接地装置检修工法
1 范围
本工法适用于牵引变电所(开闭所分区亭)接地装置的检修。本工法规定了接地装置的检修周期及检修内容等事项。
2 检修周期项目和要求
2.1 小修周期,项目和要求。
2.1.1 小修周期为每年一次。
2.1.2 小修项目和要求。
a、检查地面上和电缆沟内的接地线,接地端子等。完整无锈蚀、损伤、断裂及其它异状。与设备连接牢固,接触良好。
b、检查铁路专用线至该专用线外方第一组道岔处钢轨各连接扁钢及接地网各自与回流线间的连接线接头。连接牢固,接触截面符合规定。
2.2 大修周期项目和要求。
2.2.1大修周期为15~20年。
2.2.2 大修项目和要求,重新埋投接地网及回流线。
3 检修准备工作
3.1 检修前应将工具材料准备齐全。工具材料应包括:
0.5kg手锤一把、1kg手锤一把、扁铲一把、250mm和300mm活络扳手各一把、铁球两把、十字镐一把、捣固锤一把、300mm平锉一把、砂布5张、钢丝刷两把、扁油刷两把、黄油0.5kg、棉丝0.1kg、稀料2kg、钢锯一把、钢锯条两根、克斯钳一把、螺丝刀两把、尖咀钳一把、黑漆5kg、电焊机一台、电焊条1kg、安全用具及防护用具等。(以上按牵引变电所考虑开闭所、分区亭适量酌减)。
3.2 准备一定数量的备件
各自型号的螺栓螺母及光垫、弹垫,25×2、40×4、50×5的扁钢,Φ10、Φ12、Φ16的元钢等。
3.3 检修人员两名及以上,电焊工一名,安全等级符合规定。
4 接地装置的小修
4.1 检查地面及以上和电缆沟内的接地线(接地扁钢,元钢及接地金属线)接地端子(包括螺栓、螺母、光垫、弹垫、线夹、线鼻子等),完整无锈蚀、损伤、断裂及闪络放电、发热等异状,(发现上述问题时应查明原因,并采取可靠的旁路接地后,再进行处理,必要时将有关设备停电)。锈蚀部位应进行除锈补漆,损伤或断裂部位要用同材质,同截面的材料进行补强或更换,与设备连接应牢固并接触良好,接地端子螺丝应使用镀锌螺丝,(接触不良的要用砂布打磨抛光后紧固或
重接。必要时重新焊接,对脱漆部位进行补漆)。
4.2 检查铁路专用线(变电所)岔线内钢轨连接扁钢连续良好无锈蚀及断裂。断裂部位,应进行除锈刮漆后重新焊接(保证通流截面不小于原接触截面),锈蚀部位进行除锈补漆,必要时进行更换。
4.3 接地网与回流线间全部连接线接头应连接良好,接触截面符合规定。接触截面小于规定的要补强或重接。螺栓连接部位应检查接触面是否良好(必要时拆开用砂布打磨后,接触面封涂厚度不超过1mm为电力复合脂,然后重新紧固)。更换锈蚀损坏的螺栓、螺母、弹垫、光垫等连接件。
4.4 每完成一处小修工作均应清理作业现场,全部作业完成后要清点工具材料,清理现场。
5 接地装置的大修
5.1 重新埋设接地网及回流线,进行各部接地电阻测试不合格的进行检查处理。(在重新埋设时注意不得断开运行设备的接地回路,必要时停运有关运行设备)。
5.2 按小修项目进行全部连接部位复查及完成小修工作程序。