您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页幕墙临时用电方案

幕墙临时用电方案

来源:花图问答
 大丰·壹方城

临时用电

专 项 施 工 方 案

编制人:

审核人:

审批人:

目 录

一、 工程简介…………………………………………………3 二、 编制依据…………………………………………………3 三、 主要用电设备……………………………………………3 四、 施工现场配电箱布置及容量计算………………………4 五、 配电箱安装及注意事项…………………………………4 六、 安全用电措施…………………………………………....5 七、 临时用电负荷…………………………………………….8 八、 二、三级电箱配置图及电箱分布图……………………10

一、 工程简介

本工程1-6层商业部分外立面采用石材幕墙、金属幕墙与玻璃幕墙装饰。其中1#楼与大商业楼的玻璃幕墙采用半隐框low-e中空玻璃幕墙,面积约3800平方,石材面积约8000平方,铝板幕墙面积约2500平方,1#楼、2#楼外立面所有门窗均采用铝合金隔热型材门窗,共计为3750平方,真石漆约为3650平方。我司根据施工用电系统图,以服从总包安排用电原则,编制施工临时用电方案。 二、编制依据

1、总包项目部临时施工用电系统图 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》 3、《大丰·壹方城幕墙工程施工组织设计》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》 5、大丰·壹方城幕墙施工图纸及现场实际情况 三、主要用电设备:

序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 电焊机 台钻 切割锯 手电钻 电锤 吊篮 型号 数量功率 合计功备注 (台) (KW) 率(KW) 15 3 3 20 20 70 0.8 1.5 1.2 0.4 600 3 12 4.5 3.6 8 1.2 210 四、施工现场配电箱布置情况及容量计算

大丰·壹方城临时用电主要从1#电箱处引出,后分别在1楼设置2个二级电箱。2楼设置两个二级电箱。根据以上二级配电箱分布情况,再配置三级电箱,三级电箱分布裙楼施工区域,主楼全部采用二级电箱。 1、 用电设备布置

裙楼幕墙:分配电焊机11台,手电钻15台; 主楼幕墙:分配电焊机4台,手电钻5台;

加 工 区:分配台钻3台,切割锯3台,手电钻20台; 五、配电箱安装及注意事项

1、施工现场使用的配电箱、开关保险必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求,遵守总包的《现场临电配电箱有关规定》,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作”。施工现场的配电箱严谨采用木质的,并达到防雨要求。

2、配电箱系统设置总配电箱、分配电箱和开关箱,实行分级配电。开关箱应由末级分配电箱配电。

3、分配电箱与开关箱的距离不得超过三十米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超出三米。

4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

6、箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。

7、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

8、电气设备明显部位应:严禁靠近、以防触电的标志。 9、配电箱开关箱的下底与地面底垂直距离不应大于1.3m,小于1.5m。移动式开关箱下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

10、施工现场的用电线路、用电设备的安装和使用必须符合建筑安装规范和安全操作规范,严禁任意拉线接电。电缆采用架空敷设,严谨地面明设,并避免机械损伤和介质腐蚀。

11、施工现场作业前认真检查用电是否安全可靠,检查电线是否有漏电隐患。所用设备必须符合国家有关的安全规范要求。

12、开关箱必须严格实行“一机一闸一箱一漏保”制,严禁同一开关直接控制两台以上用电设备。 六、安全用电措施

1、采用土建提供的三相五线制(TN-S)接零保护系统。 2、保护接零

1) 保护接零必须使用黄绿双色多股塑料护套铜线引至配电箱

保护零线端子板,接地电阻值小于10欧。

2) 保护零线与工作零线分开单独铺设,不得混用,保护零线

PE必须采用绿黄双线,并有明显标识。

3) 电气设备底正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、

管道、金属操作台及靠近带电部分的金属防护围栏、金属门等均应保护接零。

3、漏电保护器

施工现场的配电箱和开关箱配置三级漏电保护装置。总包单位第一级总配电箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流I△N≤100mA,动作时间t△N≈0.1s。分配电箱内的第二级漏电保护器的额定漏电动作电流I△N≤30mA,t△N≈0.1s,我司第三级开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流I△N≤30mA,t△N<0.1s。

4、三相四线制漏电开关的N线不论在电源侧或负载侧严禁与地线在一起。保护零线上严禁装设开关或熔断器。

5配电箱内开关电器及电气装置必须完好无损,装设端正、牢固,不得拖拉放置,带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎牢靠,带电导线必须绝缘良好,严禁搭、挂、压其他物品。电气装置的电源连线必须作固定连接。配电箱与开关箱应配锁并有专人负责。

