您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页B17室外管架安装危险源辨识及防护措施

B17室外管架安装危险源辨识及防护措施

来源:花图问答


危险源辨识及确认

工程名称: QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装(室外管道及管架分项工程) 序号 1 作业活动 交叉作业 高空落物 危险源因素及分析 易发生物体打击。 1、防护面罩破损造成弧光伤害;焊缝温度高造成灼伤;焊花引发火灾。 2、通风不畅、场地狭小易发生窒息、触电。 3、可能发生火灾、爆炸。 不正确使用安全带可能造成高空坠落;存在孔洞可能造成高空坠落。 电源线漏电可能造成触电事故;电气火灾事故;容器内作业,应使用行灯照明。 起重吊装过程易发生高空落物伤人、设备损坏、车辆伤害等事故。 施工易发生火灾、中毒等事故。 使用不当造成机械扭伤、灼伤、噪音伤人。 使用不当;磨光片碎裂伤人。 拟制定的措施 制定防范措施 2 焊接作业 制定防范措施 3 高空作业 制定防范措施 4 施工用电 制定防范措施 5 6 7 8 9 起重吊装 防腐施工 电锤使用 磨光机使用 制定防范措施 制定防范措施 制定防范措施 制定防范措施 作业指导书 水、气压(吹洗) 操作不当或介质喷出造成人员伤害。 试验 设备安装 设备安装及试运转不按程序操作,发生安全事故。 10 制定防范措施 编 制 : 年 月 日 审 核: 年 月 日 批 准: 年 月 日 - 1 -

一、工程概况

1.建设单位:山东新时代药业有限公司

2.分项工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道

及管架分项工程)

3.工程位置:施工地点位于山东新时代药业有限公司B17车间北侧道路。东侧是五十五车间,南侧是在建B17车间,西侧是二十六车间库区,北侧是为51车间回收罐区。 4、施工内容:

1).室外管架对接、安装。

2).蒸汽管道、自来水管道、压缩空气管道安装。 5.主要工程量:

桁架20吨,φ219碳钢管道147米,φ219碳钢弯头35个,φ89碳钢管道85米,φ133不锈钢管150米,φ133不锈钢弯头18个,[10支架50米。 二、工程开工前危险源的辨识

西侧及东侧距离动火地点50米以上,南侧B17为在建车间。北侧51回收车间罐区内有丙酮、乙酯、异丙醇,均属易燃易爆原料,罐壁南侧距离管架北侧12米,动火作业须办理动火证,并及时与车间沟通,施工过程中应注意风向,采取防风措施,施工时现场设置灭火器、标识牌,并设置警戒线,严禁在警戒线以外施工。 三、施工过程中危险源的辨识

3.1施工过程中施工用电可能存在的危险:触电伤人、短路起火。 3.2施工过程中电焊作业可能存在的危险:

1) 触电伤害。

2) 烟尘吸入,身体危害健康。 3) 电焊弧光灼伤眼睛和皮肤。

- 2 -

4) 引发火灾及爆炸事故。

3.3施工过程中火焊作业可能存在的危险:引发火灾爆炸事故。 3.4施工过程中刷油作业可能存在的危险:

1) 吸入挥发性气体容易中毒,伤害身体。 2) 要远离火源,防止火灾发生。 3) 油漆容易伤害眼睛和皮肤。

3.5施工作业中手持电动工具的使用可能存在的危险:

1) 误操作伤人。 2) 机械伤害和事故。

3.6施工作业中试压作业可能存在的危险:

1) 机械事故、爆炸。 2) 触电伤害。

3.7施工在吊装作业中可能存在的危险:

1) 吊车司机及起重作业人员无证上岗。 2) 设备缺陷,控制制动系统失灵。 3) 信号指挥人员和司驾人员配合失误。 4) 造成人身设备事故。 四、桁架、管道施工过程控制措施

