(1)检查施工准备情况(事前)
1)质检员、安全员、工长、技术管理人员是否到位;
2)安全、环保措施是否落实,应急救援预案的措施是否落实;
3)方案交底是否进行;
4)夯实设备型号、数量,完好情况;
5)分层回填的标尺是否清晰明显。
(2)对施工过程进行监理(事中、事后)
1)检查回填土的粒径、含水率、混合料的均质性是否符合要求;
2)检查每层回填的虚铺厚度是否符合规定;压实厚度是否符合规定;
3)检查压实的遍数和分层接槎尺寸是否符合施工方案的规定;
4)检查是否按规定进行取样,数量和位置与施工方案相符;
5)整理旁站记录。
2.混凝土灌注桩浇筑的旁站监理有那些要求?
答:(1)对混凝土灌注桩施工中的混凝土浇筑旁站监理,应参照混凝土结构施工的旁站监理要求。 (2)检查混凝土桩的成孔情况:位置、孔深、直径、垂直度、沉渣量、孔口保护等。 (3)查验钢筋笼是否验收合格及检查钢筋笼的安装情况。 (4)检查混凝土的浇筑过程及充盈量,并按照有关规定50m3至少留置1组试件。 (5)整理旁站记录。
3.什么是工程质量事故?
工程质量事故是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。
4.土方开挖应遵循的原则是什么?
土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
5.施工现场应建立那些试样台账?
(1)钢筋试样台账
(2)钢筋连接接头试样台账
(3)混凝土事件台账
(4)砂浆试样台账
(5)需要建立的其它试样台账
6.地基处理有哪几种方法?适用围是什么?
(1)换填垫层。适用于浅层软弱土层和不均匀土层的地基处理。应分层进行,每层的压实系数符合要求后再铺填上层。
(2)预压地基。适用于处理淤泥质土、淤泥、冲填土等饱和黏性土地基,有堆载预压、真空预压、真空和堆载联合预压。验收检验应满足预压所完成的竖向变形和平均固结度的设计要求,应进行原位试验和室土工试验。
(3)压实地基和夯实地基。压实地基适于处理大面积填土地基。夯实地基分为强夯和强夯置换,强夯处理地基适用于砂石土、砂土、低饱和度粉土、湿陷性黄土、杂填土;强夯置换处理地基适用于高度饱和度粉土与软塑~流塑的黏土。压实地基每完成一道工序必须进行验收。夯实地基必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯施工应监测对周边建筑物的影响,并采取隔振沟等措施。
(4)复合地基。有振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基、水泥搅拌桩复合地基、旋喷桩复合地基、灰土挤密桩和土挤密桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、柱锤冲扩桩复合地基、多桩型复合地基。
(5)注浆加固。适用于砂土、粉土和人工填土等地基加固,加固材料有水泥浆液、硅化浆液和碱液等同化剂,注浆加固处理后应进行静载荷试验检验。
(6)微型桩加固。适用于既有建筑和新建建筑地基加同,有树根桩、预制桩和注浆钢管桩。
7.地基处理工程竣工后对其结果检验有何规定?
对灰土地基、砂和石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、其竣工后的检验结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m²以上工程,每100㎡应至少有1点,3000㎡以上工程,每300㎡至少有1点。每一基础下至少有1点。基槽每20延米应有1点。
8.土钉墙支护监理控制要点有哪些?
(1) 审查土钉墙施工专项方案;
(2) 对全部原材料进行检查、复验;
(3) 土钉墙的施工顺序是先开挖后支护,所以要检查边坡在施工中的稳定性,必须控制开挖土方的每步层高与开挖段长度作业顺序应合理;
(4) 检查土钉钢筋长度、基坑墙面平整度、坡度、土钉位置、钻孔倾斜度、注浆量、注浆压力值等;
(5) 检查钢筋网片及加强筋的绑扎与固定质量,控制土钉墙面层混凝土的喷射厚度;
(6) 检查施工单位对喷射混凝土面层的养护措施落实情况;
(7) 土钉墙表面混凝土强度达到100%后应进行土钉拉拔力试验,以检验土钉质量是否满足设计要求;
(8) 检查监督施工单位编制的土钉墙变形观察方案的执行情况。
9.土方开挖应遵循的原则是什么?
土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
10.基坑工程中出现什么情况必须立即进行危险报警?
