模板工程
监理实施细则
编 制: ________________
审批: _________________
永明项目管理有限公司
紫薇花园洲项目一期二标段项目监理部
二零一六年五月三十日
工程名称:紫薇花园洲项目一期二标建安工程
编号:005
1 工程项目概况和专业工程特点
1.1 工程项目概况
11.1.1 工程名称: 1.1.2 建设地点: 1.1.3 投资概算: 万元 1.1.4 总工期(日历天): 天 1.1.5 工程规模: 1.1.6 结构形式: 1.1.7
本分项工程简介:
1.2 专业工程特点
1.2.1
本分项工程特点: ( 例、仅供参考、应根据具体情况编写 ) 体育馆属于大型公共
建筑工程, 其模板工程除具有一般民用建筑工程的模板施工特 点之外,又因体育馆工程的特殊性而带有一以下的特点。
1 体育馆工程层数不多,单层面积较大,异形混凝土构件多,体育馆工程的模板 具有一次投入量大,周转次数少,加工损耗大的特点。模板投入量的多寡直接影响到工 程的施工进度。
2 体育馆工程造型新颖,相对一般的建筑而言,体育馆工程的结构相对复杂,结 构形状的多样性、大量异形构件的存在都会增加模板施工测量定位的困难。
3 大跨度、大截面构件,异形构件多,模板施工要求必须有更加可靠的固定措施。 4 看台梁侧模板为大面积的吊模,模板固定点较少,看台梁的侧面吊模容易在教 主砼过程变形,施工时要求有可靠的施工方案,防止模板变形。
25 体育馆普遍存在高支模的情况,故要求模板施工必须制定详细的安全措施 1.2.2 本分项工程重点及难点:
2 编制依据
2.0.1 已审核批准的监理规划。
2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。
与专业工程相关的主要工程标准有(不限于) : 1 《建设工程监理规范》 ( B50319 —2000 )
2 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002)
3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2001 ) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2000 ) 5 《建筑工程大模板技术规程》 ( JGJ74-2003 ) 6 《滑动模板工程技术规范》 ( GB50113-2005 ) 7 《建筑施工模板安全技术规范》 ( JGJ162-2008 ) 8 《液压滑动模板施工安全技术规范》 ( JGJ65- ) 9 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度。 10 《建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001 )》 2.0.3 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其他有关专业管理规定。 2.0.5 同类工程项目的相关资料。
3 监理工作的内容和流程
3.1
监理工作内容
3模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣 直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续,工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地 监理好模板工程的施工。
3.1.1 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。
3.1.2 审查施工单位单项施工组织方案的可行性, 督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3 检查施工单位配制模板的合理性。
3.1.4 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模 板质量。
3.1.5 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的 砼构件的绕度在规定值范围内。
3.1.6 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有 误。 3.1.7 模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确 保砼浇筑的顺利进行。
3.2模板工程监理工作流程 4
模板工程质量控制工作流程如下图:
监理工作的控制要点和目标值
