第一章 35kv 变电所值班电工题库
一、 填空题
1、正弦交流电的有效值等于正弦交流电相应最大值的
倍。
2、当导体与磁力线之间有相对切割运动时,这个导体就有
动势 ) 产生。
3、一般金属材料的电阻是随温度升高而
( 增大 ) 。
( 电
( 0.707)
4、三相三线电能表可以通过断开 ( B) 相电压的方法判断其接线
是否正确。
5、电容分相异步电动机中,起动绕组中串联一个 6、全压起动只适用于电动机的容量不超过电源容量
的情况。
7、随温度升高导线的安全载流量将
( 电容器 ) 。
(15~20%)
( 降低 ) 。 (1.5)
8、8 米长的水泥杆的埋没深度一般为
米。
9、变压器过负荷、过电压的声音是
( 较大的嗡嗡 ) 声。
10、接线端子的大小应与 (
所用导线的截面积 ) 相一致。
11、过电压按其产生原因分为 ( 大气过电压、内部过电压 ) 两种。 12、在摇测电气设备的绝缘时,摇表应保持一定转速
( 120 ) r/min
。
的利用率和降低
- 一般为
13、提高交流电路功率因数可提高 ( 电源 )
( 线路损耗 ) 。
14、运行时电压互感器副边不允许 ( 短路 ) 电流互感器副边不允
许(开路) 。
15、轴承润滑良好, 滑动轴承温度不超过 ( 65
不超过( 75 ℃) 。
℃ ), 滚动轴承
16、在测量电气设备的绝缘电阻时,摇表应保持一定转速,一般
规定为( 120 )r/min 。
17、一个线圈电感的大小与线圈的(匝数)、(几何形状)及线
圈中的介质等因素有关。
18、提高交流电路功率因数, 可提高(电源)的利用率和降低(线路损耗)。
19、电压互感器运行时, 副边不允许(短接),外壳必须(接地)。 20、电流互感器运行时, 副边不允许(开路),外壳必须(接地)。
21、在开关电路中,三极管相当于一个由 (基极)信号控制的(无
接点)开关。
22、电容器的充放电有一个(过渡)过程,充放电的快慢与电路
的(时间常数)有关。
23、可控硅导通后(控制极)就失去作用。
24、对称三相电源进行三角形连接时, 闭合回路的总电动势等于
(零)。
25、三相不对称负载星形连接时必须采用(三相四线)制,其中
线的作用是(使各相负载两端的电压相等)。
26、电气设备的检查、维护和调整工作,必须由(专责 )的或
(临时指定 )电气维修工执行。
27、电气设备不应超过(额定值)运行。 28、固体绝缘材料应采用(
(不易燃或难燃 )的材料制造。
吸湿性小 )、(耐电弧性能好)、
29、电磁线按绝缘层的特点和用途可分为(漆包绕组线)、
包线)、(无机绝缘电磁线)和(特种电磁线)四种。
(绕
30、在交流电压作用下,电介质中部分电能将转化成热能,这部
分能量称(电介质损耗)。
二、 选择题
1、单相 50Hz 的正弦交流电经全波整流后周期为( A 0.01
B 0.02
C 50
D 100
A )秒。
2、一只 100Ω电阻通过 5mA电流其压降为( D )伏。
A 100
B 50 C 5 D 0.5
3、有三只电阻阻值均为
(C )。
R,二只并联再与另一只串联后阻值为
A R
BR/3
C 3R/2 D 3R
4、电动机属 E 级绝缘,是指绝缘材料的允许温度为(
D)。
A 105
℃ B 130 ℃
C 135
℃ D 120
℃
5、自然冷却变压器在正常运行情况下, 上层油温不应超过( B )。
A95 ℃ B85 ℃ C105 ℃ D65 ℃ B )。
6、变压器的运行电压不应超过额定电压的(
A ±2% B ±5% C ±8% D ±10%
A )A。
7、一般电流互感器二次侧的额定电流为(
A5
B10
C15
D20
8、单相全波整流电路输入电压为 A6
6V,其输出电压为( D )V。
B12 C3 D5.4
96A,应选用的高压熔丝规格
9、配电变压器高压侧额定电流为
为( B )
A 75A
B 150A C 100A D 200A
10、架空线路杆塔接地装臵的工频接地电阻不大于(
C )欧。
A 4
B 10 C 30 D 15
11、安装横担的位臵对于直线杆应安装在(
A
B )一侧。
电源侧 B 负荷侧 C 受张力侧 D 受张力反向侧
12、直线杆立杆时力求垂直, 其倾斜不应大于电杆梢径的 ( A )
倍。
A 1/4 B 1/3 C 1/2 D 1
( B )
13、接地网中扁钢与角钢的搭接长度不应小于宽度的
倍。
A1 B2 C3 D4
C ) ℃
14、变电站中母线在运行中的允许温度最高是( A100
℃ B80 ℃
C70
℃
D60
