中华人民共和全生产行业标准
AQ/T 4280-2016
火力发电企业建设项目职业病危害控制
效果评价细则
Codes for effect-assessment for occupational hazard control in
construction project of thermal power enterprises
(报批稿)
2016-08-29 发布2017-03-01实施
生产监督管理总局
发布
目次
前言................................................................................. II 1 范围............................................................................... 1 2 规范性引用文件..................................................................... 1 3 术语和定义......................................................................... 2
4 评价工作准备....................................................................... 2 5 评价工作实施....................................................................... 2 6 评价报告编制
...................................................................... 12
附录A(资料性附录)职业病危害控制效果评价需收集资料清单............................ 13
附录B(资料性附录)主要职业病危害因素种类及分布.................................... 14
附录C(资料性附录)主要职业卫生检测内容
............................................ 19
附录D(资料性附录)火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价报告
.................. 24
附录E(资料性附录)
火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价报告资料性附件
........ 27
I
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
SAC/TC288/SC7)归口。
广东电网有限责任公司电力
本标准由生产监督管理总局职业健康司提出。
本标准由全全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会(本标准起草单位:山东电力研究院、吉林省电力科学研究院有限公司、科学研究院、国家电网公司职业病防治院。
本标准主要起草人:张永、巩泉泉、王坤、陈涛、孙成勋、朱宝余、李丽、宣逸群、江红、张国英、谢连科、杨晓瑛、李红彦。
II
火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价细则
1 范围
本标准规定了火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价的术语和定义、准备、评价工作实施及评价报告编制。
本标准适用于火力发电企业中燃煤电厂新建、
改建、扩建建设项目和技术改造、
评价工作
技术引
进项目的控制效果评价。其他类型的火力发电企业建设项目可参照执行。2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,
GB 24 安全标志及其使用导则GB 5083 生产设备安全卫生设计总则GB/T 8170
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本
其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 11651 个体防护装备选用规范GB/T 186 GB/T 23466 GB/T 29510 GB/T 50087
呼吸防护用品的选择、使用与维护护听器的选择指南个体防护装备配备基本要求工业企业噪声控制设计规范
