跨大郑铁路米连续梁应力监控结果

一、43墩转盘应力监控结果

单位(MPa)

传感器编号 拆除临时支撑前 拆除临时支撑后 试转前 033740 0534 053517 053493 053511 030019 053496 053506 -3.67 -3.31 -3.17 -2.74 -2.63 -3.71 -2.70 -3.49 -10.76 -10.73 -8.68 -7.96 -8.75 -10.51 -8.60 -13.28 -11.12 -10.94 -8.60 -7.81 -8.60 -10.44 -8.78 -14.29 试转后 -10.26 -10.94 -7.67 -7.85 -8.17 -10.51 -7.27 -12.

从表中结果可以看到拆除临时支撑前下球饺下面的混凝土受力不大,拆除临时支撑后,受力传递分配到下球饺下面的混凝土上。下球饺下面的混凝土受力相对较均匀,且都在安全范围内。 二、墩身应力测试结果 44号墩身应力(MPa)

0号块施工后 1号块施工后 4号块施工后 5号块施工后 6号块施工后 7号块施工后 -0.65 -0.99 -3.06 -3.16 -2. -2.82 -0.20 0.17 -1.73 -2.24 -2.07 -3.98 -0.51 -2.14 -4.02 -4.11 -4.49 -4.52 -0.03 -0.34 -2.92 -3.06 -2.92 -3.09 0.10 0.07 -1.73 -2.41 -2.48 -4.39 0.03 -1.39 -4.66 -4.56 -4.96 -4.90 应力测试结果显示,墩身混凝土安全。(因标高过宽,表中未列出传感器编号) 三、箱梁应力

1.43号墩箱梁应力测试结果

单位(MPa)

传感器编号 1张拉前 1张拉后 2张拉前 2张拉后 4张拉前 4张拉后 082514 -5.00 -6.98 -8.68 -8.86 -12.28 -14.44 051242 -2.12 -5.44 -6.37 -8.10 -10.15 -12.49 082507 -4.00 -5.47 -7.38 / -11.05 -13.36 082536 -5.87 -7.38 -8.53 -9.29 -11.88 -13.28 082517 -2.59 -2.66 -3. -4.39 -7.56 -9.04 082521 -0.76 -1.76 -3.49 -4.43 -5.40 -5.04 029985 -3.28 -5.15 -6.08 -7.63 -8.42 -7.78 082530 0.18 -0.58 -1.33 -2.09 -2.81 -2.41 082528 -6.44 -9.11 -11.27 -12.10 -14.44 -16.74 053512 -2.56 -5.40 -6.30 -7.34 -8.78 -10.33 082518 -5.15 -7.34 -8.93 -10.98 -12.42 -14.51 082523 -1.08 -1.26 -2.34 -2.56 -4.46 / 082529 -2.30 -2.48 -4.03 -4.10 -6.88 -8.32 082535 -0.76 -2.38 -4.10 -5.33 -6.37 -6.05 033741 -1.94 -4.25 -5.76 -7.09 -8.50 -7.92 传感器编号 5张拉前 5张拉后 6张拉前 6张拉后 7张拉前 7张拉后 082514 -13.86 -15.91 -15.08 -18.50 -17.35 -20.56 051242 -11.95 -13. -13.07 -16.02 -15.52 -17.57 082507 -12.46 -14.90 -13.75 -17.50 -16.02 / 082536 -13. -15.05 -14.76 -16.16 -16.09 -17.50 082517 -9. -11.38 -10.84 -12.31 -12.24 -13.86 082521 -6.08 -5.65 -7.27 -6.84 -7.88 -7.06 029985 -9.04 -8.53 -10.26 -9.76 -11.12 -9.79 082530 -3.31 -2.99 -4.25 -3.92 -5.00 -4.14 082528 -15.88 -17. -17.06 -20.23 -19.08 -22.03 053512 -9.32 -10.76 -10.15 -12.35 -11.84 -13.18 082518 -13.21 -15.59 -14. -17.82 -16.52 -19.40 082523 -6.19 -7.63 -7.16 -8.39 -8.24 -9.68 082529 -8.75 -10.37 -9.86 -11.20 -10.98 -12.67 082535 -6.98 -6.66 -7.99 -7.67 -8.68 -7.81 033741 -8. -8.53 -10.08 -9.72 -11.05 -9.79 说明:1 本表中应力数据为未进行温度修正、收缩徐变等影响因素修正的原始测试数据

2 进行上述修正后,压应力会变小。

3 表中应力均小于混凝土的应力容许值,结构安全 4 表中斜杠表示数据未能采集

2.44号墩箱梁应力测试结果 单位(MPa)

传感器编号 1张拉前 1张拉后 2张拉前 2张拉后 4张拉前 4张拉后 082531 -4.97 -11.05 -11.95 / -13.86 -15.98 033776 -2.88 -8.46 -10.62 -13. -12.56 -14.40 082525 -4.72 -10.37 -11.70 -13.82 -13.28 -15.30 082537 -2.63 -4.97 -4.90 -6.12 -7.42 -8.60 076013 -1.87 -5.40 -5.26 -6.66 -7.99 -8.96 0821 -1.55 -1.76 -3.49 -2.77 -4.18 -3.85 053495 -3.17 -6.26 -8.14 -8.24 -9.14 -8.86 0823 / / / / / / 0822 -3.56 -6.80 -7.52 -11.12 -9.94 -12.85 0824 -2.23 -7.06 -8.71 -11.38 -10.30 -12.24 076012 -3. -7.96 -9.65 -11.77 -11.23 -13. 082533 -2.84 -6.23 -6.12 -7.74 -9.22 -10.37 0820 -3.13 -5.00 -4.90 -6.59 -8.24 -9.47 082539 -0.90 -2.88 -4.36 -3.35 -4. -4.28 053502 -2.38 -4. -6.73 -6.73 -7.74 -7.42 传感器编号 5张拉前 5张拉后 6张拉前 6张拉后 7张拉前 7张拉后 082531 -15.05 -17.60 -16.63 -20.02 -18.79 -21.82 033776 -13.39 -15.91 -14.65 -18.07 -17.32 -20.02 082525 -14.58 -16.81 -15.59 -18.94 -18.00 -20.99 082537 -8.86 -9.68 -10.22 -11.45 -11.66 -12.96 076013 -9.43 -10.15 -10.48 -11.74 -12.06 -13.14 0821 -5.44 -4.82 -6.48 -6.08 -7.85 -6.12 053495 -9.61 -9.50 -10.66 -10.33 -11.66 -10.01 0823 / / / / / / 0822 -11.70 -14.62 -13.68 -17.35 -16.24 -19.44 0824 -11.34 -13.39 -12.31 -15.26 -14.72 -16.45 076012 -12.85 -15.34 -14.80 -17.75 -16.63 -19.44 082533 -10.51 -11.59 -12.10 -13.32 -13.46 -14.90 0820 -9.72 -10.73 -11.34 -12.56 / / 082539 -5.36 -5.11 -6.52 -6.08 -7.49 -6.08 053502 -8.57 -8.35 -9.43 -9.29 -10.73 -9.14 说明:1 本表中应力数据为未进行温度修正、收缩徐变等影响因素修正的原始测试数据 2 进行上述修正后,压应力会变小。

3 表中应力均小于混凝土的应力容许值,结构安全 4 0823号传感器破坏,带斜杠表示未能测试。

测得的混凝土应力均在安全范围内,结构安全