您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页给排水管道验收表格汇总

给排水管道验收表格汇总

来源:花图问答


工程质量验收记录表

工程名称 单位工程名称 分部工程名称 项目经理 序号 1 2 3 4 1 分 项 工 程 5 6 7 8 9 10 11 九龙华府绿化及道路工程 雨水工程 管道预埋B区 分项工程名称 沟槽回填 管道安装 外观检查 1 1 1 项目责任人 检验批数 施工单位 建设单位 日期 常州嘉泽园林绿化有限公司 江苏克胜置业有限公司 施工责任人 验收意见 施工单位检查评定 合格 合格 合格 合格 2质量控制资料 3安全和功能 检验检测)报告 4观感质量验收 验 收 单 位 按给水排水管道工程施工及验收规范质量要求检查,内容齐全。 合格 按给水排水管道工程施工及验收规范(4.6.)检验标准检查,内容齐全。 按给水排水管道工程施工及验收规范(4.6)检验标准检查,符合要求。 好 施工单位 监理单位 建设单位 项目经理 年 月 日 监理工程师 年 月 日 项目责任人 年 月 日

沟槽回填检验批质量验收记录表

工程名称 施工单位 九龙华府道路及绿化工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 分部工程名称 施工责任人 雨水工程 排水管道 监理单位 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 第4.6.3条:1、回填材料符合设计要求;检查方法:观 察;按国家有关规范的规定和设计要求进行检查,检查检测报告。检查数量:条件相同的回填材料,每铺筑10001 ㎡,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。 主 第4.6.3条:2、沟槽不得带水回填,回填应密实;检查合格 施工单位检查评定记录 合格 验收记录 分项工程名称 项目经理 管道预埋B区 验收批名称、部位 方法:观察,检查施工记录。 控2 第4.6.3条:3、柔性管道的变形率不得超过设计要求或项目 本规范第4.5.12条的规定,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;检查方法:观察,方便时用钢尺直接量测,不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖3 拉量测管道变形率;检查记录,检查技术处理资料;检查数量:试验段(或初始50m)不少于3处,每100m正常作业段(取起点、中间点、终点近处各一点),每处平行测量3个断面,取其平均值。 第4.6.3条:4、回填土压实度应符合设计要求,设计无4 要求时,应符合表4.6.3-1、表4.6.3-2的规定。 第4.6.3条:1、回填应达到设计高程,表面应平整;检1 查方法:观察,有疑问处用水准仪测量。 第4.6.3条:2、回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、2 位移;检查方法:观察,不疑问处用水准仪测量。 刚一性般管项道目 沟槽回填2 压实 序号 最低压实度(%) 项目 重型击实标准 石灰土类垫层 沟槽在路基范围外 胸腔部分 管侧 管顶以上500㎜ 其余部分 87±2(轻型) ≥90(轻型)或按 设计要求 93 87 轻型击实标准 95 90 合格 合格 合格 合格 合格 1 合格 合格 合格 合格 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 最低压实度(%) 项目 重型击实标准 管侧 胸腔部分 管顶以上250㎜ 快速路及主干路 沟刚性管道沟槽回填合格 压实度 3 槽在路基范围内 由路槽底算起的深度范围(㎜) >1500 次干路 支路 槽内部位 柔性管道沟槽回填压实度 管顶以上500㎜ 管道两侧 管道两侧 管道上部 ≥95 ≥90 85±2 ≥90 管底基础 管道基础 管道有效支撑角范围 ≥95 87 87 90 90 >800~150 支路 快速路及主干路 87 87 90 90 ≤800 次干路 87 重型击实标准 90 监理单位验收施工单位检查评定记录 记录 序号 合格 合格 合格 87±2(轻型) 95 98 合格 93 95 合格 支路 快速路及主干路 次干路 90 92 合格 93 90 95 92 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 施工班组长 压实度(%) ≥90 管顶500~1000㎜ 专业工长 施工单位检查评定结果 □主控项目和一般项目的质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 施工责任人: 年 月 日 □同意验收。 □不同意验收,需返工处理再组织验收。 □经返工处理后,同意验收。 监理工程师 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 室外排水管道安装分项工程质量检验评定表