15、一般( D )容量以上的变压器装防爆管。 A 200KVA B 400KVA C 500KVA D 750KA
16、保护晶体管宜选用快速熔体作熔断器,它是用 A 铜合金
B
银合金
C
锡和铅
( B ) 制作的。
17、变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要是为了降低
( C )
A 杂散损耗 B 铜耗
C 涡流损耗
D 磁滞损耗
18、当操作隔离开关的动力闸未完全离开静触座时即发现是带有
负荷的,此时应 ( C )
A 继续拉闸 B 停在原地 C 立即合上
19、当操作隔离开关的动刀闸已全部离开静触座, 却发现是带负
荷断开隔离开关,这时应
( B )
C 停在原地
A 立即重新合闸 B 应一拉到底,不许重新合闸 20、热继电器可以作为电动机的 ( B ) A 短路保护
B
过载保护
C
失压保护
21、自整角机的激磁绕组回路断路后,同步绕组的输出表现为
( D )
A 电压不稳定 B 电压比正常高 C 电压比正常低 22、提升速度超过 3 米/ 秒的提升系统必须装设 A 防坠器 B 限速装臵
C 定车装臵
D 电压为零
( B )
D 防止过卷装臵
( C )
23、当电源电压将低时,三相异步电动机的起动转矩将 A提高 B
不变
C
降低
24、电动机所用电刷磨损如超过新刷长度的 ( A ) ,应更换电刷。 A 60%
B 1/2
C 70%
25、平板式大功率单向晶闸管门极 G是在圆饼侧面引出线的, 靠
近 G的一个平面是晶闸管的 ( A )
A阴极 B 阳极
26、晶闸管—直流电动机调速系统属于 ( C )
A 调磁调速系统 B 变电阻调速系统 C 调压调速系统
27、晶闸管—直流电动机调速系统中为使电机转速保持相对稳
定,应采用 ( C ) 组成闭环系统。
A 电压负反馈 B 电流正反馈 C 速度负反馈
28、为了保障人身安全, 将电气设备正常情况下不带电的金属外
壳接地称为 ( B )
A 工作接地 B 保护接地
29、交流耐压试验根据国家各种设备的绝缘才质和可能遭受的过
电压倍数,规定耐压的时间为 ( A ) min
A 1 ; B 3
; C 5 ;
30、三相异步电动机采用
Y—△降压起动时,其起动电流是全压
起动电流的 ( A )
A 1/4
B 1/3 C1/2
31、电缆运行中绝缘最薄弱故障率最高的部位是
( A)和 B
A 电缆终端头
B 中间接头 C
电缆本体
32、变配电所中母线一般采用
C
进行分段。
A 隔离开关
B 负荷开关 C
断路器
33、三相电力系统中短路电流最大的是 ( A ) 。
。
A 三相短路 B 两相短路
路
C 单相接地短路 D 两相接地短
34、电缆铜芯比铝芯导电性能好, 同导线截面铜芯电缆的电阻比
只占铝芯电缆的 ( C ) 。
A 40% B 50% C 60%
35、每半年一次预防性试验的安全用具有 ( B C D ) 。 A 绝缘棒 B 验电笔 C 绝缘手套
D
橡胶绝缘靴
三、 判断题
1、N 型半导体多数载流子时电子, 因此 N型半导体带负电。 ( ×) 2、两只电容串联后接在电路中,容量小的承受电压高。 3、钳形电流表在测量时可带电进行转换量程。
(
( √) ×)
4、变压器原、付边绕组的电压比等于原、付边绕组的匝数比。
( √)
5、单相电动机不需要起动绕组。
(
×)
6、熔断器时作为安全保护用的一种电器,当电网或电动机发生
负荷过载或短路时将自动切断电路。
(
√)
7、直线杆位于线路直线段上,仅作支持导线、绝缘子和金具用。
( √)
8、脉冲电路只靠脉冲的个数传递信息,而与脉冲的波形和大小
无关,因此准确性高。
(
√) ( ×)
9、电容器充放电时间的长短与电源电压的大小有关。
10、可控硅只要在阴极与阳极之间加上电压即可导通。 11、三相异步电动机带载空载时起动电流幅值一样大。 12、变压器带载时的效率比空载时的效率高。 13、变压器分接开关调节的是低压绕组的匝数。 14、温升是 75℃的电动机工作时其最高允许温度是
( (
( ×) ( √)
√) ×)
75℃。 ( ×)
15、通电线圈产生的强弱与线圈通过的电流和线圈的匝数有关。
( ×)
一、 简答题
1、使用电压互感器应注意什么?
答:⑴、电压互感器在测量和运行中不允许短路,它的一次绕组
和二次绕组都应接熔断器;
⑵、电压互感器二次接功率表或电度表的电压线圈时应按要求的
极性连接;
⑶、电压互感器二次绕组的一端及铁心要可靠接地;
⑷、应在电路断电的情况下进行接线, 不允许把电压线圈串联在
被测电路中使用。
2、使用电流互感器应注意什么?
