您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页阀控式密封铅酸蓄电池检修规程

阀控式密封铅酸蓄电池检修规程

来源:花图问答
 阀控式密封铅酸蓄电池检修工艺规程

1 蓄电池型号:

公司主厂房直流系统#1、#2机每台机组设置蓄电池2组220V, 每组103只 型号为GFM1500/220V, 容量1500AH。网络直流系统设置蓄电池2组220V, 每组103只型号为GFM400/220V,容量400AH。 1.1型号含义:

1.2 GFM型蓄电池简介:

GFM型蓄电池在使用期间不用加酸加水维护,由于隔膜采用吸附式玻璃纤维棉,电解液吸附在极板和隔膜中,贫电液设计,电池内无流动的电解液,电池可以立放工作也可以卧放工作。电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设计有单向排气阀(也叫安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。 。

2工作原理

铅酸蓄电池充电时将电能转化为化学能在电池内储存起来,放电时将化学能转

变为电能供给外部系统。在充电和放电过程中,电池内发生如下图所示的化学反应。

正极:PbSO4+2H2O副反应H2O充电放电

PbO2+H2SO4+2H++2e2H++1/2O2 +2e充电放电负极:PbSO4+2H++2e副反应:2H++2e

PbO2+H2SO4+2H++2eH2从这些反应可以看出,充电过程中存在水解反应。当正极充电到70%时,开始析出氧气,负极充电到90%时,开始析出氢气,由于氢气和氧气的析出,造成电池失水干涸,因而需经常加酸加水维护。阀控式铅酸蓄电池则利用氧气复合技术,将电池失水的可能性降至最低。

氧气复合:阀控式铅酸蓄电池采用安全阀密封及负极活性物质过量设计,使用超细玻璃纤维隔膜,电池内部保持贫液状态,正极在充电后期产生的氧气通过玻璃纤维隔膜扩散到负极,与负极海绵状铅发生复合反应,生成水又流回电解液,这样即减少了氧气的析出,又使负极处于去极化状态,抑制了负极上氢气的析出,电池失水量很小,故使用期间不需要加酸加水维护。而且采用安全阀,当电池内气体压力达到开阀压力时,气体会自动释放,保证了电池的使用安全,并最终实现电池的密封。

阀控式铅酸蓄电池氧气复合原理如下:

正极:负极:PbSO4+H2OPbSO4H2OH2SO4+POPbPbO2+O2O2

3蓄电池的技术特征:

3.1正极板:特有的Pb-Ca多元合金,使电池在具有更长循环寿命的同时,可承受高速率放电,提高了能量密度和改善了深度放电后电池的恢复性能。

3.2极板保护套:根据密封电池板栅伸长(Grow-th)的特点,华达采取了预防措施,消除了电池在使用寿命期内因正极板生长而造成正负极板的短路可能,保证GFM电池使用寿命。 3.3隔膜:采用AGM隔膜和极群预压缩技术,克服了由于AGM隔膜吸酸后收缩而带来的不良影响,同时极群所受压力不再受外界因素干扰,保证了GFM电池的一致性和长寿命。

3.4专利安全阀:专利安全阀采用最先进的可调节柱式结构,即能防止电池外部氧气进入,又能防止电池内部酸雾逸出,具有良好的防暴性,并保证电池安全运行。 3.5独创极柱焊接保护工艺:氩气保护焊,保证了极柱焊接部分无氧化渣及焊接深度。其次,在上述自动保护焊(氩弧焊)基础上灌注专用的密封胶进行二次的密封,确保电池无泄漏。 3.6电池单体盖:加强筋设计,能减轻正极板生长应力对电池产生的影响、保证电池的极柱不泄露。

3.7电池单体壳:采用抗冲击、防渗水性优良的PP材料,使用更安全可靠。 3.8氧复合效率:艾诺斯-华达电池的氧复合效率高达99%以上,电池失水的可能性将至最低。

4 GFM1500、GFM400设备规范:

4.1备名称:阀控式铅酸免维护蓄电池。 4.2 基本参数:

