BM内隔墙砌块
施 工 方 案
北京益恒思源新型建材有限公司
一、引用标准
《SN保温砌块BM轻集料砌块》08BJZ19 《砌体结构设计规范》“GB50003-2001” 《建筑抗震设计规范》“GB50011—2001\"
《砌体工程施工质量验收规范》“GB50203—2002” 《建筑砂浆配合比设计规程》“JGJ98—2002\"
《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》“JGJ/T14—2004\" 《混凝土小型空心砌块砌块灌孔混凝土》“JC861-2000” 《干拌砂浆应用技术规程》“DBJ/T 01—73—2003”
《建筑安装分项工程施工工艺规程》“DBJ/T01—26—2003” 《轻集料混凝土小型空心砌块》“GB/T15229-2002” 《民用建筑节能设计标准》“DBJ01—602—2004” 《公共建筑节能设计标准》“DBJ01—621—2005” 《民用建筑热工设计规范》“GB50176-93\" 《轻集料混凝土技术规程》“JGJ51-2002”
《建筑工程质量验收统一标准》“GB50300—2001”
二。施工准备
2。1技术准备
1)熟悉施工图纸,了解砌体材料。 2)做好BM砌块施工技术交底工作。 2。2机具准备
1)机械:外用电梯、切割机、砂浆搅拌机
2)工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、木锤、皮数杆、弹线盒、墨水。 2.3人员准备
采用有相应资质的专业砌筑施工队伍进行施工,人数根据施工总进度计划的砌筑工期实际确定。 2。4材料准备
1)BM内隔墙砌块,主规格以及以上各规格砖主块所配套的半块、U型块等辅块。
2)BM砌块专用砌筑砂浆
BM砌块专用砌筑砂浆质量标准应符合《干拌砂浆应用技术规程》“DBJ/T 01—73—2003”相关规定。
3)混凝土
浇注芯柱水平系梁的混凝土,可采用普通混凝土或普通细石混凝土。强度C20.
4)进场材料必须有产品质量认证书、出厂合格证、材质证明书、性能检测报告及砌体材料的备案书。材料进场后按要求抽样做复试,经试验室检验合格,报监理认可后方可施工。
5)砌块见证试验
BM砌块每10000块为一个验收批,不足10000块按一批计算;每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中随机抽取抗压强度试样一组,共5块。
三、施工工艺 1、施工工序
基层处理→放线→排砖→植筋→排块搁底→砌筑墙体→芯柱、水平系梁施工→面层清理→粉刷石膏打底.
2砌筑前准备工作
2。1浮尘等杂物清扫、剔凿,按设计图纸放出墙体控制线以及芯柱、水平系梁等控制线.
2。1排砖
砌块墙体砌筑应根据砌筑皮数、灰缝厚度、块型及竖向构造的变化部位等对墙面进行预排。
2.3布置芯柱、水平系梁、过梁,进行植筋 1)芯柱布置
A 门窗洞口两侧,1φ12
B 墙长超过5m时,墙中段设置,1φ12
C 转角、丁字墙、十字墙交接部位,设芯柱,大于3m设1φ12 不超过3m设1φ10 2)设水平系梁
A 无门窗洞口时,墙高中部设置3φ10 φ6@250
B 有门洞口时,在门洞口上部设置, 3φ10 φ6@250 与过梁连
通。洞口宽度超过1m时,过梁配筋按设计。
C 门洞高度超过3m时,洞高中部增设水平系梁3φ10 φ6@
250
3)门窗洞口、预留洞口宽度≥400mm时,洞口上部设过梁 2.4 排块
根据砌筑、灰缝等模数进行排块,灰缝厚度10mm,上下皮应
错缝搭砌,其搭砌长度不宜小于90mm.排块应考虑芯柱和水平系梁位置,从芯柱开始排水平块,不符合模数时,用辅块调节或切割整砖;竖向排块时需考虑门洞标高,不符合模数时,可用辅块调节或用砼浇筑“坎台”。 2。5 撂底
最底部处理,根据门洞等标高,灵活掌握,高度不小于200
1)浇筑砼坎台, 2)实心砖砌筑 3)砌块空洞中砼灌实 2。6 建议水电管线在砌筑前按图纸位置提前安装到位,避免后期剃凿破坏墙体。由下至上的线管,砌筑时将砌块套入;由上至下的线管,砌筑时将砌块侧面开槽,将管线套入砌块中.如图
3砌块砌筑前不需浇水。在施工期间,气候异常炎热干燥且气温超过30度时,可在砌筑前稍喷水湿润。在日平均气温连续5度以下,进入冬季施工,要采取相应的防冻措施.
4采用砌筑砂浆砌筑时。
1)夏季水:粉料重量比一般为1:4,宜采用机械搅拌。冬季可适当减少水料比且搅拌及使用温度应大于5度。
2)灰缝厚度控制到4-6mm,砌筑时宜采用刮浆法砌筑,每次刮浆长度不
切割机在砌块侧壁上开略大于管线直径的孔水电线管
宜大于800mm竖缝应顶浆砌筑,用皮槌敲实。水平灰缝和竖向灰缝砂浆饱满度不应低于有效面积的85%。
3)与框架柱、剪力墙交接部位粘接剂应该满粘,砌块之间砌筑方法见88JZ58第二页。
5 BM内隔墙砌块墙体不宜设置临时间断洞口。
6需要移动砌体中的砌块或砌块被撼动时,应清除原砂浆,重新铺浆砌筑。
7埋设固定各种设备的固定件时,应根据设备情况采取必要措施保证固定件锚固牢靠。
1)对于暖气片等较重设备的固定件应该用C20砼将相应砌块部位填实. 2)对于室外空调机等外挂设备,应在墙体中预埋空调机托板或托架,固定点处室外一侧的砌块孔洞应用C20微膨胀混凝土灌实。
3)对较大较重的外挂设备应采取附加钢筋混凝土芯柱等构造措施 8严禁在砌好的墙体上打凿洞口或用冲击钻成孔.确需留孔时,可用无齿锯开孔.
