您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页常见工厂电工考试用题.doc

常见工厂电工考试用题.doc

来源:花图问答
2017年电工考试用

第一部分填空题:

1、 导线的电阻是10Q,对折起来作为一根导线用,电阻变为(2.5) Q,若把它均匀拉长为原来的2倍,电阻变为(40)

2、 当参考点改变时,电路中各点的电位值将(变化),任意两点间的 电

压值将(不变)。

3、 在直流电路中,电感L相当于 短路,电容C相当于(断路)

4、 电流互感器二次绕组不允许(开路),电压互感器二次绕组不允许

(短路)

5、 三相四线制系统是指三根(火线)和一根(零线)组成的供电系 统,

其中相电压是指(火线)和(零线)之间的电压,线电压是指 (火线)和(火线)之间的电压

6、 电力工业为了提高功率因数,通常在广泛应用的感性电路中,并 入

(容性)负载。

7、 变压器的损耗包括(铁损)和(铜损),其中铁损由(涡流损耗) 和

(磁滞损耗)组成。〃

8、 三相照明负载必须采用(三相四线制)接法,且中性线上不允许 安装

(熔断器)和(保险丝),中线的作用是(消除中性点位移),保 证负载(电压平衡)、正常工作

9、 变压器有“三变”作用,即(变换电压)、(变换电流)、(变换 阻

抗)。

10、 对称三相电动势是指三个电动势的(幅值)相等、(频率)相同,

相位互差120。;任意时刻三相感应电动势之和为(零)

11、 我国工业及生活中使用的交流电频率为(50) Hz,照明用电的有

效值为(220) V,工业动力用电的有效值为(380) Vo 〃

12、 在直流电源中的滤波电路应采用(电容或电感)滤波电路 13、 断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的

(最大短路电流)。

14、 对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才 能施

加电压。〃

15、 电容器组在正常运行时,可在(1.1)倍额定电压下长期运行; 电容

器组允许在(1.3)倍额定电流下长期运行。

16、 电力电缆线路常见故障类型有(接地性故障、短路性故障、断线 性故

障、混合性故障)。\"

17、 高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电 间隔

及过分接近带电部分,一般采用(遮拦)进行防护。〃

18、 在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:工作票制

度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度 19在电气设备上工作保证安全的技术措施有:侵虫、验虫、挂接地 线、

装设遮拦和悬挂标示牌。

20、 交流电流表和电压表所指示的都是有效值。

21、 变压器在运行中,当铁损(空载损耗)和铜损(短路损耗)相等 时效

率最高

22、 继电保护装置应满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性的基本要

求。

23、过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定

24、 电力系统中规定:不完全星型接线的电流互感器必须装在 相和J相

上。

25、 我厂空压机的启动方式直接启动、变频器软启动和星三角 三种。 26、 高压空压机的主要保护类型 过流和 过负荷o

27、 电动机可以在额定电压值的95〜110%的范围内运行,其额定功 率不

28、 严格保证变频器运行的环境温度不超过40°C,否则会影响变频 器的

寿命,运行安全不能保证;

29、 需要给变频器送电时,必须先送控制电源,变频器自检正常后给 出

“高压合闸允许”信号后,方可给变频器送高压电;

30、 本厂区共有单机UPS电源*套,双机热冗余UPS电源j_套。

31、 电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05

倍,最高运行电压不超过额定电压的倍,否则应将电容器停用。

32、 正常运行时,电容器应在额定电流下运行,最大运行电流不得超 过

额定电流的1.3倍,三相不平衡电流不应超过土9%。

33、 正常运行时,电容器周围额定环境温度为+ 40°C --- 25°C,电容

器的外壳温度应不超过55°Co

34、 电容器从电网切除后,虽已自动放电,但在人体接触其导电部位 前

仍需将端了短接并接地。电容器回路自断开后,氏分钟内不得重新 投入。

35、直流接地的查找,应先判明故障的极性,利用故障直流绝缘监测 装置

测量正、负对地电压,判明是正极接地或负极接地。

26、 我厂使用的变压器型号:S11-M-2000/10 ,主变调压方式均为 无励

磁分接调压

27、 变压器并列运行应同时满足下列条件 变比相同、接线组别相 同、短

路电压相等、相序相同

28、 冷备用变压器的油位 保护不得退出,以便监视油面。

29、 对运行中的变压器进行加油、滤油、放油、漏油处理,均应将瓦 逝

保护停用,此时变压器的其他保护仍应接跳闸。

30、 真空断路器在进行电动合闸或合闸试验时,连续合闸不应超过 次,

且应有足够的间隙时间使合闸线圈冷却。

31、 电动机起动时,盘前人员应监视起动过程,若电流大幅度摆动、 电

流指示长时间不返回,应立即停止起动,查明原因。

32、 电动机起动时,巡操人员应就地监视电动机起动升速过程,起动 中

出现威胁电动机安全运行的情况时,应就地紧急停车按钮。

33、 低压电动机应使用500V摇表测量,在常温下电阻值不应低于们旦I Q。

34、 我厂使用的变压器的额定工作电压为(10KV)容量为(2000KVA ) 35、 我厂单套的高压无功补偿装置电容柜容量为800Kvar看,共有2

套。

36、 我厂的高压变频器容量为2800KVA,驱动电动机的功率为契四KW

37、 我厂有2台高压消防电机,每台电机的功率250KW

38、两票三制的内容是两票:工作票和操作票,三制是:交制度、

巡回检查制和设备定期轮换制 39、 保证电气安全的技术措施:侥电、验电、挂接地线和设置围栏和 悬

挂警示标示牌

40、 装设地线的顺序依次:接地侧、负荷侧;拆除顺序依次是:负荷 侧、

接地侧,装拆过程中严禁带负荷接地线;

41、 我厂变压器的巡检内容包括:吏宣、散热片和本体温度、油位、 瓦

斯继电器内部是否有气泡、干燥剂是否变色、本体无渗漏、工作接 地是否完好

42、 我厂高压电机投入的主保护有速断和过负荷及磁平衡差动保护; 43、 我厂变压器投入的主保护有速断和过流保护;