4.2.1 设备型号:GFM1500;GFM400 ; 4.2.2电源系统额定电压:220V 4.2.3 单体电池额定电压:2V

4.2.4单体电池浮充电电压:2.23~2.2V 4.2.5池均衡充电电压:2.33~2.35V

4.2.6 10h放电容量:主厂房220V蓄电池:1500 Ah 4.2.7 25℃蓄电池浮充寿命:15年

4.2.8 80%放电深度的循环寿命:≥1200次 4.2.9 放电终止电压:1.87V 4.2.10 外壳材料:阻燃聚丙烯 4.2.11 每月自放电率:≤3%

4.2.12 密封反应效率:≥95% 4.2.13 电池压差:不得超过20mV 4.2.14 蓄电池开阀压力:10kPa~49kPa 4.2.15 蓄电池闭阀压力:1kPa~10kPa 4.2.16 蓄电池间连接板电阻:≤4×10-5Ω

4.2.17 蓄电池内阻:0.15mΩ(1500Ah);0.43mΩ(400Ah) 4.2.18 正极板厚度:6.5mm 4.2.19 负极板厚度:4mm 4.3电池规格表:

序号 蓄电池型安装地 额定额定容量(AH、额定容量(AH、备注 号 点 电压1.75V) (V) 1h率 1 6GFM400 网络继12 电器室蓄电池室 2 3GFM1500 主厂房6 蓄电池室 4.4浮充电压与温度的关系: 温度(℃) 0 10 20 25 浮充电压(V) 2.34 2.31 2.27 2.25 825 1500 1125 103只 220 1.80V) 10h率 3h率 400 300 103只 30 35 4.5均充电压与温度的关系: 温度(℃) 0 10 20 25 30 35 4.6电池设计寿命与温度的关系: 温度 浮充 电压 (V) 2.23 2.25 2.28 2.30 22.28 16.5 20.25 15.0 18.41 13.6 16.74 12.4 11.7 10.6 9.6 8.8 15℃ 20℃ 25℃ 2.23 2.22 均充电压(V) 2.47 2.42 2.37 2.35 2.32 2.30 不同温度的电池设计府充寿命(年) 30℃ 35℃ 40℃ 45℃ 50℃ 8.3 7.5 6.8 6.2 5.8 5.3 4.8 4.4 4.2 3.8 3.5 3.1 3.0 2.7 2.5 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 4.7电池容量与温度的关系: 电池温---- 度(℃) 40 30 20 10 0 10 15 20 25 30 35 40 50 电池容15 30 45 60 80 87 93 97 100 104 106 107 107 量(%)

5 GFM型阀控式密封铅酸蓄电池检修周期及项目

5.1检修周期

5.1.1大修每3—5年一次,小修每年1—2次或根据设备情况进行 5.1.2临时性遇有机组或设备异常情况进行临时性检修 5.2检修项目 5.2.1大修检查项目

5.2.1.1蓄电池极柱和连接条上的尘土打扫,检查外观有无异常等。 5.2.1.2接线柱螺丝紧固情况检查 5.2.1.3 测试,试验蓄电池带负载能力 5.2.2 小修检查项目

5.2.2.1蓄电池极柱和连接条上的尘土打扫,检查外观有无异常等。 5.2.2.2接线柱螺丝紧固情况检查

5.2.2.3 检查微机蓄电池巡检装置是否完好

6阀控式密封铅酸蓄电池的结构与功能

构成阀控式密封铅酸蓄电池的主要部件是正负极板、电解液、隔膜、电池壳盖、安全阀、此外还有端子、连接条、极柱等。 部件 正极板 制Pb-Ca多元合金板栅合金极板身放电量。 负极板 上。 稀硫酸配以特定的添加剂;贫液状正负极活性物质间产生电化学反态,没有流动电解液。硫酸含量一应,起导电作用。 电解液 般按1.5倍设计,电解液比重一般为1.3g/ml左右。 结构 材料 功 能 把参加反应的活性物质固定在特容量性能稳定,抗蠕变性强减低自AGM采用吸附式玻璃纤维棉作隔膜防止正负极板短路,吸附储备电解和极群预压缩技术,克服了由于液,防止活性物质脱落。 AGM隔膜吸酸后收缩而带来的不良隔膜 影响,同时极群所受压力不再受外界因素干扰,保证了GFM电池的一致性和长寿命。 聚丙烯外壳和阻燃盖子热封后装容纳正负极板和隔板组成的板组,壳盖 入钢壳内 既能防止电池外部氧气进入,又能采用最先进的可调节柱式结构。工防止电池内部酸雾逸出,释放蓄电安全阀 作压力为10~15KPa,带有火焰捕池内的压力,具有良好的防爆性捉器。 能,并保持蓄电池的安全运行。 完全密封的接线端子,良好连接电端子板 预钻孔的镀锌纯铜板 池 极柱 包含带内螺纹铜芯,导电性能良好 能量输出接线端子 承受蓄电池内的压力。 7 阀控密封型铅酸蓄电池的技术特性

