Sn10—10Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型 一·检修计划的提出:
外观检查有渗漏油现象,油标油位指示在非正常区间,油色浑浊有沉积物,切断最大断路电流3次后, 根据开关的维修项目分别制定检修计划及工艺。 二·检修的技术规范要求: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 单位 要求 Sn10-10I Sn10-10II 导电杆行程 三·检修工业:
1, 拆下放油螺丝,将油放出。
2, 打开帽子,拆下静触头,检查弧触指及触指的烧
损程度,严重的更换。
3, 检查绝缘套筒,擦去表面的碳化层。
4, 拆下螺纹压圈,取出隔弧板检查,烧损严重的进
行更换。
5, 检查动触头的烧损程度,用细砂纸进行打磨处理,
烧损严重的进行更换。 6, 打开油标清洗干净。
若下面的传动机构无异常现象可以不用检查,用清洁的变压器油对待装配的零部件进行清洗擦拭干净,安照拆卸的顺序逆向安装完毕后,加入合格的清洁变压器油,分别参照断路器的技术参数分别进行测试。 四·检修过程的注意事项: 1, 灭弧隔板的顺序不要放错。 2, 排气孔的安装方向。
3, 断路器未注油前禁止电动分合。
4, 安装完毕后先用手动分合几次,确定正常后可以
电动分合闸。
5, 通电前应分合15次,去掉油杂质形成的氧化膜,
使断路器运行处于有利状态。
五·检修的实施:
1, 与设备管理人员确定维修计划,并且对维修
的设备确认退出运行,做好相应的防护措施。 2, 准备好进行维修更换的备件图纸及其工具。 六·验收确认: