中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

目 录

一、设计依据 ............................................................................................................................................................ 1 二、工程概况 ............................................................................................................................................................ 1 2.1工程简况 .......................................................................................................................................................... 1 2.2地质质料 .......................................................................................................................................................... 1 2.3水文地质条件 .................................................................................................................................................. 2 2.4隧道开挖方法 .................................................................................................................................................. 2 三、爆破方案 ............................................................................................................................................................ 2 四、爆破参数设计..................................................................................................................................................... 3 4.1、炮孔直径 ....................................................................................................................................................... 3 4.2、详细爆破参数设计........................................................................................................................................ 3 4.2.1单洞单线全断面开挖钻爆设计................................................................................................................ 3 4.2.2单洞双线半断面开挖钻爆设计................................................................................................................ 7 五、装药与堵塞 ...................................................................................................................................................... 14 六、起爆网络与起爆方法 ....................................................................................................................................... 15 七、爆破安全测算................................................................................................................................................... 15 7.1、地震效应测算 ............................................................................................................................................. 15 7.2、爆破安全距离 ............................................................................................................................................. 16 八、爆破施工安全管理........................................................................................................................................... 16 九、爆破施工安全注意事项 ................................................................................................................................... 17 十、爆破安全保障措施........................................................................................................................................... 18 10.1爆破作业安全技术要求 ............................................................................................................................... 18 10.2意外事故预防措施....................................................................................................... 错误!未定义书签。 十一、爆破施工组织............................................................................................................................................... 19 11.1人员组织机构 ............................................................................................................................................... 19 11.2爆破施工组织 ............................................................................................................................................... 19 11.3爆炸物品消耗量 ........................................................................................................................................... 20 十二、安全事故应急措施预案 ............................................................................................................................... 20 12.1应急组织机构 .............................................................................................................................................. 21 12.2应急原则和方法 .......................................................................................................................................... 21

1

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

上水径停车场出入线隧道爆破施工方案

一、设计依据

1、根据设计施工图及现场收集的环境资料; 2、《爆破安全规程》GB6722-2003; 3、《民用爆炸物品安全管理条例》;

4、有关的施工技术规范及同类完工工程的经验;

二、工程概况 2.1工程简况

上水径停车场出入线工程位于深圳市龙岗区步吉镇上水径村,是深圳地铁5号线的进出上水径停车场的出入线。

设计起始里程:左SDK0+727,终至里程:左SDK2+360,隧道全长左线1633m。该隧道为单洞单线马蹄形断面过渡至单洞双线马蹄形断面,双洞单线843m和单洞双线790m。设计有1#斜井(SDK1+260)、2#斜井(SDK2+010)。其中1#、2斜井分别负责SDK0+727~SDK1+570段、SDK1+570~SDK2+360段隧道施工掘进任务。

2.2地质质料

该隧地貌为丘陵,地势起伏较大,表覆第四系全新统人工堆积素填土,冲洪积粉质黏土、粉土、粉砂,上更新统坡积粉质黏土,残积砾质性黏土,下伏燕山花岗岩,全风化~微风化。

1

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

2.3水文地质条件

深圳市的气候属亚热带季风气候,热量丰富,日照时间长,雨量充沛。气候和降雨量随冬、夏季风的转换而变化。每年5-9月为雨季。

本场地地下水按赋存条件主要为孔隙水及基岩裂隙水。

孔隙水主要赋存在素填土及全风化花岗岩中,水量小,基岩裂隙水赋存于强风化及中等风化花岗岩中。本次地质调查未量测到地下水位。

根据地形判断地下水总的径流方向为由东向西。地下水的排泄途径主要是蒸发和地下径流。主要补给来源为大气降水。沿线微风化花岗岩具弱等透水性,渗透系数k=0.1m/d。

2.4隧道开挖方法

本隧采用矿山法施工,其开挖工法有“全断面开挖法”、 “上下台阶法”、“环型台阶法”、“CRD法”、“眼镜法”等5种工法。“全断面开挖法”适用于A3断面,“上下台阶法”适用于AB、B3断面,“环型台阶法”适用于A4、A5断面,“CRD法”适用A6断面,“眼镜法”适用B4、B5断面。

单洞单线 SDK0+727~SDK0+920、SDK1+020~SDK1+270段A6断面采用CRD法非爆破开挖;单洞单线SDK0+920~SDK1+020、 SDK1+270~SDK1+350段A5断面及SDK1+350~SDK1+450 段A4断面采用环型台阶法人工开挖; 单洞单线SDK1+450~SDK1+570段A3断面采用全断面开挖,光面爆破; 单洞双线SDK1+570~SDK1+700段AB断面及SDK1+700~SDK2+005段B3断面采用上下台阶法,光面爆破,台阶长度3~5m; 单洞双线SDK2+005~SDK2+170段B5断面及SDK2+170~SDK2+360段B4断面采用眼镜法人工开挖。

三、爆破方案

根据矿山法隧道开挖原理及已完同类工程的施工经验,该隧道单洞单线

2

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

SDK1+450~SDK1+570段A3断面采用全断面开挖,光面爆破,采用直眼掏槽。单洞双线SDK1+570~SDK1+700段AB断面及SDK1+700~SDK2+005段B3断面采用上下台阶法,光面爆破,台阶长度3~5m,采用楔形掏槽。炮眼布孔为掏槽眼、辅助眼、周边眼相结合方式,利用多段非电毫秒雷管实施光面爆破。

四、爆破参数设计 4.1、炮孔直径

钻孔机具选用YT28风钻钻眼,炮孔直径为42mm。

4.2、详细爆破参数设计

4.2.1单洞单线全断面开挖钻爆设计

上水径停车场出入线A3型断面(SDK+450~SDK+570)属Ⅲ级围岩,为多心圆断面,开挖轮廓宽6.0m,高6.27m,隧道月掘进计划为130m,每月施工30天,采用两班1.5循环作业,炮眼利用率为0.9,采用φ32标准硝铵炸药。。

1、根据隧道的地质情况决定采用直眼掏槽。 2、计算隧道炮眼数目N Nqs ars=30.5㎡

q=1.4kg/m3(查表根据s及围岩类别) a=0.8(查表根据药卷直径φ32) r=0.78(查表根据药卷直径φ32)

则 N=1.4×30.5/(0.75×0.78)=73(个)

3

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

3、根据采用的直眼角柱掏槽及Ⅲ级围岩由隧道施工手册中查得: 采用5眼掏槽,中心眼不装药,装药眼与中心眼的距离为30㎝。

4、计算每一循环炮眼深度l:

l=130/(30×1.5×0.9)=3.2m(每一循环进尺为3.2×0.9=2.88m) 固掏槽眼及底板眼深度l掏、底=3.2+0.1=3.3m 辅助眼、周边眼深度l辅、周=3.2m。 5、计算各种炮眼的长度L

掏槽眼采用直眼掏槽,所以L掏=l掏=3.3m 辅助炮眼长度L辅=l辅=3.2m

为钻眼方便,根据围岩情况,各周边眼眼口均距开挖轮廓线5㎝,其眼底均超出开挖轮廓线10㎝。

则帮眼和顶眼长度L帮、顶=3.22(0.050.1)2=3.2m 底眼长度L底=3.32(0.050.1)2=3.32m 6、炮眼布置

周边眼间距E=60㎝,沿开挖轮廓内5cm布置32个;掏槽眼5个,其中装药眼间距1.0m;辅助眼在周边眼与掏槽眼间均匀布置2圈,周边眼抵抗线W=0.8m。

7、每一循环装药量Q的计算及炮眼装药量的分配

根据炸药供应及围岩情况,使用2#岩石硝铵炸药,其药卷直径为32mm,长度为200mm,每卷药卷为0.15kg。

Q=q*V

V=30.5×2.88=87.84m3

4

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

∴ Q=1.4×87.84=122.98kg

折合122.98/0.15=820卷

各个炮眼的装药量分配如下:

因为采用a=0.8,设各种炮眼的装填系数:掏槽眼为0.9,辅助眼为0.8,帮、顶眼为0.7,底眼为0.9。

则:5×0.9+36×0.8+26×0.7+6×0.9=(5+36+26+6)a ∴ a=0.78 故按上列装填系数进行分配是可以的。

每个掏槽眼装药量=5卷×2.88×0.9=12.96卷,采用13卷; 每个辅助眼装药量=5卷×2.88×0.8=11.52卷,采用11.5卷; 每个帮、顶眼装药量=5卷×2.88×0.7=10.08卷,采用10卷; 每个底眼装药量=5卷×2.88×0.9=12.96卷,采用13卷。 则各种炮眼用药量为: 掏槽眼:4×13=52卷 辅助眼:36×11.5=414卷 周边眼:26×10=260卷 底眼:6×13=78卷 合计 804卷

Ⅲ级围岩各孔装药参数表

5

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

项目炮孔数量雷管段别单孔装药炮孔装药装药方式堵塞长度量量 单位 炮眼名称空眼掏槽眼辅助眼内圈眼周边帮眼顶眼底板眼合计(个)141224206673(ms)5678910(kg)1.951.7251.7251.51.51.95(kg)7.820.741.430919.5128.4反向连续反向连续反向连续正向不耦合正向不耦合反向连续(cm)503040303030备注按光面爆破设计

Ⅲ级围岩全断面爆破平面布置图

6

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

Ⅲ级围岩全断面爆破炮孔填塞结构图

8、根据爆破器材情况,采用导爆管起爆。

起爆顺序按炮眼布置图的图标顺序起爆,计分6段,采用非电毫秒雷管DH-1型,考虑爆区长度150m,首段掏槽眼4个选用5段起,依次辅助眼12个6段,24个7段,帮眼20个8段,顶眼6个9段,底眼6个10段,均应试验合格。

4.2.2单洞双线半断面开挖钻爆设计

上水径停车场出入线单洞双线SDK1+570~SDK1+700段AB断面及SDK1+700~SDK2+005段B3断面属Ⅲ级围岩,为多心圆断面,开挖轮廓宽11.10m,高7.70m,采用上下台阶法,光面爆破,台阶长度3~5m,循环进尺为2.0m。隧道月掘进计划为120m,每月施工30天,采用二班二循环作业,炮眼利用率为0.9,采用标准硝铵炸药。

4.2.2.1上半断面

1、根据隧道的地质情况决定采用垂直楔形掏槽。

7

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

2、计算隧道炮眼数目N Nqs ars=35.7

q=1.4kg/m3,a=0.8,r=0.78 则 N上1.435.780(个)

0.80.783、根据采用的垂直楔形掏槽及Ⅲ级围岩由隧道施工手册中查得: 掏槽炮眼与开挖面间的夹角α=80o,上下两对炮眼间的距离a=50cm,同一平面上两炮眼眼底间的距离b=20cm,掏槽炮眼6个。

4、计算每一循环炮眼深度l:

L=120/30*2*0.9=2.2(每一循环进尺为2.2×0.9=2m) 故掏槽眼及底眼深度l掏、底=2.2+0.1=2.3m 辅助眼、帮眼、顶眼深度l辅、帮、顶=2.2m。

5、计算各种炮眼的长度L及同一平面上两掏槽炮眼眼口间的距离B: 掏槽炮眼长度L掏l掏sin2.32.32.34m sin800.985同一平面上两掏槽炮眼眼口间的距离B