4.1材料选用时需要考虑介质性质,选用相应材质管道、管件及垫片防止因高温泄漏导致事故发生,焊材严格按照焊接工艺评定选用相应材质合格焊材。

4.2对管道系统的试压,应在系统的高点设置可靠的放空,确保上水时系统内的空气能被排净,避免系统上压过慢,试压时间过长。

4.3管线的试压或试运行应该做到当天上水,当天试压完成,试压完成后,将管道内部的

- 3 -

水排净。

五、焊接、切割作业施工控制措施

5.1 焊接作业时,管架对接设置彩钢瓦挡板置于动火点北侧。高处动火作业时,在焊接部位北侧设置6m*8m防火、防风篷布,下面设置彩钢瓦围挡。篷布上端高于动火高度1米,下端低于彩钢瓦围挡上部,防止火花向北溅落。

5.2雨天焊接作业时,应搭设棚子或其它措施防止风雨侵袭,焊接管道时,应将管道两端封堵,以防穿堂风。

5.3焊接、切割时要注意防火,避免在易燃物周围动火,确实有必要动火时,应当现场配备灭火器。

5.4严禁焊工无证上岗。

5.5焊接二次线最大长度不能超过30米,接头不宜过多,接头处用绝缘胶布做好防护,不能有芯线裸露在外。

5.6不经过培训的工人不能使用气割,防止发生危险。 5.7使用气割时,注意防火间距,气瓶间距不得小于5米。 六、机械设备作业措施;

6.1试压泵等泵类设备使用前应进行确认无故障后方可启动,设备用完后当天应把水箱中的水放净,并使电机空转将进出口水排净,压力表卸回并妥善保管。 6.2露天放置的机械设备,应做好防雨措施。 七、除锈、刷油漆施工控制措施

7.1焊口在除锈作业后应及时涂刷底漆,否则应重新除锈。 7.2在雨雪和强风天气,应停止作业。 7.3刷面漆前应检查确认底漆表层干燥。 危险源辨识及处置措施见下表:

- 4 -

危险源的处置措施

交叉作业

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程)责任人:刘宇 2018年 11 月9日 作业活动 危险源因素及分析 将采取的防范措施 1、作业前,先检查周围环境,尤其上方作业状况,避开垂直方向的作业点;在焊接作业点上方设置隔离措施。立体交叉作业时,做好协调工作,采取隔离措施。 2、采用耐高温防火布收集焊渣等杂物,工作结束后及时清除。离开工作场所前,认真检查,确认交叉作业 高空落物 易发生物体打击 无火灾隐患。 3、交叉作业通道应保持畅通。 4、在夜间和光线不足的地方禁止进行交叉作业。 5、严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。 6、交叉作业时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,吊物下方严禁站人或逗留。 焊接作业 工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇 2018年 11月9 日 作业活动 危险源因素及分析 将采取的防范措施 1、防护面罩破损造成弧光伤害;焊缝温度高造 焊接 作业 成灼伤。 2、触电。 3、可能发生火灾、爆炸。 1、配备灭火器4只,彩钢瓦挡板2块,挡风篷布1块。 2、不乱扔热焊条头。 3、中断焊接工作时,应切断焊接电源;焊接人员的穿着必须干燥,下班、封门前清点人数及作业人员随身物品;电源线和电焊线不得有破损。 4、电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 5、电焊机必须装设独立的电源控制装置。电焊机的外壳必须可靠接地。电焊机一次侧电源线、- 5 -

二次线、焊钳应绝缘良好。 6、气瓶(特别是乙炔气瓶)使用时应直立放置,不得卧放。气瓶应存放在通风良好的场所,乙炔气瓶必须装设专用的减压器、回火防止器。 7、氧气橡胶软管、乙炔气橡胶软管严禁沾染油脂。不得使用有鼓包、裂纹或漏气的橡胶软管。氧气橡胶软管与乙炔橡胶软管严禁串通连接或互换使用。 8、进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用护目镜、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等符合专用防护要求的劳动防护用品。 9、严禁对悬挂在起重机吊钩上的工件和设备等进行焊接与切割。 10、在高处进行焊接与切割作业时。 11、清除焊接地点10m以内的易燃物;无法清除时,应采取可靠的隔离措施。 12、必要时办理动火工作票,准备足够的消防器材。 13、焊接工作结束后,必须切断电源,确认无起火危险后方可离开。 高空作业 工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇2018年 11月9 日 作业活动 危险源因素及分析 将采取的防范措施 1、要求正确使用安全带; 2、不得随身携带电焊导线登高,或从高处跨越,在切断电源后用绳索提吊。 高空 作业 不正确使用安全带可能造成高空坠落; 3、在夜间和光线不足的地方进行高处作业,应设足够的照明。 4、遇六级及以上大风或恶劣气候应停止露天高处作业。 5、参加高处作业人员应经体检合格。 6、高处作业人员应配工具袋,较大的工具应系保险绳。 - 6 -