44、 三相鼠笼异步电动机的主要结构是由转子和定子两大部分组成, 转子

是转子铁芯、转轴、用铝浇铸的鼠笼组成。定子是巾定子绕组、 定子铁芯、机壳组成 附件:端盖、接线盒、接线板、吊钩、抽重、 风叶、风罩

45、 我厂EPS所带的负载:总变电所照明、消防水站照明及泡沫站照

明;

46、 我厂直流屏所带的负载包括:高压开关柜内的控制和合闸电源 47、 KYN28-10型高压开关柜由小车室、主母线室、电缆室和继电器 仪表室四个室构成。

48、 油浸式变压器非电量保护有:轻瓦斯保护、重瓦斯保护、温度保 护 49、 交流电动机综合保护器有过载保护、断相保护、过电压保护、a 负荷

保护、三相电流不平衡保护

50、 我厂10kV两路进线的主要保护有差动保护,后备保护有过流保 护 51、 电动机拆卸顺序为:风扇侧油盖、大盖、靠背轮侧油盖、大盖、 抽转子、更换轴承; 52、 在直流电路中,电流流出的一端叫电源的正极

53、 黑胶布带用于(500V电压)以下电线、电缆等接头的绝缘包扎。 、 使用钳形电流表时被测的导线绝缘、裸体导线均可 55、 万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在交流高压档 57、 三相交流电A、B、C,涂刷相色依次规定是(黄、绿、红) 58、 两个5欧的电阻并连的电路中,电路的总电阻称为(2.5欧) 59、 分析和计算复杂电路的基本依据是(欧姆定律和基尔霍夫定律) 60、 铝材料和铜材料相比较,两者导电性能(铜比铝好)。 61、 变压器在电力系统中的作用是传输电能。 62、 串联电路中,总电阻为各电阻之迎

63、 交流电流表指示的电流值,表示交流电流的(有效)值。 、 运行中的隔离开关,刀闸口最高允许温度为四°C

65、 C02是电的不良导体,所以C02适用于扑灭(10千伏以下)带电

设备的火灾

66、 用钳形电流表测量三相平衡负载电流时钳口中放入三相导线,该的指示值为雯

67、 电缆线路在运行中电压不得超过电缆额定电压的(垣%)以上。

68、 常用母线材料多采用疆

69、 直流母线的正极相色漆规定为(槟)色 70、 直流母线的负极相色漆规定是涂为(蓝)色 71、 接地中性线相色漆规定为(黑)色 72、 电力变压器的油起(绝缘和散热)作用。

73、 变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色变为(粉红色)。 74、 变压器温度计所反映的温度是变压器的(上部温度)。 75、 加速绝缘老化的主要原因是使用的(温度过高)。

76、 我们使用的测量仪表,它的准确度等级若是0.5级,则该仪表的 基

本误差是(±0. 5%)o

77、 二氧化碳灭火器不怕冻,但怕高温,所以要求存放地点的温度不 得

超过(38°C)o

78、 变压器的使用年限主要决定于(绕组)运行温度。 79、 三个相同的电阻串电阻是并联时总电阻的(9 )倍

80、 衡量电能质量的三个指标,通常指的是(电压)、(频率)、(波

形), 前两者最重要

81、 在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等

于)相电压。蓄电池是一种储能设备,它能把(电能)转变为(化学能) 储存起来;使用时,又把(化学能)转变为(电能),通过外电路释放出 来

82、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而

83、 导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右

手定则)确定。

84、 在纯电感电路中,(电压)超前(电流)90° o

85、 在星形连接的电路中,三个末端连在一起的点叫(中性点)。常用

符号(0)表示,从该点引出的线叫(中)线,如果该点接地则此线称(地) 线。

86、 在闭合电路中,电源电压是产生(电流)的条件,但是电流的大小

不但与电压有关而且与(电阻)大小有关。

87、 防止直击雷的保护装置有:(避雷针)和(避雷线)。

88、 短路对电气设备的危害主要有:电流的(热效应)使设备烧毁或 损

坏绝缘;(电动力)使电气设备变形损坏。

、 遇有电气设备着火时应立即将有关(设备)的电源切断,然后再 进

行(灭火)。

90、 灭火的基本方法有隔离法、(窒息法)、(冷却法)、抑制法。 91、 电力系统发生短路的主要原因是是电气设备载流部分的(绝缘) 被

破坏。

92、 蓄电池容量的单位名称是(安时)。

93、 钳形电流表主要由(电流)互感器和(电流)表组成。 94、 电气设备分高压、低压两种,设备对地电压在(1000伏以上) 95、 者为高压;设备对地电压在(1000伏以下)者为低压。 96、 紧急救中,首先应学会触电(解救法)和(人工呼吸法)。

97、值班人员在实际操作前,应先核对设备(名称)和(编号)位置。 操

作中应认真执行(监护)制和(复唱)制。

98、 操作过程中发生(疑问)时,不准擅自更改(操作票)。 99、 高压手车式断路器的运行位置有:(工作)位置、(试验)位置、

(拉出)位置。

100、 变压器呼吸器在运行中必须保持(畅通),巡视设备时,要检查 干

燥器下部透气孔是否有(堵塞)现象。

101、 电力系统的设备状态一般划分为:(运行)、(热备用)、(冷备

用)、(检修)四种状态。

第二部分单选题:

1、 一台三相电动机,每相绕组的额定电压为220V,对称三相电源的

线电压为380V,则三相绕组应采用(A)o

A、 星形联结,不接中线 B、 星形联结,并接中线 C、 A、B均可 D、 三角形联结

2、 当流过电感线圈的电流瞬时值为最大值时,线圈两端的瞬时电压

值为(A)

A、零 B、最大值 C、有效值 D、不一定 3、 两互感线圈的同名端(C) A、由其实际绕向决定

B、由其相对位置决定

D、不确定 4、已知交流电路

C、由其实际绕向和相对位置决定

中,某元件的阻抗与频率成反比,则元件是(C)