B=2c+b=2×2.34×cos80o+0.2=1.0m

辅助炮眼长度l辅,因辅助炮眼垂直于开挖面,∴L辅=l辅=2.2m 为钻眼方便,根据围岩情况,各周边眼眼口均距开挖轮廓线5cm,其眼底超出开挖轮廓线10cm。

则帮眼和顶眼长度L帮、顶=2.22(0.050.1)2=2.21m 底眼长度L底=2.32(0.050.1)2=2.32m 6、炮眼布置

8

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

周边眼间距E=60㎝,沿开挖轮廓内5cm布置43个;掏槽眼6个,上下间距50cm,左右间距1.0m;辅助眼在周边眼与掏槽眼间均匀布置,周边眼抵抗线W=0.8m。

7、每一循环装药量Q的计算及炮眼装药量的分配

根据炸药供应及围岩情况,使用2#岩石硝铵炸药,其药卷直径为32mm,长度为200mm,每卷药卷为0.15kg。

Q=q*v

查表得q=1.4kg/m3 V=35.7×2=71.4m3

∴ Q=1.4×71.4=99.96kg 折合99.96/0.15=666卷 各个炮眼的装药量分配如下:

因为采用a=0.8,设各种炮眼的装填系数:掏槽眼为0.9,辅助眼为0.8,帮、顶眼为0.7,底眼为0.9。

则:6×0.9+31×0.8+24×0.7+19×0.9=(6+31+25+18)×a ∴a=0.8

故按上述装填系数进行分配是可以的。

每个掏槽眼装药量=5卷×2×0.9=9卷,采用9卷; 每个辅助眼装药量=5卷×2×0.8=8卷,采用8卷; 每个帮、顶眼装药量=5卷×2×0.7=7卷,采用7卷; 每个底眼装药量=5卷×2×0.9=9卷,采用9卷。 则各种炮眼用量为:

9

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

掏槽眼:6×9卷=54卷 辅助眼:31×8卷=248卷 帮、顶眼:24×7卷=168卷 底眼:19×9卷=171卷 合计 641卷

Ⅲ级围岩上半断面爆破各孔装药参数表

项目 单位 炮眼名称掏槽眼辅助眼周边帮、顶眼底板眼合计(个)631241973(ms)56、7、8910炮孔数量雷管段别单孔装药炮孔装药量量(kg)1.951.7251.51.95(kg)11.753.4753619.5120.675反向连续反向连续正向不耦合反向连续装药方式堵塞长度备注(cm)50303030按光面爆破设计 10

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

Ⅲ级围岩上半断面爆破平面布置图

Ⅲ级围岩全断面爆破炮孔填塞结构图

8、根据爆破器材情况,采用导爆管起爆。

起爆顺序按炮眼布置图的图标顺序起爆,计分6段,采用非电毫秒雷管DH-1型,考虑爆区长度150m,首段掏槽眼6个选用5段起,依次辅助眼8个6段,9个7段,14个8段,周边帮、顶眼25个9段,底眼19个10段,均应试验合格。

4.2.2.2下半断面:

1、下半断面开挖不需掏槽眼。

11

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

2、计算隧道炮眼数目N Ns=33.8

q=1.4kg/m3,a=0.8,r=0.78 则 N上1.433.875(个)

0.80.78qs ar3、计算每一循环炮眼深度l:

L=120/30*2*0.9=2.2(每一循环进尺为2.2×0.9=2m) 底眼深度l底=2.2+0.1=2.3m 辅助眼、帮眼深度l辅、帮=2.2m。 4、计算各种炮眼的长度L

