您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页室内给水管道的布置与敷设_1

室内给水管道的布置与敷设_1

来源:花图问答
本文格式为Word版本,支持可任意编辑

引入管穿过承重墙或根底时 ,管顶上部预留净空不得小于建

室内给水管道的布置与敷设

造物的沉降量 ,普通不小于0 .1m 。并应做好防水的技术处理。

一、室内给水管道的布置

(二)室内给水管道的布置

(一)引入管的布置

室内给水管道的布置与建造物性质、建造物形状、构造情况、

建造物的给水引入管 ,从配水平衡和供水牢靠方面考虑 ,宜

卫生用具和生产设备布置状况以及所采纳的给水方式等有关 ,并应充

从建造物用水量最大处和不允许断水处引入。当建造物内卫生用具布置

分利用室外给水管网的压力。管道布置时应力求长度最短 ,尽可能呈

比拟匀称时 ,应在建造物中部引入 ,以缩短管网向最不利点的输水长

直线走向 ,与墙、梁、柱平行敷设 ,兼顾美观,并要考虑施工检修

度 ,削减管网的水头损失。引入管普通设置一条 ,当建造物不允许间

便利。

断供水或室内消火栓总数在10个以上时,需要设置两条,并应由城市

给水干管应尽量逼近用水量最大设备处或不允许间断供水的

环形管网的不同侧引入 ;如不行能时,也可由同侧引入 ,但两根引入

用水处 ,以保证供水牢靠 ,并削减管道传输流量 ,使大口径管道长

管间距离不得小于10m ,并应在接点间设置阀门。

度最短。室内给水管道不允许敷设在排水沟、烟道和风道内 ,不允许

生活给水引入管与污水排出管外壁的水平距离不得小于1m 。

第 1 页 共 3 页

本文格式为Word版本,支持可任意编辑

穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修物体 ,应尽量避开穿过建造物的

暗装即管道敷设在地下室天花板下或吊顶中 ,或在管井、管

沉降缝 ,假如不行避开必需穿过时 ,应实行相应的措施。 槽、管沟中隐蔽敷设。管道暗装时 ,卫生条件好、房间美观 ,在规

二、室内给水系统的管路敷设 范较高的高层建造、宾馆等建造均采纳暗装 ;在工业企业中 ,某些

室内给水系统管道的敷设 ,应按照建造对卫生、美观方面的生产工艺要求 ,如精细仪器或电子元件车间要求室内洁净无尘时 ,

不同要求 ,分为明装和暗装两类。 也须用暗装。暗装的缺点是造价高 ,施工维护均很不便。

(一)明装 给水管道除独自敷设外 ,亦可与其他管道一同架设 ,考虑

明装即管道在室内沿墙、梁、柱、天花板下、地板旁裸露敷设。到平安、施工、维护等要求 ,当平行或交错设置时 ,对管道间的互

明装管道造价低 ,施工安装、维护维修均较便利。缺点是因为管道外相位置、距离、固定办法等应按管道综合有关要求统一处理。

表积灰 ,产生凝水等影响环境卫生 ,而且明装有碍房屋美观。普通民 引入管的敷设 ,其室外局部埋深由土壤的冰冻深度及地面荷

用建造和大局部生产车间均为明装方式。 载状况打算。引入管通常敷设在冰冻线下列0 .2m ,管顶覆土为0 .

(二)暗装 6~1m 的深度。在穿过墙壁进入室内局部 ,可有下面两种状况 :

第 2 页 共 3 页

本文格式为Word版本,支持可任意编辑

①由根底下面通过 ;

②穿过建造物根底或地下室墙壁。其中任一状况都必需庇护引

入管不致因建造物沉降而受到破坏。为此,在管道穿过根底墙壁局部需

预留大于引入管直径200mm 的孔洞 ,在管外填充柔性或刚性材料 ,

或者实行预埋套管、砌分压拱或设置过梁等措施。

水表节点普通装设在建造物的外墙内或室外特地的水表井中。

装置水表的地方气温应在2℃以上 ,并应便于检修、查表 ,且不易受

污染、不易被损坏。

第 3 页 共 3 页

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务