利用这两天空闲的时间,查了下规范以及根据以前现场砌体施工过程遇到的一些问题,整理出这篇关于砌体的总结,希望大家对我在讲述过程中有有不足、错误的地方进行补充、改正。 我今天要讲的主要内容分三个方面: 一、原材料及砌体相关规范要求; 二、砌筑前技术组织准备; 三、砌体施工要点控制。
一、施工组织准备及砌体相关规范要求:(多层、高层砌体开始时机以及主体结构验收方式) 原材料:
9.2.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求.检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。这个也是填充墙砌体工程的主控项目.这砌筑之前,要明确砌筑砂浆等级:我们项目砖砌体砌筑砂浆等级M5混合砂浆,正负零一下砌体采用M7。5水泥砂浆。 4。0。1 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验.因为这两项是判定水泥是否合格的重要技术要求,因此在水泥使用前应进行复检。 4.0。6 砌筑砂浆应通过试配确定配合比,这也是为了使施工中砂浆达到设计强度等级和减少砂浆强度离散性大的重要保证。
①材料选定:图纸上砌体材料在当地市场是否购买的到,如果不行,与设计院沟通是否对材料进行变更,采用当地砌体材料.不同材料的优越性,订货,供应方式.(合同注意事项)
②垂直运输机械:施工电梯(或井架)安装。
③搅拌机、水泥罐等机械是否就位,水电线路是否已经接通。
④人员准备:砌筑人员是否具备满足进度要求的人数,人员砌筑质量要进行考察,不行的淘汰。
1
⑤检试验准备。
②接下来讲砌体工程相关规范要求:这一点主要讲的是以前在施工现场遇到过有意识但是没有真正去理解意图经查找相关规范后得以解答的一些问题。 9。1.2 蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d,这是为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,而对砌筑时的龄期进行了规定。 9.1.4 砖砌体砌筑前,提前1~2d向砌筑面适量浇水,这是为了保证砌筑砂
浆的强度及砌体的整体性。
9。1。5 用加气混凝土砌块砌筑墙体时,在墙底部应先砌烧结普通砖或多孔砖等,其高度不宜小于200mm.考虑到加气混凝土砌块的强度及耐久性不好,以及吸湿性大等因素而采用效果更好的烧结普通砖而作此规定。 9。3。2 加气混凝土砌块砌体不应与其他块材混砌.加气混凝土砌块的干缩较大,为防止砌体干缩裂缝的产生,所以做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部、墙顶部、门、窗洞口处,可酌情采用其他块材补砌。 9。3.5 填充墙砌筑时应错缝搭砌,加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。这个主要为了增强砌体的整体性. 9。3.6 填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。
检查方法:用尺量5皮空心砖或2m砌体长度折算。量长减砌块长度再求灰缝平均数。
9。3.7 填充墙砌至接近梁、板底时,预留一定空隙,待填充墙砌完至少间隔7d后,再进行顶砌。这主要考虑砌体砌筑完后还将产生一定变形,顶砌主要是为了保证砌体与梁板结构的紧密结合。 二、砌筑前技术组织准备:
2
1、对图纸自审然后对班组交底:(组砌方式:顶砌与底砌)
砌体工程开始前,对图纸内涉及墙体砌筑的问题应该细致审阅,哪些先砌,哪些后砌,例如图纸出现墙体尺寸定位不明确,外墙面细部节点存在线条(墙身腰线)、墙柱小错位,门垛尺寸过小实际施工困难情况等问题予以提前明确交底,这可以避免后期不必要的返工。 2、砌筑钱墙体定位放样(内外墙)