基坑开挖深度大于或等于5m或开挖深度小于5m但场地地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,必须按《建筑基坑工程检测技术规》GB 50497-2009进行监测监控。出现下列情形之一,必须立即进行危险报警:
(1) 监测数据达到报警值得累计值;
(2) 基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏;
(3) 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;
(4) 周边建筑物结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝;
(5) 周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等;
(6) 根据当地工程经验判断,其出现其他必须危险报警的情况。
11.钢筋代换有何规定?
钢筋代换包括钢筋品种、级别、规格、数量的改变、涉及结构安全,应满足下列规定:
(1) 应经设计单位确认,并按规定办理设计变更文件;
(2) 钢筋代换除应满足等强度代换原则外,尚应考虑不同钢筋牌号的性能对裂缝宽度验算、最小配筋率要求、抗震构造规定的影响;
(3) 同时满足钢筋间距、保护层厚度、搭接接头面积百分率、搭接长度、锚固长度等的要求。
12.什么是钢筋接头连接区长度?
当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,接头连接区段的长度为35d,且不应小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度的接头均属于同一连接区段;其中d为互相连接两根钢筋中较小直径。当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,饭接头中点位于该区段长度的接头均属于同一连接区段;搭接长度可
取相互连接两根钢筋中较小直径计算。
13.什么是同一连接区段纵向受力钢筋接头面积百分率?
该区段有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值,即为纵向受力钢筋接头面积百分率。
14.什么是钢筋接头连接区长度?
当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,接头连接区段的长度为35d,且不应小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度的接头均属于同一连接区段;其中d为互相连接两根钢筋中较小直径。当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,饭接头中点位于该区段长度的接头均属于同一连接区段;搭接长度可取相互连接两根钢筋中较小直径计算。
15. 什么是同一连接区段纵向受力钢筋接头面积百分率?
该区段有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值,即为纵向受力钢筋接头面积百分率。
16. 同一构件纵向受力钢筋的接头面积百分率有何规定?
(1)当纵向受力钢筋采用机械连接或焊接接头,纵向受力钢筋接头面积百分率应符合下列规定:
1)受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受;
2)板、墙、柱中受垃机械连接接头,可根据实际情况放宽装配式混凝土结构构件连接处受拉接头,可根据实际情况放宽;
3)直接承受动力荷载的结构构建中,不宜采用焊接;当采用机械连接时不应超过50%。
(2)当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受;纵向受拉钢筋接头面积百分率应符合下列规定:
1)梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%;基础筏板,不宜超过50%;
2)柱类构件,不宜超过50%;
3)当工程中却有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况适当放宽。
17. 钢筋绑扎应注意哪些关键质量问题?
(1) 柱筋和剪力墙筋位移;
(2) 梁钢筋股价尺寸小于设计尺寸(箍筋制作小了,造成主筋未到位);
(3) 梁、柱交接处核心区箍筋未加密或漏绑钢筋;
(4) 抗震地区箍筋弯钩不足135°,平直长度不足10d(d为箍筋直径)。非抗震区为90°和5d;
(5) 梁主筋进支座锚固长度不够,弯起钢筋弯起点位置不准;
(6) 剪力墙水平钢筋及暗梁钢筋锚固长度不符合要求;
(7) 板钢筋绑扎不顺直,间距不准;
(8) 板的负弯矩钢筋被踩到下面;
(9) 柱、墙钢筋骨架不垂直;
(10) 绑扎接头混入对焊接头;
(11) 门窗洞口尺寸加筋尺寸位置不符合设计要求。
18. 同一构件纵向受力钢筋的接头面积百分率有何规定?
19. 钢筋绑扎应注意哪些关键质量问题?
20. 钢筋焊接接头抗拉强度抽样检验有何规定?
每300个接头算一个检验批(不足300个的也算一个检验批),必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉试验强度,按设计要求的接头等级进行评定。
当3个接头试件的抗拉强度均符合抗拉强度表中相应等级的要求时,该检验批评为合格。如有1个试件强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有一个试件强度不符合要求,则该检验批评为不合格。
21. 钢筋机械连接有几种方式?如何进行抽样检验?
包括套筒挤压连接、锥螺纹套筒连接、镦粗直螺纹套筒连接、滚轧直螺纹套筒连接、熔融金属填充连接、水泥灌浆充填连接等。
接头的现场应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应500个为一个检验批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。
对于接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,当3个试件的抗拉强度都符合强度要求,该验收批评为合格;如有一个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。
22. 混凝土结构工程施工质量验收规对模板及其支架的基本要什么?
