钢筋混凝土 锚固长度修正系数ζa保护层厚度(mm)1515151515基本锚固长度(90°弯锚)lab受拉钢抗震锚固筋锚固长度长度修正系数ζaE(直锚)抗震基(90°弯锚)labE
品种直径d(mm)122202020强度等级C30C40C65C80C75易平直段弯锚段lalabE受环氧带肋筋lab投影长投影长度抗震等级扰涂层直径(mm)度(mm)(mm)(mm)动(mm)否是是是否否否否否否不考虑35不考虑8不考虑412不考虑494不考虑597213247296358153303003003002007134534597一、二级41三级三级三级三级681432519627HRB400HRB400HRB335HRB400HRB500梁端的计算假定与梁钢筋直锚长度lablabE==35d41d==16.2d12.336d15mm10mm(0.4labE)(0.35lab)刚接直锚长度要求铰接直锚长度要求墙体保护层厚度墙分布钢筋直径刚接计算梁纵筋最大直径墙厚(mm)20025030035040010.813.917.020.023.1铰接计算梁纵筋最大直径14.218.222.326.330.4下部计算梁纵筋最大直径
墙厚(mm)
200250300350400
14.618.822.927.131.3
度计算表
抗震基本锚固长度(90°弯锚)labE平直段弯锚段投影长投影长度度(mm)(mm)2440925931137615330300300300受拉钢筋抗震锚固长度(直锚)laE(mm)230749476571627%接头百分率搭接抗震长度搭接长度ζlll(mm)300942634815955llE(mm)276966685610032050751001.201.321.401.501.60