GB 50187 工业企业总平面设计规范GBZ 1 GBZ 2.1 GBZ 2.2 GBZ 158 GBZ 159 GBZ 188
工业企业设计卫生标准
工作场所有害因素职业接触限值工作场所有害因素职业接触限值工作场所职业病危害警示标识
工作场所空气中有害物质监测的采样规范职业健康监护技术规范
工作场所物理因素测量
第8部分:噪声
第1部分:化学有害因素第2部分:物理因素
GBZ/T 1.8 GBZ/T 194 GBZ/T 223 DL/T 5032 DL/T 5035 DL/T 5187.2 DL 3 术语和定义
工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范工作场所有毒气体检测报警装置设置规范火力发电厂总图运输设计技术规程
火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程火力发电厂运煤设计技术规程
第2部分:煤尘防治
火力发电厂职业卫生设计规程
1
下列术语和定义适用于本文件。3.1
火力发电企业
thermal power enterprises
利用固体、液体、气体燃料生产电能的企业,本标准中主要针对燃煤电厂。3.2
职业病危害控制效果评价
effect-assessment for control of occupational hazard
职业病防护
建设项目完工后、竣工验收前,对工作场所职业病危害因素及其接触水平、设施与措施及其效果等做出的综合评价。3.3
评价单元
assessment unit
根据建设项目或用人单位的特点和职业病危害评价的要求,产工艺、设备布置或工作场所划分成若干相对的部分或区域。3.4
职业病危害因素接触水平
将建设项目或用人单位的生
exposure level of occupational hazard factors
职业活动中的劳动者接触某种或多种职业病危害因素的浓度(强度)和接触时间。4 评价工作准备4.1
接受委托、签订合同
评价单位在确保其评价能力满足建设项目评价需求后,规定进行合同评审,合同评审通过后签订合同。4.2
资料收集
评价单位应收集火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价工作所需的资料,清单参见附录A,资料应真实、有效。5 评价工作实施5.1
职业卫生调查5.1.1
项目概况与试运行情况
资料
接受建设单位委托,并按照相关
评价单位应调查项目概况,包括项目名称、性质、规模、建设地点、建设单位、组成、主要工程内容、主要技术经济指标、
“三同时”执行情况、工程试运行情况、职业病危害预
对于改建、扩建建设项目和技
评价建议落实情况、职业病防护设施设计专篇的落实情况等。
术改造、技术引进项目,应明确工程利旧内容和现有企业职业卫生管理情况。
2
5.1.2 总体布局和设备布局
调查项目的总平面布置情况,存在粉尘、化学物质、噪声、振动、高温等职业病危害因素的锅炉房、汽机房、除氧间、碎煤机室、煤仓间等多层建筑物的竖向布置情况,产生职业病危害因素的生产设备布局情况。对于改建、调查其所依托工程的总体布局。
5.1.3
职业病防护设施
扩建建设项目和技术改造、技术引进项目,应
调查项目设置的职业病防护设施位置、名称、型号、参数、数量、运行维护情况等。火力发电企业设置的职业病防护设施参考以下内容:
a)
防尘宜包括下述设施:
1)
燃煤装卸点、堆取料点、煤场、输煤皮带、转运站、筛碎点、煤仓间、制样间、磨煤机、给煤机等工作场所设置的除尘器、喷雾抑尘设施、喷水设施、曲线落煤管、通风设施、密封设施、冲洗设施、防风设施等;
2)3)
烟气除尘器、排渣机、灰渣输送等工作场所设置的密封设施、冲洗设施等;灰库、渣仓、灰渣场、灰渣装运等工作场所设置的除尘器、喷雾抑尘设施、密封设施、防风设施、冲洗设施等;
4)石灰石(粉)接卸、贮存、加料、石灰石粉制备、石膏贮存、装车等工作场所设置的除尘器、喷雾抑尘设施、密封设施、冲洗设施等;
5)中水处理系统中石灰和纯碱接卸、贮存等工作场所设置的除尘器、密封设施、冲洗设施等;
6)7)
机组设置的负压真空清扫系统;锅炉、烟道等采取的密闭负压设施等。
a)防毒宜包括下述设施:
1)
酸碱计量、系统加药、树脂再生、电解制氯、二氧化氯制备等采取的远距离自动控制方式;
2)锅炉房、水处理车间、计量间、加药间、药品仓库、实验室、六氟化硫配电装置室、柴油发电机室等工作场所设置的机械通风设施;
3)
酸罐、氨罐、酸碱计量间、汽水加药间等工作场所设置的酸雾(或氨、肼)吸收器;
4)5)
锅炉、烟道等采取的密闭负压设施;