辅助炮眼长度l辅,因辅助炮眼垂直于开挖面,∴L辅=l辅=2.2m 为钻眼方便,根据围岩情况,各周边眼眼口均距开挖轮廓线5cm,其眼底超出开挖轮廓线10cm。

则帮眼长度L帮=2.22(0.050.1)2=2.21m 底眼长度L底=2.32(0.050.1)2=2.32m 5、炮眼布置

周边眼间距E=60㎝,由于无须设顶眼,周边眼减少19个,沿开挖轮廓内5cm布置26个;辅助眼在周边眼内均匀布置30个,周边眼抵抗线W=0.8m。

6、每一循环装药量Q的计算及炮眼装药量的分配

根据炸药供应及围岩情况,使用标准硝铵炸药,其药卷直径为32mm,长度为200mm,每卷药卷为0.15kg。

Q=q*v

12

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

查表得q=1.4kg/m3 V=33.8×2=67.6m3

∴ Q=1.4×67.6=94.64kg 折合94.64/0.15=631卷 各个炮眼的装药量分配如下:

因为采用a=0.8,设各种炮眼的装填系数:辅助眼为0.8,帮眼为底眼为0.9。

则:30×0.8+13×0.7+13×0.9=(30+13+13)×a ∴a=0.8

故按上述装填系数进行分配是可以的。

每个辅助眼装药量=5卷×2×0.8=8卷,采用8卷; 每个帮眼装药量=5卷×2×0.7=7卷,采用7卷; 每个底眼装药量=5卷×2×0.9=9卷,采用9卷。 则各种炮眼用量为: 辅助眼:30×8卷=240卷 帮眼:12×7卷=84卷 底眼:14×9卷=126卷

合计 450卷,其中周边顶眼减少133卷。

Ⅲ级围岩下半断面爆破各孔装药参数表

13

0.7,中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

项目炮孔数量雷管段别单孔装药炮孔装药量量 单位 炮眼名称辅助眼周边眼底板眼合计(个)30131373(ms)5、6、71214(kg)1.7251.51.95(kg)51.7519.527.398.55装药方式堵塞长度备注(cm)反向连续正向不耦合反向连续303030按光面爆破设计

Ⅲ级围岩下半断面爆破平面布置图

8、根据爆破器材情况,采用导爆管起爆。

起爆顺序按炮眼布置图的图标顺序起爆,计分4段,采用非电毫秒雷管DH-1型,考虑爆区长度150m,一层辅助眼11个5段,二层辅助眼10个6段,三层辅助眼个9个7段,周边帮12个8段,底眼14个9段,均应试验合格。

五、装药与堵塞

1、掏槽眼、扩槽眼、辅助眼、底板眼采用孔底连续柱状装药方式,剩余炮孔用炮泥堵塞,周边眼采用间隔装药结构,导爆索全长铺设,并加强孔口堵塞。

14

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

2、起爆药包安置在药柱底部1/3处,雷管聚能穴朝向洞口方向,反方向传爆。

六、起爆网络与起爆方法

爆破网络采用孔内非电毫秒雷管,孔外同段非电毫秒雷管,用电雷管引

爆,GM20000型起爆器起爆。各炮孔的起爆顺序为:掏槽眼 辅助眼 周边眼 底板眼(爆破网络见下图)。

爆破网络图

七、爆破安全测算

7.1、地震效应测算

隧道爆破的爆破震动必须确保开挖成型的隧道结构及初期支护结构安全。

根据公式Q=R(V/K)I/α3

15

式中:V—质点振动速度,对隧道初期支护结构取V=5CM/S;

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

K、α—与地质条件有关的系数和地震波衰减指数,根据以往施工经验,取K=150,α=1.5;

Q—同段最大装药量,kg; R—爆破点与被保护物的距离,M。 计算结果如下表:

爆心及对应的同段最大药量Q的计算值

R(m) Q(kg) 实际爆破时每次应详细调查爆破点周围的隐蔽工程记录和地面建筑物情况,并按上表要求尽可能多分段,严格控制同段最大药量。

8.88 29.9 71.1 138.8 20 30 40 50 7.2、爆破安全距离

为防止个别飞石、空气冲击波和炮烟影响,要求爆破安全距离为:浅眼爆破200m。

八、爆破施工安全管理

1、爆破工序开工前,进行书面安全、技术交底,并讲解安全技术操作方法,预防事故措施和劳动保护要求;交底内容除包括各项安全技术措施外,还应包括围岩类别、炮孔种类及数量、装药结构、炮孔堵塞方法、季节性特点的安全生产事项。