序号 监理工作控制要点 目标值 审批模板工程施工方案及计算书专业监理工程师及总监 计算无误,安全技术措施、质 1 签认 量保证措施可行,可操作性 检查分包队伍的资质,架子工持证上岗,有定期体检报告、 质里、2 检查资质证、上岗证、体检证 安全有专人负责。 工程技术负责人向搭设及使用人员做技术交底和安全作 3 查看纪录、技术交底卡 业要求交底 门架、配件、钢管、扣件要符合国家标准,专业监理工程 师签认管径、厚度及外观检查合格才能使用(检查验收内 容见《建筑施4 工扣件或钢管脚手架安全技术规范》 有合格证、检验报告 JGJ130-2001 的 3.1.3,8.1.1,8.1.2,8.1.3 ;《建筑施工 支顶架的地基或楼面承载力要达到设计要求, 下层楼板应 具有承受上层荷载的能力或加支顶架, 按支顶施工方案放 地基或楼面承载力达到施工组 5 线定位;上下层支顶架门架的立杆应对准、垂直, 立杆脚 织设计要求 门架加垫木、无积水,专业监理工程师签认 立杆纵横布置准确, 上下对接驳接,接驳位要错开(不多 于1/3),梁底模支顶架为单根杆时,其离中心线小于 按支顶架施工设计方案全数检 6 25mm,垂直度2m允许偏差15mm,模板支顶架的纵横 水平杆,查合格,搭设过程巡视检查 扫地杆,纵横向剪刀撑,水平剪刀撑,按施工方 案全数布置,如无规定,剪刀撑的间距不大于 6X6m,纵
6 横剪刀撑每隔4 排(列)立杆应设一道;每隔 4 排(列) 立杆,从顶层开始向下每隔 2步设一道水平剪刀撑。,并 做样板引路(满堂红顶架可逐列逐层搭设) 专业监理工程 师签验,搭设过程中监理巡查, 特别注意支撑系统不能遗 漏。 按支顶架施工设计方案搭设,自检、 互检、专检后报专业 监理工程师验收(满堂红顶架可数列、 数排分层验收)(见 7 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 7.4.4、7.4.5条, 合格 建筑施工扣件式脚手架安全技术规范 8.2.3〜8.2.5条)签 认模板安装验收记录表 浇筑砼时要密切检测支顶架的沉降及变形, 并按施工方案 8 支顶架无变形、沉降 及时处理,监理员旁站。 模板及支顶架拆除顺序及安全措施应按施工方案执行, 要 单位工程负责人进行拆除安全技术交底及报批监理工程 9 确保拆除的安全 师批准后才能拆除。 按上至下,先装后拆,后装先拆原则 拆除, 监理工程师巡查,签认模板拆除验收记录表。 5监理工作的方法和措施
混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的 形状;支架系统起支撑模板,保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用 模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型后的质量。
5.1模板安装质量要求
项目 项次 内容 检杳数量 检验方法
7
安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼 对照模板设 计板应具有承受上层荷载能力,或加设支架;上、 1 全数检查。 主控 文件和施 工技下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 术方案 观察。 项目 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土 接搓2 全数检查。 观察。 处。 模板安装应满足下列要求: 1模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木 模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷 1 隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰 工程全数检查。 观察。 一般 施工的隔离剂; 项目 3浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 4对清水混凝土工程及装饰混凝土工程, 应使 用能达到设计效果的模板。 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产 生影2 全数检查。 观察。 响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 8 在同一检验批内, 对梁,应抽查构件 数量的10%,且不 少于3件;对板, 应按有代对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板, 表性的自 然间抽查水准仪或拉 3 其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求 时,10%,且 不少于3间;线、钢尺检 查。 起拱高度宜为跨度的 1/1000〜3/1000。 对大 空间结构,板可按 纵、横轴线划分检 查面,抽查10% , 且不少于面。 项目 项次 内容 检杳数量 检验方法 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不 得遗在同一检验批内, 对漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表的 规定梁、柱和基 础,(GB50204 — 2002 规范表 426)。 应抽查构件数 量的10%,且不少 于3项目 允许偏差(mm ) 件;对墙和板, 应按一般 4 预埋钢板中心线位置 3 有代表性的自 然间钢尺检查。 项目 预埋管、预埋孔中心线 抽查10%,且 不少3 位置 于3间;对大 空间结插 中心线位置 5 构,墙可按 相邻轴线筋 外露长度 + 10 , 0 间高度 5m左右划分预埋 中心线位置 2 检杳 面,板可按纵横螺栓 外露长度 + 10 , 0 轴