A、电阻 B、电感 C、电容 D、电源

5、 对称电源的线电压为380V,接Y型对称负载,没有接中性线。若

某相突然断掉,其余两相负载的相电压为(O

A、OV B、220V C、190V D、不确定

6、 若要求三相负载中各相互不影响,负载应接成(D) A、三角形

B、星形有中线

C、星形无中线 D、三角形或星形有中线 7、 二极管的主要特性是(C) A、放大特性

B、恒温特性C、单向导电特性 D、恒流特性

8、 三相交流母线涂刷相色时规定C相为() A、绿色 B、黄色 C、红色 D、黑色

9、 在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压( A、等于零 B、等于10kV C、升高 D、不变 10、 断路器最高工作电压是指( )

A、长期运行的线电压 B、长期运行的最高相电压 C、长期运行的最高线电压

D、故障电压

11、 线路停电时,必须按照()的顺序操作;线路送电时,必须按

照()的顺序操作。

A、 断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

B、 断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关 C、 母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器・ D、 负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

12、 关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是( A、 均属工作接地; B、 均属保护接地;

C、 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地;

13、 当系统发生故障时,把故障设备与系统隔离,是继电保护的() 的

体现。

A、快速性 B、选择性 C、灵敏性; 14、 瓦斯保护的动作要求是(

A、 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯 时,

应动作于断开变压器各侧断路器;

B、 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路 器; C、 当变压器内部产生有瓦斯时,应立即动作于跳闸; 15、 现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,()

A、 只要不是本身工作的设备异常或跳闸,就可以继续工作,由运行 值班

人员处理;

B、 可将人员分成两组,一组继续工作,一组协助运行值班人员查找 原

因;

C、 应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后, 方

可继续工作;〃

16、 瓦斯保护是变压器的(

A、主后备保护;B、主保护;C、辅助保护;

17、 电流保护能反映各种类型的故障的接线方式是( A、不完全星形接线 C、两相一一三继电器接线

B、完全星形接线 D、两相电流差接线

18、 电力变压器中的铁芯接地属于(

A、工作接地;B、防静电接地;C、防雷接地;D、保护接地。 19、 电压互感器与电力变压器的区别在于( A、 工作接地电压互感器有铁芯,变压器无铁芯; B、 变压器的额定电压比电压互感器高;

C、 电压互感器主要用于测量和保护,变压器用于不同电压等级电能 传递 20、 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考 试

一次。

A、两年 B、每年 C、三年

21、 高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A、 1000 B、 250 C、 500 D、 380

22、 倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁 A、检修人员

B、运行人员 C、操作人员

23、 倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也 必须

高声唱票),宜全过程录音。

A、录音 B、复查 C、复诵

24、 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点()ni以内。 A、2

B、4

C、8

D、6

25、工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()o A、不准延期 B、可延期一次

C、可延期二次

26、 所有工作人员(包括工作负责人)不许()进入、滞留在高压室内

和室外高压设备区内

A、多人 B、单独 C、随意

27、 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和 排

除故障的工作,应 ()

A、使用一种工作票 C、执行口头或电话命令

B、使用二种工作票 D、使用事故应急抢修单

28、 高压电力电缆需停电的工作,应填用()工作票 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 29、 工作监护制度规定,( A、全部停电 C、部分停电

)工作负责人可以参加工作班工作。

B、邻近设备已停电 D、一经操作,即可停电〃

30、 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已 无

电压后,应立即将检修设备接地并()。

A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路

31、 装设接地线应()o

A、顺序随意B、先接导体端,后接接地端 C、先接接地端,后接导体端\"

32、 当验明设备确2无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。

()及电容器接地前应逐相充分放电。

A、避雷器 B、电缆 C、电抗器

33、 检修高压电动机和启动装置时,应断开断路器、隔离开关,经

)后装设接地线或在隔离开关间装设绝缘隔板

A、工作负责人同意 B、验明确无电压 C、工作许可人同意

34、 低压回路停电的安全措施:将检修设备的()断开取下熔断器, 在开

关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

A、各方面电源 B、上级电源 C、主电源

35、 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到()、防火 和

防小动物的要求

A、防水 B、防高温 C、防潮 D、防风

36、 在高处作业,较大的工具应用()拴在牢固的构件上。 A、钢丝

B、安全带 C、绳

D、扎带

37、 使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()°左右。 A、 60 B、 30 C、 45 D、 40

38、 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于 ()

上面。

A、弹簧床 B、硬板床或地 C、软担架

39、 触电急救,首先要使触电者迅速脱离(),越快越好。 A、电源

B、设备 C、现场 D、危险

40、 电功率的常用单位符号是()

A、 W B、 kW-h C、 J D、 W・s 41、在直流电路中,电感元件的(

A、容抗值大于零 B、感抗值大于零 C、感抗值等于零 D、感抗值小于零

42、 过补偿方式可避免()的产生,因此得到广泛采用。 A、谐振过电流B、谐振过电压

C、大气过电压D、操作过电压

43、 我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用()的运行 方式。 A、中性点不接地 C、中性点经消弧线圈接地

B、中性点直接接地 D、中性点经电阻接地

)、控制系统等部分构成,是

44、 变、配电所主要由主变压器、(

电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。

A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量D、发电厂

45、 双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电 源

进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动 地投入(),即可恢复对整个配电所的供电。

A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源

46、 在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为() 运行方

式,其目的是保障人身设备安全。

A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地

D、中性点经电阻接地

47、 施加于变压器一次绕组的电压因()波动而波动。 A、电网电压 B、二次电压

C、额定电压

D、感应电压

48、 变压器的温度与周围环境温度的()称为温升。 A、和 B、差 C、积 D、商

49、电流互感器分为测量用电流互感器和()用电流互感器。 A、实验 B、保护 C、跳闸 D、运行

50、 变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,

都应增加()

A、特殊巡视B、常规巡视C、操作巡视D、抢修巡视

51、 变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起 固定引线和()的作用。

A、对地绝缘 B、对高压引线绝缘

C、对低压引线绝缘

D、对绝缘套管绝缘

52、 在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在 短时间内所能输出的()为变压器的过负载能力。