7.1充电特性

GFM蓄电池要求采用限流—恒压方式充电,即充电初期控制电流(小于0.2A)一般采用恒流,中、后期采用控制电压的充电方法。 充电基本参数(25℃) 恒流充电电流 恒压充电电压 设置点 2.24 标准电流范围 最大允许范围 允许范围 浮充使用 0.08—0.10 <0.2 C10 2.23—2.25 C10 循环使用 0.08—0.10 <0.2 C10 C10 7.1.1均衡充电:

GFM蓄电池正常浮充使用时不需要均衡充电,但蓄电池在使用过程中,常常出现容量电压不均衡不一致的情况,为了防止这种现象扩展成为落后电池,甚至反极现象,应进行均衡充电,一般需定期地进行均衡充电。均衡充电即用比正常的浮充电压高一些的电压充电,充电达到规定的小时数,以便所有单体电池均恢复到全充电状态。

7.1.1.1电池全浮充运行1年,按规定电压均充一次,时间为12小时或24小时。 7.1.1.2为了保证电池的性能,需要随电池温度的变化而改变浮充电压,电池随温度而改变的浮充电压数值可按温度补偿系数-3.5mV/℃单体进行计算。 温度(℃) 0 10 20 25 30 35

7.1.1.3当整组电池浮充电压偏差大于0.1V时或个别单体电压过低(<2.18V),以及严重过放电等情况,需提高浮充的恒压电压给电池均衡充电。

7.1.1.4 同样,均充电压也需要随环境温度进行调整,电池均充电压的温度补偿系数-5.0mV/℃单体。 7.1.2补充电:

浮充电压(V) 温度(℃) 2.34 2.31 2.27 2.25 2.23 2.22 0 10 20 25 30 35 均充电压(V) 2.47 2.42 2.37 2.35 2.32 2.30 2.23—2.25 2.40 蓄电池在长期使用中如有少数电池比一般电池落后,甚至反极,这时必须对其进行补充电,以赶上行列,否则将影响全组蓄电池,补充电的电压与时间同均衡充电。

7.2蓄电池放电基本参数

7.2.1 GFM电池恒流放电数据 放电终止电压1.83V 放电温度25℃

小时 电池型号 1 GFM1500 GFM400 746 368 2 3 4 5 6 8 10 12 20 24 68 41 518 357 306 252 218 173 144 131 81 246 1 155 132 117 94 79 68 47 7.2.2 GFM—VE电池恒流放电(安培/单格),放电终止电压1.75V,放电温度25℃

小时 电池型号 1 55.6GFM-VE75 5 8 1 5 1 1 2 30.3 22.4 17.5 14.6 12.9.4 7.7 6.6 4.1 3.4 8 10 12 20 24 7.2.3 GFM阀控式密封铅酸蓄电池不同倍率放电特性曲线(25℃)

7.3整流充电设备:

7.3.1型号:GZDW-2X280A/230-M

a)交流输入电压:380V±15%,相间不平衡对称度不大于5%。 b)交流电源波形:正弦波。 c)交流电源频率:50Hz±5%。 d)直流输出:220V

e)电压调节范围:180V~290V。 7.3.1负载调整率: <0.5% 7.3.2电网调整率: ≤±0.1 7.3.3纹波系数: ≤±0.5% 7.3.4稳压精度: ≤±0.5%

7.3.5稳流精度: ≤±0.5% 7.3.6温度系数(1/°C): ≤0.2%

7.3.7输出电压具有短充、均充、浮充三种状态。 7.3.8保护特性、监控接口、在线监视装置。

7.3.9具有微机管理功能,稳压、稳流充电、均衡充电运行,并能自动管理,具备无级限流、电池温度补偿、电池监测,具有手动与自动两种调节方式。 7.3.10监控模块功能(JKQ2000D) 显示功能、设置功能、控制功能、历史记录、通讯功能、蓄电池管理:完成电池状态检测和容量计算,并根据检测结果进行均充转换,充电限流;可在线检测蓄电池内有无发生短路或开路现象,当任何一个电池出现短路或开路时报警。还可在线检测单只电池的电压,并可将每只电池的电压送至系统监控模块进行显示处理。能全面满足阀控铅酸免维护蓄电池稳压或稳流充电、浮充电、均衡充电运行状态,并能自动管理,具备无级限流、电池温度补偿、电池监测、直流电源系统异常运行时异常情况处理等,能与单个整流摸块、数据采集单元、蓄电池管理装置、绝缘检测装置和远方计算机通信功能。