9 项目 项次 内容 检杳数量 检验方法 中心线位置 10 线划分检查面,抽 查预 留 10%,且均不少 于3洞 尺 寸 + 10 , 0 面。 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 现浇结构模板安装的偏差应符合下表的规定 在同一检验批内, 对(GB50204 — 2002 规范表 427)。 梁、柱、和 基础,应抽查构件 数量的项目 允许偏差(mm) 10%,且不 少于3轴线位置 5 件;对墙和 板,应按钢尺检查 底模上表面标咼 i5 有代表性 的自然间水准仪或拉 抽查 10%,且不少于 线、钢尺检查 截面内 基础 ±10 3 钢尺检查 部尺寸 柱、墙、梁 +4 , — 5 r、E R」 [.ZTV r、E 厶+ 4-X-t 钢尺检查 不大于5m 6 间;对人空间结构, 经纬仪或吊 线、5 层咼垂 墙可按相邻轴线间 钢尺检查 直度 大于5m 8 高度5m左右划分 检经纬仪或吊 线、查面,板可按纵、 横钢尺检查 相邻两板表面咼低差 2 轴线划分检杳 面,抽钢尺检查 表面平整度 5 查10%,且 不少于32m靠尺和塞 面。 尺检查 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 预制构件模板安装的偏差应符合下表的规定 (GB50204 — 2002 规范表 428)。 项 目 允许偏差 板、梁 ±5 首次使用及大修后 钢尺量两角 长度 薄腹梁、桁架 ±10 的模板应全数检 查;0,— 10 边,取其中较 6 柱 使用中的模板 应定墙板 0, — 5 大值 期检查,并根 据使用板、墙板 0, — 5 宽度 情况不定期 抽查。 钢尺量一端 梁、薄腹梁、 +2 , — 5 及中部,取其 桁架、柱 中较大值 高(厚) 板 +2 , — 3 钢尺量一端 及度 墙板 0, — 5 中部,取其
10
项目 项次 内容 检杳数量 检验方法 梁、薄腹梁、 +2,— 5 中较大值 桁架、柱 侧向弯 梁、板、柱 11000 且W15 拉线、钢尺量 曲 墙板、薄腹梁、 /1500 且W15 最大弯曲处 桁架 板的表面平整度 3 2m靠尺和塞 尺检杳 相邻两板表面冋低差 1 钢尺检杳 对角线 板 7 钢尺量两个 差 墙板 5 对角线 翘曲 板、墙板 /1500 调平尺在两 端量测 设计起 薄腹梁、桁架、 ±3 拉线、钢尺量 拱 梁 跨中 注:i为构件长度(mm) 5.2模板拆除质量要求
项目 项次 内容 检杳数量 检验方法 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合 设计要求;当设计无具体要求时,混凝土 强度主控 应符合下表的规定 (GB50204 — 2002 检查同条养护 1 全数检杳。 试件强度试验 项目 规范表4.3.1 )。 报告。 构件跨度 达到设计的混凝土 构件类型 (m) 立方体抗压强度标 准值的百分率(%) <2 药0 11
板 > 2,<8 习5 > 8 羽00 梁、拱、 <8 习5 壳 > 8 羽00 悬臂构件 一 羽00 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜 在预2 应力张拉前拆除;底模支架的拆除应 按施工技全数检查。 观察。 术方案执行,当无具体要求时, 不应在结构构件建立预应力前拆除。 3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方 案执全数检查。 观察。 行。 1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面 及棱全数检查。 观察。 一般 角不受损伤。 项目 2 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。 拆除全数检查。 观察。 的模板和支架宜分散堆放并及时清 运。 5.3模板工程的质量预控内容
531审核模板工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑 承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。审核中要重点审定:
1能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确,对结构节点及异 型部位模板设计是否合理(是否采用专用模板);