A、最大容量 B、额定容量C、正常容量D、最小容量

53、 额定电压是指变压器(),它应与所连接的输变电线路电压相 符

合。

A、相电压 B、线电压 C、最大电压 D、最小电压

、 KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有

()的作用。

A、保护设备安全 B、保护断路器小车出、入安全 C、保护小车室内工作人员安全 D、保护继电保护装置安全 55、 电力电缆线路与架空电力线路相比有如下优点()。 A、不占用地上空间

B、引出分支线路比较容易

C、故障测寻比较容易 D、投资费用省

56、 电力系统过电压分成两大类()

A、外部过电压和短路过电压B、外部过电压和大气过电压 C、操作过电压和短路过电压 D、雷电过电压和内部过电压

57、 继电保护的()是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动 作而

在不该动作时,它能可靠不动。

A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性

58、 ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,

是一种指导屏柜上配线工作的图纸。

A、安装接线图 B、屏面布置图

C、归总式原理图 D、展开式原理图 59、 电力线路保护属于按()分类。 A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用

D、保护所反映的故障类型

60、 高压电动机最严重的故障是()

A、定了绕组的相间短路故障 B、单相接地短路 C、一相绕组的匝间短路 D、供电电压过低或过高 61、 直接将电能送到用户的网络称为( A、发电网 B、输电网 C、配电网

62、 电力生产的特点是()、集中性、适用性、先行性。

A、同时性 B、广泛性 C、统一性 63、远距离输送电能时,首先要将发电

机的输出电压通过升压变压器 升高到儿万伏或儿十万伏,以减小输电线上的()o

A、电阻 B、能量损耗 C、电感

、 多台变压器并列运行,可以提高供电质量,提高变压器运行的经 济

性,还可以()总备用容量。

A、增大 B、减小 C、 不改变

65、 在单相变压器闭合的铁芯上绕有()互相绝缘的绕组。 A、一个 B、两个

C、五个

66、 电流互感器的额定二次电流一般为()2 A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

67、 三相变压器绕组为Y联结时,绕组相电流就等于()o A、瞬时电流

B、线电流 C、最大电流

68、 在忽略变压器内部损耗地情况下,变压器的一、二次电流之比与

()之比成反比。

A、 一、二次侧感应电势有效值 B、 一、二次侧感应电势最大值 C、 一、二次侧感应电势瞬时值

69、 电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测

量仪表的电压线圈()

A、混联 B、并联 C、串联

70、 KYN28A-12型高压开关柜的专用摇把逆时针转动矩形螺杆时,使

小车()o

A、接地 B、向前移动 C、向后移动

71、 真空断路器每次分、合闸时,()都会有一次伸缩变形,他的寿 命

决定了真空断路器的机械寿命。

A、波纹管B、触头 C、导电杆

72、 对于10KV供电用户变电所,要求电压互感器组采用()接线, 以

免引起铁磁谐振过电压。

A、 Y, yn B、 YN, yn C、 V, v

73、 电气安全用具按其基本作用可分为一般防护安全用具、() A、绝缘安全用具B、辅助安全用具C、接地装置D、基本安全用具 74、 人体遭到电击后,()以下的电流可以摆脱。 A、 30mA B、 50mA C、 60mA D 80mA 75、人体对交流电流的最小感知电流约为()

A、0.5mA B、2mA C、 5mA D 10mA 76 ()的主要成分是干冰。 A、二氧化碳灭火器

B、干粉灭火器

C、泡沫灭火器 D “1211”灭火器 77、

电对人体的伤害,主要来自(

A、电压 B、电流 C、电磁场 D电孤

78、 倒闸操作一般由2人进行,一人操作,一人()。

A、监护 B、唱票 C、指挥 D监督 79、在电气设备或线路上工作,不需停

电作业的工作,如取油样、悬 挂警告牌等可使用(

A、第一种工作票 B、第二种工作票C、口头指令D、倒闸操作票

80、 人体与带电体的直接接触电击可分为单相电击、()

A、间接接触电击 B、两相电击 C、跨步电压电击 D、接触电 压电击 81、 检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关 的

操作手把上应悬挂:()o

A、止步,高压危险! B、禁止合闸,有人工作! C、禁止攀登,高压危险!

D、在此工作!

82、 绝缘杆从结构上可分为工作部分、()和握手部分三部分。A、带电部分接地部分

B、短路部分

C、绝缘部分

多选题

1、 电力变压器按冷却介质分为() A、自冷式 B、干式C、油浸式D、它冷式 2、 防止人身电击的接地保护包括()o A、保护接地

B、零序保护

C、工作接地 D、过电流保护

3、 重要电动机掉闸,备用电动机自投良好,必须在()才可投入否则不得试送。

A、 检查保护动作情况

B、 测量电缆、开关、电动机等设备的绝缘 C、

查明原因

D、消除故障后

4、 电气交内容包括(

A、系统运行方式; B、 保护和自动装置运行及变更情况; C、 设备异常、事故处理、缺陷处理情况;

运行。

D、 倒闸操作及未完的操作指令;

D、设备检修、试验情况,安全措施的布置、地线组数编号及位置和

使用中的工作票情况;(

5、 现场防爆箱失爆的现象有(

A、 连接螺钉没有将结合面压紧导致间隙过大 B、 本体变形或面板附件损坏造成的机械损坏 C、 随意改动增设其它附件造成的短路 D、 连接电缆密封不严掉漆 6、 电气火灾处理的基本原则(

A、 拨打火警电话119 ,说明着火地点、燃烧介质、火势情况、通报自己姓名和联系电话;

B、 在保证人身安全的情况下对电气设备进行灭火。C、 立即赶赴现场灭火 D、 切断电源

7、 低压配电盘柜口常巡视检查项目 )

A、 低压运行方式是否正常; B、 配电装置内设备运行是否正常; C、 盘面指示灯是否正常;。

D、 盘内有无异常声音;有无异常气味; E、 表计指示是否正确

8、 防爆电动机试运时对振幅值数据(

A、 转速3000转/分 振幅值不应超过0. 05mm; B、 1500转/分、振幅值不应超过0.085mm、 C、 1000转/分 振幅值不应超过0. 10mm、 D、 750转/分及以下振幅值不应超过0. 2mm 9、 现场某台电动机电缆持续发热的原因可能有:( A、电缆长时间过载、