2、严格遵循《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,按照《爆破安全规程》进行爆破施工。

3、严格按业主及公安机关批准的作业时间内进行爆破作业。

4、爆破物品存储、运输、使用严格按照深圳市公安局关于对爆炸物品的有关规定执行,爆炸物品管理员负责对爆破物品的专门管理,施工队由专人

16

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

领取爆破物品,领取使用应进行登记,未用完的及时退库,现场不存放、不遗留爆炸物品。

5、爆破警戒必须统一指挥,配备足够的联络工具。 6、保证检查制度的落实,采取定期与不定期检查相结合。

7、对检查中发现的安全问题、安全隐患,要进行登记,限期整改。在隐患没有消除前,采取可靠的防护措施。如有危及人身安全的险情,立即停止施工,处理合格后方可施工。

九、爆破施工安全注意事项

本着“安全第一、预防为主”的原则,认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》,严格执行《中华人民共和国爆破安全技术规程》,严格遵守深圳市公安局颁布的爆破作业“七不准”和“五保证”进行爆破作业的同时,针对本工程施工的情况,制定以下安全操作细则及其注意事项。

1、在施工前摸清被爆介质的情况,掌握有关资料,优化爆破参数,精心施工。

2、所有钻爆人员必须穿戴劳保用品,持证上岗。 3、严格按照设计要求进行钻爆作业。

4、所有爆破孔必须按照设计要求并在现场爆破工程师指导下进行装药、堵塞。

5、按设计要求做好隧道爆破的警戒和防护工作。

6、在装药堵塞和防护过程中,严禁拉、踩及压传爆线。要求必须谨慎小心,防止损坏起爆线路。

7、所有火工品的搬运存放必须遵守《民爆器材管理规定》,轻拿轻放,分放分拿。

8、在装药前,设立警戒区并插红旗显示。

9、爆破后30分钟,待炮烟吹出符合标准后,现场爆破员入场查看有无盲炮。确认无盲炮厚,其他人员方可入内,如果盲炮,必须上报,并按规定

17

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

处理。

10、爆破时间需取得有关部门批准。

11、工作面支护及时,及时封顶,确保安全无事故。

十、爆破安全保障措施 10.1爆破作业安全技术要求

1、施工前由技术负责人和安全负责人全面检查各项施工准备工作,逐级进行技术、安全交底和安全教育,使安全管理在思想、组织上均得到落实。

2、施工现场设备、设施、安全装置、工具、个人劳保用品必须经常检查,确保安全使用。

3、施工场地内的一切用电设备必须接地、接零和使用漏电保护器。 4、爆破作业人员必须持证上岗,不得无证作业。 5、装药时必须严格按照钻爆设计进行操作。 6、雷雨天不得进行爆破作业。

