您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页燃油、燃气锅炉爆燃事故的有效防治分析

燃油、燃气锅炉爆燃事故的有效防治分析

来源:花图问答
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

燃油、燃气锅炉爆燃事故的有效防治分析

作者:吴旭明 戴峰 叶胜利 来源:《科技与创新》2017年第03期

摘 要:无论是燃油还是燃气类锅炉,由爆燃现象导致的锅炉设备损坏是一种恶性事故,同时也是25项需进行重点防范的重大事故之一。以某锅炉爆燃事故为例,对其成因进行分析,并在此基础上就其有效防治谈一下个人的观点和认识,以供参考。 关键词:锅炉;爆燃现象;设备损坏;事故防治

中图分类号:TQ086.2 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.03.079

对于燃油、燃气锅炉而言,存在着一定的燃爆可能性,同时这也是锅炉使用过程中的安全隐患。目前,国内每年都会发生多起燃油、燃气锅炉爆燃事故,尤其以点火期间的爆炸最为典型。对于燃油、燃气锅炉爆燃事故而言,应当对其进行有效的控制。只有这样,才能减少损失。

1 典型案例分析

某单位燃气锅炉发生爆炸,现场设备检查时发现,整个系统安装不存在问题,管道、阀门等位置也没有漏气点。细查后发现,该锅炉用硅酸铝板作为烟箱进行保温,用钢板覆压在烟箱上。其中,二回程到三回程烟管折转烟箱盖,在燃爆中全部炸开,保温钢板出现了部分变形现象。三回程到四回程折转烟箱盖也有轻微的变形。虽然一回程的回燃室位置防爆门存在着动作迹象,但是防爆门本身确实完好无损。据司炉人员讲,该锅炉曾经两次点火均以失败告终,工作人员沟通后,班长进行主操作,尝试着第三次点火,然而也没有成功,在第四次进行点火时,该锅炉就发生燃爆事故。技术人员与专家组共同研究后,调取了电脑程序控制器代码,并对其进行了深入的分析,最终发现了其中的问题。在第一、二次尝试点火的过程中,都经吹扫,供气管阀门开启,此时点火、熄火保护,再将点火供气断开。在第三次点火时,也经吹扫,此时供气管阀门开启,主气阀开启,建立了主火焰。大约10 s的时间,主火焰就熄灭了,并进行了熄火保护。在进行第四次启动点火时,吹扫后点火,此时锅炉爆燃。 2 燃油、燃气锅炉爆燃事故成因 2.1 未经过严格的测试

调试检修以后,没有进行严格的测试,甚至有违规操作的行为。对于该燃烧器而言,其采用的是连续调节方式。从询问结果来看,售后人员在运维管理过程中,因锅炉耗气量非常大,调整了天然气的压力。在进行调整以后,没有进行严格的实验和测试,只是进行了简单的试运行而已。从用户的应用反馈情况来看,在对其进行调整以后,点火失败现象也非常的普遍。操

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

作人员第二次点火失败以后,没有对其成因进行全面的分析,仅现场简单查看,就进行再次点火。第四次点火时,即发生上述燃爆事故。 2.2 天然气量的影响

当主气阀发生动作时,天然气就会大面积进入炉内,不仅残余量非常大,而且在管径为25 mm的前两次点火过程中,火阀门开启,点火以后又熄灭,其中的残余量非常少。当再次进行点火操作时,会被风吹扫干净。第三次进行点火实验中,开启主气阀,建立主火焰。天然气量和风量增大时,熄火现象就会发生。 2.3 吹扫时空气的流速非常慢

在燃气、燃油锅炉设计过程中,应当优选烟气速度,各回程流通截面确定时,也必须充分考虑温度、体积和气候变化对烟气的流速影响。在吹扫过程中,二回程中的空气流速非常缓慢,而且容易形成一个气体滞留的空间。 3 燃油、燃气锅炉爆燃事故的有效防治策略 3.1 优化设计

对烟管位置进行合理布局,对管板和烟箱结构进行优化设计。在此过程中,建议选用CFD软件模拟气体流动情况,以免出现气体可滞留空间。为了实现吹扫效果,应当兼顾吹扫时间和吹扫速度,不仅要确保吹扫通风量足够,而且还应当确保吹扫速度适宜。

燃烧器建立主火焰以后熄火,残余的天然气量较大,二次点火过程中吹扫不彻底。为了能够有效解决这一问题,在设计控制器程序时,建议在熄火保护动作以后风机进入后吹扫程序,吹扫时间一定要足够;再次点火时,需要进一步延长吹扫的时间,或者提示手动吹扫。控制面板上,建议增加一个手动按钮用于控制吹扫过程,采用人工操作方式适当延长吹扫时间,这有利于确保吹扫的彻底性。 3.2 预防措施

3.2.1 确保锅炉房内通风换气顺畅

利用检验合格的锅炉,而且锅炉房内应当确保通风换气顺畅。同时,还要加装适量的排气扇,必要时强制性排风,并安装报警设备。对于大修以后的锅炉设施而言,应当对风机运转、火焰监视、燃料供给和给水供给等进行联锁实验。启动之前,查看燃料供应管道顺畅与否、回道上的阀门是否打开、燃烧器和燃料管道是否泄漏,对系统漏洞进行检查,确保过滤器不被堵塞。同时,点火器应当正常,而且燃料控制器应当灵敏动作,炉膛的下部位置不能有液体燃料泄漏。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

3.2.2 选择合适的密封材料

在管道运维管理过程中,燃料管道连接位置所用的密封材料需用聚四乙烯材质的生料带,切忌利用麻丝、普通料,避免管道中进入杂物,否则可能会导致电磁阀被堵塞。燃料控制器的后面与首个电磁阀的前面建议增加适当的过滤设备,以免设备维护过程中杂物进入管道,导致电磁阀堵塞。

3.2.3 严密监测燃料控制器

对燃料控制器加强监测,以免控制阀芯底部位置的弹簧张力丧失,无法有效的复位。燃料控制器维修时,应当按照相关规定和步骤进行拆卸和安装阀芯,控制好阀芯密封圈,以免其破损后进入管道。锅炉点火之前,需对炉膛通风吹扫。点火时,应当认真监视锅炉炉膛中的燃料燃烧情况。一旦发现安全点火时间内的火焰熄灭,则需立即断开设备,并对燃烧与燃料供给系统进行全面检查。查明原因以后,及时清除隐患,确保能够二次点火。同时,还要对锅炉操作岗位上的人员和设备维修人员进行技术和责任教育,加强培训,操作人员还应当持证上岗,遵守规章制度和操作规程。在锅炉运行过程中,管理人员还应当加强锅炉和配套设施精密度点检,同时应当将精细化保养与维修紧密地联系起来,以确保锅炉设备和自动控制的安全性、可靠性。 4 结束语

总而言之,虽然锅炉运行过程中的爆燃原因非常复杂,但爆燃事故是可以通过采取有效的措施进行预防的,我们应当重视各个环节,尤其是锅炉启停、低负荷运行过程中容易出现异常。在该种情况下,应当关注锅炉运行安全隐患因素,这对锅炉爆燃事故的预防具有非常重要的作用。 参考文献

[1]蔡瀚鸿.燃气锅炉爆燃事件分析及预防[J].石化技术,2015(09).

[2]李保东.锅炉炉膛爆燃事故的原因分析及防范措施[J].黑龙江科技信息,2012(11). 〔编辑:王霞〕