常熟市三环路快速化改造工程LM-2
合同段
分项工程质量检验评定表
编 号: 分项工程名称:K23+263—K23+470水泥稳定碎石基层 分部工程名称:K23+263—K23+470路面工程 单位工程名称: 路面工程 施 工 单 位: 江苏常凌交通工程有限公司 监 理 单 位: 苏州路达工程监理咨询有限公司
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
分项工程质量检验评定表
分项工程名称: 路面工程 所属分部工程名称: 路面工程 合同号: LM-2 工 程 部 位: 水泥稳定碎石基层 施工单位:江苏常凌交通工程有限公司 编 号: (桩号、墩台、孔号) 监 理 单 位:苏州市路达工程监理咨询有限公司 H-1 评定程序 项次 1 2 实测项目 3 4 5 6 7 合计 检查项目 压实度 平整度 高程 宽度 横坡 强 度 厚度 权值 3 2 1 1 1 3 3 14 施工单位初评 合格率(%) 是否合格 100 100 87.5 100 100 100 100 587.5 合格 合格 合格 合格 合格 合格 实得分 300 200 87.5 100 100 300 300 1387.5 监理复评 合格率(%) 是否合格 实得分 外观鉴定 减分 4分 质量保证资料 减分 0分 工程质量等级评定:得分:95.1分 质量等级:合格 评定负责人/评定时间
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
分项工程基本要求评定表
分项工程名称: 路面工程 所属分部工程名称: 路面工程 合同号: LM-2 工 程 部 位: 水泥稳定碎石基层基层 施工单位:江苏常凌交通工程有限公司 编 号: (桩号、墩台、孔号) 监 理 单 位:苏州市路达工程监理咨询有限公司 H-2 序 号 1 2 3 4 5 6 基 本 要 求 粒料应符合设计和施工规范要求,并应根据当地料源选择质坚干净的粒料。矿渣应分解稳定,未分解渣块应予剔除。 石灰和粉煤灰质量应符合设计要求,石灰须经充分消解才能使用。 混合料配合比应准确,不得含有灰团和生石灰块。 摊铺时应注意消除离析现象。 碾压时应先用轻型压路机稳压,后用重型压路机碾压至要求的压实度。 保湿养生,养生期应符合规范要求。 结 论 评 定 负 责 人 评 定 时 间 施 工 单 位 初 评 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 监 理 复 评
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
分项工程外观鉴定评定表
分项工程名称: 路面工程 所属分部工程名称: 路面工程 合同号: LM-2 工 程 部 位: 水泥稳定碎石基层基层 施工单位:江苏常凌交通工程有限公司 编 号: (桩号、墩台、孔号) 监 理 单 位:苏州市路达工程监理咨询有限公司 H-3 减 分 数 序 号 外 观 鉴 定 施 工 单 位 初 评 监 理 复 评 2 1 表面平整密实、无坑洼、无明显离析。不符合要求时,每处减1-2分。 2 3 施工接茬平整、稳定。不符合要求时,每处减1-2分。 结 论 评 定 负 责 人 评 定 时 间 2
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
分项工程质量保证资料评定表
分项工程名称: 路面工程 所属分部工程名称: 路面工程 合同号: LM-2 工 程 部 位: 水泥稳定碎石基层基层 施工单位:江苏常凌交通工程有限公司 编 号: (桩号、墩台、孔号) 监 理 单 位:苏州市路达工程监理咨询有限公司 H-4 减 分 数 序 号 质 量 保 证 资 料 施 工 单 位 初 评 监 理 复 评 0 1 所用材料、半成品和成品质量检验资料 2 3 4 材料配比、拌和加工控制检验和试验记 底基处理和隐蔽工程施工记录 施工质量控制及检测原始记录 结 论 评 定 负 责 人 评 定 时 间
0 0 0
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
检 测 结 果 汇 总 表
分项工程名称: 路面工程 编 号: 结 构 部 位: 水泥稳定碎石基层 H-12 检测项目 设计值 (规定值) 8mm 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 允许偏差 1 2 3 4 3 5 5 6 2 3 3 2 2 4 2 4 2 1 5 4 5 3 2 1 5 6 1 2 2 3 7 3 3 1 1 8 2 5 4 2 9 4 2 2 3 10 3 2 2 6 合格率 (%) 100 平整度 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
检 测 结 果 汇 总 表
分项工程名称: 路面工程 编 号: 结 构 部 位: 水泥稳定碎石基层 H-12 检测项目 设计值 (规定值) +5,-10 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 允许偏差 1 +4 -7 +5 2 +4 +5 +3 3 -14 -9 +4 4 +3 -4 +5 5 -9 -6 6 +4 -5 7 +6 +4 8 +5 +5 9 +4 +4 10 +4 -15 合格率 (%) 87.5 纵断高程 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
检 测 结 果 汇 总 表
分项工程名称: 路面工程 编 号: 结 构 部 位: 水泥稳定碎石基层 H-12 检测项目 设计值 (规定值) 1321cm 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 允许偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1328 1330 1326 1330 1328 1325 1329 1328 10 合格率 (%) 100 宽度 不小于设计 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
检 测 结 果 汇 总 表
分项工程名称: 路面工程 编 号: 结 构 部 位: 水泥稳定碎石基层 H-12 检测项目 设计值 (规定值) 1.5% 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 允许偏差 1 1.47 2 1.41 3 1.49 4 1.52 5 1.51 6 1.45 7 1.50 8 1.50 9 10 合格率 (%) 100 横坡 ±0.3% 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
路面结构层厚度检测结果汇总表
分项工程名称: 路面工程 编 号: A-2-a1-1 结 构 层 位: 水泥砼底基层 H-7 代表值实 测 值 (mm) 允许 代表值 (mm) 低于 规定值 极 值 检测桩号 偏差 XL=X-taS/√n 极值 (mm) (mm) (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 的点数 K23+263-K23+ 174 0 180 -8 -15 183 180 181 180 200 187 470 扣分 合格点数 率(%) 0 100 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日
常熟市三环路快速化改造工程东南环段路面工程项目
基层和底基层材料强度检测结果汇总表
分项工程名称: 路面工程 编 号: A-2-a2-1 结 构 部 位: 水泥稳定碎石基层 H-11 判断强度设计值Rd 平均值是否 实 测 值 (MPa) 检测桩号 (MPa) R( MPa) 合格 (MPa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rd/ (1-ZaCv) K23+263-K23+ 3.5 5.3 4.8 5.1 4.5 4.1 5.1 4.1 5.1 4.5 5.5 4.8 4.2 合格 470 5.4 4.7 4.4 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日
常熟市海虞镇周行通周路南段改造工程项目
压实度检测结果汇总表
分项工程名称: 路面工程 编 号: A-2-a2-1 结 构 层 次: 水泥稳定碎石基层 H-5 极 实 测 值 (%) 低于极代表值 (%) 扣分 检测桩号 规定值 扣分值 值 值的点K=k-taS/√n 点数 (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 数 K23+263-K23+ 96 98.1 98.4 98.6 98.2 98.2 98.6 98.3 98.7 98.7 98.3 98.3 0 0 98 94 470 98.4 98.5 98.5 98.8 98.4 98.1 98.3 98.8 98.2 98.2
合格率(%) 100 98.3 98.5 98.6 98.6 填表者: 复 核: 日 期: 年 月 日