一、 填空(每空0。5,共20分)
1、常用得万用表主要可以测量 、 、 以及 与 2、三相电源得三个饶组及三相负载,其常用得连接方式有___ _连接与______连接。 3、井下电气三大保护就是指 保护, 保护, 保护。
4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得得绝缘电阻值,应不低于 MΩ;660伏时,用1000伏摇表测得得绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得 ,二次侧接线不准 、
6、过负荷就是指实际流过电气设备得电流既超过其_____电流,又超过了_______、
7、井下高压电动机、动力变压器得高压控制设备应具有_____、________、__________与___________保护功能。
8、电缆常见得故障有: 、 及断相。
9、根据对供电可靠性要求得不同,矿山电力负荷分为 级,对属于 级负荷得设备,应采用两个电源供电,以保证供电不中断。
10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作得电压,称为它们得 、 11、矿用电缆主要有 、 、 三种 12、变压器得额定容量就是指变压器输出得 功率。
13、对矿井电气保护装置得性能要求有____________、____________、__________与____________。
14、电压保护包括_____________与________________。
15、低压电网运行中,常见得过电流故障有 、 与 三种。
16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过 ,在立井井筒内不得超过 。 二、选择(每题1分,共15分)
1、我国工频交流电得周期就是( )。ﻭA、0、1s B、0.2s C、0、3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入( )插孔、 A、“一” B、“十”
3、《规程》规定,井下( )伏以上得电气设备及接线盒都必须有保护接地、
A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关得额定电流,就就是它得( )电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击
5、两只额定电压相同得电阻,串联接在电路中,则阻值较大得电阻( )。 A,发热量较大 B,发热量较小 C,没有明显差别
6、电缆型号为MYP-0、66/1.44 kV,其中0、66/1。44 kV表示得意思就是( )、 A,该电缆可在0.66KV与1。14KV两种电压等级下使用 B,该电缆可以在0、66KV-1.14KV之间得电压等级下使用 C,该电缆额定线电压为1。14KV,相电压为0.66KV
7、三相电动机额定电流计算公式:中得电压Ue就是指( )ﻭ A,相电压 B,线电压 C,相电压或线电压
8、低压电网实行分级保护时,上级保护应选用延时型剩余电流动作保护器。其分断时间应比下级保护器得动作时间增加( ) 以上、ﻭ A:0、1s B:0。2s C:0、3s D:0、4s 9、在有瓦斯突出或瓦斯喷出得巷道内打开设备盖检查时,必须切断( )电源开关后,再进行检查。
A 相邻 B 前级 C 后级 D 所有
10、电动机及其开关安设地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到( )时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
A、1、0% B、1。5% C、2、0%
11、电压为220V得电气设备得最小电气间隙应( )mm、 A、4 B、6 C、8
12、不对称得星形负载接在三相四线制电源上,则( )、 A:各相负载上电流对称电压不对称 B:各相负载上电压、电流都对称 C:各相负载上电压对称电流不对称 D:名相负载上电压、电流都不对称
13、在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用( )、 A、接地保护 B、接零保护 C、接地与接零保护 D.都不对 14、万用表使用完毕后应将旋钮置于( )档。 A,电阻档 B,交流电压最高档 C,电流档 15、三相交流电得无功功率Q=( )。
A:√3UIcosφ B:√3UIsinφ C:√3UI D:√3UItgφ 三、判断(每题1分,共15分)
1、QBZ-400/1140型真空电磁起动器,在起车后负荷线接地,能进行漏电闭锁。( )
2、KBZ400—660/1140V型真空馈电开关能在660V与1140V电压等级下使用,其中660V指得就是相电压,1140V指得就是线电压( )
3、在同一供电系统中,三相负载接成Y形与接成△形所吸收得功率就是相等得。( ) 4、兆欧表就是用来测量电线、电缆与变、配、用电设备绝缘电阻与电压得仪器。( ) 5、像套电缆得接地线芯,只能用作监测接地回路,不能兼作她用( )
6、矿用低压馈电开关就是一种手动合闸供电开关,当线路出现过电流与漏电故障时,能自动跳闸切断电源。( )
7、电气设备检修时,工作票得有效期限以工作完成得期限为限( ) 8、定时限过流保护装置得时限一经整定便不能变动。( )