2是否具有足够的承载力、刚度和稳定性,能否可靠地承受新混凝土的自重和侧 压力,以及在施工过程中所产生的荷载;
3模板接缝处理方案能否保证不漏浆;
4模板及支架系统构造是否简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装清理和混 凝土的浇注、养护;
5要求承包单位绘制全套模板设计图(模板平面图、分块图、组装图、节点大样
12
图以及零件加工图); 5.3.2
对进场模板规格、质量进行检查
目前施工中常用钢模板,木模板、胶合板模板等。监理工程师应对模板质量(包括 重复使用条件下的模板) ,外型尺寸、平整度、板面的清洁程度以及相的附件(角膜、 连接附件),以及支承系统都应进行检查,并确定是否可用于工程,提出修改意见。重 要部位应要求承包单位按要求预拼装。
对承包单位采用的模板螺栓应在加工前提出预控意见,确保加工质量,确保模板连 接后的牢固。 5.3.3
隔离剂(脱模剂)
选用质地优良和价格适宜的隔离剂是提高混凝土结构、 构件表面质量和降低模板工 程费用的重要措施。各种隔离剂都有一定的应用范围和应用条件。在审批时应注意:
1 注意脱模剂对模板的适用性。如脱模剂用于金属模板时,应具有防锈、阻锈性 能;用于塑料模板时, 应不使塑料软化变质; 用于木模板时, 要求它渗入木材一定深度, 但不致全部吸收掉,并能提高木材的防水性能。
2 要了解混凝土结构构件的最终饰面要求。如构件的最终饰面是油漆、刷浆或抹 灰,应选用不影响混凝土表面粘结的脱模剂。有建筑物的混凝土构件,则应选用不会使 混凝土表面污染和变色的脱模剂。
3 要注意施工时的气温和环境条件。在冬期施工时,要选用冻结点低于最低气的 脱模剂;在雨季施工时,要选用耐雨水冲刷的脱模剂;当混凝土构件采用蒸汽养护时, 应选用热稳定性合格的脱模剂。
4 应注意施工工艺的适应性。有些脱模剂刷后即可浇注混凝土,但有些脱模剂要 等干燥后才能浇注混凝土。 因此选用时应考虑脱模剂的干燥时间是否能满足施工工艺要 求。脱模剂的脱模效果与拆模时间有关,当脱模剂与混凝土接触面之间粘结力大于混凝
13
土的内聚力时,往往发生表层混凝土被局部粘掉的现象,因此具体拆模时间,应通过实 验确定。
5.4 模板工程施工中的质量监理要点
5.4.1 墙、柱支模前应先在基底弹线, 以弹线校正钢筋位置, 并为合模检查位置提供准 确
依据。
为防止胀模、跑模、错位造成结构端面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面, 模板支撑应符合模板设计要求。
1 柱模应有斜支撑或拉杆,柱模拉杆每边宜设两根,固定在事先埋入楼板内的钢 筋环上。用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉杆与地面夹角为 45 度,预埋钢筋环与柱 距离宜为 3/4 柱高。
2剪力墙模板穿墙螺栓规格和间距应符合模板设计。一般穿墙螺栓应用巾
12以上
的钢筋制作,间距一般不大于 60cm 。有防水要求的剪力墙应对拉螺杆设有止水环,止 水环焊缝应饱满。
3 梁模板一般情况下采用双支柱,间距以 60-100cm 为宜。支柱上面垫 10*10cm 方木,支柱中间或下边加剪力撑和水平拉杆。梁侧模板竖龙骨一般情况下宜为 75cm, 梁模板上口应用卡子固定,当梁高超过 60cm 时,加穿梁螺栓加固。
4 楼板模板一般情况下支柱间距为 80-120cm ,大龙骨间距 60-120cm 小龙骨间距 为 40-60cm 。 5.4.2 对模板拼缝、 节点位置模板支搭情况及加固情况, 应认真检查、 防止漏浆及缩颈 现
象。 5.4.3
梁、板底模当跨度大于 4m 时应起拱,设计无要求时,一般起拱高度宜为
14
1/1000-3/1000
1
预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核;预埋件固定方法应可靠,防止 位移。
2 模板在下列情况下要开洞:一次支模过高,浇捣困难;有大的预留洞口,洞口 下难以浇注;有暗梁或梁穿过;钢筋密集,下步不易浇注。
3 合模前钢筋隐检已合格,模内已清扫干净,应剔除部位已剔凿合格;合模后核 验模板位置、尺寸及钢筋位置,垫块位置与数量,符合要求才能浇注混凝土。 5.4.4
模板涂刷隔离剂时首先应清除模板表面的尘土和混凝土残留物, 在涂刷,应均匀, 不
得漏刷或沾污钢筋。 5.4.5
混凝土整体结构的拆模原则
1 底模混凝土强度已达到设计要求,一般均应达到设计强度等级的
75% 以上(混
凝土强度应以同条件养护的试块抗压强度为准, 一般也参照混凝土强度增长率推算表估 算);结构跨度大于 8m 的梁、板、拱壳和大于 2 米的悬臂构件应达到 100%;
2 侧模混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏;
3 在拆除模板过程中,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题,应停止拆除, 经过处理后方可继续。