模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、测压力以及施工荷载。模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
23. 模板及其支撑体系承受的荷载有几种?
模板自重、支撑体系自重、钢筋自重、施工人员及设备荷载、新浇筑混凝土的质量、新浇筑混凝土侧压力、振捣混凝土荷载、混凝土倾倒荷载,风荷载。
24. 模板工程质量控制要点是什么?
现浇筑混凝土模板工程是确保施工安全和工程质量的关键项目。在模板施工过程中,监理的控制要点是:
(1)模板及其支架必须进行施工设计,确保强度、刚度和稳定性。应根据工程具体情况选用合理、经济、适用的末班类型,编写施工方案,并按照实际荷载选用材料,其构造和安全技术措施必须符合规要求。施工方案应报监理审查。
(2)属于“超危”工程的模板支架,必须经过专家论证,施工单位修改完善后,报监理和有关方审批。
(3)严格控制模板搭设过程,认真检查施工方案的落实情况,并按质量验收标准进行验收。
(4)拆模必须有方案和拆模申请,并提供同条件养护试块的强度报告,经监理审查,符合规要求后批准拆模。
(5)严格检查拆模顺序,确保安全。
(6)使用特种模板,应由专项安装拆除方案,并严格控制其实施过程。
25. 大模板工程监理控制要点是什么?
大模板体系有面板、支撑呢个、操作平台和连接件组成。用于墙体双侧模板。其施工过程监理应注意控制以下几点:
(1)施工单位应根据过程类型、荷载情况、质量要求及施工设备等结合施工工艺进行专项设计,应有设计图、计算书和施工说明书,监理应审查。
(2)大模板加工制作应在具备专用工装和平台以及焊接、调平、热加工设备的工厂进行。
(3)施工单位应编制大模板专项施工方案,结合现场实际明确大模板的运输、堆放、安装、拆除等技术措施和安全措施,确定合理的流水作业分段。方案应报监理审批。
(4)特种作业人员应持证上岗。施工前应进行技术和安全交底。上岗证和交底资料应报监理审查。
(5)大模板应进行样板间试安装。
(6)大模板安装应放出模板侧线和外侧控制线作为基准。监理应检查。
(7)合模前,板面应刷隔离剂,应通过隐蔽工程验收。
(8)大模板安装应遵循先侧后外侧、先横墙后纵墙的原则。
(9)门窗洞口模板必须按定位线固定牢固。确保混凝土浇筑时不位移。
(10)大模板拆除时,混凝土强度应达到混凝土表面棱角不会受损。
(11)大模板拆模顺序应遵循先支的后拆、后支的先拆的原则,应严格按规定程序操作,严格遵守安全操作规程。
(12)大模板的堆放措施,确保稳定。
26. 清水混凝土模板监理控制要点是什么?
清水混凝土模板除应按一般要求控制模板的强度、刚度符合相关模板技术规程的要求以外,应注意以下几点:
(1)模板的分块设计和单块模板面板的分割设计,即接缝的位置和处理措施应满足
清水混凝土饰面效果的设计要求。
(2)饰面清水混凝土模板应配置阴角模,其面板之间宜斜口连接,阳角部位两面模板宜直接连接;面板接缝处宜有肋;墙体端部模板面板宜嵌固定;对拉螺栓应根据饰面效果要求进行专项设计。
(3)模板加工后,应进行预拼、校核、并编号。
(4)模板安装应核对设计要求的留缝位置,复核模板控制线和标高,按模板编号进行安装;模板拼接缝处应有防漏浆措施。
(5)模板拆除应符合相关质量验收规和技术规程的规定外,应适当延长拆模时间,并对墙体、柱等采取适当保护措施。
(6)运输、安装过程中,对清水混凝土模板边角和面板应有保护措施。胶合板面的切口应涂刷封边漆,螺栓孔眼处应有保护垫圈。
27. 水泥进场对其质量检验有哪些具体容和要求?
(1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定;
(2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出场时间超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果决定是否使用;
(3)在钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
28. 水泥进场复检性能指标包括哪几项?
强度、安全性、凝结时间、水化热等性能指标。
29. 混凝土用水应符合哪些规定?
(1) 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土;
(2) 当骨料具有碱活性时,混凝土用水不得采用混凝土生产设备洗涮水;
(3) 混凝土拌合物在运输过程和浇筑成型过程中严禁加水。
30. 对于混凝土结构,粗骨料最大粒径有何规定?