B、所带电机缺相运行。

C、电缆选型偏小。D、电缆局部接地电缆头接触不良; E、 现场环境温度高

10、 电流互感器二次侧不允许(),电压互感器二次侧不允许() A、接仪表 B、接保护 C、开路 D、短路 11、 不停电工作是指:(

A、 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触 及带

电设备的工作。

B、 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作 C、 高压设备停电

D、 工作本身不需要停电并旦不可能触及导电部分的工作

12、 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列()事项,才可 以

开始工作。

A、交待带电部位和现场安安全措施 C、履行确认手续

B、告知危险点

D、向工作班成员交待工作内容、人员分工

13、 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近

()。

A、互感器 B、避雷针 C、避雷器 D、构架

14、 设备停电检修,在可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀

闸) 上,下列哪些措施,必须执行()?

A、 隔离开关(刀闸)操作把手应锁住 B、 隔离开关(刀闸)操作把手应锁住 C、 断开控制电源 D、 断开合闸电源 15、

气下进行。如遇(

带电作业应在良好天

)等,不准进行带电

作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。 A、雷电 B、雹 C、雪

D、雨

16、 变压器日常巡视检查内容() A、呼吸器完好无变色

B、气体继电器内应无气体

C、变压器运行声音正常D、各冷却器手感温度应相近 17、 变压器有下列情况之一者应立即停运()

A、声响明显增大B、严重漏油或喷油C、冒烟着火D、气象突变 18、 变压器中性点接地属于(),电流互感器二次侧接地属于() A、工作接地 B、保护接地 C、防雷接地 D、防静电接地 接各处、螺丝是否

拧紧,应接触良好,无松动现象。

19、对真空断路器外部检查项目为(

B、 检查开关底座外壳应有良好的接地 C、 操作机构应灵活,各辅助接点无烧伤 D、 灭弧室是否完好,有无破裂现象

A、开关与母排、线路连

20、 2000kW以下的电动机,如果()灵敏度不能满足要求时,也可 采用

电流纵差动保护代替。

A、过负荷保护

保护

B、电流速断保护C、纵差动保护 D、过电流

21、 线路停电检修,运行值班员必须在变、配电所(

能发出许可工作的命令。

),然后才

A、 并挂好接地线

B、 将工作班组数目工作负责人姓名、工作地点做好记录 C、 将工作任务记入记录薄内 D、 确定工作范围

22、 从发电厂到用户的供电过程中,包括( A、升压变压器 C、配电线

B、输电线 D、降压变压器

23、 下面()属于一般防护安全用具 A、标示牌 B、绝缘棒

C、安全带 D、携带型接地线

)。保证操作安全

24、 倒闸操作一定要严格做到“五防〃,即(

准确。

A、防止带接地线(接地刀)合闸

B、防止带负荷拉合刀闸C、防止误拉合开关 D、防止未经许可拉合刀闸

D、防止误入带电间隔

第三部分判断题

1、 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。() 2、 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。() 3、 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不

得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。()

4、 填写操作票,要包括操作任务、操作顺序、发令人、操作人、监 护人

及操作时间等。()

5、 变压器运行时,绕组温度最高,铁芯次之,变压器油的温度最低。

为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温 度。规定变压器上层油温最高不超过95°Co ()

6、 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。() 7、 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。() 8、 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行

断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。()

9、 带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人 员担

任。()

10、 监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。()

11、 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。

()

12、冷备用状态:是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。

要使设备()

13、 运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。()

14、 检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线

(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。 ()

15、 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护 作

用。()

16、 设备对地电压在250V以上的为高压电气设备,设备对地电压在 250V及以下的为低压电气设备。()

17、 在传输的电功率一定的情况下,供电电压越高线损越小,供电电 压

越低线损越大。()

18、 电流互感器变比越大,二次开路时的电压越高()

19、 在小接地电流系统中发生线路出口单相金属性接地短路时,母线 电

压互感器开口三角输出的电压为100V。()

20、 继电保护的三误是指误整定、误碰、误接线()

21、 后备保护是当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护() 22、 完整的电路通常都是由电源、传输导线、控制电器和负载四部分 组

成的。()

23、 避雷针按其原理,实际上不起避雷作用,而起引雷作用。() 24、 熔断器可分为限流和不限流两大类。() 25、 母线的作用时汇集、分配和传输电能。()

26、高压开关铭牌上标明的额定电流,即为长期允许通过的工作电流。

()

27、 变压器内的油又称变压器油,油的粘度愈低,对变压器冷却愈好。

()

28、 新参加电气工作的人员不得单独工作。()

29、 电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身 的

安全,而且关联着他人和周围设施的安全。()

30、 交流电流是大小和方向随时间周期性变的电流。()

31、 万用表的红表笔插在(+)的插孔,黑笔插在(-)的插孔。() 32、 测量接地电阻前应将被测接地体与其他接地装置分开;测量电极 间

的连线避免与邻近的高压架空线路平行;测量时将P端或P1端接于 电压极;测量时将C端或C1端接于电流极等都是测量接地电阻正确的 做法。()

33、 不能带电压测量电阻,否则会烧坏测量仪表()

34、 测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。

()

35、 数卡十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤 动

使人致命。()

36、 通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形 甚

至损坏()

37、 短路的常见原因之一是工作人员由于未遵守安全操作规程而发生 误

操作。()

38、负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简 单的

灭孤装置,常与高压熔断器配合使用,电路发生短路故障时由高 压熔断器切断短路电流。()

39、 配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,即为 工

作接地。()

40、 若中断供电将影响重要用电单位的正常工作,则称为二类负荷。

()

41、 电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和大型轧钢机 等

冲击性负荷的工作,均会引起电网电压的波动,电压波动可影响电 动机的正常起动,甚至使电动机无法起动。()

42、 小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后,组成三相 变

压器组,以满足运输的要求。()