4 大模板墙体施工,在常温下墙体混凝土强度必须达到 1Mpa ,冬期施工规定进 行拆模。 5 冬季施工要遵照现行混凝土工程施工及验收规范中的有关冬期施工规定进行拆 模。 6 对于大体积混凝土的拆模时间,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑进行产 生温度裂缝的可能性。一般采取保温措施,使混凝土内外温差降低到 25 度以下时方可 拆模。为了加速模板周转,需要提早拆模时,必须采取有效措施,使拆模与养护措施密 切配合,边拆除,边用草袋覆盖,以防止外部混凝土温度降低过快使内外温差超过 25 度而产生温度裂缝
5.5 模板工程常见质量通病
15
5.5.1 强度、刚度、和稳定性不能保证;重要的、较高、较复杂的现浇混凝土结构无模 板设计;整体性、密闭性、精确度差造成大量剔凿;未按验评标准对模板工程做同步验 评。 5.5.2
轴线位移
1 轴线定位错误;
2 墙、柱模根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正造成累积误差; 3 不拉水平和竖向通线;无竖向总重直度控制措施; 4 支模刚度差,拉杆太稀;间距不规则; 5 不对称浇灌混凝土,挤偏模板;
6 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动,用铁丝拉结捆绑,变形大; 7 模板与脚手架拉结。 5.5.3
变形
1 支撑及模板带、楞太稀,断面小,刚度差,支点位置不当,支撑不可靠;
2 组合小钢模时,连接件未按规定布置,连接件不齐,模板整体性差,变形漏浆, 小刚模支点太远,超规定,钢模变形;
3 墙、梁模板无对拉螺栓及模内缺顶撑;
4 承重模板垂直支撑体系刚度不足、拉杆大,稀,垂直立撑压曲;
5 支撑体系缺余撑或十字拉杆,直角不方(包括在门洞门口易变形) ,系统变形甚 至失稳;
6 角部模板水平楞支撑悬挑,而不采取有效措施,造成刚度差,变形大;
7 模板在边坡上支点太软,易松动变形;
8 竖向承重支撑地基本夯实,不垫板,也无排水措施,造成支点下沉;
9 不对称浇灌混凝土,模板被挤偏(如门口,洞口及圆形模等) ;
10 浇墙、柱混凝土时,不设混凝土卸料平台,或混凝土太稀,浇灌速度过快,一 次浇灌16
混凝土太厚,振捣过份,造成模板变形;
11 冬期施工,无防冻措施,支撑地基冻胀,或回填土化冻,地基下沉。 5.5.4 标高偏差
1 每层楼无标高控制点,竖向模板根底未做找平(注意,如用砂浆找平,砂浆不柱体);
2 模顶无标高标记(特别是墙体大模板顶标高,圈梁顶标高,圈梁顶标高,设备标高)或不按标记检查施工;
3 楼梯踏步模未考虑不同装修层厚差。 5.5.5
接缝不严,接头不规则
1 模板制作安装周期过长,造成干缩缝过大;浇混凝土前不提前浇水湿润胀开;料含水率过大,木模制作不符合要求,粗糙,拼缝不严;
2 钢模变形不修理;
3 钢模接头非整拼时,模板接缝处堵板马虎;
4 堵缝措施不当(如用油毡条、塑料条、水泥袋纸、泡沫塑料等堵模板缝,难以影响结构和装饰) ;
5 梁柱交接部位、楼梯间、大模板接头尺寸不准;错台;不交圈。 5.5.6
脱模剂涂刷不符合要求
1 拆模后不清理残灰即刷脱模剂; 2 脱模剂涂刷不匀或漏涂,或涂刷过多;
得深入基础顶模板木拆净, 17
3 油性脱模剂使用不当, 油污钢筋、 混凝土(特别是滑模、 楼板模、 预制板钢模); 4 脱模剂选用不当,影响混凝土表面装饰工程质量。 5.5.7
模内清理不符合要求
1 墙、柱根部的拐角或堵头,梁、柱接头最低点不留清扫口,或所留位置无法有 效清扫; 2 合模之前未做第一道清扫;
3 钢筋已绑,模内未用压缩空气或压力水清除;
4 大面积混凝土底板垫层,后浇带(缝)底部未设施工用清扫坑。 5.5.8
封闭的或竖向的模板无排气口,浇捣口;
1 对墙体内大型预留洞口模底,杯形基础杯斗模底等未设排气口,对称下混凝土 时易产生气囊,使混凝土不实;
2
高柱、高墙侧面无浇捣口,又无有效措施,造成混凝土灌注自由落距太大,易 离析,
无法保证浇捣质量。 5.5.9
斜模板存在问题
1 较大斜坡混凝土不支面层斜模,混凝土无法振实; 2 面层斜模与基底面不拉结,不固实,混凝土将模板浮起。 5.5.10
拆模使混凝土受损
1 支模不当影响拆模;
2 拆侧模过早,破坏混凝土棱角;
3 杯斗起模过早,混凝土坍落,杯斗起模过晚无法起出; 4 低温下大模板拆模过早,墙体粘连;
18
5 冬施拆模过早,混凝土未达临界强度面受冻;
6 承重底模未按规范规定强度拆模( GB50204 —2002 ,4.3.1 条); 5.5.11 其它支模错误
1不按规定起拱(如现浇梁》4米跨时应起拱1/1000〜3/1000 ); 2 支模中遗漏预埋件、预留孔; 3 合模前与钢筋及各专业未协调配合;
4 键槽定型模板未高出键槽,使键槽混凝土顶部挤不实;
5 硬架支模,板底留缝太小(宜 30~50mm ),不利于混凝土返浆; 6 园形模箍、紧箍器间距不规则,造成箍模力不匀。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务