聊城金冠工程咨询有限公司

冠县冠州印象小区

2018年10月12至2018年10月18日

监 理 工 作 周 报

填报日期:2018年10月18日

本周监理验收及进度情况。 2、2#楼:二遍涂料施工中,防火门安装完毕,进行二遍蓄水试验,电梯准备安装。 3、6#楼:二遍涂料施工中,防火门安装完毕,安装外窗玻璃,外墙涂料施工中。 4、11#楼:防火门安装完毕,电梯井清理中,二遍涂料找补中。 5、15#楼 砌体喷浆挂网至12层,砌体砌筑至17层,准备12层以下主体验收。 8、18#楼 地砖铺设基本完毕,准备做卫生间防水,外墙腻子施工完毕。 9、20#楼:主体验收完毕,计划内墙抹灰 。 10、21#楼:主体验收完毕,计划内墙抹灰。 11、22#楼:主体验收完毕,计划内墙抹灰。 12、23#楼:主体细部修补,计划主体验收。 13、9#楼:主体施工完毕,后砌墙砌筑中 。 14、车库:2#楼车库顶板模板支设,钢筋绑扎。 本周发现的主要质量情况及整改情况 1、对已经验收的各楼进行了内墙砖的质量抽查,重点对烟道处脱落、空鼓等情况进行检查,督促项目部进行每户通查,形成书面结果,对书面结果进行了抽检,目前5#和14#基本整改完毕,16#和19#正在排查整改中。对18#楼地面地砖铺贴进行了检查,基本达到有关要求,督促施工方及时做好成品保护,防止后续地砖质量问题出现,对卫生间的防水原材进行了验收,并做好复检工作。20#-23#楼本周主要对主体验收前的质量问题整改进行了检查,

对一些抗裂网铺设不到位、部分二次构造柱段处理不到位等问题进行了督促整改,通过质监部门对20#-22#楼的主体验收,基本顺利通过。对下步抹灰工序,召开了专题会进行了技术要求和交底,严格把控抹灰的质量。对23#和15#楼督促其抓紧进行结构回弹,同时做好主体验收前准备工作。对车库进行了基础钢筋验收,基本达到有关要求。对9#楼进行了后砌墙施工交底,做好后砌墙施工的管理工作,以保证砌体质量。对2#和6#及11#进行了施工工期督促,尤其是对6#楼重点督促。检查了防火门安装质量情况,基本达到有关要求。对室内进行了二次蓄水试验,并要求其做好书面记录,以便复查。对6#楼屋顶防水进行了隐蔽验收,基本达到有关要求。 每天均对施工现场的安全情况进行巡查,: 1、对主体施工的各楼进行临边防护检查及高空坠物排查,防安 全 文 明 止高空伤人出现。 2、结合下步市站安全检查,提前做了安全隐患排查。 3、检查了吊篮等高危设施,督促其安全隐患整改。 4、仍是对商铺外墙大理石施工安全进行了检查,要求施工方做好班前安全教育。 5、仍是对扬尘治理加强督促,保持好各大门的值班制度。 本周无任何安全事故出现。 。

1、督促对2#、6#和11#施工进度,检查二次蓄水试验。 2、对车库做好隐蔽验收工作。 下 3、督促东区施工各楼回复质监部门所提问题的整改,并做好抹周 灰管理工作。 工 4、配合15#和23#楼进行结构检测,争取主体验收。 作 要 5、对9#楼后砌墙进行检查和管理。 6、对现场安全进行巡视检查,防止高空坠落或坠物伤人事故出点 现。