试验日期: 年 月 日 报告日期: 年 月 日 气温:30℃ 湿度:60%工程名称:曹养林专变用电工程一、铭牌型 号S11-M-100额定容量100kVA短路阻抗1.01%额定电压(10±5%)/0.4 kV额定电流5.77/44.3A连接组别Yyn0频 率50Hz相 数3相出厂序号5510502
2007-02-23制造厂家广东广特电气有限公司出厂日期
二、直流电阻测试(单位:Ω)使用仪器:01-863648变压器直流电阻测试仪高压侧ABBCCA不平衡率(%)117.0367.9483.28118.11422.586.3993.39266.15339.9535.2528.95102.389
a0b0c0不平衡率(%)
低压侧
0.74180.04510.6380146.672
三、绕组连同套管介损测试使用仪器:01-AI-16828E介损仪
测量位置高-低及地低-高及地介质损耗tanδ(%)20.25--电容量Cx(nF)86.30--四、低电压阻抗、空载特性测试使用仪器:01-272472变压器低电压阻抗测试仪
电压(V)电流(A)有功功率(W)测量阻抗(%)UAB=54IAB=82PAB=72
短路试验
UBC=72IAB=20PBC=808.60%UAC=88IAC=25PCA=23电压(V)电流(A)有功功率(W)空载损耗(W)空载电流(%)UA=63IA=18PA=49
空载试验
UB=84IB=10PB=265.177.70UC=85IC=72PC=85
五、变比及接线组别试验使用仪器:01-863648变压器直流电阻测试仪
接线组档位12345
别KAB/ab3.5645.6634.2075.741.50
误差(%)-86.4468.1736.798.56-93.67KBC/bc73.60172.6919.8065.7871.56
Yyn0
误差(%)180.3710.59-20.81163.14201.31KCA/ca34.4613.6564.9488.6866.61误差(%)31.2634.13159.7528.60180.45
六、绝缘电阻、工频交流耐压试使用仪器:01-MIT5680数字兆欧表、01-50kV交流耐验测试位置耐压前绝缘压套件耐压后绝缘试验电压耐压时间(S)结论
(MΩ)(MΩ)(kV)高-低及地250025005427通过
低-高及地25007290通过2500七、结论
试验结果符合中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》要求。
试验负责人: 袁拴利试验人员: 连红编写人:王彦烊