工I程 科J技 科 ——黑龙江技信总 —— 浅谈钢筋混凝土框架结构施工的常见 问题及改进措施 周圣杰 (重庆市涪陵区建设工程质量监督站,重庆408000) 摘要:对于钢筋混凝土框架结构的施工,相关的设计图纸、规范及图集虽已有详细规定,但仍有若干问题没有明确具体作法,给工程质量留下 隐患。针对钢筋混凝土强度等级、粱柱节点箍筋施工、保护层厚度等方面的常见问题,对钢筋混凝土框架结构施工方法提出改进意见。 关键词:钢筋混凝土框架结构;强度等级;节点施工;保护层厚度 在框架结构施工中,由于楼面标高是一 1混凝土强度等级不同的问题 粱钢筋,待粱钢筋安装结束,然后整体沉梁, 在钢筋混凝土框架结构设计时,根据设 那么节点区箍筋就无法绑扎,致使梁柱节点区 致的。双向框架梁同时穿越柱节点时,必然造 往往会超 计原则,为保证“强柱弱粱”强节点的要求, 出现不放、少放或者即使放也是杂乱的挤在一 成一侧框架梁面筋保护层厚度偏大(柱的混凝土强度等级通常会比梁板高,目前高 起,这样就会给节点区质量留下安全隐患。 过40ram)。井字架梁节点也有同样问题,这 由于意识到这个问题对工程质量的影响, 些问题无法避免。但需注意: 层建筑中。柱使用C45甚至C60及以上混凝 土已非常普遍,而工程中楼盖合适的混凝土强 有些施工单位施工人员就采取用两个开口箍筋 是梁箍筋的下料问题。由于一向框架 梁面筋需从另一向框架粱面筋底下穿过。若该 度等级应为C20一C35,因此柱混凝土设计强度 对向拼合的方法,然而这种做法显然是不彳手合 高于梁板,且随建筑物高度增大,两者的设计 规范规定的。根据规范的规定,为保证箍筋对 向框架梁端箍按原尺寸下料,面筋无法直接绑 强度差距会越大。然而这样的话,就会给实际 混凝土核心区起到约束作用,箍筋要封闭、末 扎到箍筋上,对梁骨架受力不利,因此梁端箍 施工带来很大麻烦。 端要有弯钩。还有的做法就是在沉梁之前就把 筋下料时高度可减小2-3cm(仅一向框架粱端 在框架结构施工中,比较普遍的做法是 柱箍筋绑扎好,然后和梁一起下落,由于箍筋 需要); 柱和梁板混凝土分两批集中浇筑,即节点区采 与柱纵筋摩擦且下落不平衡,使得箍筋不能下 二是施工时以哪一向为主,保护层厚度 取和梁板结构混凝土相同强度等级浇筑。如果 落出现施工人员强力往下打的现象,不但把箍 增大,截面有效高度变小,正截面受弯承能力 单独浇筑节点区,会存在因供应量少和与粱板 筋打得变形,而且也不能使得箍筋到位。这样 减小(约5%),设计时是否考虑这种影响,分隔困难的问题,若同柱一起浇筑,会因节点 做的结果是箍筋没有得到封闭绑扎且杂乱变 另一方面构件表面容易开裂, 凝土结构设 区混凝土施工缝留置出现违背规范规定的问 形,间距更不会满足规范要求。以上两种方法 计规范》 (GB50010—2002)第9.2.4条规定: 题,如与梁板同时浇筑存在节点“夹层”,存 都不能解决节点核心区箍筋施工的问题。具体 当粱、柱中纵向受力钢筋的保护层厚度大于 在质量隐患。 可采取以下措施: 40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措 根据文献规定,梁柱混凝土强度等级相 (1)在钢筋下料加工的时候,就考虑增 施:对此须在设计时就明确以哪一向为大,并 差不宜大于5MPa,如果超过时,梁柱节点区 加若干根与箍筋同级别的短钢筋;具体长度根 对保护层厚度偏大的一向粱端加铺一层钢丝网 施工时应作专门处理,使节点区混凝土强度等 据节点区箍筋高度确定,箍筋开口处先焊接 以防表面开裂。