6现场低压电工应配备合格的电气安全用具,各种绝缘手柄,绝缘层完好,不得使用绝缘坏的用具。

7、施工的其他用电安全事项必须符合建设部标准规范JGJ46-2015及国标GB50194-2014得规定。

8对接地电阻、设备绝缘电阻值、漏电保护动作参数按规定进行定期检测,并作好检测记录,以监测临时用电工程是否安全可靠

9、建立安全用电岗位责任制,对用电各部位的操作、监护、分块分机坚持每日一检查制度。

10、在需要停电操作时应通知总包工程部和用电人员。

11、要求各负责人每月进行一次用电安全教育,专业电工按规定年限培训、考核办证、持证上岗,严禁无证上岗。

12、用电计划配合总包统一调度,随时作出用电调整。 13、由专职电工负责用电操作及监控。

1) 现场电工负责临电的安装、运行、拆除工作,每天值班电工不

少于两人。

2) 班组电工每天两次巡视检查电器设备、线路和防护设施是否完

好,发现问题及时处理,严禁设备带病运作,做好记录,严格执行交接班制度。

3) 施工完毕后,用电设备必须拉闸断电,锁好开关柜。 4) 电工应坚守岗位。对现场用电进行控制,及时制止违章作业。 14、电器防火措施

1) 合理配置、鉴定、更换各种电气保护装置,以便对电路和

设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

2) 施工现场各消防井处,设有夜灯照明,并设有防雨罩和保

护措施。

3) 电气设备和配电箱周围5米以内不得堆放易燃、易爆、强

腐蚀性物质和其他杂物,必须保证道路畅通。 4) 加强电气设备相间和相地间绝缘,防止闪烁。

5) 建立电气防火检查制度,各负责人每天到现场检查用电防

火情况,发现问题及时处理。

6) 对长期运行地电气设备的供电线路,每天必须检查一次,

特别注意接头处,是否松动发热。防止短路现场发生引起火灾。

7) 各配电箱内严禁任何人存放杂物,下班或离开工作岗位时,

必须拉闸断电,锁好闸箱门方可离开现场。

七、临时用电负荷 1、负荷统计:

随着施工进度的变化,用电设备也发生变化,我公司用电负荷主要是在外墙装饰焊接阶段,供电容量需满足外墙装饰用电要求。 2、临时用电计算 ①.机械设备用电量:

∑P=240KW ②.施工用电计算式:

P施=0.3(现场实际施工使用率)×∑P=72KW ③.需电箱输出总电流: A电流= P施×2=144A

根据计算需配电设备250A一级电箱一个。

3.现场用电配置:

现场施工用电按照三级配电、二级保护的原则配置,配电系统图见附图二.三。由于规范要求分配电箱到开关箱的距离不得大于30米,

开关箱防电设备的距离不得大于3米,且本工程面积能满足安全要求,部分区域的三级配电,即一级箱到二级箱到三级箱。具体配置位置及数量可依据现场需要确定。

4.根据现场用电分路情况选择导线截面:

由总包一级电箱配出。主要负荷有输送电焊机15台。切割机3台。手电钻20台、电锤20台、吊篮约70台。

导线截面:A电流×0.2==154A×0.2=35平方主电缆 VV-3×35+2×16 -630/330 互感器 _ _ _ 400 A 250A 250A × × × 400A漏保 250A漏保 250A漏保 一级配电系统图 图一

八.二、三级电箱配置图及电箱分布图

1.单面支架箱2.单面单开门箱体尺寸图代号QF1QF2QF1名称漏电开关型号DZ15L-100/2901规格数量100A11焊机保护器线路方案图QF2北京城建银泰中心施工临时用电标准图册焊机专用配电箱设 计审 核共 页第 页C-01审 批

1手提动力开关箱箱体尺寸图代号QF1QF2-4QF1名称漏电开关型号DZ47LE-60规格数量3P-63A3P-32A30A133空气断路器三相插座DZ47-60380V线路方案图XS1-3QF2QF3QF4北京城建银泰中心施工临时用电标准图册三级配电箱设 计审 核共 页第 页-03审 批

1.单面支架箱2.双面单开门箱体尺寸图代号QF1QF2QF1名称自动空气开关漏电开关漏电开关型号规格数量3P-100A11151DZ47LE-63DZ47LE-633P-40A3P-63A线路方案图QF3QF4-8QF2QF3断路器DZ47-60四孔380V3P-20A20AXS1-5三相插座QF4QF5QF6QF7QF8北京城建银泰中心施工临时用电标准图册动力插座箱设 计审 核共 页第 页C-05

审 批

临时配电分布图

一级配电箱 (位于裙楼一层南侧) 二级配电箱箱(10层) 二级配电箱(7层楼梯附近) 二级 配电箱(1层) 二级配电箱(7层楼梯) 二级配电箱(2层) 三级配电箱

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务