贮存、输送腐蚀性介质的容器、管道、法兰、接头等采用的防腐蚀材料、防喷溅设施等。
b)防噪声与振动宜包括下述设施:
1)
汽轮发电机、汽动给水泵、碎煤机、滚轴筛、磨煤机、氧化风机、引风机、送风机、一次风机、增压风机、循环水泵、空压机等高噪声设备设置的隔声减振设施;
2)3)
送风机、空压机、稀释风机进风口及锅炉安全阀排汽口等处设置的消声器;机组、凉水塔等处设置的隔声墙;
3
4)
控制室、值班室等工作场所采用的吸声材料、结构及隔声门窗等。
c)防暑、防寒、防潮宜包括下述设施:
1)2)3)4)5)6)
汽机房、锅炉房等工作场所设置的自然通风和机械通风设施;各电子设备间设置的机械通风设施和空调;集控室、值班室、休息室等工作场所设置的空调;高温设备及管道设置的保温或隔热层;
项目所在地若属于采暖区,生产建筑、辅助及附属生产建筑设置的采暖设施;水处理车间及其他系统地下部分等工作场所采取的机械通风设施等。
d)防非电离辐射宜包括下述设施:
1)2)
带电设备外壳设置的接地线,线路采用的电缆,配电装置采用的组合电器等;在主变、室外配电装置等区域设置的屏蔽网、罩、防护栏等。应急救援设施及措施应急救援设施
5.1.4 5.1.4.1
调查项目氨站、酸碱储罐、酸碱计量间、加药间、药品间、锅炉房、六氟化硫配电装置室等工作场所以及检维修时设置的应急救援设施,
主要包括有毒气体(如氨、一氧化碳、六
氟化硫等)检测报警装置、事故通风设施、喷淋洗眼装置、围堰、地排沟、急救药品、正压式空气呼吸器、通信及运输设施等。同时还应调查设施的位置、名称、数量、参数(如检测报警装置的报警值,事故通风设施的通风量等)
5.1.4.2
应急救援措施
化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤、职业性中暑
职业病危害事故专项应急救援预案、
应
、运行维护情况等。
调查项目可能存在的职业性急性中毒、
等急性职业损伤,企业的应急救援组织机构及人员、
急处置方案、应急救援演练计划及实施情况、应急救援医疗资源等。
5.1.5
个体防护用品
调查项目接触职业病危害因素的作业岗位所配备的个体防护用品情况,包括防尘口罩、防毒面具、护听器、防护服、防护手套、防护鞋、防护眼镜等个体防护用品的型号、数量、参数、安全标识、检验合格证、发放记录、更换记录、保管情况、现场佩戴情况等内容。
5.1.6
建筑卫生学
对于改建、主要包括以
调查项目建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光、照明等建筑卫生学情况,扩建建设项目和技术改造、下内容:
a)b)c)d)e)
技术引进项目,应调查其所依托工程的建筑卫生学,
采暖方式、采暖设施、采暖介质、采暖温度;车间通风方式;
机械通风设施的名称、位置、风量;
空气调节系统的设置方式、位置、参数、数量;采光方式,照明设施设置的名称、位置、参数、数量;
4
f)g)
车间之间相互距离、高度;
车间墙体、墙面、地面以及围护结构等处采取的防毒、防腐蚀、防渗透、防噪声与振动等措施。5.1.7
辅助用室
/存衣室、盥洗室、洗衣室、休息室、就餐场所、厕所、妇女卫生室
/存衣室内便服和工
妇女卫生室
调查项目浴室、更
等辅助用室设置的位置、数量等。同时调查浴室设置的淋浴器数量,更作服的存放方式,盥洗水龙头设置的位置及数量,
厕所内蹲位和小便器的数量,
设置的冲洗器数量等。对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目,应调查其所依
托的辅助用室。
5.1.8
职业卫生管理
调查企业职业卫生管理措施及执行情况,主要包括以下内容:
a)职业卫生管理机构及人员设置;b)职业病防治规划及实施方案;c)职业病危害防治责任制;d)职业病危害警示与告知;e)职业病危害项目申报;f)职业病防治宣传教育培训;g)职业病防护设施的维护检修;h)个体防护用品管理;
i)职业病危害因素监测、检测及评价管理;j)建设项目职业卫生“三同时”管理;k)劳动者职业健康监护;l)职业病危害事故处置与报告;m)职业病危害应急救援管理;n)岗位职业卫生操作规程;o)职业卫生专项投资;p)
职业卫生档案管理。
5.1.9
职业健康监护
调查企业职业健康监护情况,主要包括以下内容:
a)
职业健康检查年度计划(包括接触职业病危害因素种类与接触人数、康检查的人数、检查项目、拟定检查时间等)及执行情况;
b)职业健康检查机构资质;c)
职业健康检查的类型
(主要包括上岗前和在岗期间职业健康检查)、
查人员、检查项目、检查周期;
d)职业健康检查总结报告及体检结果报告;e)
职业健康检查结果告知及异常人员处置情况;
应实施职业健
检查时间、检
5