您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页电气安装工程技术及注意事项

电气安装工程技术及注意事项

来源:花图问答
电气安装工程技术及注意事项

摘要:随着科学技术的不断进步,电气安装工程也发展十分迅速,其安装技术也发生了巨大的变化,同时,电气安装也将面临更多的困难和更大的挑战。在电气安装过程中采取科学、有效的方法,掌握其中的技术要点,可以有效提升其施工品质和施工效率。

关键词:电气安装;施工方法;技术措施

建筑电气工程建筑工程中一项极其重要的施工内容,其施工质量的优劣直接关系着建筑使用功能的大小,尤其是智能建筑的建设中,电气工程更是体现建筑智能性质的保障。现本文就来详细分析电气工程中的配管施工这一施工项目的注意事项,探讨了在配管施工中常见的问题以及其解决对策。 1 电气安装的主要施工方法

对电气工程而言,其安装前期阶段应合理选择安装方法和技术。负责设计的工作人员应对施工地形进行现场勘测,并对勘测数据进行详细分析,以此作为最后决定的依据。在具体施工之前要做好充分的准备工作,如预埋管道施工、预留位置准备等,如有必要,还应对管道先进行必要的加工,与此同时,还应准备施工过程中所需的各种照明灯用具。对工程施工中的各种核心设备需合理连接、及时检修。其中,对电气管道进行连接的时候可通过管口对齐法或穿引线法将其连接起来。对电缆施工的时候,需先选好位置再敷设,然后按照用电设备、照明灯具、相应的插座等安装顺序进行施工,对其实施预埋连接操作,最后还需安装避雷装置,如有需要,还应安装临时照明装置。 2 电气安装过程中的注意事项及相关技术措施 2.1 施工中需配合土建

(1)在实施预埋施工的时候,需结合相关测量技术,充分了解变电站的情况,尤其是其土建结构所具有的高度和厚度等具体情况。对于电气施工而言,应根据房屋内部具体的设计装饰进行预留管道,以此避免由于安装问题所导致的二次安装,为企业带来经济损失。对需要进行暗敷施工的管道或部分线路,可按照最短线路的原则进行敷设,以此避免由于太多弯道而对管道质量和管道维护产生影响。

(2)选择科学、合理、有效的管理方法对墙体等部分进行预埋。在对暗配盒部分或暗配箱部分进行预埋时,可在其预埋地方涂上一层防锈漆或一层油漆,并做好标注。对处于墙体内部的管道,需尽可能的保持竖直,如果管道数量比较多,则需按照一定顺序来安排。在切断管子的时候应使其和管轴线保持垂直,并将接口部位磨平,确保管口光滑、平整,此外还应做好相应的封堵准备。

(3)钢管暗配操作。对电气工程而言,管道密封也非常关键,假如电线管道周围全是灰尘,或周围环境比较潮湿,则必须做好密封处理,严防灰尘进入或产生漏电现象。而对电线的管道部分而言,其管道口也必须做好密封处理。假如电线在和落地电箱实施连接处理时,必须确保管道口部分的连接密实,并且排列也必须整齐。在设计管口的时候,一般应比配电箱高。如果电线管道需要埋在路下,需尽量避免穿透原有基础设备,对于必须横穿设备的情况,需做好保护措施。在焊接线路盒时。管道和孔眼必须做到一一对应,确保每一根管道都

落入相应的敲落孔中,其长度以 3~5cm为宜。管盒外部可以选择焊接的方式将其同外墙壁进行对接。

2.2 安装变压器时的注意事项

在验收变压器的时候,需严格按照相关的验收流程开展验收工作,对于变压器具有的规格方面、大小方面、参数方面和部分损坏问题等进行严格检查,并对基本参数进行认真核对。在安装变压器前还需充分了解变压器的相关情况,其零件是否出现移动或被损坏等,而在安装的时候还需注意天气情况,尤其要考虑当时的空气湿度。假如湿度太大,则不可以安装,只有湿度维持在 70%左右的时候才可以安装变压器,且安装过程必须快,因为变压器不可以长时间暴露在空气中,所以必须在 12h 内完成安装。此外,变压器也不可以直接进行安装使用,必须先对其进行试验检验,待检验合格后才可以进行安装使用。当变压器安装完以后还需交由专业人员对其附件进行检测、清洗、归档,确保安全后方可使用。 2.3 注意电缆敷设施工

