GB50242-2002
050101
单位工程 华润水泥(长治)有限公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产项目 广东冶金建筑设计研究院 分布及部位 主厂房钢屋架 施工单位名称 项目经理 施工工艺标准名称及编号 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001及设计规范要求 施工质量验收规范的规定 施工单位检查记录 1 主 控 项 目 3 钢构件应符合设计要求及规范规定。 钢构件为发生变形和涂层脱落现象 符合设计和质量验收规范√ 2 设计要求顶紧的结点,接触面不应小于70%紧贴 要求 钢屋(托)架、跨中的垂直度 桁梁及受压杆件允许偏差(mm) 侧向弯曲矢高 1/1000且≤30 12 11 11 14 11 12 11 h/250,且≤15 8 9 5 3 7 5 6 √ √ √ 主体结构允许偏整体垂直度 4 差(mm) 检查意见: 整体平面弯曲 H/1000,且≤25 12 11 11 14 11 10 12 √ L/1500,且≤25 13 17 18 11 10 10 11 √ 施工单位检测结果 施工班组长: 专业施工员: 项目专业质检员: 年 月 日
监理 (建 设)专业监理工程师: 单位 验收(建设单位项目专业负责人) 结论 年 月 日