级与柱相同,此处特别强调节点核心区的混凝 好,然后把柱箍筋按照设计间距用短钢筋焊 土强度等级要与柱相同,不能与梁板混凝土强 接,可以在箍筋每边或两边相对焊接即可,加 度等级相同;同时文献也规定,当柱混凝土设 工成上下开口四周封闭的整体骨架。 计强度等级高于梁板的设计强度时,应该对梁 (2)在安装梁钢筋之前,把整体骨架套 柱节点核心区混凝土强度等级采取有效措施, 人柱纵筋并用垫木搁置在楼板模板面上,然后 (上接249页)识自由 中国图书馆学报,2004 保证节点混凝土的强度。两个规定都在保证强 穿粱纵向钢筋并绑扎,待梁钢筋安装完沉粱 (4). 节点的设计原则。具体可采取以下措施: 时,节点区骨架就与梁整体下落,且不会出现 121宜建军,梁震戈.图书馆信息集群知识共享研究 (1)在梁板与柱交界处。离柱边不小于 变形、开口的问题。这种方法可保证节点区箍 【Jl图书馆学研究,2010(1):27—3O. 500ram且不小于1,2梁高处。沿45斜面从梁 筋的间距与数量,实施效果很好,使得节点区 p 海霞,孔庆杰.图书馆知识共享成本策略实证 顶面到梁底面用5mm网眼铁筛布隔开。 箍筋能够满足规范要求。 分析1Jl图书馆学研究,2009(1):2—5. (2)在梁板与柱交界处。离杵边梁高处 3混凝土保护层厚度问题 雷金民.图书馆隐性知识共享的障碍分析与对策 世置垂直交界面即设置成直槎(交界面处采用 钢筋保护层厚度通常是指主筋的保护层 研究Ⅱl情报科学,2007,25(3):353—356. 快易收口网)。不能做成斜槎或阶梯槎。上述 厚度,有些施工人员按字面将其误解为构件最 【 海玲基于图书馆隐性知识共享的技术与制度 做法都均未涉及板的范围。 外侧钢筋到模板(即箍筋外侧),甚至是拉筋 创新I 图书馆学刊,201o(2):28—36. (3)为了方便施工,可以直接在梁端 外侧到模板的距离。保护层厚度的规定是为满 【6I王真_图书馆隐J生知识共享问题研究『J旧书馆学 (柱边)设置垂直交界面,采用快易收口网, 足结构构件的耐久性要求和对受力钢筋有效锚 研究.2005(9):24—25. 可避免在板内设置交界面,使施工难度降低; 固的要求。但保护层太厚会导致构件有效截面 田代新欣_图书馆隐性知识的共享方法与组织文化 但为防止交界面出现施工冷缝,建议施工时节 削弱过多,而太薄则降低上述两个作用。施工 研究明周书情报论坛,2009(1):12—17. 点区混凝土采用塔吊用漏斗浇筑,梁板混凝土 时如要严格按规范和设计要求保证混凝土保护 【8l李东林_图书馆组织内知识共享问题研究IJ1_图 则采用泵送,同时浇筑。 层厚度,在实际施工时很难做到。高层建筑 书“睛报・知识,2009(119):92—96. 2节点核心区箍筋施工问题 中,由于柱箍筋直径较大,间距较密,肢数较 【9 振华.高校图书馆知识共享问题研究m图书馆 在实际施工中,梁柱节点区钢筋密集, 多,加工难度较大,安装时内外箍筋很难做到 论坛.2oo9.29(5):89—92. 构造复杂,特别是处于结构中间部位的柱子, 完全重叠,只能部分外突部分内凹,外突箍筋 [1 o1陆承兆_图书扩知识共享实现模式研究lJJ_图书 粱柱钢筋纵横交错,粱的纵向受力钢筋要放在 使模板无法安装。为此施工单位总是有意识地 馆学研究,201o(~、.45—48. 柱纵向钢筋内部,呈井子形交叉,这样柱子的 将箍筋做小一点以便安装模板,但会造成柱纵 作者简介:徐士欣(1982一),男,2006年毕业 箍筋绑扎就很不方便。在框架结构施工中,施 筋保护层偏大,解决该问题有赖于提高现场加 于黑龙江大学图书馆学专业,助理馆员,淮阴工学 工单位普遍采取先安装粱板模板,再绑扎安装 工精度。 院图书馆。 一一315—