一、S7-200PLC程序修改

主要是将1#PLC程序和2#PLC程序的IP地址修改为客户端提供的IP地址 1、笔记本电脑(调试电脑)通过PC/PPI通讯电缆分别连接1#PLC和2#PLC,

2、分别修改1#PLC和2#PLC程序(下面说明以1#PLC举例) (1)连接1#PLC后,上载PLC至笔记本电脑。 (2)修改1#PLC的IP地址

第一步选择“工具/因特网向导(R)”

第二步,点击“下一步”

第三步,将“将此配置转移至另一模块位置”打“√”,再点击“读取模块(R)”。

此处显示“1” 此处显示CP-243以太网模块

第四步,将“将此配置转移至另一模块位置”取消打“√”,再点击“下一步”。

第五步,设置新的IP地址和子网掩码,再点击“下一步”。

IP地址和子网掩码为客户提供

第六步点击“下一步”。

第七步点击“确认”,同时记录本地属性(服务器)TSAP和远程属性(客户机)TSAP的值。

第八步点击“下一步”。

第九步点击“下一步”。

第十步点击“下一步”。

第十一步点击“下一步”。

第十二步点击“下一步”。

第十三步点击“完成”。

(3)将修改后的1#PLC程序下载到1#PLC里。

(4)以相同方式修改2#PLC程序,同时将修改后的2#PLC程序下载到2#PLC里。

注意点:2#PLC的IP地址为(200.200.1.142),其它参数和1#PLC一样。

二、客户计算机连接PLC程序(此处,以调试笔记本为例,修改笔记本电脑的IP地址为200.200.1.140,子网掩码地址为255.255.255.0)

1、在客户计算机上安装SETP 7-Micro/WIN软件,安装过程中选择和计算机网

卡一致TCP/IP通讯协议。

2.打开SETP 7-Micro/WIN软件,点击“设置PG/PC接口”

3,选择TCP/IP的通讯协议后,点击“OK”

选择同计算机以太网卡相一致TCP/IP 的

4,点击“通讯”

5

点击此处添加PLC的IP地址

6,点击“新地址”,在“IP地址”下,分别输入1#PLC和2#PLC的IP地址,并点击“保存”,最后点击“确认”。

7,点击“双击刷新”,查看系统找到1#PLC和2#PLC,表明PLC程序连接完成。