7、高处作业地点、梁、管道不得堆放或悬挂超过允许载荷的物件. 8、特殊高处作业危险区应设围栏及警示标志。 施工用电

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇 2018年 11月9日 作业活动 危险源因素及分析 将采取的防范措施 1、检查线路,更换老化的电源线,穿绝缘鞋。 2、加强电源线和电焊线的巡回检查,发现破损及时包扎或更换,电源线不得裸露在保护罩外; 3、焊机外壳可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆;多台焊机接地线不得串联连接。 4、电源线、电焊线不得与钢丝绳、手拉葫芦等接触,电源线接头或破损处不得直接搁放在架子上,不得与乙炔管接触。 电源线漏电可能造成触施工用电 电事故;电气火灾事故;容器内作业,应使用行灯照明。 5、现场集中控制的开关柜或配电箱的设置地点应平整,不得被水淹或土埋,并应防止碰撞和物体打击。开关柜或配电箱附近不得堆放杂物。 6、配电箱必须装设漏电保护器,做到一机一闸一保护。 7、用电设备的电源引线长度不得大于5m,且其距离固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于40m,并用橡胶软电缆。 8、电气作业人员必须持证上岗。 9、严禁将电线直接勾挂闸刀上或直接插入插座内使用。 10、同一系统中的电气设备,严禁一部分采用接地保护,另一部分采用接零保护。 11、配电室、开关柜及配电箱应加锁、设警告标志,并设置干粉灭火器等消防器材。 - 7 -

起重施工

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇 2018年 11月9日 作业活动 危险源因素及分析 将采取的防范措施 1、起吊物应绑牢固。吊钩悬挂点应在吊物重心的垂直线上,吊钩钢丝绳应保持垂直,不得偏拉斜吊。吊物严禁从人员头顶上方越过。 2、起吊大件或不规则组件时,临时吊耳应焊接牢靠,吊件上拴以牢固的溜绳。 3、起吊前应检查起重机械及其安全装置;吊件吊离地面约10cm时应暂停起吊并进行全面检查,确认正常方可正式起吊。 4、起重机严禁同时操作三个动作。在接近额定载荷的情况下,不得同时操作两个动作。动臂式起重机在接近额定载荷的情况下,严禁降低起重臂。 起重吊装过程易发生高5、起重工作区域内无关人员不得逗留或通过;起吊过程中严禁任何人员在起重机伸臂及吊物下起重吊装 空落物伤人、设备损坏、方通过。 车辆伤害等事故 6、起重机在作业中如遇故障或出现不正常现象时,应采取措施放下重物,停止运转后检修,严禁在运转中调整或检修。 7、严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点;利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时,应经核算。 8、遇大雪、大雾、大风、雷雨等恶劣气候,或因夜间照明不足,指挥人员看不清工作地点、操作人员看不清指挥信号时,不得进行起重作业。 9、起重机必须有质监部门颁发的安全准用证,标明最大起重量,制动、限位、连锁以及保护等安全装置应齐全可靠。 - 8 -

10、起重作业人员和司机应持有国家承认的特种作业证。 11、对起重机械及起重工具的检验,经常性检查不少于每月一次,定期检查不少于每年一次。 12、现场机动车辆应由专人驾驶及保养,驾驶人员应经考试合格并取得驾驶合格证。 13、设备卸货应有专人指挥,有完善的安全措施,以保人身为主。 14、起吊物体时应设警戒区 防腐施工

