一、楼层抗剪承载力、及承载力比值
Ratio_Bu:X,Y
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.93 层号: 2 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.86 层号: 2 塔号: 1
当Ratio-Bu-X小于0.8,表示X向承载能力不满足规范要求;当Ratio-Bu-Y小于0.8,表示Y向承载能力不满足规范要求.混凝土构件承载力是以计算配筋乘以超配筋系数计算得到的。钢构件取其极限强度得到的。
二、各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 637.56 -2.10 0.00 39.60 16.10 39.60 16.10
2 1 637.56 -2.10 0.00 39.60 16.10 39.60
16.10
高规 表3.3.2
三、
===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
抗规;表3.4.3-2竖向不规则的主要类型
四、
结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)
===========================================================================
高规;表3.7.6
五、
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
==================================================
=========================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 637.56 -2.10 0.00 39.60 16.10 39.60 16.10
2 1 637.56 -2.10 0.00 39.60 16.10 39.60 16.10
3 1 637.56 -2.10 0.00 39.60 16.10 39.60 16.10
高规;表3.3.2 钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大
六、
结构整体稳定验算结果
============================================================================
X向刚重比 EJd/GH**2= 3.82
Y向刚重比 EJd/GH**2= 2.95
剪力墙: 该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应
框架结构:该结构钢重比DiHi/Gi大于10, 高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构钢重比DiHi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
七、地震作用最大的方向 = -77.217 (度)
抗规 5.1.1-2有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用