【参考文献】

[1] 李滨,严康,罗发,等.最优标杆在市级电网企业线

损精益管理中的综合应用[J].电力系统自动化,2018,42(23):184192.

[2] 唐登平,李俊,孟展,等.统计线损数据准确性研究

J].电力系统保护与控制,2018,46(24):3339.[3] 林长锥,吴宇忻,胡臻达,等.基于大数据的台区异

动判别研究[J].电器与能效管理技术,2017(15):1520.

[4] 曲广龙,杨洪耕.基于梯形云模型的电能质量数据

关联性挖掘方法[J].电力系统自动化,2015,39(7):145150.

[5] 肖白,刘亚伟,施永刚,等.基于主成分分析的中压

配电网供电可靠性评估[J].电力自动化设备,2018,38(10):712.

[6] 马纪,刘希?.基于序关系-熵权法的低压配网台

区健康状态评估[J].电力系统保护与控制,2017,45(6):8793.

[7] 孙辉,张国庆,高博,等.采用组合赋权法的智能变

电站继电保护设备状态模糊综合评估[J].电测与仪表,2020,57(7):2328,34.

[8] 李昀昊,王建学,王秀丽.基于混合聚类分析的电

力系统网损评估方法[J].电力系统自动化,2016,40(1):6065.

[9] 贾梦雨,李锰,韩松,等.基于博弈论组合赋权的农

村电网综合评价体系研究[J].电力科学与技术学报,2020,35(2):6975.

(下转第40页)

全可靠运行的一个主要因素。配电网建设过程中要合理选用设备线夹,规范安装工艺,尽量将发热故障消灭在萌发阶段,确保线路安全运行。本文通过分析多起设备线夹发热事件,总结线夹发热的主要原因,归纳设备线夹工艺规范,对比多种型号的线夹优缺点,提出采用压缩型铜铝过渡线夹

图10 无钎料铜铝过渡线夹结构图

(无钎料,铜面热镀锡),可降低设备线夹发热故障。

【参考文献】

[1] 崔明,贾晨,王朔,等.导线与线夹接触不良发热的

热像特征[J].吉林电力,2013,41(6):3638.

[2] 李雪.耐热导线耐张线夹发热问题解决方案研究

D].北京:华北电力大学,2010.[

[3] 田磊,赵清杰,刘勤明.关于导线接头发热故障的

研究[J].中国电力教育,2009(增刊2):342343.

[4] 盖鹏宇,曲秀勇,刘玉华.配网柱上开关导线接线

处发热处理[J].山东电力技术,2008(1):5354.

[5] 倪卫良.导线接头发热故障分析及处理[J].电世

界,2007,48(1):34.

[6] 杜文学,袁斌,韩军林.配网线路接点发热的探测

与处理[J].电工技术,2003(11):1617.

[7] 国家电网公司.国家电网公司配电网工程网型设

计 10kV架空线路分册[M].北京:中国电力出版社,2016.

收稿日期:20201128

引流线与电气设备的角度,选用相应角度的压缩型铜铝过渡线夹(A型为0°,B型为30°,C型为45°,D型为90°)。设备线夹如图11所示。

图11 设备线夹

4 结 语

配电网设备的发热问题一直都是影响电网安

檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿(上接第35页)

[10] 南钰,宋瑞卿,陈鹏,等.基于改进熵权-灰色关联

J].电力系统保法的配电网可靠性影响因素分析[护与控制,2019,47(24):101107.

[11] 徐辉,刘俊.广东省区域技术创新能力测度的灰色

J].地理科学,2012,32(9):10751080.关联分析[

[12] 李玉良,陈晓峰,管霖.基于规划网架理论线损评

估的实用方法研究[J].电器与能效管理技术,2016(10):2227.

[13] 孔祥玉,罗家宇,张琪,等.基于正交信号校正与高

J].控制效偏最小二乘的质量相关故障检测方法[2020,35(5):11671174.与决策,

[14] 刘君,赵立进,黄良,等.基于TOPSIS和灰色关联

分析的变压器状态评价方法[J].电力科学与技术2019,34(4):6368.学报,

[15] 安佳坤,贺春光,韩瞡琳,等.基于配网特征指标的

网格可靠性评估方法[J].电测与仪表,2019,56(20):18.

收稿日期:20201119

檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿交流先进技术平台 传播电工信息先锋

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务