工程名称: 九龙华府景观及道路工程 部位:排水管道

项 目 保证项1 管道的材质、规格及污水管道(雨水和其性质相似的管道除外)的渗出和渗入水量试验结果,必须符合设计要求 质 量 情 况 合格 合格 合格 合格 质 量 情 况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定 目 3 管道及管座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上 4 管道穿过井壁处必须严密不漏水 项 目 基本项目 1 2 3 管道承插接口 管道的支座(墩) 管道抹带接口 项 目 埋地 1 允许偏差项目 3 2 管 道 水平管道纵、 横方向弯曲 井 盖 标 高 敷设在沟槽内 每1m 全长(25m以上) 标高 标高 ±10 ±2 ±50 ±5 ±10 4 1 30 2 5 5 1 30 2 5 5 1 30 2 5 坐 标 敷设在沟槽内 埋地 ±20 ±10 10 5 10 3 15 5 √ √ √ √ √ 允许偏差 (mm) ±50 1 20 2 20 偏差值(mm) 3 30 4 30 15 5 5 2 30 2 5 5 20 15 5 5 1 30 2 6 4 5 化粪池丁字管 检查结果 检测时间 基本项目 允许偏差项目 2014/6/22 检查 12 项,其中优良 12 项,优良率 100 % 实测 5 点,其中合格 5 点,合格率 100 % 施工单位 建设单位 监理单位

单位(子单位)工程观感质量核查表

九龙华府绿化及道路工程 施工单位 常州嘉泽园林绿化有限公司 检查项目 抽查质量情况 好 中 差 管道、管道附件位、 1 合格 √ 附属构筑物位置 2 管道设备 合格 √ 3 附属构筑物 合格 √ 管道工程 大口径管道(渠、廊):管道 4 合格 √ 内部、管廊内管道安装 地上管道(桥管、架空管、 5 合格 √ 虹吸管)及承重结构 6 回填土 合格 √ 7 管道结构 合格 √ 8 防水、防腐 合格 √ 顶管、盾构、 9 管缝(变形缝) 合格 √ 浅埋暗挖、 10 进、出洞口 合格 √ 定向钻、 11 工作坑(井) 合格 √ 夯管 12 管道线形 合格 √ 13 附属构筑物 合格 √ 14 下部结构 √ 合格 15 地面建筑 √ 合格 管道安装 16 安装工程 合格 √ 及基础支架 17 防水、防腐 √ 合格 18 附属设施、工艺 √ 合格 观感质量综合评价 结论: 结论: 施工责任人: 监理工程师: 年 月 日 年 月 日 注:地面建筑宜符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

工程名称 序号 工程质量验收记录表

工程名称 单位工程名称 分部工程名称 项目经理 序号 1 2 3 4 1 分 项 工 程 5 6 7 8 9 10 11 九龙华府绿化及道路工程 雨水工程 管道预埋D区 分项工程名称 沟槽回填 管道安装 外观检查 1 1 1 项目责任人 检验批数 施工单位 建设单位 日期 常州嘉泽园林绿化有限公司 江苏克胜置业有限公司 施工责任人 验收意见 施工单位检查评定 合格 合格 合格 合格 2质量控制资料 3安全和功能 检验检测)报告 4观感质量验收 验 收 单 位 按给水排水管道工程施工及验收规范质量要求检查,内容齐全。 主 第4.6.3条:2、沟槽不得带水回填,回填应密实;检查合格 施工单位检查评定记录 合格 验收记录 分项工程名称 项目经理 管道预埋D区 验收批名称、部位 方法:观察,检查施工记录。工程名称 单位工程名称 分部工程名称 项目经理 序号 1 2 3 4 1 分 项 工 程 5 6 7 8 9 10 11 九龙华府绿化及道路工程 雨水工程 管道预埋E区 分项工程名称 沟槽回填 管道安装 外观检查 1 1 1 项目责任人 检验批数 施工单位 建设单位 日期 常州嘉泽园林绿化有限公司 江苏克胜置业有限公司 施工责任人 验收意见 施工单位检查评定 合格 合格 合格 合格 2质量控制资料 3安全和功能 检验检测)报告 4观感质量验收 验 收 单 位 按给水排水管道工程施工及验收规范质量要求检查,内容齐全。 主 第4.6.3条:2、沟槽不得带水回填,回填应密实;检查合格 施工单位检查评定记录 合格 验收记录 分项工程名称 项目经理 管道预埋E区 验收批名称、部位 方法:观察,检查施工记录。因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容