答:⑴电流互感器在运行中二次侧不得开路,不能加装熔断器。
⑵电流互感器二次绕组的一端及铁心要可靠接地。 ⑶安装接线时要注
意一次侧和二次侧的极性不能接错。 ⑷电流互感器的负载大小影响测
量的准确性,电流互感器准确度等级要符合使用要求。 ⑸高压电流互
感器的测量级线圈应连接电流表, 不允许把电流表接在保护级的线圈
上。
3、电缆的主要组成部分是什么?
答:电缆主要由导体 (导电线芯) 、绝缘层、保护层三部分组成。
4、电缆的绝缘应具备哪些性能?
答:⑴耐压强度高。⑵介质损耗低。⑶耐热性能好。⑷化学性能
稳定。⑸机加工性能好,便于制造和安装。
5、为什么电流互感器二次侧不允许开路?
答:由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗很小的电流线圈,
因此它的二次侧是在接近于短路的状态下工作的。如果二次侧开路,
则激磁电流将接近于一次电路负荷电流,剧增几十倍,这将产生:⑴
铁芯过热,甚至烧毁互感器。⑵由于二次绕组匝数很多,会感应出危
险的高电压,危及人身和设备安全。
6、电动机温升过高或冒烟,可能由哪些原因引起? 答:⑴过载:使定子电流过大。
⑵单相运行:电源断相或开关接点接触不良。
⑶电源电压过低或接法错误。
⑷定子绕组接地相间、匝间短路。
⑸绕线转子线圈接头松脱或鼠笼型转子断条。
⑹转子扫膛。
⑺通风不畅。
7、单相桥式整流电路中,如果错误接反一个二极管,会产生什
么结果?如果有一个二极管内部已经断路,结果如何?
答:在单相桥式整流电路中,如果错误接反一个二极管,将造成
电短路。如果有一个二极管内部已经断路,则形成单相半波整流。
8、二极管整流电容滤波电路中, 如果误把电解电容器极性接反,
会出现什么问题?
答:电容滤波电路中,如果把电解电容极性接反,可能出现电容
器爆裂,必须注意不能接错。
9、什么叫保护接地?有哪几种形式?
答:为了保障人身安全将电气设备正常情况下不带电的金属外壳
接地称为保护接地。 在电源中性点不接地的供电系统中采用保护接地
称为 IT 系统。在电源中性点接地的系统中采用保护接地称为 TT系统。
10、遇到人体触电时如何急救?
答:( 1)使触电者尽快脱离电源。断开电源开关,近处没有开
关,则用干燥木棒或其它绝缘物品将触电者脱离电源。
( 2)实施人工呼吸,进行心脏挤压。人工呼吸要连续进行,
不可中断。
( 3)勿使伤者着凉。
11、变压器运行检查定期巡视制度是如何规定的?
答:( 1)变压器油位是否正常,有无渗油和漏油的现象。
( 2)在过负荷的情况下,油温和油位是否正常,上层油温最
高不得超过 95oC。
( 3)变压器运行声音是否正常(一般正常运行变压器的声音为
嗡嗡声),有无噼啪声或放电声。
( 4)在雷雨天气中,检查变压器高低压套管是否有放电闪络
现象,避雷器的放电器动作情况。
( 5)检查变压器是否倾斜,接地线是否完好。 ( 6)电压表和电流表的指示是否正常。
( 7)呼吸器是否畅通,油封呼吸器的油位是否正常,呼吸器
中的硅胶是否已吸潮饱和。
( 8)一年对变压器油做一次油质化验,不合格立即更换。 12、如何处理电容器组的事故?
答:( 1)不论何种原因,电容器组自电网断开后一分钟内不
得重新投入,停电检修时必须充分放电并三相短路接地后方可接触导
电部分。
( 2)电容器组自动跳闸时,应立即检查电容器及一次回路是否有异状,如无异状可试送一次,如试送又跳,不可再合闸,必须查明
原因。
( 3)如果电容器有变形、鼓肚、外皮温度升高至烫手时,未经检查试验不得投入。
13、电压互感器二次回路故障如何处理?
答:( 1)电压表指示为零或不正常,电度表园盘转速慢。首先
检查一、二次熔断器,然后检查是否有断线。
( 2)如果发现高压侧熔断器接连熔断二次,发热过高,内部有异常,引线与外壳之间有放电现象,有异味或冒烟时,应迅速切断电
压互感器电源。
14、电流互感器的故障如何处理?
答:当发现电流表指示异常, 内部发生异常,且有火花放电声时,应从下列原因检查:
( 1)接线端子松动或保护仪表回路断线造成开路; ( 2)极性或变比接错; ( 3)本身二次回路断线;
( 4)变流器内部螺丝松动。 查出由于接线端子松动造成开路时,应带绝缘手套, 应用带绝缘把手的工具将其拧紧, 如不能处理的应停电处理。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务