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇 2018年 11月9 日 作业活动 危险源因素及分析 将采取的防范措施 1、防腐施工前要办理中交手续,防腐前要进行完工检查,确保无漏焊、漏装等情况。 2、放防腐材料的仓库要设在施工现场以外,并要有严格的管理制度和防火措施。 3、防腐施工设专人负责现场安全、防火监督与管理。 防腐施工 施工易发生火灾、中毒等事故。 4、每班对作业人员进行入场检身制,不允许携带香烟和火源。 7、防腐施工作业面要放置2-3支灭火器。 9、防腐施工中要加强对封闭区和周边的安全巡检,不得有焊接、切割等动火作业和人员流动吸烟情况。 10、每班后要关闭所有电源,并对现场进行火源隐患检查后,作业人员方可离开。 11、每班后要将当班未用完的材料入库存放,施工场地不允许存放防腐材料过夜。 12、不允许在已防腐保温施工完的设备及管道壁进行焊接、切割等动火作业,如确实需要须办理《动火作业票》经严格审批,采取可靠安全措施后方可实施。 - 9 -

工具的使用

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇 2018年 11月9 日 作业活动 危险源因素及分析 1、使用电锤时要配戴好防护眼镜。 使用不当;机械电锤使用 扭伤、灼伤、噪音伤人 2、使用电锤时塞好耳塞,以减轻噪声的影响。 3、长期作业后钻头处在灼热状态,在更换时应注意避免灼伤肌肤。 4、使用电锤时应使用侧柄,双手操作,避免转时反作用力扭伤胳膊。 将采取的防范措施 磨光机使用 使用不当;磨光片碎裂伤人 1、使用磨光机认真检查磨光片及防护装置。并配戴好防护眼镜。 2、使用磨光机过程中要双手抓牢手柄,按压力度不可过大。 3、砂轮片使用不得磨损过度。 使用常规工具清理药皮、飞溅物 易发生药皮飞入眼内、金属飞溅伤人 1、正确配戴好防护眼镜、安全头盔。 2、对面不得站人。 - 10 -

水、气压(吹洗)试验

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程) 责任人:刘宇 2018年 11月9 日 危险源因素及作业活动 将采取的防范措施 分析 一、试验前的准备工作 1、管道支、吊架的形式、材质,安装位置正确、数量齐全,紧固牢固、焊接质量合格。 2、试验用的临时加固措施安全可靠,临时盲板位置正确,焊接质量合格。 3、试验用的检测仪表的量程,精度等级,检定期符合要求。 4、有经批准的试压方案,并经技术交底。 5、试验前,对不参与试验的仪表、阀门和设备应拆除或隔离,并对拆除的部件进行标识。 二、试验时安全注意事项 水、气压试验 操作不当或介质喷出造成人员伤害 1、水压试验期间应统一指挥,发现问题及时通知指挥人员研究处理,未经允许不能擅自处理。 2、升压期间应停止电、火焊作业,并停止与试验无关的一切工作,无关人员应退离现场。 3、当压力升至试验压力时,应停止一切检查工作,人员应离开所有法兰接合面,工作压力下检查时禁止敲打承压部件,带压情况下禁止捻压泄露部位。 三、吹扫时安全注意事项 1、不参与系统吹扫的设备及管道系统,应与吹扫系统隔离。 2、管道支架、吊架要牢固,必要时应子以加固。 3、管道系统强度试验合格后,气密性试验前,分段进行,应分段进行吹扫与冲洗,吹洗的顺序一般按主管,支管,依次进行。 4、排气(放水)口处必须加固可靠,防止反力破坏管道。 5、吹扫的压力不得超出管道系统;经吹扫合格的管道系统,应及时恢复原状。 - 11 -

审 批 表

工程名称:QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程(室外管道及管架分项工程)

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________

- 12 -

山东新时代药业有限公司

QC实验室及头孢制剂车间设备管道电气安装工程

室外管架及管道分项工程

危险源辨识及处置

山东淄建集团有限公司

2018年 11 月 9 日

- 13 -

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容