7、如发现盲炮必须立即通知现场爆破技术人员,并按有关规定进行处理。

8、不得在残眼上进行钻孔作业。

9、爆破作业后必须进行通风排烟,使有害气体浓度降至规定范围内,经检测合格厚方可进行下一步施工。

10、爆破器材的运输和保管必须遵守深圳市公安机关的有关规定,专人负责保管,不得私存、私运。

11、做好炮孔的堵塞工作,以减少飞石。 12、严格爆破物品的质量检查。

10.2意外事故预防措施

1、进药时严格检查炸药、雷管、导爆管及起爆器的质量,做不到合格

18

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

的爆破物品严禁现场。

2、发现有质量问题的爆破器材严禁使用。

3、做好爆破物品的保管,严格履行收发登记手续,爆破物品领取不得超过当班作业需要量,剩余的及时退库。

4、在施工中,严格地按照设计要求控制装药量,并由专人负责认真做好导爆管与雷管连接,做好炮孔的堵塞。

5、若出现盲炮,应立即通知爆破工程师到现场指导处理,对于起爆线路完好的可重新联线起爆。不能重新起爆的抗水炸药,可采用打平行眼的方法进行引爆。

十一、爆破施工组织

11.1人员组织机构

爆破工程实施前成立爆破工作领导机构(参见:爆破组织结构图)。

2011.2爆破施工组织

1、钻孔前必须准确的测量定出中心线及铅垂线、利用五寸台阶法或断面

19

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

切片法测量出周边轮廓线。根据爆破设计标定掏槽眼、辅助眼、周边眼等炮眼的位置,周边眼必须沿轮廓线均匀布置。Ⅳ、Ⅴ类围岩周边眼的眼底落点外插10cm,眼底落点偏差不超过5cm,其他炮眼落点偏差不超过10cm。

2、装药前必须验孔,检查孔内有无杂物、渣土及钻孔的深度、数量、质量是否符合要求。装药必须按照设计要求和爆破安全规程进行施工。

3、堵塞:爆破应按照设计说明要求进行堵塞,不得自行减少堵塞长度,并应有人检查,确保每个炮孔按要求进行堵塞。

4、起爆网路施工:敷设起爆网路由有经验的爆破员或爆破技术人员负责,并有专人检查,确保能准确起爆。

5、起爆及爆后检查

起爆前按设计要求进行清场、警戒,检查各炮眼的连接是否正确,有无漏联,确保正确、安全下才可起爆。起爆后达到设计要求的时间,确保安全后,派有经验的专职安全人员进入掌子面现场检查。若发现盲炮应报告爆破技术人员,组织有经验的爆破作业人员进行处理。检查无盲炮、周遍围岩无松动危石后,施工人员方可进入爆破施工现场。

11.3爆炸物品消耗量

标准硝铵炸药:208吨

雷管:165000发 导爆索:60000米

十二、安全事故应急措施预案

爆破工程安全生产要永远放在第一位,杜绝违规操作现象。

发生爆破事故后,爆破单位领导人应立即向上级报告,并以最快的速度查明事故具体情况,启动应急组织机构,各小组同步开展工作。

20

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案

12.1应急组织机构

应急组织机构应在爆破前建立,由爆破单位领导人或指定专人负责,下设几个专业组:

1、技术组。由主要设计人员和有经验的施工人员组成。负责查明事故具体情况、已经造成的危害和事故扩大的可能性;提出事故处理方案和安全保证措施;协同工程组抢险救灾、处理拒爆药包。

2、工程组。有施工人员组成,并配备必要的施工机械和设备工具、消防灭火用具,负责抢险救灾、灭火排险,恢复事故影响范围内的正常生活秩序。

3、医疗组。由医护人员组成,配备救护车、必须医疗器械和设备工具,负责抢救伤员。

4、警戒组。由警卫人员组成,配备必要的通讯器材,负责事故现场警戒,禁止无关人员进入现场。

5、通讯组。由电话通讯人员组成,配备必要的通讯器材。负责沟通信息,及时取得上级领导指示和帮助,迅速排除险情,恢复正常。

12.2应急原则和方法

1、封闭事故现场。以往发生事故后人们往往现场围观,导致现场混乱,极易造成二次事故,因此,对比爆破事故,尤其是重大事故,必须迅速封闭现场,报告主管单位和公安部门,有关单位领导应迅速及时赶到现场,有效组织人员实施应急处理。

2、以人为本。先抢救伤员,再灭火抢险,力争将人员伤亡及物资损失减少到最低限度。

3、沉着应对。根据事故具体情况采取果断措施,切忌慌乱失措,草率处理,再酿成新的事故。

4、抢险人员要有自我保护意识和相应保护措施,避免慌乱中深入危区,自陷于难。

21

中国中铁深圳地铁5号线5305标工程项目经理部 上水径停车场出入线爆破安全专项施工方案