企业安全用电培训
触电对人的损害轻则受伤重则送命,电气事故不仅毁坏用电设备,还会引起火灾。电气触电危险不同于机械危险那样容易被人们觉察,电是我们看不到的。因此电更具有危险性。为加强我们安全用电意识,防患于未然,了解有关安全用电的常识,有备无患,安全生产;结合我们的车间情况我想说以下几点。
1、自觉提高安全用电意识和觉悟,从内心真正地重视安全,促进安全生产。大家要熟悉本厂生产车间主空气断路器(俗称总闸)的位置(配电柜总开关),一旦发生火灾触电或其它电气事故时,应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。动力配电箱的闸刀严禁带负荷操作。
2、车间设备、电气维修时,必须严格执行停电送电和验电制度,在总闸断开停电后(观察刀闸与主线路是否分离),必须用验电表再测试是否有电,在维修时,必须有双人合作,一人要守在配电柜刀闸处看管以防别人误合闸,或在总闸手柄上应该设有禁止合闸标示牌,无论维修或安装设备一律不准带电作业,还应具有可靠的安全保护措施。
3、根据我们生产情况来看,临时用电接线还是比较多的,(打磨、钻孔、调试)在需要临时用电时,一定要按临时用电要求安装线路,千万不能东拉西扯的乱接线,先把设备端的线接好后才能接电源。临时线路不得有裸露线,电气和电源相接处应设开关、插销,露天的开
1
关应装在箱匣内保持牢固,防止漏电,临时线路必须保证绝缘性良好,使用负荷正确。采用悬架或沿墙架设时,房内不得低于2.5米,房外不得低于4.5米,严禁在易燃、易爆、刺割、腐蚀、辗压等场地铺设临时线路。临时线一般不得任意拖地,如果确实需要必须加装可靠的套管,防止移动磨损割断电线。移动式临时线必须采用有保护芯线的橡套绝缘软线,长度一般不超过10米。(单相用三芯,三相用四芯)临时线装置,必须有一个漏电开关。并且均需安装熔断器,电缆或电线的绝缘层破损处要用电工胶布包好,不能用其它胶布代替,更不能直接使用。(破损处接触其它东西发生触电)禁止使用多处绝缘层破损和残旧老化的电线,以防触电。不要用电线直接插入插座内用电,一定要接好插头,牢固的插入插座内。(接触不好发热绝缘易老化火灾)
4.手持式电动工具(电钻、打磨机、磁力钻)落地扇等移动式用电设备就一定要安装使用漏电保护开关(俗称漏电开关)。并要求一机一闸,实行单机保护。且漏电保护开关动作时间在0.1s以内,漏电保护开关要经常检查,每月试跳不少于一次,当漏电保护器出现跳闸现象时,不能私自重新强行合闸。一定要查找其跳闸的原因,排除故障才可恢复送电。如有失灵立即更换。
5.设备中的保险丝或线路当中的保险丝损坏后千万不要用铜线、铝线、铁线代替保险丝,空气开关损坏后立即更换,保险丝和空气开关的大小一定要与用电容量相匹配,否则容易造成触电或电气火灾。当设备内部出现冒烟、拉弧、焦味或着火等不正常现象,应立即切断设
2
备的电源,再实施灭火(切不可用水或泡沫灭火器灭火)。并通知电工人员进行检修,避免扩大故障范围和发生触电事故。
6.用电设备的金属外壳必须与保护线可靠连接,单相用电要用三蕊电缆连接,(左零右火中上帝)三相用电得用四(五)蕊电缆连接,保护在户外与低压电网的保护中性线或接地装置可靠连接。保护中性线必须重复接地。(保护接地和保护接零)在同一个电网中不得既有接地设备
又的接零设备。保护接地:为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。 一般低压系统中,保护接电电阻应小于4欧姆。保护接零:就是把电气设备在正常情况下不带电的的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。
7.不要用湿手触摸灯头、开关、插头插座和用电器具。(比如说下班洗好手去关电)开关、插座或用电器具损坏或外壳破损时应及时修理或更换,未经修复不能使用。对无自动控制的电热器具用后要随手关电源,以免引起火灾。如电烙铁等发热电器不得直接搁在木板上或靠近易燃物品。行灯电压不得超过36V,在潮湿地方,金属容器内部行灯电压不得超过12V。
8.发现有人触电,千万不要用手去拉触电者,要尽快拉开电源开关或用干燥的木棍、竹竿挑开电线,立即用正确的人工呼吸法进行现场抢救。
3