①内墙砌筑前,根据主体楼板放样控制线确定墙体位置,在柱面上弹出墨斗线,走廊等通长墙体,务必保证走廊宽度一致。
②楼梯间墙:楼梯两侧墙体定位从底层开始,先根据梁位和图纸大概确定墙体位置,然后通过休息平台为转点吊线量相同距离往上面传递,如果出现结构楼层梁位跟传递上去的墙体位出入较多,可以适当整体调整墙体位。 ③外墙定位主要发生在建筑拐角地方,从上至下拉通线,在图纸基础上考虑,每层梁柱侧面的实际情况在适当范围内加以调整。对于外部有装饰线条的情况,定位要考虑粉刷和保温位置,并且外立面线条多且有规则布置的情况要先划分试定位,根据结构实际情况确定最终通线,在允许范围内尽量避免大面积敲补。
3、墙体拉结筋设置:(首先跟质检、监理部门沟通,采用后置还是先置)。 ①按图纸规定,一般填充墙拉结筋沿框架柱高度方向从上至下600一道配置2根6厘钢筋 ,拉结筋长度为不小于70cm且不小于墙长1/5,伸入砼内不小于300,端部应有90度弯钩。
②填充墙砌体留置的拉结钢筋位置应与块体皮数相符合:这个根据现场墙体砌块的高度尺寸进行排砖,以我们项目外墙为例,采用的高度为10公分烧结多孔砖,如果顶砌尺寸为250的话,我们第一道从梁底下来550,然后往下每600一道,到墙底用砼标砖去调整。
③拉结筋设置应注意宽度小于70cm的门窗边墙,以免拉结筋过长造成浪费及二次切割。
4、素砼返口施工:(阳台、露台返口浇筑)
①砼返口设置部位:凡设有地漏或排水沟的房间,其四周墙体内侧(门洞除外)自结构面起浇制 200高混凝土坎返梁。
3
②砼返口施工注意事项:返口支模板放样定位应根据图纸尺寸及相应的墙顶梁位吊线调整定位。
③返口砼浇筑前,基座应冲水清理干净,浇筑时应拍振密实。 三、砌体施工要点控制: 1、墙体构造柱、圈梁设置:
①墙长超过5米应设置构造柱,端头墙均应设置构造柱,砌筑墙体伸入构造柱内的拉结筋为φ6@500,砌体在构造柱位留马牙槎,马牙槎宽的部位为35cm,窄的部位为15cm,底部为35cm,每3皮砖一个进出槎。
②构造柱为后浇构造柱,所以尽量在主体结构施工时构造柱插筋定位要准确,如果遗漏后期要采用植筋方法使之与砼结构相连。
③设置构造柱要注意在墙体相交位置也算一个结构连接节点可不必设置构造柱,不单单考虑柱位之间的墙体宽度。
④墙高超过4米,应在门窗洞顶或中间位置设置连续圈梁,例如我们项目的圈梁高为20cm,宽同墙厚,内配412,φ6@200钢筋.
⑤在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6。3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m. 2、门窗边预埋块设置:
门窗边预埋块采用水泥标准实心砖代替,置于门窗边砌体内,设置要求为:门窗两边上下第二皮砖开始放置水泥实心标准砖,中间按三匹一块平均设置.我们项目是从墙底设置两匹砼标砖,上面门窗两边每三皮对称布置砼标准砌块。
3、窗台、门窗过梁:
①所有窗台均采用预制砼板,预制板厚度为6cm,长度为窗宽每边加5-10cm,宽度同墙宽,如果在墙体砌筑完后放窗台板,在窗台板位置两边预留出空隙,放置窗台板,防止外墙渗水。窗台预制砼板安装时应朝室外倾斜1cm,安装时基底应座浆。
②门窗过梁宽度为门窗每边加25cm,过梁厚度根据门窗户宽度不同而变,具体根据图纸要求.
4、门窗洞口砌筑尺寸(扩与缩):如遇花岗岩外装饰,砖砌洞口每边要扩大5cm,并且要保证洞边的垂直度。
5、装饰柱做法:所有外墙装饰柱砌砖尺寸要考虑预留粉刷或保温面。
4
6、所有有设门的管道井应随砌随粉。
7、图纸标注的门窗高度与结构梁底高度有冲突的,均调整门窗高度, 门窗高以顶至梁底为准,但相邻门窗中间若无墙柱隔断的应确保上下顶标高一致. 8、试块留置:材料的手集资料。 9、材料的处置方式:半块砌体。