43、 35kV及以上变压器应补入相同牌号的油,应作油耐压试验。() 44、 变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。

()

45、 变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为分接开关。

()

46、 气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6 (六氟化硫)气体代

替绝缘油,利用SF6气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。()

47、 断路器经检修恢复运行,操作前应检查检修中为保证人身安全所 设

置的接地线是否已全部拆除。()

48、 使用于同一电压等级的断路器,户内型和户外型的额定电压不同。 49、lOkV同杆架设的双回线路横担间的垂直距离,不应小于0.8ni。

()

50、 直流合闸母线电压一般高于控制母线电压。()

51、 以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作 顺

序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。()

52、 变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。

()

53、 低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点巾断 开

状态到闭合状态的继电器。()

、 低压验电器的电压使用范围60-550Vo ()

55、 使用高压验电器时必须设专人监护并带合格的绝缘手套、鞋和站 在

绝缘垫上,验电器时慢慢靠近被测带电体,测三相跌落式容断器上、 下庄测试,逐相验电。()

56、 验电前应自测和在同等电压上确有带电地方测试,其发光或发声 及

为合格。)

57、 低压电笔主要由工作触头、降压电阻、氧泡、弹簧等部件组成。 这

种验电器它是利用电流通过验电器、人体、大地形成回路,其漏电 电流使氧泡起辉发光而工作的。只要带电体与大地之间电位差超过一 定数值

(36V以下),验电器就会发出辉光,低于过个数值,就不发光, 从而来

判断低压电气设备是否带有电压。()

58、 低压验电笔除主要用来检查低压电气设备和线路外,它还可区分 相

线与零线,交流电与直流电以及电压的高低。()

59、 对于交流电通过氧泡时,氧泡两极均发光,直流电通过的,仅有 一

个电极附近发亮;()

60、 高压验电器一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部

分、 握手部分三大部分组成。()

61、 摇表的规格,对工作电压在IkV及以下的电缆使用IkV摇表,IkV

以上的电缆采用2500V摇表。()

62、 为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量 前

必须切断电源,并将被测设备充分放电。()

63、 测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。 试

验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“8”位置,然后 将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表 有故障,需要检修。()

、 测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将 与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表 倒充电

而损坏仪表。()

65、

禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险,)

低压380V避雷器绝缘电阻值不应小于1MQO ()

66、 数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动 使

人致命。()

67、 在测量某一电量时,不能再测量的同时换挡,尤其是在测量高电 压

或大电流时,更应该注意。否则,会是万用表毁坏。如需换挡,应 先断开表笔,换挡后再去测量()

68. 过电流保护是根据电路故障时,电流增大的原理构成的。 69. 新参加电气工作的人员不得单独工作。()

70. 交流电流是大小和方向随时间周期性变的电流。()

71. 局部电路的欧姆定律表明,电阻不变时电阻两端的电压与电阻上 的电

流成反比。(X )

72. 用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正

极。(X )

73. 兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。(X )

74. 微机保护监控装置的动作准确率与其他常规保护装置差不多。 (X )

75. 手握验电器手柄可以越过护环,人与电器设备保持安全距离。雷 雨

天禁测。()

76. 摇动摇表到额定转速(1200r/inin),绝缘电阻应是摇linin以后,

电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%o()

77. 电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员, 不包

括电气安装和装修人员。(X )

78. 对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。

()

79. 位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆,只有最末端一基杆塔 属于

终端杆。()

80.铜损是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压 下,

它是一个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器 能耗的重要指标。()

81 .变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须 及

时散热,以免变压器过热造成事故。()

82. 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此

时所施加的电压称为阻抗电压()

83. 真空灭弧室的导向套一般采用金属材料制成。() 84. 电弧电流的本质是分子导电。()

85. 回路编号中,当需要标明回路的相别或某些主要特征时,不允许 在数

字编号的后面增注文字或字母符号。()

86. 中间继电器小型电磁继电器的触头没有动、静触头之分() 87. 采用硅整流加储能电容作为直流操作电源的变电所,运行性能可

靠,但还是需要对这一系统进行严密监视。()

88. 变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,

()

. 串联电阻可以用来分流。()

90. 在相同电压下的电阻元件,电阻值越大的功率越大。() 91. 电流保护中的瞬时电流速断保护动作最灵敏() 92. 导体的长度和截面积都增大一倍,其电阻值不变。() 93. 电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,

不包括电气安装和装修人员。()

94. 局部电路的欧姆定律表明,电阻不变时电阻两端的电压与电阻上 的电

流成反比。()

95. 用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正

极。()

96. 兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。()

97. 不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大挡位。() 98. 电流表跨接在负载两端测量()

99. 只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。() 100. 兆欧表在摇测电动机绝缘电阻时,可将L端或E端接至电动机壳 的

外壳。()

101. 高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;低压电只会 造成

严重电击,不会造成严重电弧烧伤。()

102. 导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与 材

料的性质有关。()

103. 变压器铁芯硅钢片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大。()

1、 什么是短路?

答、指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性 线)之间的非正常连接。

2、、对电窈器、长电信等太客予该金做衣沆钺轸左,方佝需柬对套

力分及电(仁敦分耕)?

答:大宠堡夜备的等纹电宠很大,对该类夜备做4凌弑豹,对其是个 充电的也 彩,其内都将储存修多电椅。弑务后必•飨对国充分表电才可能把残佥 电卷狭

以徭入境W投备的海令O

3、 带用的位电压修〃设备苟哪些?各佳用弓弓么纱舍?

答:主建有圈雳打、俭宙彼、圈福器初谑出装赛等。榆褥科主震用孑 衣击密的

陆妒,俭需劣一皴用孑侈於成电厂衣疙电始,圈潺技主建用孑徭於彼 路,也可用

孑侈於旌、疙电始。圈需器是一料入侵波位电压眼割器,主襄用孑成、 疲电牡电

免侵务的包电压际〃,也能用孑瓣r电依路的也电压陆於。

4、 &悟姆/电压的幻衍耘国是多少?为。么荀迪个震点?