8 GFM1500、GFM400型蓄电池的日常维护和检查

8.1维护规程: 8.1.1浮充电压:

在环境温度为25℃情况下的正常的浮充电压为2.25V/单体。温度补偿系数为:-3.5mV/℃。当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电压不应低于2.18V,如单体电压低于2.18V,则需要进行均衡充电。 8.1.2 均衡充电:

均衡充电一般采用恒压限流进行充电,充电电压按2.35 V/单体(环境温度25℃),温度补偿系数为:-5mV/℃。均充频率:一 次/半年。(-5mV/℃意为温

度每增加1℃,均充电压降低5mV),恒压限流充电:以单体2.30~2.35V电压充电,同时充电电流不超过0.25 C10,直到充电电流降到0.006 C10以下3小时不变,就认为电池充足。

阀控密封铅酸蓄电池遇有下列情况时需按均充制度进行充电: 1.单体电池浮充电压低于2.18V。

2.新电池安装调试后,需进行12小时的均衡充电。 3.电池放电超过5%的额定容量时。 4.搁置不用时间超过三个月。 5.全浮充运行一年以上。 8.2日常维护与检查:

阀控密封铅酸蓄电池不用加酸加水维护,并不是不需要管理,为了保证电池使用良好,需要做一些必要的维护工作,需要检查的项目如下:

1.蓄电池室和蓄电池应清洁、通风、干燥,严禁有火花、火焰和发烟材料等引燃物,并检查配备专用的干粉灭火器是否完好。

2.蓄电池应避免阳光直射,室内无有机溶剂和腐蚀性气体,同时也应避免空调或外部的通风口直接影响电池单体温度,造成电池电压不均匀。 3.单体和电池组的浮充电压(一次/月); 4.电池外壳和极柱温度(一次/月);

5.极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出(一次/月); 6.电池的壳盖有无变形和渗液(一次/月); 7.重新拧紧连接处螺钉(一次/月)。

同时也要定期对开关电源的电池管理参数进行检查,保证电池参数符合要求。 8.3蓄电池容量测试及再充电 8.3.1容量测试方法;

8.3.1.1每年以实际负荷做一次核对性放电,放出额定容量的30—40%(10小时率);

8.3.1.2每3年做一次容量试验,放出容量的80%(10小时率); 8.3.2再充电方法(任选其一);

8.3.2.1限流限压:既先限定电流,将充电电流在0.25 C10以下(一般用0.1~0.2 C10充电),待电池端电压上升到2.30~2.35V/单体时,立即以2.35V电压恒压连续充电,在充电电流降到0.006 C10,直到充电电流降到0.006 C10以下3小时不变,就认为电池充足。

8.3.2.2恒压限流充电:以单体2.30~2.35V 电压充电,同时充电电流不超过0.25 C10,直到充电电流降到0.006 C10以下3小时不变,就认为电池充足。 电池在充电和放电时,应定时测量电流、单体电压和电池组总压,作好纪录。

9. 蓄电池常见故障和处理方法

序号 常见故障 原 因 电池外壳变形,温度过高,与供应商联系更换处1 漏夜或破损 浮充电压过高,电池极柱理。 密封不严。 2 3 浮充电压不均匀 电池内阻不均匀。 均衡充电12-24h。 均衡充电12-24h 均衡充电12-24 h,均4 容量不足 失水严重,内部干涸。 充后不行应更换或补加液处理。 电池极柱或外壳温螺丝松动,浮充电压过高检查螺丝或检查充电机5 度过高 电池的浮充电压或6 高或低 螺丝松动。 拧紧螺丝。 等。 和充电方法。 处 理 方 法 单体浮充电压偏低 单体电池欠充电 清洁电池盖灰尘,更换电池盖积灰尘或电池漏液7 电池组接地 残留物导电。 片。 漏液电池,加上绝缘垫

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容