在电缆敷设时,电缆外观部分不可以出现损坏,且具备良好的绝缘性能,假如条件允许,还可对其进行超潮湿的相关检测。在直埋电缆的时候需事先进行相关实验,实验合格以后,才可以投入使用,在对电缆进行封端操作的时候,还应确保封端部分的严密性。此外,还应对其进行绝缘试验,如果电缆的电压高于 6000V,还需要对其进行泄露试验。如果电缆的电压小于 1k V,则可通过兆欧表来测定其绝缘电阻,以确保其安全性。 2.4 注意配电箱、配电柜的安装施工

对于变电站而言,其土建施工时不可以安装配电箱和配电柜,而明装箱也只能在其土建施工结束后实施安装。采取暗安装形式对配电箱或接线箱进行安装的时候需把握好安装时间,在抹灰装饰前处理完,并控制好抹灰厚度。对配电箱进行安装的时候,需注意相关安装事项,选用合适的配件,对箱体开孔处理的时候需确保切口部分的平整度,配电箱盖需紧贴墙面。此外,完成安装后需涂抹油漆,并确保涂抹部分的均匀性和整洁性。 2.5 注意防雷接地施工

电气设备通常都不带电,然而也有意外情况,例如发生事故时,电气设备的金属外壳便会出现带电的现象,所以,必须提前做好预防工作,对其进行接地操作,以防意外发生。不论是变压器设备的开关部分和其外壳部分的金属底座,还是电缆头部分的金属外皮,都必须套上保护管并提前做好接地操作,值得注意的是必须采用达标的电阻作为接地电阻。此外,在实施防雷接地操作的时候切不可独自操作,需交由专业人员实施。 3 电气配管施工常见质量问题及防治措施 3.1 管路、导线敷设常出现的问题

管路暗埋处出现规则的裂缝、金属管拉线处不加护口、镀锌管直接采用套管熔焊连接、多芯线断芯、多芯线直接与接头连接导致线鼻子不配套、预埋位置偏差较大或者深度不够。 针对上面得问题在施工过程中采取以下技术措施来控制:(1)管路保护层厚度要不小于 15mm,而且要使用强度不小于 10 的砂浆进行墙体填充。

(2)非镀锌钢导管采用螺纹连接的时候,连接处两端的固定要采用专用接地卡。不可以用镀锌管壁厚小于 2mm 的钢导管套管熔焊连接,紧固螺钉与套管要配套,而且要经过电气连续性和强度试验。(3)加强与土建和其他相关专业的配合与协调,明确室外地坪的标高,保证预埋管埋深要大于0.7m;必须用弯管机将预埋钢管上墙的弯头弯曲,严禁焊接和烧焊进行弯曲。(4)金属管端要当加护口,导线接头处设在盒或箱处,多芯线要搪锡,线鼻子要与线径相配套,PE 线要采用黄绿相间的导线。

3.2 配电箱、插座及开关安装时常出现的问题

箱体变形、垃圾多、锈蚀,箱体电焊开孔、开长孔,楼梯间暗配电箱外壳破损,导线没有余量,配电箱功能、回路不清,箱内的布线零乱,开关分合方向不一致,开关切断零线,插座接线混乱且使用类型不适合。针对上面的问题采取的相关措施进行施工:(1)梯间暗装配电箱要高于 1.4m,配电箱要将回路编号标明,而且附系统图,箱内要平直布线。(2)要用专用工具对配电箱开孔,采用锁母或成品接头进行管入箱体,要密封开孔处。(3)单相两、三孔插座面对插座“左零右火”,单相三孔插座和三箱四、五孔插座的上孔与 PE 线相连,住宅场所要采用安全插座,对于潮湿场所要采用密封型且带保护地线触头的保护插座。 参考文献:

[1]乐层达.建筑低压电气安装工程的施工要求[J].住宅与房地产,2016(12):14-15. [2]刘君.探析建筑电气安装质量控制措施[J].住宅与房地产,2016(12):45-46.

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容