答:角再最围星±10%电压位信,对检朗带电的/电器、焚了灯等宕 易包赧或损怀,电压电彼,可能造成侈所、断路器的功6彳可莒

5、 油侵式立压器3幺中,最葛汕强住孑佝地?

答:是Z都汕强

6、 丸压器却列0的绦件星0 4?

答:Q、谑但何刿柚向;(必•飨偃对潟显);

b、 电压化和筝(务杵枸是±。.1% ); c、 四魏电压和等(幻徊和差±10% )。 7、 汕侵在压器有哪箜主透都件?

答:疙压器的主建祁件有:心、徒每、油箱、油称、呼吸器、秩爆 器、倦椽金危、分谚/为、务体/电器、强度针楠油器等。

8、 电压互喜器在0的中,二次方。么彳角杵蔻路?

答:电压互感器在乏常仓的中,二泛4哉四抗很大,名互感器二:允/ 在蔻路时,

一:允电泣很上,电压互感器极易烧怀。

9、 表压器呼股器的幺用是。么?

答:⑴竹为宜压器的盛入成甜出空%的质性;

(2)盛收.笆入油税的堂务中的水分,以;咸少水分的侵入,;戚愎油的多亿 itJLo 10、 △施洼的三和辱步电功机.若该瘴方Y搓怯彼用•那么在掐功的场

彳麦的偌治下,可能金有。么角果、其御狷杨牝强丹将金()

答:可能会(1)无住W功;(2)可以E动仓&俚倒损耗僧多,偶丹 加M

11、 ・麦压器0的电压焉或何3额定电压对翼有佝易响?

答:(1 )底孑额定时,会使疚压器轶齿也饱牝,宝我电疚仑升、空 哉报木佬大,

但电压波砂中宿次得波成分使n尹童时会箱起电压g通波砂尹唾 畸疲对彖 彳朝。

(2)伍孑额定时,对疙压器本埼戮晌彳尤,侑时会造成供电电

压⑦彳到嗦求,

12、 在电勿校.备仑1:。,保圣会的粗旧滞您荷哪丝?

1)X <7 f制度;2)2:(乍衍可制度;3)1 0监〃制度;4)2: 3陶斯、月修

傀制度0

13、 建、布谑例^。九 对楼6腿序各是怎样建求的?对谚的彼的遗谚 质蚤有佝

成求? 《疙电名观:4.4.9》

1 )装投谑也名必•飨免谑谑袖始,后谑导体蟾;折搓她彼的顺序乌此 相反。2 )

谚刈彼必•飨谑勰@好,修谑应可蠢。

14、 很压夜备衿止陶谑破电有哪些站术施慈?耳推出歧区用%⑥。

索慈侈於谑地徊侈〃谑零&名装斜佥功6电疚侈於器(漏电侈於器)。

侈〃谑她俭用孑中佐皮彳谑刈系说,侈〃谑零俭用孑中佐点衣谑谑站 的依压三和 四彼弱徵。

15、怎样用数字式万用表判断直流屏控制母线是否有接地?

答:将万用表打至直流电压档,分别测量直流屏控制母线正、负极对

地电压,若测得的电压绝对值相

同(±110V左右),则说明直流屏控制母线无接地,若测得的电 压绝对值不同或是相差比较大,

则说明直流屏控制母线存在接地。

16、使用电子式摇表测试电容器绝缘注意哪些事项?

答:①注意安全,劳保着装,严格按照《安规》上的相关要求进行 工作。

%1 停电、放电、验电之后才能摇测绝缘,摇测绝缘完后要再一 次放电完后才能触摸设备。

17、 现场某台电动机电缆持续发热的原因有哪些?

答:①电缆长时间过载。

%1 所带电机缺相运行。 %1 电缆选型偏小。 %1 电缆局部接地。 %1 电缆头接触不良; %1 现场环境温度高。

18、 使用热继电器应注意哪些事项?

答:①热继电器只能做电机的过载保护,而不能作短路保护使用;

%1 接点接触良好;

%1 当与其他电器安装时,应装于下方,以免受其他电器发热的 影响;

%1 热继电器的出线端连接导线,应按规定选用;

%1 对点动,重载起动,连续正反转及反接制动等运行的电机, 一般不宜用热继电器做保护。

19、 电压互感器的两组低压线圈各有什么用途?

答:电压互感器的两组电压线圈,其中一组为副绕组,接成Y形,并 且中性点接地,用于测量相电压和线电压,以及供给保护装置和 电度表、功率表等所需的电压。另一组为辅助绕组,接成开口三 角形,供继电保护装置和检漏装置。

20、 三相交流异步电动机润滑有哪些相关规定?

答:① 同一台电机每次润滑必须使用相同牌号的润滑脂,严禁混脂;%1 加注润滑脂过程中,严密监测电动机声音的变化;

%1 加脂量,加脂时间,加脂人及润滑脂型号及时在相关记录上反映,以便后期跟踪检查;

%1 加脂完毕,保持电机及油清洁;

%1 对进行过润滑的电动机严密监视,注意电动机是否发热、轴音是否良好。

21、 运行中的三相交流异步电动机的巡检内容有哪些?

答:① 检查电动机的电流是否超过电动机的额定值;

%1 监视电动机的温度(各部)不得超过规定限度; %1 电动机风道有无堵塞,风扇运转是否正常,有无缺损; %1 电动机运行中振动是否超标,运转声音有无异常; %1 电动机接地线有无松动或锈蚀现象;

进行承声

%1 电动机工作环境是否符合电机铭牌要求; %1 电机外观完好,配件齐全。

22、 低压电动机检修时的停电程序有哪些? 答:①工艺人员签字申请断

电;

%1 操作人员两人均进行防护穿戴;

%1 在配电室确认电机位号、盘柜号正确,并已停机;

%1 电机断电并挂签、上锁。⑤ 在停送电记录本上进行相关记录。

23、检修后的低压电动机送电的程序有哪些?