9、在高压电路中,隔离开关不能分断负荷电流,只有断路器才能分断负荷电流、( ) 10、电气间隙就是指两个裸露导线之间得最短空气距离。( )
11、电气设备着火时,应首先切断其电源,在切断电源前,只准使用不导电得灭火器材进行灭火。( )
12、为防止并联电容器过负荷,应装设过负荷保护装置。( )
13、电动机得绝缘等级,表示电动机绕组得绝缘材料与导线所能耐受温度极限得等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。( )
14、MYP,MYJV等煤矿专用电缆都由特殊材料制成均能埋地敷设( ) 15、矿井得两回路电源线路上分接其她负荷必须报矿长批准。( ) 四、简答题 (40分)
1、保护接地得作用就是什么?(8分)
2、简述电缆断相故障得原因与预防措施、(8分)
3、如何判定电缆相间短路故障? 常见相间短路故障产生得原因有哪些?(8分) 4、中性点与零点,中性线与零线有何区别?(8分) 5、漏电故障得主要危害有哪些??(8分) 五、综合分析题 (10分)
1、某变电所一总馈电开关1—3—1漏电跳闸,电工小李责维修,小李按先分馈电开关、再总馈电开关,最后高爆1—3(变压器电源)得顺序停电之后,打开总馈电开关上端盖,验电、放电,用摇表摇测负荷侧接线每相接地电阻正常,小李认为就是保护有问题,于就是小李打开前端盖将保护更换,之后小李决定试送电观察,送1—3之后,小李试送1-3—1后发现其仍跳闸并显示漏电;小李判断就是电源侧有问题,于就是小李直接用万用表测得A相电压为690V,B相电压为677V,C相电压为0,小李确定就是变压器有问题,然后停1-3,将开关盖好之后升井汇报要求检修变压器。待专业检修人员打开变压器之后发现变压器完好。 请根据小李本次检修说出小李违章之处,并写出1-3—1漏电跳闸原因,以及正确得检查方法。 六、计算题
1、有人认为负载电流大得一定消耗功率大,井下一个380、90KW得1号电动机与660V 、100A得2号电动机,若功率因数相同都为0、8,请计算出1号电动机得电流,2号电动机得功率,并加以比较,论证这种说法对不对?
1、 直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻 2、 星型 三角型 3、 过流、接地、漏电
4、 都算对 5、 开路、断路
6、 额定 允许时间
7、 短路、过负荷、接地、欠压释放 8、 漏电、短路等 9、 三 一 10、 额定电压 11、 铠装、像套、塑力 12、 视在 13、 可靠、灵敏、选择、快速 14、 过电压、欠电压 15、 短路、过负荷、断相等 16、 3米 6米 选择
D A B B A C B B B B B C A B B 判断
错 错 错 错 对 对 错 错 对 对 错 错 对 错 错 问答
1、答:当有保护接地时,人身触及设备外壳得触电电流只
就是人地电流得一部分。应为人体与接地机构成了并联,而人体电
,通过电阻并联与电流得关系, 则通过人体电流比较小,因而就是安全得。另外,有了保护接地极得良好接地,大大减小了因设备漏电时,使外壳与地接触不良产 生得电火花、从而减少了引起瓦斯、煤尘爆炸得可能性。 2、答:电缆主芯线断开称为断相,也称做断线。其主要原
因有:被采掘运输机械挂住而拉断;被锋利器物割断;接线端子 处虚接而被烧断,放炮蹦断电缆、预防措施:加强维护,管理 3、若发生相间短路,则会出现短路保护装置得熔件被
烧断或过电流继电器动作,使开关跳闸;可以用兆欧表(摇表) 测量各芯线之间得绝缘;也可手感由于短路电流造成电缆得发 热,查找就是否有短路蹦破电缆护套得放炮点。短路得出现往往伴 随着绝缘烧焦气味,据此可判断就是否就是短路故障。 主要有以下几方面原因:
(1)电缆与设备长期过负荷运行,促使绝缘老化; (2)电缆芯线接头松动后碰到金属设备外壳;
(3)运行中得电缆与电气设备受潮或进水,使供电系统绝缘 性能降底;
(4)在电气设备内部随意增加电气元件,使元器件间得电气 间隙小于规定值,导致放电而接地; (5)导电芯线与地线错接;
(6)电缆与电气设备受到机械性冲击或炮蹦电缆;
(7)人身直接触及一相导电芯线。 (对4条即给分) 4、答:当电源侧(变压器或发动机)或负载侧为星型接线时,三相线圈得首端(或尾端)连接在一起得共同接点称中性点,简称中点,中性点分为电源中性点与负载中性点,由中性点引出得导线成为中性线,简称中线。如果中
性点与接地装置直接连接而取得大地得参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出得导线称为零线。 5、漏电故障会给人身与矿井得安全带来很大得威胁,、当漏电电流得点火花能量达到瓦斯、 煤尘最小点燃能量时,如果漏电处得瓦斯浓度在5%一16%时, 即能引起瓦斯、煤尘燃烧或爆炸;当漏电不能及时发
现与排除时,就可能扩大为相间短路事故;若人体触及一相带电 导体或漏电设备外壳时,流经人体电流超过30mA得极限电流
时,就有伤亡危险、 分析题
违章对4个即得4分,少一个得1分
故障答对 得3分 故障就是:1-3-1电源进线C相接地 正确方法不能用万用表,应用摇表摇每相绝缘 计算题
I=90/(1、731*0、38*0、8)约为171A
P=1、732*0。66*100*0。8约为91KW 比较得出说法不对