对于混凝土结构,粗骨料最大粒径不得大于构件截面最小尺寸的1/4,且不得大于钢筋最小净间距的3/4;对混凝土实心板,骨料最大粒径不宜大于板厚的1/3,且不得大于40mm;对于大体积混凝土,粗骨料最大粒径不宜大于31.5mm。
31. 哪些机构中应严禁采用含有氯盐配置的早强剂及早强减水剂?
(1) 预应力混凝土结构;
(2) 在相对湿度大于80%的环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受水淋、水冲刷的结构;
(3) 大体积混凝土;
(4) 直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构;
(5) 经常处于温度为60℃以上的结构,需经蒸养的钢筋混凝土预制构件;
(6) 有装饰要求的混凝土,特别是要求色彩一致或表面有金属装饰的混凝土;
(7) 薄壁混凝土结构,中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构;
(8) 使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构;
(9) 骨料具有碱活性的混凝土结构。
32. 每盘混凝土原材料计量的允许偏差有何规定?
胶凝材料±2%,粗、细骨料±3%,拌合用水±1%,外加剂±1%。
33. 混凝土拌合物的坍落度有何规定?
混凝土拌合物应在满足施工要求的前提下,尽可能采用较小的坍落度;泵送混凝土拌合物坍落度设计值不宜大于180mm。考虑到允许偏差,泵送混凝土拌合物坍落度实际控制围应为150—210mm。
混凝土拌合物坍落度(mm)允许偏差:设计值≤40时,允许偏差±10;设计值
50~90时,允许偏差±20;设计值≥100,允许偏差±30.
34. 混凝土浇筑完毕后养护应符合什么规定?
(1) 应在浇筑完毕后的12h以,对混凝土加以覆盖,并保湿养护;
(2) 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
(3) 浇水次数以保持混凝土始终处于湿润状态为原则,混凝土养护用水应与拌制用水相同;
(4) 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的表面应覆盖严密,并应保持塑料布有凝结水;
(5) 混凝土强度等级达到1.2N/mm²前,不得在其上踩踏或安装模板及支架;
(6) 当日平均气温低于5℃时不得浇水;
(7) 当采用其他品种水泥时,混凝土养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;
(8) 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
(9) 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
35. 对混凝土浇筑过程中的温度有何要求?
(1) 当夏季天气炎热时,混凝土拌合物入模温度不应高于35℃,宜选择晚间浇筑混凝土;现场温度高于35℃时,宜对金属模板进行浇水降温,但不得留有积水,并宜采取遮挡措施,避免照射金属板;
(2) 当冬期施工时,混凝土拌合物入模温度不应低于5℃,并应有保温措施;
(3) 混凝土部和表面的温差不宜超过25℃,表面与外界温差不宜大于20℃。
36. 混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作?
(1) 检查施工准备情况(事前)
1) 核对预拌混凝土供应单位的名称;
2) 明确对所浇筑的混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、抗渗等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、混凝土浇筑量等;
3) 检查施工通道是否通畅,通道及泵车等输送设备的地基是否坚实平整,照明是否充足;
4) 检查振捣设备型号、数量、完好情况;
5) 检查质检员、施工员(工长)、实验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员;
6) 检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程是否已按规定验收;
7) 检查《混凝土浇灌申请书》是否报送项目监理部;
8) 检查是否已进行施工方案交底。
(2)对施工过程进行监理(事中、事后)
1)查验《预拌混凝土运输单》、《预拌混凝土出厂合格证》(32d补送)、《混凝土氯化物和碱总量计算书》(工程结构有要求时)、《砂石碱活性实验报告》(工程结构有要求时);
2)核查混凝土运输车出站时间、到场时间;
3)监督施工单位现场测试混凝土坍落度;
4)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场运输、输送方式、浇筑顺序、是否连续浇筑、分层厚度、振捣方式、表面抹压及养护措施等;
5)检查施工单位混凝土试块留置的种类、组数及养护条件是否符合相关要求;
6)检查大体积混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致;
7)检查混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞、预埋件是否移位,应特别注意负筋(上铁)是否有被踩踏变形现象;
8)检查并记录混凝土浇筑开始时间、结束时间;
9)混凝土冬期施工时,应检查施工人员是否记录混凝土入模温度、是否按施工方案预留测温孔;浇筑后是否及时覆盖保温;
10)整理旁站记录。
37. 现浇结构外观质量严重缺陷有哪些?
