光缆敷设检验批质量验收记录
编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 XX项目 XX有限公司 分部工程名称 验收部位 光缆铺设 项目经理 专业工长(施工员) / 施工班组长 XX XX 监理(建设)单位验收记录 XX 长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范 / 质量验收规范的规定 分包项目经理 施工单位自检记录 合格 合格 1 沟底平整,无碎石,沟深、垫层(10mm)符合设计要求,通信联络畅通 缆盘的支架稳定,敷设方式,符合安全操作规定,A、B端朝向,正确 抬放布缆人员充足(5——10米/人)、牵引过程速度均匀,不得出现时松时紧和光缆在地面托、擦、车压等现象 一次牵引长度500m~1000m。牵引力不超过200N 光缆布放无扭转、打小圈、浪涌、小于弯曲半径和打死弯等现象 每500m预留10m。地下室预留10~15m,机房预留5m左右,无具体位置引入点,按引入点最远距房间内预留(引入、引出)15m 特殊点(涵、沟渠、公路、铁路)的光缆两端预留3m 采用“8”布放方式,抬放间距不大于10米;专人理顺放入缆沟,避免发生拱起、扭绞与背扣 同沟敷设光缆时,光缆间应保持50mm的间距,严禁光缆出现交叉和重叠现象 光缆在各类管材中穿放时,管材的内径大于光缆的1.5倍。光缆敷设后,管口进行封堵处理 过涵、沟渠、公路、铁路防护钢管伸出路基两侧排水沟外1m,顶管穿越时,距涵、沟渠、公路、铁路底500~800mm 主 2 控项目3 4 5 合格 合格 合格 1 2 合格 合格 合格 一 般项目3 4 5 合格 合格 6 合格 施工单位检查 结果评定 项目专业 项目专业: 质量检查员(签名): 技术负责人(签名): 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 整理范本编辑word!
年 月 日 年 月 日 .