2014年第一季度变电站反事故演习技术方案 此次演习主要是锻炼值班人员应对突发性停电事故的应急处理能力,以及对事故发生后的正确判断和处理能力。假想不同的事故预案,有针对性地开展演练活动。

演习内容主要是针对变电站内常见故障,当事故发生时当值人员进行处理采取的应对措施进行演练。当演习指挥员将事故信号一发布,参演人员迅速到位,演习组织者进行一对一的跟踪,记录处理事故过程中出现的问题。 此次演习领导组:组长:杨春刚

成员:张洪斌 王声亮 赵鑫

所反事故演习计划

一、演习时间:2014年××月××日 二、地点:各变电站

三、 演习目的:检查全站人员在发生事故的时候实际处理能力。 四、组织领导:杨春刚 现场监护:各所所长或安全员 演习人员:各变电所运行人员 五、演习注意事项:

1、演习开始前,参加演习人员要了解当时的运行方式。

2、演习时,演习人员不得进行实际操作,事故处理步骤及实际操作在把手位置以口头形式表述。

3、演习完毕后,全体演习人员应对演习过程进行讲评,指出在演习过程中存在的问题。

六、设备运行方式

10kV1#主变运行,2#主变冷备用;1#主授201开关在合位;207PT手车在工作位置,10kV母联开关200在合位,211××线、212××线、213××线开关在合位;电容器未投入运行。 七、突发事故

211××线A相发生金属性接地事障。 八、演习步骤

1、事故现象:(领导组人员向演习人及监护人宣布)

主控室后台机音响报警,保护信息显示“10kV母线接地”,公用屏内小电流接了选线装置“接地”指示红灯常闪,公用屏内二次消谐装置“接地”指示灯常闪:A相电压,B相电压,c相电压。 2.运行人员处理方法:

(1)演习人员看到事故后,在主控室迅速解除音响报警,确认告警信息;

(2)向当值调度值班人员××进行汇报;说明情况后,调度令按照

本所接地选线顺位表进行选线,当选至 211××线时,10kv电压恢复正常,A相,B相,C相;小电流选线装置“接地”指示红灯熄灭,二次消谐装置“接地”指示灯熄灭。

(3)调度令,拉开××线211开关,将211手车拉至试验位置(并做好安全措施);运行人员做好相关记录。(应填写运行工作记录、调度操作指令记录) 3、注意要点:

(1)接地选线时应由两人进行,操作人进行选择,监护人进行观察表计指示及接地信号,两人应相互配合。

(2)倒闸操作时应穿好绝缘手套、绝缘靴,穿时应检查外观和绝缘试验日期是否合格。

(3)选线时可不填写倒闸操作票,停用211出线间隔必须填写倒闸操作票(按照标准流程);全部操作过程不允许使用万能钥匙进行五防解琐。 4、评分要点

(1)判断正确,分工交待明确,组织有序高效,处理果断正确。 (2)装置信号检查、记录、复归。 (3)汇报准确、及时。

(4)安全措施到位、“两票”填写正确。

反事故演习安全方案

此次反事故演习的目的主要是检验营业人员的实际工作能力,了解营抄人员对事故判断和处理的能力,便于在今后的工作中有的放矢,同时加强职工业务教育培训,也可通过演习来提高职工业务技术水平,确保职工在日常工作中遇到此类故障,能够迅速且正确处理并防止事故扩大。

1、在演习过程中,演习人员只能进行模拟操作,严防操作设备造成事故。

2、本次演习不能影响电网运行,所在演习人员在演习过程中应做好人员的分工,一旦参与演习,应自始至终参加完毕,不得再从事与演习无关的其它工作,避免人员混岗造成事故。 3、参与演习的人员,对下达的指令仅进行模拟操作,严禁操作设备。演习过程中,所有人员必须严格执行《电业安全工作规程》等规定;同时在演习现场必须指派专职监护人员负责监护,监护过程中,对发现的任何违规行为要坚决制止。

4、演习期间,参加演习人员必须应熟悉演习步骤,严格按照指令进行演习,不得超越演习范围。

5、演习过程中,应按照正常工作的要求,做好演习记录,事故应急处理记录及有关操作票在演习结束后应交演习领导。

6、演习结束后,应按事故处理预案清理演习现场,对现场设置的演习标志、安全设施必须

进行拆除及存放完好,并报告演习领导。

钟祥市供电公司大峪口变电站反事故演习计划

第 二 季 度

地点:35KV金山变电站 时间:2008年06月06日

反 事 故 演 习 记 录

日期:2008年6月6日 演习开始时间:6日8时30分 演习终了时间:6日9时40分 参加演习班组及人员名字: 全所人员 负责监护班组及人员名字:

周宗波 演习项目: 变压器着火时应如何处理 演习结果及评价(指出演习人员有哪些错误): 正确 根据演习结果拟定几条具体措施: 1、掌握变压器的基本结构,熟悉一次设备 2、演习人员演习时要严肃认真,服从命令。 监护班长签名: 站长(技术员)签名:

金山供电营业所反事故演习计划

一、演习时间:二00八年六月六日 二、演习地点:金山变电站生产区

三、演习目的:检查全站人员在变压器着火后的实际处理能力。 四、组织领导:王明贵 现场监护:周宗波 演习人员:全所人员

五、 演习注意事项:

1、演习开始前,参加演习人员要了解当时的运行方式等。 2、演习人员不得妨碍值班人员的正常工作,不得进行实际操作。

3、演习过程中如发生意外事故,应立即停止演习,并迅速退出演习现场,不得妨碍值班人处理事故。

4、演习时,演习人员不准操作运行设备。

5、演习完毕后,全体演习人员应对演习过程进行讲评,指出在演习过程中存在的问题。 六、设备运行方式

35KV电源由平金线经36开关送本站35KV母线,经金35开关供峪金线负荷;经金34开关送35KV鹰子嘴线负荷,经金31开关送#1主变运行,经金12开关至10KV母线分别供11、13、14、15、16、17、19、21、22、23开关负荷,#2主变热备用,金32、25开关在断开

位置。站用电源由35KV平金线经金350刀闸送100KVA站变。经站用屏供硅整流屏、生产和生活用电。 七、突发事故过程

变压器着火时应如何处理 八、演习步骤

1、监护人向演习人宣布事故现象: 值班员巡视检查时发现变压器着火。

2、演习人员看到事故后,立即将变压器各侧断路器及隔离开关断开,并切断风扇及二次回路电源。

3、立即召集人员在值班长或站长的指挥下进行紧急救火。

4、若系油枕或个别散热器等附件着火,应立即关闭该附件通往变压器本体的所有阀门,并将该部分变压器油放尽。

5、若变压器油溢于顶盖上着火或油枕、防爆管向外喷油和喷火,应立即将变压器底部的放油阀门打开,使油位低于着火处。

6、在使用现场放置的消防工具进行时,要防止着火油料流入电缆沟内,停电后的变压器可用各种形式的灭火器或砂子进行灭火或覆盖,但禁止用水喷射。 7、必要时应报火警,并说明是电器着火。 8、及时向调度汇报,并做好详细的记录。 9、事故演习完毕,演习人员迅速撤离现场。

反事故演习安全方案

地点:金山供电营业所王集矿虎山村

时间:2008年09月16日

反 事 故 演 习 记 录

NO:ZX084003

日期:二00八 年九月十六日 演习开始时间:十六日 八 时 三十 分 演习终了时间:十六日 十一 时 十 分 参加演习班组及人员名字:肖开军 赵志山 孙明国 张黎明 彭雷 尤洪波 罗心愿 李世坤 尤敬生 监护班组及人员名字: 周宗波、邓育 演习题目:金19开关王集线虎山村#1台区配变B、C相瓷瓶爆裂 演习结果及评价(指出演习人员有哪些错误): 此次反事故演习事故比较成功。但在演习中紧急切断熔断器时要注意风向,否则易造成相间短路。 根据演习结果拟定几条具体措施: 针对措施: 1、加强职工农电技术教育培训,进一步提高业务素质和紧急事故处理能力。 2、在今后的工作中,严格执行各种规程、规定,加强现场各级监护,杜绝意外事故的发生。 监护班长签名: 站长(技术员)签名: 反事故演习技术方案

一、演习时间:二OO八年九月十六日 二、演习地点:金山供电营业所王集矿虎山村 三、演习目的:检查突发事故的紧急处理能力。 四、组织领导:王明贵

现场监护:周宗波 邓育

演习人员:肖开军 赵志山 孙明国 张黎明 彭雷 尤洪波 罗心愿 李世坤 尤敬生 五、演习注意事项:

1、演习开始前,参加演习人员要了解当时的运行方式等

2、参加演习人员必须接规定着装,带好安全工具和检测设备仪表、仪器。 3、演习时,演习人员只是模拟操作,不得进行实际操作。

4、演习过程中如发生意外事故,应立即停止演习,并迅速退出演习现场,不得妨碍该辖区负责人处理事故。

5、演习完毕后,全体演习人员应对演习过程进行讲评,指出在演习过程中存在的问题。 六、设备运行方式

电源由35KV金山变电站,经#1主变经金12开关,送10KV母线,经金19 开关王集线送至虎山村#1台区 七、突发事故过程

8时45分,金19开关王集线虎山村#1台区配变B、C相瓷瓶爆裂 八、演习步骤

1、监护人向演习人宣布事故现象

金19开关王集线虎山村#1台区配变B、C相瓷瓶爆裂 2、辖区负责人立即向所领导回报情况

3、8时45分,向所长报告金19开关速断动作,重合不成功。 4、所长下令通知线路维修人员巡视线路和设备。

5、9时30分,线路工巡线汇报,故障点在王集线虎山村#1变B、C相,跌落开关瓷瓶爆裂。 6、办理线路一种工作票,按规定做好停电安全措施;更换配变 的B、C相的跌落开关。 五、评分要点

1、判断正确,分工交待明确,组织有序高效,处理果断正确。 2、装置信号检查、记录、复归。 3、向领导汇报准确、及时。 4、现场检查、巡视到位。

5、安全措施到位、“两票”填写正确。

反事故演习安全方案

6、演习结束后,应按事故处理预案清理演习现场,对现场设置的演习标志、安全设施必须进行拆除及存放完好,并报告演习领导。

钟祥市供电公司大峪口变电站反事故演习计划

第 四 季 度

地点:金山供电营业所荆襄东区 时间:2008年12月10日

反 事 故 演 习 记 录

NO:ZX084003

日期:二00八 年十二月十日 演习开始时间:十日 八 时 三十 分 演习终了时间:十日 十时三十 分 参加演习班组及人员名字:肖开军 赵志山 孙明国 张黎明 彭雷 尤洪波 罗心愿 李世坤 监护班组及人员名字:

周宗波、邓育 演习题目:峪70开关东区线#2台区配变过负荷烧毁,一次跌落式开关A、B两相跌落 演习结果及评价(指出演习人员有哪些错误): 此次反事故演习比较成功,但在检修人员断开低压空气开关和拉开C相跌落式开关过程中,必须要有监护人员在场。 根据演习结果拟定几条具体措施: 针对措施: 1、加强职工农电技术教育培训,进一步提高业务素质和紧急事故处理能力。 2、在今后的工作中,严格执行各种规程、规定,加强现场各级监护,杜绝意外事故的发生。 监护班长签名: 站长(技术员)签名: 反事故演习技术方案

一、演习时间:二OO八年十二月十日 二、演习地点:金山供电营业所荆襄东区 三、演习目的:检查突发事故的紧急处理能力。 四、组织领导:王明贵 现场监护:周宗波 邓育

演习人员:肖开军 赵志山 孙明国 张黎明 彭雷 尤洪波 罗心愿 李世坤 五、演习注意事项:

电源由110KV大峪口变电站,经#1主变经峪63开关,送6KV母线,经峪70开关东生活区线送至荆襄东区#2台区 七、突发事故过程

8时40分,峪70开关东生活区线#2台区配变过负荷烧毁,一次跌落式开关AB两相跌落 八、演习步骤

1、监护人向演习人宣布事故现象

峪70开关东生活区线#2台区配变过负荷烧毁,一次跌落式开关A、B两相跌落

2、8时41分,辖区负责人立即向向所长报告东生活区停电 3、所长下令通知线路维修人员巡视线路和设备

4、9时15分,线路工巡线汇报,故障点在东生活区线#2台区配变过负荷烧毁,一次跌落式开关A、B两相跌落。

5、所长向配网工区及调度汇报情况

6、调度下口头命令:通知维修人员迅速将低压空气开关和C相跌落式开关拉开。 7、由配网工区办理线路一种工作票,按规定做好安全措施;更换一定容量的配变和跌落保险。 五、评分要点

1、判断正确,分工交待明确,组织有序高效,处理果断正确。 2、装置信号检查、记录、复归。 3、向领导汇报准确、及时。 4、现场检查、巡视到位。

5、安全措施到位、“两票”填写正确。

反事故演习安全方案

此次反事故演习的目的主要是检验线路管理人员的实际工作能力,了解线路管理人员对事故判断和处理的能力,便于在今后的工作中有的放矢,同时加强职工业务教育培训,也可通过演习来提高职工业务技术水平,确保职工在日常工作中遇到此类故障,能够迅速且正确处理并防止事故扩大。

6、演习结束后,应按事故处理预案清理演习现场,对现场设置

的演习标志、安全设施必须进行拆除及存放完好,并报告演习领导

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com