纵向受力钢筋有露筋;构件主要受力部位有蜂窝、孔洞、夹渣、疏松和影响结构性能或使用功能的裂缝;连接部位有影响结构传力性能能的缺陷;清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷;具有重要装饰效果清水混凝土构件外表缺陷。
38. 现浇结构的外观质量一般缺陷有哪些?
除纵向受力钢筋外,其他钢筋有少量露筋;除构件主要受力部位外,其他部位有少量蜂窝、空洞、夹渣疏松和不影响结构性能或使用功能的裂缝;连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷和外表结构。
39. 现浇结构尺寸偏差有何原则规定?
(1)混凝土现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差;
(2)对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位、应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检
查验收。
40. 用于检查混凝土强度的试件,取样与试件留置有哪些规定?
混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
(1)每拌制100盘且不超过100m³的同配合比混凝土,取样不得少于一次。
(2)每拌制同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
(3)当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次;
(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
(6)抗渗混凝土应制取两组试块,其中一组做抗渗试验
41. 基础大体积混凝土施工过程监理控制要点?
(1) 审查专项施工方案,要求施工单位做好施工准备工作;
(2) 要求施工单位按照专项方案确定的施工顺序进行浇筑施工;
(3) 检查施工单位是否按照测温方案进行测温点的布设;
(4) 现场检查商品混凝土的坍落度;
(5) 混凝土运输及浇筑出现异常时,要及时解决问题,确保混凝土浇筑的连续性,避免应间隔太久形成冷缝;
(6) 督促施工人员分层浇捣,严格控制分层厚度,加强钢筋密集处的振捣,确保各部位混凝土振捣密实,防止混凝土离析和漏振;
(7) 督促施工单位做好混凝土表面的处理及二次抹压工作,尽可能消除混凝土所产生的干缩裂缝;
(8) 督促施工单位按要求留置试块;
(9) 检查施工单位根据混凝土强度、现场条件及施工季节确定的养护措施是否落实到位;
(10) 养护期间督促施工单位及时测温,密切注意各点温度变化情况,并采取相应处理措施。
42. 大体积混凝土施工浇筑体里温差应控制在什么围?浇筑后测温有何规定?
大体积混凝土施工浇注体里表温差不宜大于25℃。大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜不应少于4次,入模温度的测量,每台班不少于2次。
43. 大面积混凝土地坪施工监理控制要点?
(1)审查施工单位的施工方案;
(2)检查混凝土垫层的施工质量,保证厚度和坡度符合要求;
(3)检查基础钢筋绑扎的质量,控制保护层的厚度,且施工方案设计的分隔缝处钢筋断开;
(4)混凝土浇筑时,严格控制标高、平整度、坡度、同时保证混凝土浇筑质量;
(5)检查施工单位混凝土表面收光措施是否落实到位,严格控制人工及磨光机的收面试间及遍数,保证层面的质量,检查面层的平整度及坡度是否符合要求;
(6)施工完成后,检查施工单位的养护措施是否到位;
(7)混凝土强度等级达到50%左右方可切割分格缝,检查施工单位分隔缝设置、切割深度和宽度是否符合方案要求,检查是否采用专用切割设备。
44. 混凝土强度检验评定试件强度计算有何规定?强度评定方法有几种?
每组混凝土试块强度代表值的确定,应符合下列规定:
(1) 取3个试件强度的算术平均值作为每组试件强度代表值;
(2) 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取
中间值作为该组试件的强度代表值;
(3) 当一组试件中强度的最大值和最小值之差与中间值之差均超过中间值得15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
注:对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评价时,可根据设计规定,可采用大于28d龄期的混凝土强度。
强度评定方法有:统计方法评定和非统计方案评定,详见《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010
45. 施工缝的留置位置有何规定?
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。
(1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面;
(2)和楼板联成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部;
(3)对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置;
(4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的围;
(5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中的1/3围,也可留在纵横墙的交接处;
(6)楼梯上的施工缝应留置在踏步板的1/3处;
(7)水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200~500mm的竖壁上;
(8)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层钢架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留置。
46. 后浇带的留置有何要求?后浇带混凝土有何要求?
宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置,每30~40m间距流出施工后浇带,后浇带的留置宽度一般700~1000mm,基础钢筋不断开。对于收缩后浇带,混凝土宜在两个月后浇灌;对于沉降后浇带,应等高层建筑主体结构封顶后再浇筑后浇带混凝土。后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求;当设计无具体要求时,后浇带混凝土强度等级宜比两侧混凝土提高一级,并宜采用减少收缩的技术措施。
47. 何为防水隔离层、用于何处、有何要求?