答:①工艺人员签字申请送电;

%1 现场确认电机已经就位、接线完毕,检修人员及工具己经撤 国现场;

%1 操作人员两人均进行防护穿戴;

%1 在配电室确认电机位号、盘柜号正确,测试电机相间电阻及 对地绝缘正常;

%1 解除挂签和锁具,送电; %1 在停送电记录本上进行相关记录。

24、 电机运转时,轴承温度过高的原因有哪些?

答:①过负荷;

%1 散热不良; %1 加脂后温度升高;

%1 轴承缺脂;

%1 轴承故障或安装不良; %1 跑套; %1 环境温度过高。

25、 写出高压电动机柜送电的操作步骤?

答:①工艺人员签字申请送电;

%1 检查确认安全措施已经解除;

%1 将手车摇(推)至“试验”位,给上二次插头; %1 将手车摇(推)至“工作”位;

%1 合上柜内控制电源,并检查盘面显示正常; %1 通知工艺。

26、 高压开关柜的巡检项目主要有哪些?

答:① 配电盘柜门关闭、外观整洁美观;

%1 保护装置无告警、跳闸信号; %1 电流表、电压表指示正确,完好;

%1 手车位置指示灯、断路器状态指示灯均指示正常; %1 柜内照明正常,端子无发热松动现象,无焦糊味;

%1 柜内控制电源开关、储能电源开关、电压输入开关均应在合%1 一次电缆头无发热变色现象。

27、 低压配电盘柜日常巡视检查项目有哪些?

位; 答:①低压运行方式是否正常;

%1 配电装置内设备运行是否正常; %1 盘面指示灯是否正常; %1 盘内有无异常声音; %1 有无异常气味; %1 表计指示是否正确。

28、油浸式变压器非电量保护有哪些?

答:轻瓦斯保护(告警)、重瓦斯保护(跳闸)、温度保护(告警)。

29、 电动机综合保护器3UF5主要保护有哪些?

答:电动机综合保护器3UF5主要保护有:过负荷保护、堵转保护、 三相不平衡保护、接地故障保护、失压自启动保护。

30、 10KV高压进线柜主要有哪些保护?

答:过流保护跳闸、差动保护跳闸。

30、 在停电的高压设备上验电有哪些注意事项?

答:① 必须使用电压等级合适、经检验合格、试验期限有效的验电 器;

%1 进行高压验电必须戴绝缘手套、穿防护服、防护面罩、绝缘 靴,站在绝缘垫上;

%1 验电前先在有电设备进行试验。

31、 电气火灾处理的基本原则是什么?

答:① 迅速切断着火电气设备的电源;

%1 拨打火警电话119 ,说明着火地点、燃烧介质、火势情况、 通报

自己姓名和联系电话;

%1 在保证人身安全的情况下对电气设备进行灭火。

32、 在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

答:①停电;

%1 验电; %1 接地;

%1 悬挂标识牌和装设遮拦(围栏)。

33、电动机综保上显示“堵转”,请分析可能造成这一故障的原因。

答:①电动机轴承损坏;

%1 电动机所带负荷突增; %1 电动机扫膛。

34、 变频器的外部信号控制方式通常有哪几种?

答:变频器的外部信号控制方式通常有两种:o-l0V电压控制、4-20mA 电流控制。

35、 表压器。希旅祕检连为岸?

答、丈压器佳的声名2佑、各澄却器多感僵虚寇构&、4袒器玄丹无丈乜、乞 体偃电器伪应无乞体、本体为渗漏、TH搓曲宓好

36、 成厂现在的丸压器佳的方式方一、二宓.看依各带繇幺蜜压器21。,其中一 台佳的一台修

各,者伍的中的1号蜜压器荀故隋♦九将为功应色殓专,褚根据我 厂第际修治写出对应的投0丸压器的铮6步球?

答、1、徐连2号表压器的燃修、由触徊搓你2常务其包异帝伟况;

2、 档崔2号;ft倏压焉伺暮荏柜侈#建置及号美伐器2常; 3、 将2号丸压器有俭压将伺断路器小孝招至伐云 4、 将2号蜜压器抠鲤由高到何的阪序侈次佟电

5、 1、2号丸压器依压并列0的无辱希居,将2号登压器切除 6、 衿杰却列居园修七的设备无异帝居撮幺佑束 37、 陆止人务电击的建曲侈〃包俺?

答、侈\"瘴出徊车序侈〃

38、 表压器有那箜倩次,之一者方互即侍也?

答:①声响明显增大;

%1 严重漏油或喷油;

%1 冒烟着火;

39、 变压器油的作用有那些?

答、绝缘和降温

40、 我厂10KV配电系统的运行方式?

答、单母线分段运行,501、502进线开关合位,母联500开关分位

41、 我厂主变的非电量保护有哪些?

答、油温高告警和跳闸、瓦斯告警和跳闸、压力高跳闸、油位低告警

42、 电力变压器中的铁芯接地属于哪种接地?

答、防静电接地

43、 电气安全用具按其基本作用可分为哪两种器具?分别是什么用

具?

答、一般防护用具:携带型接地线、临时遮拦、标识牌、安全带

绝缘安全用具:绝缘夹钳、验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘工 作台

44、 我厂变配电室存放的灭火器是哪两种类型的灭火器、请写出存放

的具体位置?

答、高低压变配电室存放的是二氧化碳气体灭火器 变压器室存放的是干粉灭火器;

45、 写出我厂10KV变电所供电事故应急预案的主要内容是些什么?

答:1、人身伤害事故应急预案2、全所失电事故应急预案

3、全所直流消失事故处理预案4、防止电气误操作事故应急预案、

5防雷预案

46、我厂直流屏电压母线分为那两路,分别带什么类型的负载?

答、控母电压:二次仪表继电器;合母电压:合闸线圈

绘图题:

1、 画出点动正转电气控制原理图

要求:按下启动按钮,接触器得电,电动机转动,松开按钮,电机停止;

KM

3

画出利用接触器自锁的正转电气控制原理图

要求:按下启动按钮,接触器得电,电机转动;松开按钮,电 动机继续转动,按下停止按钮,电机停转

3、 画出利用热继电器作为过载保护及断相保护的电气控制原理图

4、 画出利用接触器连锁的正反转电气控制原理图

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务