9砌块每日砌筑高度不宜大于1。6米,低温季节应适当降低。24h后方可继续砌筑。砌体转角和交接部位应同时砌筑,对不能同时砌筑又必须留设临时间断处,应砌成斜槎. 10芯柱及水平系梁施工
1)芯柱砌筑用芯柱块砌筑。第一皮砖应切割出清扫口,以便清理遗落在孔内的杂物,顶部两皮侧方切开留作灌注砼用
2)芯柱筋应与主体结构植筋连接,锚固长度10—12d,搭接长度按规范要
求.
2)砌筑2—3皮进行芯柱孔砼浇筑,浇灌前先清除落地灰等杂物。 3)水平系梁、过梁等构件可采用U型块兼做模板,下部用木方进行承托。 4)采用强制搅拌机拌制砼时,原料及搅拌好的砼需经检验合格后方可使用。
11砌至梁底、板底部位时,至少间隔7d后,方可进行顶部砌筑;, 1)符合砌块模数时,可用整砖砌筑 2)如不符合模数时,可用实心砖补砌挤紧
12砌块墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查、校正偏差。
13墙体与框架柱、粱、板及构造柱、剪力墙界面处应沿缝两侧通长铺玻纤网,网宽度不应小于200mm,且缝每侧宽度不应小于100mm.(玻纤网不宜小于165g/m2)。挂网前应清除其层表面的浮灰、油污,待绷紧圈定后再作粉刷。玻纤网搭接不小于150mm。
14墙体粉刷应在墙体收缩稳定后进行,抹灰前墙面可不洒水,天气炎热干燥时,可在操作前l-2小时适度喷水,略显潮湿。 17粉刷石膏
墙体粉刷应在墙体收缩稳定后进行,抹灰前墙面可不洒水,天气炎热干燥时,可在操作前l—2小时适度喷水,略显潮湿。 分三遍施工 1)石膏局部找补 2)石膏找平
3)石膏面层压光 四、冬期施工
l、当室外平均气温连续5天低于5℃时, BM内隔墙砌块砌体工程应采取冬季施工措施。
注:①气温根据当地气象资料确定。
②冬期施工期限以外,当时最低气温低于O℃时,按本节的规定执行。
2、砌块砌体工程应有完整的冬期施工方案,并应符合现行图家标准《建筑工程冬季施工规程》JGJl04的规定.
3、BM内隔墙砌块砌体工程冬期施工不得采用冻结法和掺盐砂浆法。 4、记录冬期砌筑的施工日记除应按常温规定要求记录施工内容外,尚应记载室外空气温度、砌筑时砂浆、温度、外加剂掺量及其它有关资料.冬期施工砂浆试块的设置,除应按常温规定要求设置外,还应增留不少于1组与砌体同件养护的试块,测试检验28d强度。
5、采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃. 6、在暖棚内砌体养护时问,应根据棚内温度按下表确定。 暖棚温度 养护时间
五、安全施工
l砌块墙体施工的安全技术必须遵守现行建筑工程安全技术规定。 2垂直运输使用托盘吊装时,应用尼龙网或安全罩围护砌块。
5℃ ≥6 10℃ ≥5 15℃ ≥4 20℃ ≥3
3在楼面或脚手架上堆放砌块或其它物料时,严禁倾卸和抛掷。并不得撞击楼板和脚手架。
4堆放在楼面(层面)和脚手架上的各种施工荷载不得超过楼板和脚手架的允许荷载值。施工层进料口楼板下,宜采取临时支撑措施。 5砌体砌筑或进行其它工序施工时,严禁站在刚砌完的砌体上操作。 6正在施工的砌块墙体,当可能遇到大风时,其允许自由高度应计算确定. 六、质量控制
1主控项目:
砌块和粘结剂强度等级性能应符合设计要求,并由相关出厂合格证和检验报告。 2一般项目
1)砌体粘接砂浆应密实饱满。
2)砌块砌筑时采用的规格、品种应符合设计要求.
3)砌块墙转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,咬槎紧密。如需间断应留斜槎。
4)芯柱钢筋搭接不小于50d。芯柱砼施工前孔内砂浆必须消理干净。芯柱顶部,模板支成漏斗型,砼细心捣实。
5)门窗洞口两侧芯柱内预留门窗框连接件,最大间距≤600. 6)砌筑脚手架不得搁、靠在砌块墙上。 7)砌筑墙立向通缝不大于2皮砖。 3墙体的允许偏差和检验方法
项次 1 2 3 4 5 项目 轴线位移 垂直度 表面平整度 门窗洞口高、宽 外窗上下窗口偏移 允许偏差(mm) 10 5 4 ±5 20 检验方法 用尺检验 用2m托线板及尺检验 用2m靠尺、塞尺检验 用尺检验 以底层窗口为准经纬仪或者吊线检查 七、成品保护
1各专业工种紧密配合合理安排工序,严禁颠倒工序施工。 2专业埋件剔凿必须待砌体墙面达到强度(施工7后)天方可进行. 3材料堆放必须平整,砌块堆放不得高于1。8米,运输时严禁碰撞。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务