防水隔离层通常是为厕浴间、厨房和其他有防水要求的建筑地面而设置的。防水隔离层必须做到不渗漏,其排水坡度、方向应准确,地漏排水应畅快。
48. 在地下防水工程中,防水混凝土所用的材料应符合什么规定?
(1) 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块水泥;
(2) 碎石或卵石的粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;
(3) 宜用中粗砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;
(4) 拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水。
49 屋面卷材铺贴方向符合什么规定?
(1) 卷材宜平行屋脊铺贴;
(2) 上、下层卷材不得相互垂直铺贴。
50. 卷材防水细部构造处理旁站监理有哪些容?
(1) 检查施工准备情况(事前)
1) 检查防水分包单位名称性质、资质、防水材料名称、型号、规格、防水卷材厚度、胎基情况;
2) 检查防水材料实试验报告是否符合要求;
3) 检查现场使用材料是否与报验材料的尺寸、型号、外观等一致;
4) 检查质检员、施工员(工长)和技术管理人员是否到位,并核对人员;
5) 检查防水施工操作人员人数,其中有操作证的人数;
6) 检查消防措施;
7) 检查基层是否符合要求。主要检查:基层(找平层)含水率、平整度、坡度、坡向、阴阳角(圆角及加层)、屋面节点等是否符合设计或规的要求;检查管根、泛水、变形缝、收口处等细部构造的基层处理是否符合相关规定。
(2) 对施工过程进行监理(事中、事后)
1) 检查防水基层的表面处理剂是否有漏刷;
2) 检查附加层是否粘贴到位,是否空鼓;
3) 检查卷材的搭接方向、搭接长度;
4) 检查地下混凝土后浇带及水平施工缝处的附加层是否按施工方案施工;
5) 检查卷材的收口是否按要求施工;
6) 整理旁站记录。
51. 涂料防水工程施工质量控制要点是什么?
施工过程要抓住以下质量控制环节:
(1) 图纸会审过程中,要了解设计选用的防水涂料种类、用法、使用部位和设计要求。一般无机涂料宜用与结构背水面;有机涂料可用于结构的迎水面或背水面,用于背水面时,应选用具有较高抗渗性和与基层有较好粘结性的涂料。
(2) 防水涂料进场质量控制。涂料品种和性能应符合设计要求。要审查质量合格证、出厂检验报告。要按选用的材料根据规的要求进行抽样检验,监理要审查抽样检验报告。相互接触的材料必须相容。
(3) 认真检查基层处理情况。注意无机防水涂料要求基层表面湿润,但不能有明显的积水;有机防水涂料要求基层表面基本干燥。表面处理应符合规定要求。
(4) 注意施工环境控制。严禁在雨、雾、风天施工,环境温度水乳型及反应型涂料宜为5~35℃;溶剂型涂料宜为-5~35℃;热熔型涂料不宜低于-10℃;聚合物水泥涂料宜为5~35℃。确保涂膜有正常的固化条件。
(5) 涂料配置应符合技术要求。
(6) 防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不能漏刷或漏涂,接槎宽度不应小于100mm。涂膜总厚度应符合设计要求。
(7) 铺贴胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有漏槎和褶皱。胎体上层涂膜厚度不得小于1.0mm。
(8) 有机防水涂料施工完后,应及时按设计要求做好保护层。
52. 防水工程质量验收要点是什么?
各类防水工程质量验收应分别按相关质量验收规规定执行。应特别注意的几点是:
(1) 各类防水卷材进场后,均应通过见证取样,经有资质的检测单位,进行材料性能抽样检验。检验报告监理应审查。检验项目见相关规。
(2) 施工过程中,应注意按规要求的项目做好隐蔽工程验收,并做好隐蔽记录。
(3) 各类防水工程均必须做好细部构造的检查验收。如:变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件等,这些是易渗漏部位,其加强防水措施必须施工到位。
(4) 注意做好防水效果检验,均应达到相关质量验收规的规定:
1) 屋面防水应在雨后或持续淋水2h后,具备蓄水条件的檐沟、天沟应在蓄水24h后进行检查。
2) 浴室、卫生间、厨房等地面应蓄水24h后,墙面应间歇淋水达30min后进行检查。
3) 地下防水应在工程竣工前,地下水位较高时,进行检查。各项渗漏水检查均应做好记录
53. 钢筋代换有何规定?
